Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1820
Conseils dépannage climatisation : Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Bonjour,
Depuis 3 ans ,je possède une clim réversible dc inverter bisplit Airton.
En mode chaud, un split allumé, la haute pression monte jusqu’à 35 bars, là la température sortie split est à 50°.
Quand la haute pression est à 35 bars le compresseur baisse de régime jusqu’à ce que la haute pression descende à 29 bars et la température sortie split 40°, et le cycle recommence.
Mon inquiétude c'est quand les 2 splits sont allumés la haute pression est de 31-32 bars température sortie split 42°.
Et ça reste comme ça, il me semble que le compresseur tourne au régime maxi.
Est-ce normal ? Manque de réfrigérant ? Ou alors compresseur fatigué ?
Merci.
Depuis 3 ans ,je possède une clim réversible dc inverter bisplit Airton.
En mode chaud, un split allumé, la haute pression monte jusqu’à 35 bars, là la température sortie split est à 50°.
Quand la haute pression est à 35 bars le compresseur baisse de régime jusqu’à ce que la haute pression descende à 29 bars et la température sortie split 40°, et le cycle recommence.
Mon inquiétude c'est quand les 2 splits sont allumés la haute pression est de 31-32 bars température sortie split 42°.
Et ça reste comme ça, il me semble que le compresseur tourne au régime maxi.
Est-ce normal ? Manque de réfrigérant ? Ou alors compresseur fatigué ?
Merci.
26 décembre 2012 à 14:58
Problème haute pression clim réversible 1
Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Bonjour et bonnes fêtes.
Pour moi c'est normal, le système travaille comme ça on appelle cela "système inverter".
Ce système va travailler de 0 à 130% environ, ce pourquoi en fonction de la température demandée celui-ci va moduler afin de fournir une puissance, et si vous demander par ex 20°c dans les pièces en bi-split on va partager la puissance totale, et plus il va faire froid plus l'UE va travailler, et ce que nous ne savons pas est qui a effectué l’étude en chaud dans vos 2 pièces.
L’appareil est peut-être sous puissant.
Toutefois attention apparemment vous avez pris des pressions, avec des manos je suppose, donc en les retirant du gaz s’échappe, et en s’échappant vous perdez entre 60 et 90 gr de gaz ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement de votre appareil.
Ce qui a pour conséquence une casse future du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère avec le gaz.
Pour moi c'est normal, le système travaille comme ça on appelle cela "système inverter".
Ce système va travailler de 0 à 130% environ, ce pourquoi en fonction de la température demandée celui-ci va moduler afin de fournir une puissance, et si vous demander par ex 20°c dans les pièces en bi-split on va partager la puissance totale, et plus il va faire froid plus l'UE va travailler, et ce que nous ne savons pas est qui a effectué l’étude en chaud dans vos 2 pièces.
L’appareil est peut-être sous puissant.
Toutefois attention apparemment vous avez pris des pressions, avec des manos je suppose, donc en les retirant du gaz s’échappe, et en s’échappant vous perdez entre 60 et 90 gr de gaz ce qui a une incidence énorme sur le fonctionnement de votre appareil.
Ce qui a pour conséquence une casse future du compresseur, pièce maîtresse d'un système frigo et la plus chère avec le gaz.

26 décembre 2012 à 17:17
Problème haute pression clim réversible 2
Invité

Manque de haute pression clim réversible dc inverter bisplit Airton
Invité

Bonjour,
Merci de votre réponse. J'ai pris les pressions avec un manifold, je pense donc qu’elle fonctionne normalement.
Bonne fête.
Merci de votre réponse. J'ai pris les pressions avec un manifold, je pense donc qu’elle fonctionne normalement.
Bonne fête.

27 décembre 2012 à 16:49
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 2. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 3. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 4. Conseils dépannage climatisation bisplit Fujitsu
- N°2712 : Bonjour à tous. Voici ma question. Je dois dépanner un bisplit Fujitsu avec une taille 18 et une taille 12. Symptôme : Quand les 2 marchent ensemble, je tourne assez haut en pression environ 33 bars 11.5 ampères (max...
- 5. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 6. Airton bisplit inverter TCA 21I2HA double panne
- N°6126 : Bonjour, J'ai une clim Airton bisplit inverter TCA 21I2HA depuis 2009. Depuis quelques jours j'ai le code erreur E4 sur l'UI. J'ai démonté les carters de l'UE. Quand j'allume la clim la led verte sur le PCB dessous le...
- 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 8. Avis retour d'expérience monosplit DC inverter Airton
- N°3891 : Bonjour à tous, Voilà cela fait 2 ans que j'ai installé mon monosplit DC inverter de la marque Airton, au début j'avais un peu peur au vu des commentaires clients (ou des concurrents :lol:). Mais après 2 ans d'utilisation...
- 9. Bruit unité intérieure ventilateur tourne et émet des vibrations Airton DC inverter
- N°2662 : Bonjour, Voici mon problème sur les deux unités intérieures. Lors d'un démarrage des unités à froid aucun bruit puis au bout de 2 heures environ elles se mettent à émettre des vibrations et un son désagréable. Dans un...
- 10. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite