Bonjour.
Je viens de nettoyer la clim d'un client, qui n'avait jamais été entretenue.
Problème, elle ne refroidit pas.
C'est une vieille clim au R22 Airwell qui prend les calories sur l'eau (je ne sais pas comment ça s'appelle).
Il n'y a qu'un Schrader HP, pas de BP.
Sur la HP j'ai 14 bars en fonctionnement.
Quand le compresseur s'active, il y a la ligne liquide BP qui va à l'évaporateur qui givre très rapidement.
Aucun refroidissement...
Des idées ? Je suis débutant dans ce Domaine, ça ne fait pas longtemps que j'ai l'attestation de capacité.
Autant pour les splits traditionnels, je n'ai pas trop de soucis, autant sur ce vieux coucou....
Merci.
Je viens de nettoyer la clim d'un client, qui n'avait jamais été entretenue.
Problème, elle ne refroidit pas.
C'est une vieille clim au R22 Airwell qui prend les calories sur l'eau (je ne sais pas comment ça s'appelle).
Il n'y a qu'un Schrader HP, pas de BP.
Sur la HP j'ai 14 bars en fonctionnement.
Quand le compresseur s'active, il y a la ligne liquide BP qui va à l'évaporateur qui givre très rapidement.
Aucun refroidissement...
Des idées ? Je suis débutant dans ce Domaine, ça ne fait pas longtemps que j'ai l'attestation de capacité.
Autant pour les splits traditionnels, je n'ai pas trop de soucis, autant sur ce vieux coucou....
Merci.
23 juin 2022 à 19:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Réparer vieille clim Airwell au R22
Bonjour.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
Manque de gaz, et comme il est interdit de manipuler ce type de gaz, R22 ou autres gaz de substitution, R222, etc.
24 juin 2022 à 18:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Réparer vieille clim Airwell au R22
Suite, donc dire au client qu'il va falloir passer à autre chose, appareil similaire ou split à air.
24 juin 2022 à 18:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
- N°4067 : Bonjour, J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur...
- 2. Vieux climatiseur Airwell à eau perdue année 1990
- N°5385 : Bonjour. Nous sommes un restaurant français sur Paris. Nous utilisons une vieille clim à eau perdue. De marque normalement Airwell. Un peu capricieuse mais fonctionne bien. Un artisan la vérifiait et chargeait en gaz de...
- 3. Remplacer du R22 par R290 ou propane
- N°1104 : Bonjour. Comment remplacer du R22 par du R290 ou propane ? Merci.
- 4. Carte pour climatiseur Airwell
- N°6814 : Bonjour les amis. Est-ce qu'il existe des cartes universelles pour mon climatiseur dit TOR sans inverter pour un vieux Airwell ST Sim18 ? Car on ne trouve plus la carte chez Airwell et les symptômes c'est qu'il ne donne plus...
- 5. Le gaz R22 reste toujours sur le zéro ?
- N°3291 : Bonjour. J'aimerai avoir un renseignement ! J'ai branché mon manomètre sur le climatiseur extérieur et j'ai dû faire un complément de gaz R22 parce que l'aiguille était sur le zéro. Mais au moment où je refermais la...
- 6. Cherche schéma câblage électrique climatiseur Airwell R22
- N°1789 : Bonsoir, Je suis à la recherche du schéma électrique du climatiseur Airwell R22 ; si c'est possible avec explication de chaque fils couleur et son emplacement dans les unités extérieur et intérieur. Merci.
- 7. Unité extérieure ne démarre plus clim Airwell trio DCI
- N°3318 : Bonjour, L'unité extérieure ne démarre plus, les unités intérieures fonctionnent en ventilation. J'ai vérifié les fusibles sur la carte, ils sont bons. Par ailleurs je n'ai plus aucun affichage sur l'unité...
- 8. Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur
- N°1420 : Bonjour à tous. Je possède une PAC air/eau Airwell modèle R/O- 70S de 1984 (achetée neuve sur un stock d'invendus en 1997) ayant donc une douzaine d'années de fonctionnement. Le problème rencontré est que lors de l'arrêt du...
- 9. Problème chauffage par pompe à chaleur AIRWELL Quattro
- N°2596 : Bonjour et bonne année 2015, Je possède une pompe à chaleur sur laquelle sont connectés 4 splits. Un split est tombé en panne, carte électronique HS (ce qui n'empêchait pas le fonctionnement normal des autres splits...
- 10. Problème compresseur r22 clim Quadri split Zenithair
- N°3774 : Bonjour, J'ai un compresseur de ma clim Quadri split au r22 à la masse, je n'arrive pas à trouver pour l'instant un compresseur pour le remplacer, que pensez-vous que je puisse faire afin d'éviter un investissement trop...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite