Forum climatisation dépannage : Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Bonjour à tous.
Je possède une PAC air/eau Airwell modèle R/O- 70S de 1984 (achetée neuve sur un stock d'invendus en 1997) ayant donc une douzaine d'années de fonctionnement.
Le problème rencontré est que lors de l'arrêt du compresseur 220v monophasé, l'équilibrage des pressions ne se fait qu'au bout de 9 minutes au lieu des 6 minutes prévues au niveau de la temporisation du démarrage du compresseur. Il s'ensuit que si un redémarrage tente d'être effectué 6 ou 7 minutes après l'arrêt du compresseur le relais de démarrage est activé mais rien ne se passe - le compresseur ne démarre pas - Par contre si on active le démarrage passé les 9 minutes, le compresseur démarre sans problème. Donc je pense que le problème peut venir du non équilibrage des pressions du R22 entrainant le blocage du compresseur. Question : Pourquoi ce non équilibrage ?
Remèdes : Faudrait t-il nettoyer le circuit par exemple à l'azote ? Changer le filtre déshydrateur ? Tirer au vide et recharger ? Ou alors y a t-il une autre piste ?
Merci de me donner votre avis. Cordialement.
28 janvier 2010 à 10:14
Réparation 1 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Il y a 10 ans les compresseurs chez Airwell étaient très costauds. Ils supportent des températures et des démarrages fréquents. Ayant déjà eu ce problème, certainement un manque de gaz. En effet, si il ni a pas assez de gaz le compresseur ne se refroidit pas correctement, il surchauffe, le Klixon s'enclenche. Le temps qu'il se refroidisse, il va mettre plus ou moins de temps à redémarrer, jusque : disjonction, et casse. Si vous ouvrez la prise de pression, en appuyant, légèrement sur la valve, si il y a une odeur genre brulée, pas agréable du tout. Dans ce cas il faut nettoyer le circuit, bien tirer au vide, et remettre en service avec du gaz neuf. mais la durée de vie du compresseur est très aléatoire, 1 jour ou 10 ans. C'est normal, le compresseur à souffert. Le non équilibrage n'est pas important, cela dépend des compresseurs, étanchéité en aspiration et refoulement de celui ci. Par contre le R22 va être de plus en plus difficile à trouver. Avec les nouvelles normes, il existe soit du R22 recyclé, du neuf il n'en existe plus sauf quelques société qui en ont un peu en stock, ou un produit de remplacement R22T, au prix de 100€ HT le kilo. Il ni a pas de filtre deshy sur ce type de machine, le détendeur étant dans le groupe, à tout hasard, si il y en a un oui changer le. Profitez de la mise sous pression d'azote pour effectuer une recherche de fuite. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:26
Réparation 2 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
En principe le relais temporisé des court-cycles est réglable.
Je ne connais pas trop la technologie des PAC fabriquées en 1997, mais êtes-vous sûr que l'équilibrage des pressions affecte cette tempo ?
Si tel est le cas, vous pourriez dérégler les pressostats qui contrôlent ce délai mais je vous conseille de ne pas le faire personnellement.
28 janvier 2010 à 18:36
Réparation 3 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Bonjour. merci pour la réponse a la question que j'ai posée n°1420. Je précise la PAC Airwell R/0-70S split système date de 1984 mais n'a été installée qu'en 1997. LA PANNE CONSTATÉE EST : L'équilibrage des pressions (entre BP et HP) après arrêt du compresseur n'intervient qu'après 9 minutes au lieu de 4 à 6 Minutes. Il s'ensuit que si le démarrage du compresseur se produit avant 9 minutes le compresseur bloque (relais de démarrage activé mais apparemment pas de mise en sécurité sauf peut être au niveau d'une protection thermique interne au compresseur) QUESTION : pourquoi non équilibrage des pressions dans les 6 minutes à l'arrêt du compresseur. Merci a tous.
30 janvier 2010 à 09:49
Réparation 4 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Vous ne tenez apparemment pas compte de ce que l'on vous a dit précédemment.
L'équilibrage des pressions n'est pas un processus mécanique ou autre prévu par le fabricant.
Vous ne pouvez donc pas intervenir dessus.
Il se produit "naturellement" à cause des clapets de votre compresseur qui laissent échapper la pression contenue dans les pistons vers la tuyauterie d'aspiration.
30 janvier 2010 à 18:30
Réparation 5 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Merci de votre réponse. Je tiens compte de ce que l'on me dit mais j'aimerais comprendre pourquoi les pressions BP et HP ne s'équilibrent qu'au bout de neuf minutes alors que sur une deuxième PAC du même modèle les pressions sont équilibrées au bout de 6 minutes.
Donc hypothèse : soit les clapets sont trop étanches ou autre cause ; cela peut-il avoir des conséquences néfastes pour le compresseur ?
Remèdes : un nettoyage du circuit peut-il améliorer la chose ou solution radicale ; incorporer un relais pour retarder la mise en route à 9 minutes. Cela étant la PAC fonctionne tout à fait correctement en dehors des situations où elle démarrerait avant les 9 minutes.
Je précise que les deux relais de temporisation d'origine Syrelec l'un de 6 minutes ; l'autre anti court cycle de 4 minutes ne sont pas réglables. Merci encore.
31 janvier 2010 à 11:35
Réparation 6 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Bonjour
J'ai contacté un agent Airwell sur le sujet du non équilibrage des pressions.
En fait, il s'agit d'une anomalie courante, même sur des machines neuves.
Donc, il m'a conseillé de mettre une tempo de 10 minutes au démarrage, tout simplement.
Merci encore pour vos conseils. Cordialement.
03 février 2010 à 08:05
Réparation 7 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
Un anti court cycle plus une tempo de démarrage ne sert à rien, c'est la même chose, vous augmentez le temps. De plus, l'équilibrage ou l'attente d'équilibrage des pressions n'a rien à voir le démarrage de celui-ci.
Cela est en fonction du type, de l'ancienneté et des clapets qui sont bien étanches.
Cordialement, PL (03/02/10).
03 février 2010 à 08:09
Réparation 8 climatisation maison

Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur


Invité
invité
L'équilibrage des pressions est un phénomène NATUREL. Il n'est pas nécessaire au démarrage !
04 février 2010 à 16:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 2. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
  • 5. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 6. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
  • 7. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
    N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
  • 8. Recharge gaz climatiseur domestique Torus
    N°2353 : Bonjour. J'ai un climatiseur domestique marque Torus 24btu, il est en marche depuis 2 ans, une liaison de 6 mètres entre l'intérieur et l’extérieur. L'année dernière j'avais un bruit de liquide frigorifique dans le tuyau...
  • 9. Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz
    N°3609 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'ajustement de la quantité de gaz réfrigérant conditionne le rendement d'un groupe frigorifique ? Bien sûr je ne parle pas d'un manque ou d'un "beaucoup trop" au point que le cycle...
  • 10. Panne PAC gaz / gaz
    N°2559 : Bonjour, J'ai une panne sur ma PAC gaz / gaz (évapo dans le sol du jardin et condenseur dans le plancher). Après avoir réparé une fuite sur l'évapo et réchargé le fluide, je constate des disjonctions de l'installation. A...
>>> Résultats suivants pour : Equilibrage des pressions gaz R22 trop longue non demarrage compresseur >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2passage tuyau evacuation air 1depannage erreur e5 clim airton 001fuite compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite