Question Forum Climatisation : Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Nouveau sur le forum, je suis en train d'installer une clim r32 de marque Diloc avec liaison 1/4" et 3/8.
J'ai un doute sur les couple de serrage indiqué dans la notice.
Pour le 1/4 Il est indiqué 15 n/m premier serrage et 16 pour le second (un peu en dessous des valeur).
Qu'on trouve sur le forum et pour le 3/8 j'ai 25 et 26 newton (très en dessous de ce que j'ai pu lire.
(en pièce jointe le tableau des serrages, il manque un C au centimètres, le texte couple de serrage est à moitié illisible ça n'inspire pas confiance).
Est-ce que ces serrages sont cohérents d'après vous ?
Avez-vous déjà installé avec des couples de ce genre ?
Merci d'avance pour l'aide.
Nouveau sur le forum, je suis en train d'installer une clim r32 de marque Diloc avec liaison 1/4" et 3/8.
J'ai un doute sur les couple de serrage indiqué dans la notice.
Pour le 1/4 Il est indiqué 15 n/m premier serrage et 16 pour le second (un peu en dessous des valeur).
Qu'on trouve sur le forum et pour le 3/8 j'ai 25 et 26 newton (très en dessous de ce que j'ai pu lire.
(en pièce jointe le tableau des serrages, il manque un C au centimètres, le texte couple de serrage est à moitié illisible ça n'inspire pas confiance).
Est-ce que ces serrages sont cohérents d'après vous ?
Avez-vous déjà installé avec des couples de ce genre ?
Merci d'avance pour l'aide.
10 octobre 2022 à 16:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Nous n'avons pas reçu le tableau des serrages que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Nous n'avons pas reçu le tableau des serrages que vous mentionnez dans votre question.
Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous l'envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 octobre 2022 à 17:19
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les tuyauteries en cuivre le couple de serrage est de 18Nm pour le 1/4 et 42Nm pour le 3/8.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 octobre 2022 à 17:52
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Si d'autres personnes peuvent me confirmer ou si elles ont vu des infos différentes sur les modes d'emploi de marque reconnue / fiable, je suis intéressé.
Passer de 26 newton à 42 c'est énorme comme différence.
Merci pour votre réponse.
Si d'autres personnes peuvent me confirmer ou si elles ont vu des infos différentes sur les modes d'emploi de marque reconnue / fiable, je suis intéressé.
Passer de 26 newton à 42 c'est énorme comme différence.
15 octobre 2022 à 15:04
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour, 6 pour le 1/4 et 26 pour le 3.8. Perso je n'utilise pas ces couples de serrage, j'utilise les clés adaptées en fonction de la taille et je serre, mais ça c'est les vieux comme moi. 

15 octobre 2022 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
Un serrage correct à la clé dynamométrique permet le bon serrage car trop peu risque de fuite, trop fort risque de fissures sur le dudgeon.
Pour allez voir : https://www.outillage-frigoriste-climatisation.fr/cle-dynamometrique-couple-de-serrage-frigoriste/
Attention lors de cet article le R32 était à peine sortie. Il est clair que pour ce fluide il faut continuer les mêmes couples que pour le R410.
Cordialement.
maclimatisation.
16 octobre 2022 à 15:27
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Installation clim Diloc serrage 3/8 à 26N/m c'est assez ?
Bonjour.
Merci pour les informations en tous cas, des point de vu différent sont toujours bon à prendre.
Je m 'explique toujours pas comment il peut y avoir une différence aussi énorme venant d'un mode d'emploi mais c'est qui est déjà certain c'est que je mettrais plus de couple que ce qu'y est écrit.
Merci pour les informations en tous cas, des point de vu différent sont toujours bon à prendre.
Je m 'explique toujours pas comment il peut y avoir une différence aussi énorme venant d'un mode d'emploi mais c'est qui est déjà certain c'est que je mettrais plus de couple que ce qu'y est écrit.
21 octobre 2022 à 17:33
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 2. Conseils pour pose climatisation
- N°2549 : Bonjour à tous, Tout d’abord bravo à ce forum, et aux professionnels qui donnent un coup de main. J’ai fait installer dans mon précédent logement par un professionnel des climatisations réversibles, Daikin split...
- 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 4. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 5. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 6. Couple de serrage des raccords frigorifiques
- N°5015 : Bonsoir à tous, Après mes divers cintrages et dudgeons, je vais devoir serrer mes raccords frigorifiques. J'ai reçu divers conseils, j'ai lu sur Internet des avis partagés selon la qualité des raccords etc. Finalement j'ai...
- 7. Besoin d'aide installation clim réversible
- N°3058 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, pour vos conseils. J'ai acheté 2 clim réversibles Inverter Electrolux EXI12HL1W ainsi que loué tout le matériel nécessaire pour leurs installations. Je sais qu'il aurait...
- 8. Monter un split à 1 m du sol à la place de 2 m
- N°2000 : Bonjour. J'aimerais monter un split car j'ai des animaux tropicaux, j'ai aménagé dans un grenier, du coup c'est très mal isolé, il fera trop chaud. Pour des soucis d'architecture je peux mettre mon split qu'à 1,20 du sol...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite