Chers confrères,

Comme vous le savez, sur les climatisations monosplit il n'est pas prévu de vanne de service côté HP.
On trouve ce genre de prise sur les modèles multi (à partir du tri chez Daikin), pour les autres je sais qu'il existe parfois une vanne à l'intérieur (LG ou Airwell).
Cependant je travaille quasi-exclusivement avec Daikin et donc absence de prise de service HP sur les petites puissances.
Étant équipé du Testo 550, je me sers de la sonde pour calculer la surchauffe.
Mais qu'en est-il du sous-refroidissement ?
Quelle méthode utilisez-vous pour obtenir celui-ci ?
Moi je bascule l'appareil en mode chaud s'il est réversible et je place ma sonde sur la vanne d'aspiration.

Cordialement.
01 septembre 2016 à 10:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour ; Information à ce jour 72 470 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Nous Sommes Légion
01 septembre 2016 à 12:10
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui tout à fait shocked shocked sauf que sur un inverter on ne peut rien mesurer du tout en température.
Tout est basé sur le poids de gaz données constructeur. sad sad
01 septembre 2016 à 18:35
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir PL,
En effet, et d'ailleurs l'inverter se fait de plus en plus courant depuis cette dernière décennie.
Personnellement je prends des relevés de température, même sur des systèmes inverter, en mettant la puissance au maximum afin que le compresseur fonctionne à vitesse maximale.
Il existe même sur certaines machines des boutons ou des switch à activer pour qu'il démarre à fond, et ce en ôtant certaines sécurités. Idéal pour un pump-down ou la prise de mesures.
Afin d'être certain que le compresseur est au maximum, et ainsi ne pas fausser mes mesures, j'ai recours à une pince ampèremétrique et compare l'intensité mesurée aux données du fabricant.

Vous savez aussi bien que moi que la récupération du fluide frigorigène à chaque "vérification" est longue et fastidieuse.
Il faut apporter une bouteille propre, la station, la balance, manomètre, pompe à vide... l'opération en elle-même peut prendre plusieurs dizaines de minutes sur une grosse installation.
Sans parler des coûts : nettoyage de la bouteille à chaque intervention, filtre déshydrateur en entrée de station et temps de main d’œuvre pour le client.
Si on peut s'en passer, c'est mieux.
Et d'ailleurs il m'arrive fréquemment de tomber sur des appareils dont l'étiquette signalétique qui contient la quantité de fluide frigorigène soit effacée par les rayons du soleil. sweat

Cordialement.
01 septembre 2016 à 18:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Récupe de gaz ce matin pour destruction et changement clim salle info.1.070 sur 1.675 kg de R407C, 30 mn d'intervention, une autre cette semaine sur un autre site magasin, R410A 3 kg, 1h30, mais suivant les installations et le type de groupe de récupe cela peut durer plusieurs heures.
Cela varie aussi en fonction des températures extérieures.
On peut quand même prendre un SR ou une SC, mais cela donne qu'une indication, les interprétations pour chacun peuvent être quand même utiles mêmes si ce n'est pas forcément d'une grande précision.
01 septembre 2016 à 21:20
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonsoir,
Il me semble que vous êtes en région parisienne.
Les températures extérieures sont plus douces en moyenne que dans le sud.
Il est vrai que parfois, en plein soleil sur un toit à 14h par exemple, le processus de récupération est bien plus long qu'en hiver pour une quantité identique.
Pour cela que dans la mesure du possible, j'apporte un seau avec moi et je le remplie d'eau froide et j'y ajoute des glaçons si le client en a en réserve.
Je plonge ensuite la bouteille de récupération dedans pour accélérer le processus.
Cela m'est arrivé il y a encore 2 semaines.
Mais dans la mesure du possible, si le compresseur fonctionne il est préférable de récupérer le fluide dans le condenseur et de procéder à la récupération du fluide en bouteille en atelier.
Certains ne le font pas (manque de temps, n'en voient pas l'intérêt...) mais je sais que dans 80% des cas ces appareils se retrouvent à la déchetterie ou chez un ferrailleur où ils ne sont pas équipés de groupes de récupération.
Cordialement.
01 septembre 2016 à 21:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Sous-refroidissement climatisations

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Oui j'habite Paris. Les 3/4 du temps le compresseur est HS donc la nécessité d’emmener le cond en atelier n'est pas utile, mais cela nous arrive donc récupération à l'atelier.
Ici aussi il fait très chaud, le seau ou la poubelle pleine d'eau est parfois nécessaire et plus souvent qu'on ne le pense.
04 septembre 2016 à 07:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 2. Problème de chauffage climatisation réversible LG
    N°100 : Bonjour, J'ai un problème sur une climatisation LG installée depuis plus de trois mois. Celle-ci fonctionnait bien en froid, et fonctionne toujours bien d'ailleurs, mais en chaud elle se met en sécurité. Peut-il y avoir un...
  • 3. Complément r410 suite à une micro fuite réparée
    N°490 : Bonjour, je suis un ancien pro 12 22 502 r13b1 ect. je dois faire un complément de r410 suite à une micro fuite que j'ai réparé. Dois-je recharger uniquement en gaz ou en liquide, bouteille à l'envers ou pas ? Le r410a est-il...
  • 4. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 5. Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
    N°1313 : Bonjour, Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7. Depuis peu il fait... très froid ! et là je...
  • 6. Avis sur la qualité des climatisations NCP
    N°1547 : Bonjour. Je souhaite installer une climatisation bi-split inverter et le frigoriste me propose la marque NCP. Qu'en pensez-vous ? Bonne qualité ou non ? Merci de vos avis.
  • 7. Volets inverter Mitsubishi ne se ferment jamais en mode refroidissement
    N°1687 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est normal que la soufflerie de mon climatiseur invert Mitsubishi ne s'arrête jamais en mode refroidissement alors que la température est réglée à 23 ° ? Merci pour vos conseils.
  • 8. Déclenchement intempestif pompe relevage climatisation
    N°44 : Bonjour, la pompe de relevage de ma climatisation murale n'arrête pas de tourner, chaque fois que je télécommande l'appareil, et continue des heures après que celui-ci soit éteint. Elle le fait en mode refroidissement mais pas...
  • 9. Comment contrôler clim avec une pince ampèremétrique
    N°220 : Bonjour à tous, on m'a dit que l'on pouvait contrôler une unité extérieure de clim avec une pince ampèremétrique pour voir si il y a assez de gaz et si il y a besoin de la recharger, si quelqu'un pouvait me renseigner. Merci...
  • 10. Climatiseur extérieur givre réaliser coffre de protection
    N°147 : Bonjour, mon unité extérieur givre, ce qui est normal. Puis-je faire un coffre pour le protéger et la marge que je dois laisser tout autour ? Merci pour vos conseils.
>>> Résultats suivants pour : Sous-refroidissement climatisations >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite