Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1313
Climatisation guide bricoleurs : Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

Bonjour,
Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7.
Depuis peu il fait... très froid ! et là je comprends plus ! Mon système qui fonctionnait bien jusque là commence à montrer des limites.
Pourtant je n'ai que 100 m² à chauffer et l'été pas de problème pour refroidir.
L'air est bien brassé (voire ça décoiffe sur le canapé si je mets à fond) donc pour moi pas de souci de manque de puissance ?
L'air soufflé ne semble pas dépasser les 22°, du coup difficile d'avoir 20° dans les pièces chauffées, étonnant pour une climatisation qui se dit efficace jusqu'à -15°.
Je suis perdu car l'ensemble n'affiche pas d'erreurs !
Que faire ? Est-ce un problème de fuite, manque de gaz, 4 voies...
Merci de votre aide.
Je suis équipé chez moi d'une climatisation Carrier (achetée il y a 2 ans) de type gainable avec comme unité intérieure 40XPD100 et comme unité extérieure 38XPS100H7.
Depuis peu il fait... très froid ! et là je comprends plus ! Mon système qui fonctionnait bien jusque là commence à montrer des limites.
Pourtant je n'ai que 100 m² à chauffer et l'été pas de problème pour refroidir.
L'air est bien brassé (voire ça décoiffe sur le canapé si je mets à fond) donc pour moi pas de souci de manque de puissance ?
L'air soufflé ne semble pas dépasser les 22°, du coup difficile d'avoir 20° dans les pièces chauffées, étonnant pour une climatisation qui se dit efficace jusqu'à -15°.
Je suis perdu car l'ensemble n'affiche pas d'erreurs !
Que faire ? Est-ce un problème de fuite, manque de gaz, 4 voies...
Merci de votre aide.
15 décembre 2009 à 13:50
Fiches 1 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Votre réflexion finale est juste, certainement un manque de fluide, vanne 4 voies etc.
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
Vous n'aurez pas d'erreurs tant que vous serez dans les limites du calibrage des sondes.
Qui a effectué l'installation et la mise en service ? La garantie est peut être encore valable.
Moi je penche pour un manque de fluide, le problème est que : il faut récupérer le fluide, tester le circuit, remettre en service, et trouver une société agréée autorisant l'utilisation et la manipulation des fluides. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 18:52
Fiches 2 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Bonjour. L'année dernière nous avons eu aussi une semaine glaciale.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.
Comment s'était comportée votre installation alors ?
Pour mesurer vos 22 degrés, avez-vous inséré un thermomètre dans la bouche de sortie (enfoncé d'un à deux cm) ?
En sortie du groupe extérieur, vous avez 2 tuyaux de cuivre.
Quelles sont leurs températures respectives (le gros et le petit) ?
Ces infos seront les bienvenues pour tenter de vous répondre.
Cordialement, Dom, 16/12/09.
16 décembre 2009 à 19:30
Fiches 3 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Je vais suivre Dom pour les mesures de température. A vos réponses. Cordialement. 17/12/09
17 décembre 2009 à 17:08
Fiches 4 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

Merci pour toutes vos réponses, du coup j'ai fait appel à une société.
Il m'a dégivré la climatisation au décapeur thermique, et a jugé bon de rajouter 240 grammes de R410...
Le technicien bien sympathique c'est vrai mais pas équipé au niveau à mon goût n'a pas pris les températures... bon je l'ai fait aujourd'hui (après recharge) et voilà les relevés (température extérieure : 0°-1°) :
Dans le séjour de 34 m² : 2 bouches de soufflage = 41° en sortie de bouche.
Dans la chambre au rez de chaussée 12 m² : 1 bouche de soufflage = 36°.
Dans les chambres à l'étage 15 m² (proche de l'unité intérieure) : 1 bouche de soufflage au plafond : + de 50°.
Les gaines sont toutes isolées, sauf celle de la chambre du rez de chaussée dans les combles (simple gaine alu non isolé) !
Et pourtant difficile d'atteindre la température souhaitée 22° dans le salon, 21° dans les chambres.
Je trouve que le dégivrage est trop fréquent encore, même si légèrement mieux (environ 1 heure 30).
Le technicien voulait m'installer un cordeau qui chaufferait dans l'unité extérieure à partir de zéro ° et faciliterait le dégivrage... mais il n'en avait plus.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais aussi rajouter une couche de laine de roche sur les tuyaux dans les combles.
Non ?
Après, je ne sais pas si vous avez des idées... Je vous remercie par avance.
Il m'a dégivré la climatisation au décapeur thermique, et a jugé bon de rajouter 240 grammes de R410...
Le technicien bien sympathique c'est vrai mais pas équipé au niveau à mon goût n'a pas pris les températures... bon je l'ai fait aujourd'hui (après recharge) et voilà les relevés (température extérieure : 0°-1°) :
Dans le séjour de 34 m² : 2 bouches de soufflage = 41° en sortie de bouche.
Dans la chambre au rez de chaussée 12 m² : 1 bouche de soufflage = 36°.
Dans les chambres à l'étage 15 m² (proche de l'unité intérieure) : 1 bouche de soufflage au plafond : + de 50°.
Les gaines sont toutes isolées, sauf celle de la chambre du rez de chaussée dans les combles (simple gaine alu non isolé) !
Et pourtant difficile d'atteindre la température souhaitée 22° dans le salon, 21° dans les chambres.
Je trouve que le dégivrage est trop fréquent encore, même si légèrement mieux (environ 1 heure 30).
Le technicien voulait m'installer un cordeau qui chaufferait dans l'unité extérieure à partir de zéro ° et faciliterait le dégivrage... mais il n'en avait plus.
Qu'en pensez-vous ?
Je pense que je vais aussi rajouter une couche de laine de roche sur les tuyaux dans les combles.
Non ?
Après, je ne sais pas si vous avez des idées... Je vous remercie par avance.
20 décembre 2009 à 18:33
Fiches 5 climatisations dépannage
Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Bonjour. Je précise ou rappelle que l'intervalle de temps entre 2 dégivrages est extrêmement dépendant des conditions climatiques.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
Durant les quelques jours à température glaciale, nous avons eu un vent de Nord-Est très sec, mes UE ne produisaient aucun givre.
S'en est suivi un redoux très humide, et là, les dégivrages se déclenchaient tous les 50/60 mn. Autrement dit, le "mieux" que vous constatez n'est peut-être qu'une coïncidence.
Vos températures de 40 à 50 degrés semblent indiquer un fonctionnement honorable pour une température extérieure de 0.
Si votre maison n'arrive pas à se réchauffer, c'est que l'installation est sous-dimensionnée, ou que vous avez des déperditions conséquentes.
Attention aux VMC simple flux, ce sont des sources de pertes thermiques colossales.
Cordialement, Dom, 21/12/09.
21 décembre 2009 à 22:45
Fiches 6 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

On vous rajoute 240 gr de fluide... Au pifomètre ? En lisant le mano ? La démarche semble bien curieuse...
Pas de détection de fuites ? Pas de prise de mesures (BP, HP, surchauffe, sous-refroidissement, évaporation, condensation, etc).
Avant et après ? Y a-t-il une fiche d'intervention placée dans le groupe externe qui vous renseigne sur les paramètres de l'installation ? Au fait, combien vous a coûté le passage du "technicien" ?
Pas de détection de fuites ? Pas de prise de mesures (BP, HP, surchauffe, sous-refroidissement, évaporation, condensation, etc).
Avant et après ? Y a-t-il une fiche d'intervention placée dans le groupe externe qui vous renseigne sur les paramètres de l'installation ? Au fait, combien vous a coûté le passage du "technicien" ?
22 décembre 2009 à 12:33
Fiches 7 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

Je rajoute que le dégivrage par température négative se fait toutes les 40 mn et dure 6 mn, plus précis qu'un RER (bon c'est vrai que c'est pas difficile !)
La machine est pré chargée pour 20 mètres, mais chez Carrier ils vous font comprendre que c'est pas forcé ! Ah bon heureux de le savoir...
Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
désolé, nous ne publions pas les coordonnées téléphoniques des internautes.
Meilleurs vux
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage climatisation.
La machine est pré chargée pour 20 mètres, mais chez Carrier ils vous font comprendre que c'est pas forcé ! Ah bon heureux de le savoir...
Merci.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour,
désolé, nous ne publions pas les coordonnées téléphoniques des internautes.
Meilleurs vux
Cordialement, Manu, modérateur du forum dépannage climatisation.
02 janvier 2010 à 14:14
Fiches 8 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

Et bien pas moins de 250 euros.. après négociation d'une heure offerte !
Évidemment pas de résultat pour ma clim, et un dégivrage toutes les 40 mn par température négative ne facilite rien.
Bon, aujourd'hui je pose ma laine de roche sur les tuyaux dans les combles... on m'a dit de faire une recherche de fuite avec liquide vaisselle ! Pourquoi pas, je verrais peut être des bulles (SAV Carrier, quand même !)
Sinon la HP mesurée par le technicien (je crois) était de 38 PSI à 34 PSI en fonction de la demande faite sur le room controller de Carrier.
Si la BP c'est pour le froid ! alors la BP lue sur le mano était de 7-8 PSI (vu pendant la recharge de gaz en mode clim froid).
Pour le reste pas d'infos !
Je recherche vraiment quelqu'un de compétent en climatisation Carrier (même si en théorie une clim Carrier ou Daikin ou... c'est pareil) pour intervenir chez moi afin d'effectuer un VRAI contrôle de charge, mais pour cela il faut connaître la préco du constructeur sur la quantité de gaz R410 par mètre de tube (je pense que c'est aux alentours de 250-400 gr ?)
De mon unité extérieure à mon unité intérieure j'ai 14 ou 15 mètres de 3/8 & 5/8.
Merci pour votre aide, cordialement.
Évidemment pas de résultat pour ma clim, et un dégivrage toutes les 40 mn par température négative ne facilite rien.
Bon, aujourd'hui je pose ma laine de roche sur les tuyaux dans les combles... on m'a dit de faire une recherche de fuite avec liquide vaisselle ! Pourquoi pas, je verrais peut être des bulles (SAV Carrier, quand même !)
Sinon la HP mesurée par le technicien (je crois) était de 38 PSI à 34 PSI en fonction de la demande faite sur le room controller de Carrier.
Si la BP c'est pour le froid ! alors la BP lue sur le mano était de 7-8 PSI (vu pendant la recharge de gaz en mode clim froid).
Pour le reste pas d'infos !
Je recherche vraiment quelqu'un de compétent en climatisation Carrier (même si en théorie une clim Carrier ou Daikin ou... c'est pareil) pour intervenir chez moi afin d'effectuer un VRAI contrôle de charge, mais pour cela il faut connaître la préco du constructeur sur la quantité de gaz R410 par mètre de tube (je pense que c'est aux alentours de 250-400 gr ?)
De mon unité extérieure à mon unité intérieure j'ai 14 ou 15 mètres de 3/8 & 5/8.
Merci pour votre aide, cordialement.
02 janvier 2010 à 14:03
Fiches 9 climatisations dépannage
Invité

Problème chauffe avec climatisation Carrier inverter gainable 38XPS 40XPD100
Invité

Bonjour,
J'avais la même que vous, et le même problème. J'ai passé 4 ans avec mon système Carrier avec des techniciens tous les samedi chez moi. A chaque fois ils me disaient "c'est normal que ça marche pas, fallait acheter une vraie PAC".
Le mois dernier, ras le bol. J'ai tout viré et j'ai fait installer une Daikin. J'ai enfin chaud. Je revis...
J'avais la même que vous, et le même problème. J'ai passé 4 ans avec mon système Carrier avec des techniciens tous les samedi chez moi. A chaque fois ils me disaient "c'est normal que ça marche pas, fallait acheter une vraie PAC".
Le mois dernier, ras le bol. J'ai tout viré et j'ai fait installer une Daikin. J'ai enfin chaud. Je revis...
01 février 2010 à 22:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
- 2. PAC inverter gainable LG turbine du plenum ne se lance plus automatiquement
- N°2580 : Bonjour. Sur une pompe à chaleur inverter gainable LG la turbine du plenum UB36 est devenue manuelle c'est-à-dire qu'elle se lance en faisant tourner la turbine à la main de quelques tours, c'est un peu gênant de monter dans...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Clim Pead RP3EA gainable Mitsubishi ne chauffe plus
- N°4675 : Bonjour à tous, Ma clim, un gainable Mitsubishi Pead RP3EA, affiche régulièrement stand by et ne chauffe pas... Ce n'est pas un cycle de dégivrage : pas d'affichage "defrost". Je reste en mode chaud... Si je passe en mode...
- 5. Bruit en mode chauffe climatisation Kaysun Suite DC Inverter
- N°1801 : Bonjour à Tous !!! J'ai acheté en Juillet 2012 un climatiseur DC Inverter Kaysun Suite 2.0 KAY-35 DN4 - (3.22 kW), prêt à poser (compresseur Toshiba préchargé pour 5 mètres) ma liaison entre unité intérieure et...
- 6. Réglage ventilation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°827 : Bonjour, je voudrais couper la ventilation de mon gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP lorsque j'arrive à température car il assèche trop l'air, la manipulation est de touche le switch sw1 puis... Que faire ? Merci.
- 7. Panne PAC AIR AIR Fujitsu gainable type AOY45LJBYL Série T006270
- N°3214 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum et je viens à vous pour tenter de solutionner mon problème. Déjà je fais une rapide présentation : je suis en Franche Comté secteur de DOLE (39). Les hivers sont parfois...
- 8. Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter
- N°4554 : Bonjour. J'ai fait installer une clim réversible inverter gainable Mitsubishi dans ma maison de 1956. J'ai un groupe extérieur PUHZ-ZRP71VHA POWER INVERTER. Une commande filaire indiv PAR 31MAA-J Un ensemble plenum...
- 9. Split system inverter Carrier ne s'arrête pas à la température consigne
- N°2250 : Bonjour; J'ai un split system gainable inverter Carrier 48000 BTU qui ne s’arrête pas à la température consigne lorsque je le mets en mode chauffage. Merci de m'éclaircir par rapport à ce point. J'ai changé les sondes...
- 10. Programmation gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
- N°1848 : Bonjour. J'en profite pour poser une autre question sur ce forum qui, je le reconnais m'apporte beaucoup de réponses à mes questions. Bref, ce forum est très bien ! Merci et félicitations :smile: J'ai donc un gainable...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.