Question Forum Climatisation : Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

cyril206
Membre inscrit
cyril206
15 messages
Bonjour,

Je possède un climatiseur Vortice Climaticum.
Depuis hier il ne fait plus de froid. cry
Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes. mad
Le Split continue à souffler sans froid et finit par s'éteindre complètement bout de 5 minutes.
J'ai évidemment vérifié les filtres.
Est-ce un manque de gaz ? une fuite ?
Merci d'avance pour votre aide.
01 septembre 2016 à 21:42
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Je pense à un manque de fluide suite à une fuite.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 septembre 2016 à 07:21
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour. Idem que AAC.
03 septembre 2016 à 10:03
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

cyril206
Membre inscrit
cyril206
15 messages
Après investigation il s’avère que c'est le condensateur de démarrage qui est mort. huffy
Pièce remplacée par mes soins pour 18 gros euros et c'est reparti.... loveliness loveliness
Merci pour votre aide. smile
03 septembre 2016 à 14:28
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Citation :
Lorsque je l'allume, le compresseur se déclenche ainsi que le ventilateur mais tout s'arrête au bout de 5 secondes.
Dans ce cas le compresseur ne démarre pas ce n'est pas possible, donc votre définition de la panne nous a dirigé vers autre chose. Ce qui pour nous était le plus logique pour le manque de gaz.
Si le compresseur se déclenche c'est à dire démarre et se coupe au bout de 5s notre diagnostic était bien dirigé car le condensateur de démarrage a bien fonctionné, en fait il absorbe l’énergie pour la restituer immédiatement donc votre dépannage au bout de 5s de fonctionnement n'est pas possible.
Ou alors il nous faut une explication plus convaincante. shocked shocked
03 septembre 2016 à 17:56
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

cyril206
Membre inscrit
cyril206
15 messages
Bonjour.
Si je comprends bien vous n'êtes pas d'accord avec ma panne et ma solution ?
04 septembre 2016 à 12:56
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Pour PL : comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ce forum, un condensateur de démarrage NE SERT PAS QUE POUR LE DEMARRAGE. Il permet en régime de croisière de stabiliser la rotation du moteur et contribue au couple global. Le condo sert à créer une phase additionnelle qui impose le sens de rotation en attirant le rotor vers une certaine position quand la phase "normale" passe à 0.

Une clim au repos a son gaz en pression égale avant et après le compresseur. Dès que le compresseur tourne, la HP monte et la BP descend, et de ce fait le moteur a son travail qui devient nettement moins facile qu'au démarrage. Si le condo a une valeur suffisamment amoindrie, le couple pourrait fort bien ne plus être suffisant pour que le compresseur continue à tourner.

Pour Cyril : la manip qui prouvera votre guérison de clim serait de remettre l'ancien condo. Si les symptômes réapparaissent, c'est bel et bien le condo qui était défaillant. Cette contre manip permettra d'éliminer l'hypothèse selon laquelle votre changement de condo, de par des fils bougés ou autres, aurait guéri une autre panne sans liaison avec le condo.

Cordialement, Dom.
04 septembre 2016 à 16:24
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint


Invité
invité
J'ai effectivement remis l'ancien condensateur et les problèmes sont revenus.
Il a donc été changé et la clim remarche à nouveau.
04 septembre 2016 à 16:28
Réponse 8 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
La panne est résolue et c'est tant mieux. Ce que je veux dire est que vous nous avez dirigé sur une autre piste, le compresseur démarre puis s'arrête ainsi que le ventilo, notre réaction a été un problème sur le circuit frigo et non sur une cause électrique. C'est généralement le plus classique.
Désolé Dom je ne révise pas à chaque fois tous les fonctionnements de tel ou tel appareillage, mais merci c'est quand même bien de le rappeler.
04 septembre 2016 à 16:59
Réponse 9 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint


Invité
invité
Bonjour.
Moi j’ai le même problème la clim qui s’arrête au bout de 5 secondes je n’est rien changer 1 ans avant elle marchait très bien j’ai contrôler la quantité de gaz il y a 750g.
10 juillet 2019 à 01:45
Réponse 10 d'un contributeur de Bricovidéo

Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Bon, ben si c'est le même problème, c'est la même solution, non?... Vous avez lu ce qu'il y a au dessus?...
10 juillet 2019 à 10:01
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Daikin Inverter s'allume et s'éteint seule
    N°7401 : Bonjour à tous. Je possède une climatisation Daikin Inverter FVXS35BVMB. Depuis quelques temps elle a décidé de s'allumer et de s’éteindre toute seule à n'importe quel moment de la nuit ou du jour ce qui est un peu...
  • 2. Unité interne qui s'allume puis s'éteint
    N°5101 : Bonjour. Je possède un climatiseur Vortice climatique 12HUI. Ce matin, je l'ai allumé en mode chauffage et il s'est mis à fonctionner normalement pendant 5 minutes avant de s'éteindre... Le voyant rouge se mettant à...
  • 3. Problème climatiseur Samsung s'allume puis s'éteint tout seul.
    N°5367 : Bonjour, Je possède un Climatiseur Samsung Smart Inverter AS09BPAN depuis pas mal d'année. Il est situé dans le salon et est le seul climatiseur de la maison. Je me situe dans le sud de la France et il sert aussi un petit peu...
  • 4. Climatiseur Samsung Perly s'éteint toute seule et 2 lumières clignotent
    N°2099 : Bonjour, Je viens d'acheter une climatisation Samsung Perly 3,3kw, je viens tout juste de l'installer. Le problème est que la clim s'allume normalement, mais s'éteint toute seule au bout de 1 minute et 2 lumières clignotent...
  • 5. Compresseur clim Dometic caravane s'allume et se coupe
    N°4795 : Bonjour à tous, Je possède une caravane équipée d'une climatisation Dometic B2200 chaud froid. J'ai acheté la caravane avec clim ne faisant pas de froid ni chaud, après diagnostic par un professionnel c'était la carte...
  • 6. PAC Piscine Sun Pro s'éteint après mise sous-tension
    N°9440 : Bonsoir. A la remise sous tension en sortie d'hivernage, ma PAC de piscine (9 Kw monophasée) se met hors tension (sans faire disjoncteur l'interrupteur différentiel) quelques minutes après sa mise sous tension (sans même...
  • 7. Clim s'éteint lors branchement pompe de relevage SI39
    N°9592 : Bonjour. J'ai acheté une pompe SI30 Sauermann pour le relevage des condensats de mon Split. Lorsque je branche les fils qui alimentent le moteur de la pompe et que je connecte le flotteur via le connecteur RJ sur la pompe (les...
  • 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 9. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 10. Climatisation Zenithair qui s'éteint et se rallume seule ?
    N°7244 : Bonjour. J'ai eu un comportement bizarre avec ma climatisation ZenithAir, du jour au lendemain elle s'est mise à s'éteindre et se rallumer à des intervalles de quelques minutes. Résultat, elle ne fait du froid que par...
>>> Résultats suivants pour : Clim Vortice Climaticum compresseur qui s'allume puis s'éteint >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur climforum depannage climatiseursbrico videoforum depannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite