Invité

Bonjour.
Depuis 2 mois, le diffuseur principal, celui du salon ne fait plus de froid en clim, alors que les 3 autres, ceux des chambres, eux oui et même un peu trop à mon avis !
Merci de votre aide.
Cordialement.
Depuis 2 mois, le diffuseur principal, celui du salon ne fait plus de froid en clim, alors que les 3 autres, ceux des chambres, eux oui et même un peu trop à mon avis !
Merci de votre aide.
Cordialement.
14 juillet 2016 à 22:57
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Diffuseur principal clim ne fait plus de froid
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et les références de votre installation de climatisation.
Cordialement.
Cordialement.
14 juillet 2016 à 23:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Diffuseur principal clim ne fait plus de froid
Bonjour.
Vous êtes sur un multi split ??? Un split, une voiture etc.
Vous êtes sur un multi split ??? Un split, une voiture etc.
15 juillet 2016 à 21:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Diffuseur principal clim ne fait plus de froid
Bonne journée à toutes et à tous.
Quelle est la nature du diffuseur ?
Avez-vous une configuration gainable ? Ou des multi splits ?
Si c'est un gainable, y a t-il une gestion autonome pour chaque espace ? Avec volets motorisés et thermostat indépendant ?
Si oui, y a t-il de l'air brassé ou pas ?
S'il y a de l'air qui sort alors c'est au niveau du thermostat que ça dysfonctionne.
Si pas d'air alors, c'est soit le volet est HS, soit la gaine n'est plus en place, soit le débit pour x raison n'est plus bon.
Si c'est un multi splits, arrêtez celle qui fonctionne convenablement, puis mettez uniquement celle qui ne climatise plus.
Si le résultat est correct, alors, il y a un manque de gaz.
Pour confirmer le diagnostic, vous mettez les autres UI en fonctionnement une après l'autre jusqu'à retrouver le manque de rafraichissement sur celle qui dysfonctionne.
Par contre, si cela ne change rien, alors il peut y avoir plusieurs causes : Thermostat, sonde d'ambiance, détendeur, carte de commande etc.
Il nous faut plus de précisions ensuite nous avancerons dans le diagnostic.
P.S: Si vous avez un mode test sur la télécommande, enclenchez-le puis voyez ce qui se passe.
Le mode test peut aussi être enclenché via les switchs du groupe si jamais vous ne l'avez pas sur la télécommande.
Cordialement.
Adelclimatisation
Quelle est la nature du diffuseur ?
Avez-vous une configuration gainable ? Ou des multi splits ?
Si c'est un gainable, y a t-il une gestion autonome pour chaque espace ? Avec volets motorisés et thermostat indépendant ?
Si oui, y a t-il de l'air brassé ou pas ?
S'il y a de l'air qui sort alors c'est au niveau du thermostat que ça dysfonctionne.
Si pas d'air alors, c'est soit le volet est HS, soit la gaine n'est plus en place, soit le débit pour x raison n'est plus bon.
Si c'est un multi splits, arrêtez celle qui fonctionne convenablement, puis mettez uniquement celle qui ne climatise plus.
Si le résultat est correct, alors, il y a un manque de gaz.
Pour confirmer le diagnostic, vous mettez les autres UI en fonctionnement une après l'autre jusqu'à retrouver le manque de rafraichissement sur celle qui dysfonctionne.
Par contre, si cela ne change rien, alors il peut y avoir plusieurs causes : Thermostat, sonde d'ambiance, détendeur, carte de commande etc.
Il nous faut plus de précisions ensuite nous avancerons dans le diagnostic.
P.S: Si vous avez un mode test sur la télécommande, enclenchez-le puis voyez ce qui se passe.
Le mode test peut aussi être enclenché via les switchs du groupe si jamais vous ne l'avez pas sur la télécommande.
Cordialement.
Adelclimatisation
16 juillet 2016 à 06:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage climatisation qui ne fait plus de froid
- N°4022 : Bonjour à tous. Ma clim Fujitsu Atlantic fait du chaud mais ne fait plus de froid. Plus précisément, c'est bisplit avec 2 unités intérieures et une unité extérieure. Quand on lance la clim, elle fait du froid pendant 2...
- 2. Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
- N°4693 : Bonjour, J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur. Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière. Mon disjoncteur principal...
- 3. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 5. Climatiseur split mobile York type PSC 15 G ne fait plus de froid
- N°5392 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split mobile York type PSC 15 G. Celui-ci s'est brusquement mis à ne plus faire de froid. En ouvrant le climatiseur, j'ai remarqué que le compresseur ne démarrait pas. Il est froid. Au...
- 6. Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid
- N°5004 : Bonjour, Ma clim Daikin FTXN35 fonctionnent bien en mode chaud (ventilo, compresseur) et chauffe très bien mais dès que je passe en mode froid, elle s'arrête (ventilo et compresseur) et souffle de l'air. J'ai une...
- 7. Problème split ne fait pas de froid
- N°21 : Bonsoir à tous, J'ai un souci avec un split, je ne suis pas un professionnel de la climatisation, mais je suis un plombier/électricien bien débrouillard, j'en suis déjà à ma 5ème que j'installe sans réelle difficulté....
- 8. Ventilateur convecteur ne fait pas de froid
- N°4109 : Bonjour. J'ai un ventilateur convecteur de marque Technibel réf MPW 2B5XAA Il est raccordé à une pompe à chaleur, il a toujours marché en mode chaud, j'ai voulu le faire fonctionner en mode froid. J'ai mis la pompe à...
- 9. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
- N°80 : Jai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, lan dernier et il avait bien fonctionné tout lété. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. Lunité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite