Question Forum Climatisation : Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour les Membres,
Bonne année 2021 à tous.
J'ai une pompe à chaleur Air Air de marque Mitsubishi MXZ 5A100VA-e1 une unité MSZ-GB50VA et trois unités MSZ-GC22VA installées en 2008.
Le problème est que le split MSZ-GB50VA régulait depuis son installation mais depuis un certain temps il ne fait plus ses cycles de régulation. Tous les autres splits régulent.
Contrôle gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle fuite de gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle compresseur unité extérieure : RAS.
Les sondes et thermistor de l'unité extérieure ont été remplacées.
La plaque électronique de commande, les sondes de relève radiateur et sondes d'ambiance du split MSZ-GB50VA ont été changées.
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 minutes alors qu'avant la régulation durait 20 minutes environ.
Mais le problème subsiste encore. Faut-il changer la plaque électronique du groupe extérieur ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Cordialement. Remmars
Bonne année 2021 à tous.
J'ai une pompe à chaleur Air Air de marque Mitsubishi MXZ 5A100VA-e1 une unité MSZ-GB50VA et trois unités MSZ-GC22VA installées en 2008.
Le problème est que le split MSZ-GB50VA régulait depuis son installation mais depuis un certain temps il ne fait plus ses cycles de régulation. Tous les autres splits régulent.
Contrôle gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle fuite de gaz unité extérieure : RAS.
Contrôle compresseur unité extérieure : RAS.
Les sondes et thermistor de l'unité extérieure ont été remplacées.
La plaque électronique de commande, les sondes de relève radiateur et sondes d'ambiance du split MSZ-GB50VA ont été changées.
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 minutes alors qu'avant la régulation durait 20 minutes environ.
Mais le problème subsiste encore. Faut-il changer la plaque électronique du groupe extérieur ?
Pourriez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
Cordialement. Remmars
13 janvier 2021 à 18:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour,
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le problème observé. Vous dites que le split "ne régule plus", qu'entendez-vous par là exactement ?
Il ne démarre pas ? Il ne chauffe pas assez ? de trop ?
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le problème observé. Vous dites que le split "ne régule plus", qu'entendez-vous par là exactement ?
Il ne démarre pas ? Il ne chauffe pas assez ? de trop ?
13 janvier 2021 à 21:27
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass,
Le split souffle tout le temps alors qu'avant il s'arrêtait quand la température demandée à la télécommande était atteinte (alors le volet pivotait) et re-soufflait lorsque la température descendait.
Il démarre et chauffe normalement mais le moteur extérieur tourne en continu.
Cordialement. Remmars
Le split souffle tout le temps alors qu'avant il s'arrêtait quand la température demandée à la télécommande était atteinte (alors le volet pivotait) et re-soufflait lorsque la température descendait.
Il démarre et chauffe normalement mais le moteur extérieur tourne en continu.
Cordialement. Remmars
14 janvier 2021 à 19:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour,
OK le split souffle en permanence, ce qui laisse penser à un problème de sonde de mesure de température dans le split.
Par contre, vous disiez aussi :
Et lorsqu'il souffle, pouvez-vous mesurer la température de l'air en sortie du split ?
Cordialement.
OK le split souffle en permanence, ce qui laisse penser à un problème de sonde de mesure de température dans le split.
Par contre, vous disiez aussi :
Citation :Est-ce qu'avec une consigne < 18°C, le split souffle uniquement 5min et si vous mettez une consigne > 18°C, le split souffle en permanence ?
Le split MSZ-GB50VA régule si la température demandée par la télécommande n'excède pas 18°, cette régulation ne dure pas plus de 5 mn alors qu'avant la régulation durait 20 mn environ
Et lorsqu'il souffle, pouvez-vous mesurer la température de l'air en sortie du split ?
Cordialement.
14 janvier 2021 à 20:54
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass.
Avec une consigne entre 16 et 18 degrés, Thermomètre m'indique 19 à 20 degrés, dans la pièce le split MSZ-GB50VA souffle chaud pendant 5 Mn environ 5 Mn à l'arrêt et 5 Mn avec le volet retourné vers le haut en mode dégivrage.
Avec une consigne de 19 à 20 Degrés le Thermomètre m'indique 23 à 24 degrés avec une ventilation permanente pour cela cette différence de température.
Le split sort bien de l'air chaud contrôlé par un artisan (sondes de relève radiateur, sonde d'ambiance et plaque électronique remplacées), j'ai sorti la sonde d'ambiance du split, très légère amélioration, sans pour autant un retour au fonctionnement antérieur, PAC installée en 2008.
Les trois autres splits MSZ-GC 22VA fonctionnent très bien Ventilation / arrêt 15 à 20 Mn et dégivrage 15 à 20Mn.
L’unité extérieure, les sondes ont été remplacées / sauf la plaque électronique de gestion.
Merci pour votre attention. Cordialement. Remmars
Avec une consigne entre 16 et 18 degrés, Thermomètre m'indique 19 à 20 degrés, dans la pièce le split MSZ-GB50VA souffle chaud pendant 5 Mn environ 5 Mn à l'arrêt et 5 Mn avec le volet retourné vers le haut en mode dégivrage.
Avec une consigne de 19 à 20 Degrés le Thermomètre m'indique 23 à 24 degrés avec une ventilation permanente pour cela cette différence de température.
Le split sort bien de l'air chaud contrôlé par un artisan (sondes de relève radiateur, sonde d'ambiance et plaque électronique remplacées), j'ai sorti la sonde d'ambiance du split, très légère amélioration, sans pour autant un retour au fonctionnement antérieur, PAC installée en 2008.
Les trois autres splits MSZ-GC 22VA fonctionnent très bien Ventilation / arrêt 15 à 20 Mn et dégivrage 15 à 20Mn.
L’unité extérieure, les sondes ont été remplacées / sauf la plaque électronique de gestion.
Merci pour votre attention. Cordialement. Remmars
15 janvier 2021 à 20:59
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
C'est comme si la sonde se voyait 4°C en dessous, vous n'auriez pas un réglage d'offset quelque part ?
15 janvier 2021 à 23:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour Lagass.
Aucune idée pour le réglage OFFSET, des switchs sont présent sur la plaque électronique de l'unité extérieure mais je ne sait pas a quoi il corresponde.
Cordialement Remmars
Aucune idée pour le réglage OFFSET, des switchs sont présent sur la plaque électronique de l'unité extérieure mais je ne sait pas a quoi il corresponde.
Cordialement Remmars
16 janvier 2021 à 08:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour.
"Contrôle gaz unité extérieure : RAS."
Toujours l'éternelle question: qui a effectué ce contrôle et comment ?
Car simplement mettre les manos ne veut absolument rien dire du tout
Il faut lire les sujets sur ce site liés à ce problème récurent.
De plus cela peut vous entrainer sur une fausse route.
"Contrôle gaz unité extérieure : RAS."
Toujours l'éternelle question: qui a effectué ce contrôle et comment ?
Car simplement mettre les manos ne veut absolument rien dire du tout
Il faut lire les sujets sur ce site liés à ce problème récurent.
De plus cela peut vous entrainer sur une fausse route.
16 janvier 2021 à 12:24
Réponse 8 d'un contributeur du forum climatisation
Split MSZ-GB50VA ne régulant plus
Bonjour PL.
Deux sociétés Clim Denfert / Green Énergie et un artisan sont venues contrôler 4,5 Kg de gaz R410.
Je répète dans mon post tous les autres splits FONCTIONNENT chauffent très bien et font leur cycle de régulation.
Le split de la pièce principale 24 m² chauffe très bien mais ne s'arrête jamais, aucun cycle de régulation.
J'étais technicien électromécanicien dans le chariot élévateur, je fais marcher mon cerveau et je considère que si tout chauffe il ne manque pas de gaz.
3 splits MSZ-GC22VA chauffent ; s'arrêtent à température et dégivrent.
1 split MSZ-GB50VA chauffe mais ne s'arrête pas même à température, 3 thermomètres dans la pièce m'indiquant 22° pour une demande à la télécommande à 19° tout fonctionnait, je le répétais en 2015, une surconsommation m'a mis la puce à l'oreille, j'ai voulu la remettre en service au mois de décembre le 04-12-2020 au 04-01-2021 1790 Kwh consommés actuellement le split incriminé est arrêté et mon unité extérieure tourne lentement et s'arrête.
Je ne peux mieux expliquer, tout est dit.
Cordialement. Remmars
Deux sociétés Clim Denfert / Green Énergie et un artisan sont venues contrôler 4,5 Kg de gaz R410.
Je répète dans mon post tous les autres splits FONCTIONNENT chauffent très bien et font leur cycle de régulation.
Le split de la pièce principale 24 m² chauffe très bien mais ne s'arrête jamais, aucun cycle de régulation.
J'étais technicien électromécanicien dans le chariot élévateur, je fais marcher mon cerveau et je considère que si tout chauffe il ne manque pas de gaz.
3 splits MSZ-GC22VA chauffent ; s'arrêtent à température et dégivrent.
1 split MSZ-GB50VA chauffe mais ne s'arrête pas même à température, 3 thermomètres dans la pièce m'indiquant 22° pour une demande à la télécommande à 19° tout fonctionnait, je le répétais en 2015, une surconsommation m'a mis la puce à l'oreille, j'ai voulu la remettre en service au mois de décembre le 04-12-2020 au 04-01-2021 1790 Kwh consommés actuellement le split incriminé est arrêté et mon unité extérieure tourne lentement et s'arrête.
Je ne peux mieux expliquer, tout est dit.
Cordialement. Remmars
16 janvier 2021 à 20:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
- 2. Fuite d'eau split MSZ-GC22VA et MSZ-GB50VA
- N°2844 : Bonjour à tous, Voici mon problème : Je viens d'acheter un pavillon dans lequel se trouve 3 splits GC22VA et un split MSZ-GB50VA de la marque Mitsubishi electric. A la mise en route j'ai eu la désagréable surprise de voir...
- 3. Panne carte suite à changement moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°5771 : Bonjour à tous. D'abord un grand merci aux participants de ce forum dont les explications m'ont permis de démonter aisément mon split pour accéder au moteur qui, comme chez beaucoup d'entre vous, commençait à être...
- 4. Bruit dans split Mitsubishi MSZ-GB50VA
- N°6219 : Bonjour. J'ai un split qui fait un potin du diable quand il tourne. Cela provient du ventilateur tangentiel. On a l'impression qu'il frotte sur les lamelles du radiateur/refroidisseur. J'ai démonté le moteur, celui fonctionne...
- 5. Extraction roulements split Mitsubishi MSZ-GB50VA
- N°5003 : Bonjour. Tout d’abord merci à tous les forumeurs, et plus particulièrement à PL pour les très pertinentes explications et réponses aux questions (2440 et 2544 entre autres) concernant la résolution du problème de bruit...
- 6. Programmation hebdomadaire split Mitsubishi MSZ GB50VA
- N°5838 : Bonjour. Je cherche à programmer sur plusieurs plages horaires les 4 splits Mitsubishi MSZ GB50VA de notre maison. Existe-t-il un moyen autre que la télécommande d'origine (km05b) qui n'a qu'une plage de programmation :...
- 7. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 8. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 9. Problème split Mitsubishi msz-gb50va
- N°4140 : Bonjour à tous. Je viens vers vous pour un problème après changement de roulements de volute sur un split Mitsubishi msz-gb50va. J'ai démonté le moteur et changer les roulements, tout remonté, tout rebranché et là une...
- 10. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite