Splits bruit chargement gaz et mise en veille

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


9962

Conseils Forum Climatisation : Splits bruit chargement gaz et mise en veille

M48
Membre inscrit
M48
2 messages
Bonjour.

Je viens de faire installer un multisplit (Ext : MXZ-3F68VF4 ; INT1 : MSZ-AY50VGK ; INT2 : MSZ-AY20VGK).
Lors de la mise en route, nous avons activé les deux splits. Le split de 5kw a émis un bruit de "chargement de gaz" toutes les 5 minutes, alternant entre la phase de soufflerie (ailettes en bas) et la phase de veille (ailettes en haut) toutes les 5 minutes. Ceci a duré 3 heures, avec une température demandée de 25 degrés et une température de la pièce passant de 19,5 degrés à 20,2 degrés. En bref, cela n'a pas suffisamment chauffé. Le souffle chaud était très faible et n'a permis qu'une augmentation de 0,7 degrés en 3 heures. La température extérieure était d'environ 12 degrés.
Le lendemain, j'ai utilisé le split de 5kw seul, réglé sur 25 degrés. Il a fonctionné en continu pendant 2 heures (ailettes en bas en permanence, sans se mettre en veille avec les ailettes en haut). La température est passée de 16 degrés à 22 degrés en 2 heures. Le bruit de chargement de gaz s'est fait entendre toutes les 10 minutes.
Je constate donc 2 problèmes :
1/ le bruit de chargement de gaz toutes les 5 ou 10 minutes (très désagréable)
2/ le fait que lorsque les deux splits sont en fonction, cela ne suffit pas à chauffer la pièce.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 janvier 2025 à 22:16
Questions / Réponses Climatisation 1

Splits bruit chargement gaz et mise en veille

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Plusieurs possibilités du à une mauvaise installation ou dimensionnement :
Sous dimensionnement.
Pas de tirage au vide lors de la mise en service.
Manque de fluide suite à longueur excessive de tuyauterie ou fuite.

Bref faites venir un pro pour vérifier l'installation car risque de casse moteur.
Attention si vous avez effectué la mise en service sans passer par un professionnel aucune garantie ne vous sera accordée par la marque.

Cordialement
maclimatisation.com
27 janvier 2025 à 07:25
Questions / Réponses Climatisation 2

Splits bruit chargement gaz et mise en veille

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour, cela sent le manque de gaz ou encore comme AAC les règles de la mise en service n'ont pas été respectées.
27 janvier 2025 à 18:56
Questions / Réponses Climatisation 3

Splits bruit chargement gaz et mise en veille

M48
Membre inscrit
M48
2 messages
L'installateur est passé aujourd'hui et a appelé la hotline.
Il y avait un code erreur sur l'unité extérieure...
Le problème viendrait du fait que la distance entre l'unité extérieure et le split de 5 kW est trop courte. Il y a environ 2 mètres et il faudrait 5 mètres de tuyau.
Il doit rajouter une boucle pour rallonger les tuyaux...
J'espère que cela va résoudre le problème !
27 janvier 2025 à 20:17
Questions / Réponses Climatisation 4

Splits bruit chargement gaz et mise en veille

PL
Membre inscrit
PL
13 461 messages
Bonjour.

2m au total entre 1 UE et 2 UI ? cela voudrait dire 1 ma par appareil ? Jamais vu ça shocked
Attention on ne compte qu'une ligne aller ou retour, pas 1 aller + 1 retour.
28 janvier 2025 à 16:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 3. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 4. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 5. Bruit détente gaz dans unité Daikin FTXS
    N°5233 : Bonjour, Je possède une installation multisplit composée d'un groupe 3MXS52 et deux unités FTXS20 Daikin. En froid l'installation ne fait pas de bruit. Mais il a fallu tout de même augmenter la longueur de la ligne cuivre...
  • 6. Bruits dans les tuyaux et dans les splits
    N°200 : Bonjour, Je viens de faire équiper ma maison en clim réversible. Installation de 6 unités intérieures et de 2 unités extérieures. La marque est LG. Depuis le premier jour de fonctionnement, je m'étonne d'entendre dans les...
  • 7. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
    N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. Carte PAC HS
    N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
  • 10. Bruit de résonance circulation du gaz clim Daikin ?
    N°8480 : Bonjour. Je possède une installation multisplit Daikin composée d'une PAC air-air 3MXS68G et de trois unités CTXM15R2V1B. L'installation a été faite par un professionnel et est fonctionnelle en terme de chauffage et...
  • 11. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
    N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
>>> Résultats suivants pour : Splits bruit chargement gaz et mise en veille >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateurs dysondepannage electronique climatisation 026bricovideoconseils depannage climatiseurs



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite