Question Forum Climatisation : Splits ne démarrent que simultanément

Majule
Membre inscrit
Majule
2 messages
Bonjour,

J’ai une clim réversible Quadri-Split Fagor.
Lorsqu’un Split se met en marche, tous les autres démarrent également, même si la consigne de température est déjà atteinte.
Exemple : dans la pièce de vie je mets en mode chauffage à 21 degrés et à 18 dans ma chambre.
Si la clim de la pièce à vivre se met en route, celle de la chambre se déclenche en même temps, sans prendre en compte sa consigne de température.
Du coup je me retrouve avec 20 degrés dans la chambre.

Est-ce déjà arrivé à quelqu’un ? Auriez-vous une explication à me donner ?
A savoir que ça marche comme ça pour les 4, si une déclenche, les autres aussi.

Merci pour vos réponses.
07 décembre 2020 à 19:19
Réponse 1 du forum dépannage climatisation

Splits ne démarrent que simultanément

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Quel âge a l'installation? Est-ce que ce phénomène est apparu dès le début? Fagor n'étant pas fabricant de clims (je pense), quel grande marque se cache derrière ce nom?

Si au début tout marchait bien, il se peut que les électrovannes qui dosent la quantité de gaz envoyée dans chaque split ne fonctionnent plus. Dans ce cas, les splits reçoivent du gaz comme s'ils étaient en demande, et "se sentent obligés" d'évacuer ces calories ; comme lorsqu'une clim s'arrête, les splits se vident de leurs calories.
08 décembre 2020 à 08:34
Réponse 2 du forum dépannage climatisation

Splits ne démarrent que simultanément

Majule
Membre inscrit
Majule
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
L’installation a environ 1 an et demi et elle a toujours fonctionné de cette façon.
Cela peut-il venir d’une mauvaise installation ?
09 décembre 2020 à 06:43
Réponse 3 du forum dépannage climatisation

Splits ne démarrent que simultanément

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 958 messages
Bonjour.

Vous auriez dû signaler cela à l'installateur beaucoup plus tôt, au titre de l'obligation de résultat. Maintenant ce sera moins facile de le faire bouger. N'ayant aucune doc sur cette marque, pas facile de dire si ça peut être lié à l'installation.
09 décembre 2020 à 11:21
Réponse 4 du forum dépannage climatisation

Splits ne démarrent que simultanément

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour,
Fagor, ce n'était pas une marque de gazinière ?
Peut-être une erreur de câblage dans votre UE ?
09 décembre 2020 à 21:06
Réponse 5 du forum dépannage climatisation

Splits ne démarrent que simultanément

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Êtes-vous sûr que les autres Splits démarrent ?
Ce que vous rencontrez est dû à 2 choses :
1 en mode chaud les détendeurs de toutes les UIs à l'arrêt restent ouverts à +ou- 10%.
2 surdimensionnement de vos UIs.
Ses deux aspects lorsqu'ils sont réunis permettent de faire grimper la température (des fois de façon significative) dans un local dont le split n'est pas en demande.
Êtes-vous certain que les autres UIs démarrent réellement ?
Moi je penche plutôt sur l'explication plus haut.
Arrêtez totalement vos UIs à l'exception d'une que vous mettez en mode chaud à fond.
Puis dites-nous ce qui se passe.
Cordialement.
12 décembre 2020 à 21:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Tri-split démarrent simultanément
    N°8071 : Bonjour à tous. J'ai une thermopompe Franklin avec 3 UI. Le problème est le suivant: lorsque qu'une unité démarre en mode chauffage,les deux autres démarrent aussi même si leur température est déjà atteinte.Peut importe...
  • 3. 2 splits Daikin ne démarrent plus autrement qu'en mode chauffage
    N°7124 : Bonjour à tous, Petite description de mon problème du jour : j'ai 2 moteurs de clim, chacun accueillant 2 splits. Les 2 splits reliés à la même UE ne fonctionnent plus sauf en mode chauffage. Dans les autres modes, la led...
  • 4. Problème chauffage sur certains splits
    N°5051 : Bonsoir. Problème installation multisplits dans la maison et 2 des 4 splits ne font pas de chaud. En mode froid les 4 sont OK. En mode chaud les 2 splits des chambres ne déclenchent pas l’unité extérieure utilisée...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 7. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 8. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 9. PAC Hitachi 2 UI sur 4 ne démarrent pas
    N°9518 : Bonjour. Après 3 semaines d'absence où ma pompe à chaleur Hitachi était à l'arrêt (mais sous tension), je démarre la clim (Unité Extérieure RAM-72QH5, 4 Unités Intérieures RAD-NH7) et seulement deux UI démarrent (sans...
  • 10. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
>>> Résultats suivants pour : Splits ne démarrent que simultanément >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
passage tuyau evacuation air 2depannage climatisation reversiblepanne compresseur climraccorder climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite