Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
6711
Question Forum Climatisation : Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure faisait plus de bruit qu'avant (avec des vrombissements de temps en temps).
Par curiosité, j'ai fait des recherches de codes erreur sur la télécommande et j'obtiens (dans l'ordre) U4, U0, UA, UH.
J'aimerais bien faire appel à un professionnel (l'installateur a disparu) mais comment trouver un technicien qui ne me fasse pas changer tout et n'importe quoi par ignorance ?
Merci.
Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure faisait plus de bruit qu'avant (avec des vrombissements de temps en temps).
Par curiosité, j'ai fait des recherches de codes erreur sur la télécommande et j'obtiens (dans l'ordre) U4, U0, UA, UH.
J'aimerais bien faire appel à un professionnel (l'installateur a disparu) mais comment trouver un technicien qui ne me fasse pas changer tout et n'importe quoi par ignorance ?
Merci.
02 janvier 2021 à 19:30
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
Vous dites que si vous mettez vos ventilateurs plus fort cela chauffe plus. Cela est tout à fait normal la ventilation est plus forte donc diffuse plus vite l'air chaud.
Par ailleurs il faut tenir aussi compte du dimensionnement de l'installation, car dans votre cas la machine va délivrer 2Kw + 2,4Kw par +7°C. Donc lorsque la température baisse en dessous les performances vont de même.
De plus vous indiquez plusieurs codes erreur, comment avez-vous obtenu ces codes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous dites que si vous mettez vos ventilateurs plus fort cela chauffe plus. Cela est tout à fait normal la ventilation est plus forte donc diffuse plus vite l'air chaud.
Par ailleurs il faut tenir aussi compte du dimensionnement de l'installation, car dans votre cas la machine va délivrer 2Kw + 2,4Kw par +7°C. Donc lorsque la température baisse en dessous les performances vont de même.
De plus vous indiquez plusieurs codes erreur, comment avez-vous obtenu ces codes ?
Cordialement.
maclimatisation.com
03 janvier 2021 à 09:40
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
En fait chez moi ce n'est pas grand, le FTXS35K est dans la pièce principale (30m²) et le FTXS20K est dans la chambre (10m²) et ce dernier n'est quasiment jamais allumé (été comme hiver).
Pour ce qui est de l'efficacité, déjà cet été j'avais remarqué que pour refroidir la pièce principale c'était plus dur. Pour les codes, j'ai fait comme indiqué dans le manuel, en appuyant sur Cancel 5 sec...
D'ailleurs le code UO qui correspond je crois à un manque de réfrigérant pourrait être une des cause mais quid des autres codes et surtout à qui m'adresser (je suis juste un bricoleur du dimanche ;-))
En raison des bruits extérieurs, je m'interrogeais également au sujet du compresseur et il arrive en fin de garantie de 5 ans en mars.
En fait chez moi ce n'est pas grand, le FTXS35K est dans la pièce principale (30m²) et le FTXS20K est dans la chambre (10m²) et ce dernier n'est quasiment jamais allumé (été comme hiver).
Pour ce qui est de l'efficacité, déjà cet été j'avais remarqué que pour refroidir la pièce principale c'était plus dur. Pour les codes, j'ai fait comme indiqué dans le manuel, en appuyant sur Cancel 5 sec...
D'ailleurs le code UO qui correspond je crois à un manque de réfrigérant pourrait être une des cause mais quid des autres codes et surtout à qui m'adresser (je suis juste un bricoleur du dimanche ;-))
En raison des bruits extérieurs, je m'interrogeais également au sujet du compresseur et il arrive en fin de garantie de 5 ans en mars.
03 janvier 2021 à 12:10
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour.
Question anodine : avez-vous nettoyé vos filtres, surtout récemment? Car des filtres sales freinent le passage de l'air et dégradent l'efficacité de la machine.
Question anodine : avez-vous nettoyé vos filtres, surtout récemment? Car des filtres sales freinent le passage de l'air et dégradent l'efficacité de la machine.
03 janvier 2021 à 16:59
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
Oui, je nettoie les filtres (assez) régulièrement.
Cet après-midi, j'ai coupé l'alimentation 5mn et fait repartir l'ensemble. Les codes ont disparu et j'en ai maintenant des nouveaux (?) A6, A5 (avec un bip long), A3, A1, AH. J'avoue que je n'y comprends pas grand chose et si je dois faire intervenir quelqu'un, j'ai un peu peur de me faire balader. Mon installation a 5 ans et pas envie d'en changer.
Oui, je nettoie les filtres (assez) régulièrement.
Cet après-midi, j'ai coupé l'alimentation 5mn et fait repartir l'ensemble. Les codes ont disparu et j'en ai maintenant des nouveaux (?) A6, A5 (avec un bip long), A3, A1, AH. J'avoue que je n'y comprends pas grand chose et si je dois faire intervenir quelqu'un, j'ai un peu peur de me faire balader. Mon installation a 5 ans et pas envie d'en changer.
03 janvier 2021 à 18:54
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Precision : A6, A3, A1, AH sont suivis de 2 bips courts (?), seul A5 est suivi d'un bip long.
03 janvier 2021 à 21:03
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonsoir,
Je vous fais un copié/collé d'une réponse que j'avais faite à un confrère :
Bonne soirée à tous.
Ton défaut n'est pas du tout un défaut HP.
Coupure en défaut HP = E3.
Le A5 c'est bien un défaut liée à la sonde de ton échangeur UI.
Cette sonde, elle sert (en plus de la régulation) à la sécurité antigel en mode clim et sécurité anti surchauffe en mode chauffage.
En clair soit ta sonde détecte une T° de fluide trop élevée (par exemple suite à un manque de gaz).
Soit elle est en dérive importante (ton fluide est à 50C° elle, elle indique par ex 85 C)
Soit la carte est HS (faux contacts, soudure cassée, piste effacée etc.).
Quelle sonde as-tu changé ? liquide ou vapeur ?
As-tu mesuré la tension en sortie carte avant de rebranché la nouvelle sonde ?
Si tu ne l'a pas faite vérifier que tu as bien une tension de minimum 0,5 et maxi 5VCC sur les broches dédiées à la sonde.
Si pas de tension = sûrement circuit imprimé de la sonde effacée.
Si présence de tension (5 VCC) alors soit ta carte ne reçoit plus le retour de la sonde, donc broche à vérifier, soudure etc. soit ta carte fait une mauvaise interprétation des données.
Pas besoin forcément de poser les mano, mais en revanche vérifie les T° vapeur et liquide de ton échangeur intérieur.
En gros soit tu as une réelle surchauffe du fluide, donc problème fluidique, d’où les vérifications au thermomètre.
Soit carte HS donc à investiguer la raison.
Cordialement.
Je vous fais un copié/collé d'une réponse que j'avais faite à un confrère :
Bonne soirée à tous.
Ton défaut n'est pas du tout un défaut HP.
Coupure en défaut HP = E3.
Le A5 c'est bien un défaut liée à la sonde de ton échangeur UI.
Cette sonde, elle sert (en plus de la régulation) à la sécurité antigel en mode clim et sécurité anti surchauffe en mode chauffage.
En clair soit ta sonde détecte une T° de fluide trop élevée (par exemple suite à un manque de gaz).
Soit elle est en dérive importante (ton fluide est à 50C° elle, elle indique par ex 85 C)
Soit la carte est HS (faux contacts, soudure cassée, piste effacée etc.).
Quelle sonde as-tu changé ? liquide ou vapeur ?
As-tu mesuré la tension en sortie carte avant de rebranché la nouvelle sonde ?
Si tu ne l'a pas faite vérifier que tu as bien une tension de minimum 0,5 et maxi 5VCC sur les broches dédiées à la sonde.
Si pas de tension = sûrement circuit imprimé de la sonde effacée.
Si présence de tension (5 VCC) alors soit ta carte ne reçoit plus le retour de la sonde, donc broche à vérifier, soudure etc. soit ta carte fait une mauvaise interprétation des données.
Pas besoin forcément de poser les mano, mais en revanche vérifie les T° vapeur et liquide de ton échangeur intérieur.
En gros soit tu as une réelle surchauffe du fluide, donc problème fluidique, d’où les vérifications au thermomètre.
Soit carte HS donc à investiguer la raison.
Cordialement.
04 janvier 2021 à 21:02
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
D'après ce que j'ai lu, si ce n'est pas un problème de saleté des filtres ou de l'échangeur, il faudrait que je teste la thermistance.
J'ai bien trouvé le connecteur sur la carte (voir photo) mais je n'arrive pas à le retirer et comme je ne veux pas forcer, je suis un peu bloqué.
Y a-t'il une astuce ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

D'après ce que j'ai lu, si ce n'est pas un problème de saleté des filtres ou de l'échangeur, il faudrait que je teste la thermistance.
J'ai bien trouvé le connecteur sur la carte (voir photo) mais je n'arrive pas à le retirer et comme je ne veux pas forcer, je suis un peu bloqué.
Y a-t'il une astuce ?
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2021 à 21:02
Réponse 8 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour.
Le connecteur vide à 5 broches à côté est bien un organe de connexion. Mais ce que vous entourez de rouge est une terminaison de câble à souder... Du coup ça élimine les problèmes de contact, mais pour mesurer sa résistance à diverses températures, il va falloir la dessouder. Sinon la valeur va être modifiée (diminuée) par les composants de la carte.
Le connecteur vide à 5 broches à côté est bien un organe de connexion. Mais ce que vous entourez de rouge est une terminaison de câble à souder... Du coup ça élimine les problèmes de contact, mais pour mesurer sa résistance à diverses températures, il va falloir la dessouder. Sinon la valeur va être modifiée (diminuée) par les composants de la carte.
05 janvier 2021 à 00:06
Réponse 9 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
OK, je comprends pourquoi ça sortait pas ... Bon, je ne vais pas me lancer dans le dessoudage qui me semble délicat pour moi mais peut-être je peux couper le fil et mettre après un domino ?
05 janvier 2021 à 19:53
Réponse 10 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Oui, mais il suffit en fait de couper un seul fil, vous pourrez contacter celui qui n'a pas été coupé en mettant une aiguille dans le 'connecteur'. Ou même sans aiguille si la pointe de touche est assez fine. Si vous mettez un domino (ou 2), noyez les brins de cuivre des fils avec de la soudure pour leur donner de la résistance au serrage des vis du domino.
05 janvier 2021 à 23:49
Réponse 11 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour, j'ai coupé un fil et en mesurant (j'ai essayé plusieurs fois) je reste à 1.
La thermistance serait donc HS ?
La thermistance serait donc HS ?
06 janvier 2021 à 17:34
Réponse 12 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Edit : Je m'y prenais mal et finalement, en la démontant (après avoir coupé les 2 fils qui sont vraiment tout fins), j'ai trouvé environ 24,5 kΩ à 20 °C. Je ne suis pas sûr de la référence (devrait être 25,2 kΩ à 20 °C) mais sauf erreur de ma part ça semble OK. Ce serait alors la carte PCB qui serait HS ? Dans ce cas, où puis-je en trouver et est-ce difficile à changer ?
07 janvier 2021 à 08:12
Réponse 13 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour.
Si vous avez testé entre :
1/ le fil coupé, côté sonde, et
2/ le fil intact, au niveau de la terminaison, en étant sûr que le contact était bon
... le tout en essayant tous les calibres de l'ohmmètre jusqu'à 2MOhms (2000kOhms)...
alors oui la sonde est HS.
Cela dit, dans la mesure où votre installation chauffe quand même un peu, je suis un peu sceptique sur l'hypothèse sonde. En général une sonde HS empêche le fonctionnement. D'autant que vous auriez le problème sur les 2 splits... Peut être que vous n'avez pas essayé les calibres au delà de 20k : si la sonde fait 21k, l'appareil affichera "1".
Si vous avez testé entre :
1/ le fil coupé, côté sonde, et
2/ le fil intact, au niveau de la terminaison, en étant sûr que le contact était bon
... le tout en essayant tous les calibres de l'ohmmètre jusqu'à 2MOhms (2000kOhms)...
alors oui la sonde est HS.
Cela dit, dans la mesure où votre installation chauffe quand même un peu, je suis un peu sceptique sur l'hypothèse sonde. En général une sonde HS empêche le fonctionnement. D'autant que vous auriez le problème sur les 2 splits... Peut être que vous n'avez pas essayé les calibres au delà de 20k : si la sonde fait 21k, l'appareil affichera "1".
07 janvier 2021 à 09:47
Réponse 14 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Du coup, j'ai remonté pour voir et pour le moment je n'ai plus d'erreur à la télécommande (?). Ça chauffe mais je n'ai pas encore allumé le deuxième split.
07 janvier 2021 à 10:12
Réponse 15 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
En allumant le deuxième split et après un "cycle" (démarrage, ralentissement, redémarrage du moteur) de l'unité extérieure, le défaut A5 (bip long) est réapparu à la télécommande.
D'ailleurs, quelque soit la télécommande et le split que j'interroge, le code erreur est toujours le même (et ne s'efface pas non plus en maintenant cancel). Je ne comprends pas pourquoi tout ça se produit et j'imagine que je n'ai pas trop le choix que de faire appel à quelqu'un.
D'ailleurs, quelque soit la télécommande et le split que j'interroge, le code erreur est toujours le même (et ne s'efface pas non plus en maintenant cancel). Je ne comprends pas pourquoi tout ça se produit et j'imagine que je n'ai pas trop le choix que de faire appel à quelqu'un.
08 janvier 2021 à 14:56
Réponse 16 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
En fait, je suis assez frustré. Pour une installation qui m'a coûtée plus de 4000 € il y a 5 ans + les contrats d'entretien qu'on te pousse à prendre, je ne suis pas sûr que ce soit si intéressant sur l'année (sauf la clim l'été).
08 janvier 2021 à 15:06
Réponse 17 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour.
On compatit! Au fait, une UI a en général au moins 2 sondes, vous en avez regardé une, quid de l'autre? Rappel, une des sondes sert de thermostat, l'autre mesure la température du gaz et est fixée sur un tuyau de cuivre.
Reste aussi l'hypothèse d'un déficit de gaz
On compatit! Au fait, une UI a en général au moins 2 sondes, vous en avez regardé une, quid de l'autre? Rappel, une des sondes sert de thermostat, l'autre mesure la température du gaz et est fixée sur un tuyau de cuivre.
Reste aussi l'hypothèse d'un déficit de gaz
08 janvier 2021 à 16:35
Réponse 18 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Merci. J'ai regardé et testé celle du gaz, c'est celle qui est mentionnée pour ce code erreur. Je pense que je vais faire vérifier le gaz.
08 janvier 2021 à 18:37
Réponse 19 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
En attendant, le code erreur se déclenche lorsque les deux UIs sont allumées (à allure modérée).
Une seule UI ne semble pas le déclencher.
Une seule UI ne semble pas le déclencher.
09 janvier 2021 à 19:19
Réponse 20 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
J'ai le même souci de code erreur A5, lorsque j'allume simultanément les 2 UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
Avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
J'ai le même souci de code erreur A5, lorsque j'allume simultanément les 2 UI.
Merci d'avance.
Cordialement.
05 février 2021 à 10:32
Réponse 21 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
Malheureusement non et pour le moment je n'ai pas trouvé de professionnel susceptible d'intervenir.
Je vais essayer de re-nettoyer les échangeurs intérieurs même si je doute que ce soit la cause de l'erreur.
Malheureusement non et pour le moment je n'ai pas trouvé de professionnel susceptible d'intervenir.
Je vais essayer de re-nettoyer les échangeurs intérieurs même si je doute que ce soit la cause de l'erreur.
05 février 2021 à 22:23
Réponse 22 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bon, en attendant que je trouve un (bon) professionnel (avez-vous des coordonnées sur le sud 78 ?), j'ai remarqué qu'en mode nuit une des mes deux UI (celle de la grande pièce), ne souffle quasiment pas d'air chaud et la rotation de sa turbine est irrégulière.
L'autre UI (dans la petite pièce) qui est sur le même mode nuit semble fonctionner normalement.
Par ailleurs, l'UE est quant à elle me semble très bruyante. Alors je sais, c'est subjectif mais bon, en mode nuit j'ai bien l'impression qu'elle n'était pas autant bruyante et puis, le ventilo (ou compresseur ?) se met à accélérer/décélérer avec des cycles assez courts de 2 ou 3 minutes.
Voilà, si ça peut inspirer certains ...
L'autre UI (dans la petite pièce) qui est sur le même mode nuit semble fonctionner normalement.
Par ailleurs, l'UE est quant à elle me semble très bruyante. Alors je sais, c'est subjectif mais bon, en mode nuit j'ai bien l'impression qu'elle n'était pas autant bruyante et puis, le ventilo (ou compresseur ?) se met à accélérer/décélérer avec des cycles assez courts de 2 ou 3 minutes.
Voilà, si ça peut inspirer certains ...
08 février 2021 à 22:54
Réponse 23 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour,
Voici des captures du manuel de dépannage Daikin concernant le code A5.
Si vous avez vérifié les sondes et l'encrassement des filtres, alors c'est probablement un vrai défaut, la température de l'échangeur de l'UI dépasse les 65°C.
Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le capot de l'UI pour accéder à l'échangeur et mesurer avec un thermomètre infrarouge.
A cette température, je pense que vous pouvez aussi vérifier juste en posant le doigt sur l'échangeur (attention ça peut être très chaud du coup).
Comme vous indiquez aussi qu'une des 2UI ne souffle quasiment pas de chaud (est-ce celle dont les liaisons frigo sont les plus longues ?), une possibilité pourrait être un manque de fluide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici des captures du manuel de dépannage Daikin concernant le code A5.
Si vous avez vérifié les sondes et l'encrassement des filtres, alors c'est probablement un vrai défaut, la température de l'échangeur de l'UI dépasse les 65°C.
Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le capot de l'UI pour accéder à l'échangeur et mesurer avec un thermomètre infrarouge.
A cette température, je pense que vous pouvez aussi vérifier juste en posant le doigt sur l'échangeur (attention ça peut être très chaud du coup).
Comme vous indiquez aussi qu'une des 2UI ne souffle quasiment pas de chaud (est-ce celle dont les liaisons frigo sont les plus longues ?), une possibilité pourrait être un manque de fluide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


09 février 2021 à 10:39
Réponse 24 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Merci pour ce retour.
Effectivement, il y a bien un de deux splits qui "donne moins" et c'est celui qui est le plus gros et le plus éloigné de l'UE (7m contre 3m). C'est aussi celui-ci dont j'ai testé la thermistance qui semblait bonne. Je viens de refaire un test de fonctionnement : avec 18,5 C° à l'intérieur de la pièce et 22 C° demandé à la télécommande, en mode nuit, il ne souffle quasiment rien (un tout petit peu du côté gauche et avec une intensité variable).
À la première vitesse, un peu d'air chaud ne sort que sur la moitié de la longueur du split.
Sur l'UE extérieure, les deux tuyaux sont chauds et un plus que l'autre (à la main car pour le moment je n'ai pas de thermomètre IR).
L'UE fait également des cycles où la vitesse varie. Avec un thermomètre IR (que je n'ai pas encore) savez-vous quelles devraient être les températures UE et UI à relever en fonction des températures intérieures demandées et extérieures ?
P. S. : Pour ce test, je n'avais pas allumé le deuxième split.
Effectivement, il y a bien un de deux splits qui "donne moins" et c'est celui qui est le plus gros et le plus éloigné de l'UE (7m contre 3m). C'est aussi celui-ci dont j'ai testé la thermistance qui semblait bonne. Je viens de refaire un test de fonctionnement : avec 18,5 C° à l'intérieur de la pièce et 22 C° demandé à la télécommande, en mode nuit, il ne souffle quasiment rien (un tout petit peu du côté gauche et avec une intensité variable).
À la première vitesse, un peu d'air chaud ne sort que sur la moitié de la longueur du split.
Sur l'UE extérieure, les deux tuyaux sont chauds et un plus que l'autre (à la main car pour le moment je n'ai pas de thermomètre IR).
L'UE fait également des cycles où la vitesse varie. Avec un thermomètre IR (que je n'ai pas encore) savez-vous quelles devraient être les températures UE et UI à relever en fonction des températures intérieures demandées et extérieures ?
P. S. : Pour ce test, je n'avais pas allumé le deuxième split.
09 février 2021 à 14:59
Réponse 25 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Vu que sur le split qui semble poser problème, l'air chaud ne sort que sur une moitié de l'appareil, est-ce que quelqu'un sait s'il y a un ou deux ventilateurs (ou turbines, je ne sais pas quelle est la bonne appellation) ? Et en tout cas, si c'est normal ?
12 février 2021 à 18:41
Réponse 26 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Réponse 27 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Merci pour l'éclaté.
Les filtres sont bien nettoyés et surtout en ce moment, j'ai retiré tous les caches pour nettoyer l'échangeur et ça n'a rien changé.
Les filtres sont bien nettoyés et surtout en ce moment, j'ai retiré tous les caches pour nettoyer l'échangeur et ça n'a rien changé.
12 février 2021 à 22:39
Réponse 28 du forum dépannage climatisation
Mais comment avec une T° à l'intérieur de l'UI supérieure à 65°, la température de soufflage peut-elle être aussi basse, elle ne devrait pas être élevée au contraire ?
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Citation :Excusez mon ignorance Lagass.
Bonjour, Voici des captures du manuel de dépannage Daikin concernant le code A5.
Si vous avez vérifié les sondes et l'encrassement des filtres, alors c'est probablement un vrai défaut, la température de l'échangeur de l'UI dépasse les 65°C.
Vous pouvez vérifier cela en ouvrant le capot de l'UI pour accéder à l'échangeur et mesurer avec un thermomètre infrarouge.
A cette température, je pense que vous pouvez aussi vérifier juste en posant le doigt sur l'échangeur (attention ça peut être très chaud du coup).
Mais comment avec une T° à l'intérieur de l'UI supérieure à 65°, la température de soufflage peut-elle être aussi basse, elle ne devrait pas être élevée au contraire ?
15 février 2021 à 14:16
Réponse 29 du forum dépannage climatisation
Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
Bonjour, voilà, un technicien "agréé" Daikin est passé et à priori (dans mon cas) c'était bien la volute du split qui était en cause, ce qui, au passage, ne semblait pas si évident mais rejoint des observations du début de ce fil. Il se trouve que la pièce donne sur une cuisine ouverte et c'est un élément à prendre en compte pour l'encrassement.
Ensuite, cet encrassement empêche l'air de circuler correctement et l'échangeur reste chaud (d'où probablement des informations trompeuse de la sonde). Augmenter la vitesse de ventilation palliait à ce manque d'échange mais aussi masquait en partie le problème.
Pour le nettoyage, on accède à la volute après avoir enlevé le carénage, les grilles (si j'ai bien compris, je crois que la réglette située en dessous doit être enlevée pour que ce soit plus facile) et les ailettes en façade. Le nettoyage peut alors se faire avec un pinceau brosse et un aspirateur. Ce que je ferai dorénavant (avec l'échangeur bien sûr) une à deux fois par an (les filtres je les fais tous les mois).
Déplacement + 2 heures facturés mais ça valait le coup car le technicien était sympa et j'en ai profité pour apprendre plein de choses sur mon installation, ce qui m'a réconcilier avec elle ;-)
Le code A5 a disparu (pour le moment et je croise quand même un peu les doigts), le split a retrouvé toute son efficacité et je suis même surpris du résultat.
Je voulais aussi remercier les personnes qui étaient intervenue ici pour m'aider.
Ensuite, cet encrassement empêche l'air de circuler correctement et l'échangeur reste chaud (d'où probablement des informations trompeuse de la sonde). Augmenter la vitesse de ventilation palliait à ce manque d'échange mais aussi masquait en partie le problème.
Pour le nettoyage, on accède à la volute après avoir enlevé le carénage, les grilles (si j'ai bien compris, je crois que la réglette située en dessous doit être enlevée pour que ce soit plus facile) et les ailettes en façade. Le nettoyage peut alors se faire avec un pinceau brosse et un aspirateur. Ce que je ferai dorénavant (avec l'échangeur bien sûr) une à deux fois par an (les filtres je les fais tous les mois).
Déplacement + 2 heures facturés mais ça valait le coup car le technicien était sympa et j'en ai profité pour apprendre plein de choses sur mon installation, ce qui m'a réconcilier avec elle ;-)
Le code A5 a disparu (pour le moment et je croise quand même un peu les doigts), le split a retrouvé toute son efficacité et je suis même surpris du résultat.
Je voulais aussi remercier les personnes qui étaient intervenue ici pour m'aider.
18 février 2021 à 14:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b
- N°5542 : Bonjour. Un Split ne fait plus d'air froid ni chaud mais la ventilation tourne. Un réparateur est passé. A priori, c'est la pièce sous la bobine aimantée noire de l'UE qui serait HS. Électroaimant je crois. Le problème...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Groupe Daikin 4MXS68F2V1B disjoncte
- N°4825 : Bonjour, J'ai 2 groupes extérieurs Daikin 4MXS68F2V1B et 3MXS52E3V1B de 2007 et 6 splits intérieurs donc 3 sur chaque groupe dès que je mets en route un des splits du groupe 4MXS68F2V1B, au bout d'une minute environ le...
- 7. Climatisation Daikin ou Mitsubishi
- N°36 : Bonjour, pour ma nouvelle habitation (encore en construction, donc TVA à 19,6%) je souhaiterais faire installer une climatisation réversible. Pour le moment j'ai opté pour une unité extérieure et 5 splits intérieurs. La...
- 8. Problème clim Daikin code panne U2
- N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
- 9. Défaut sur UI et UE Daikin et SAV déplorable
- N°6849 : Bonjour à tous, J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B depuis 2 ans. Étant donné que j’ai des cycles courts, je me sers de l’auto-diagnostic de la télécommande. J'ai le code A5 "commande haute...
- 10. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
- N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite