Question forum climatisation : Avis température sortie unité intérieure
Bonjour à tous,
En début d'année j'ai fait installer une PAC air/air, de marque GENERAL.
L'unité extérieur est : AOHG24LAT3.
Les unités intérieurs sont : 2 unité int ASHG 12LMCA pour +- 150m³
1 unité int ASHG 09LMCA pour 20m³.
La maison a été construite en 1985, les châssis sont nouveaux. Donc pas trop mal isolée.
Ce matin, avec une température extérieure de 0°C, la température de l'air sortie de mes UI étaient de +- 34°C.
J'ai mis la régulation T° au Max 30°C.
Il faut beaucoup de temps pour chauffer la maison, en partant d'une température de 16°C.
Ma question est : N'y aurait-il pas un manque de gaz ?
Avant de faire intervenir un spécialiste, je préfère me renseigner.
Merci pour votre aide.
En début d'année j'ai fait installer une PAC air/air, de marque GENERAL.
L'unité extérieur est : AOHG24LAT3.
Les unités intérieurs sont : 2 unité int ASHG 12LMCA pour +- 150m³
1 unité int ASHG 09LMCA pour 20m³.
La maison a été construite en 1985, les châssis sont nouveaux. Donc pas trop mal isolée.
Ce matin, avec une température extérieure de 0°C, la température de l'air sortie de mes UI étaient de +- 34°C.
J'ai mis la régulation T° au Max 30°C.
Il faut beaucoup de temps pour chauffer la maison, en partant d'une température de 16°C.
Ma question est : N'y aurait-il pas un manque de gaz ?
Avant de faire intervenir un spécialiste, je préfère me renseigner.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2015 à 10:45
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour,
Effectivement 34°C en soufflage me paraît un peu juste et peut-être un signe de manque de fluide, soit dû à une fuite, soit dû à un complément nécessaire par rapport au longueurs réelles et celles pour laquelle la machine est préchargée.
Je ne serais que vous je ferais appel à un pro avant que cela ne se dégrade.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Effectivement 34°C en soufflage me paraît un peu juste et peut-être un signe de manque de fluide, soit dû à une fuite, soit dû à un complément nécessaire par rapport au longueurs réelles et celles pour laquelle la machine est préchargée.
Je ne serais que vous je ferais appel à un pro avant que cela ne se dégrade.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 12:38
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Re,
De plus votre installation est encore sous garantie de votre installateur. Donc faites appel à ce même pro.
Pour info nous devons en tant que pro une garantie de 12 mois de bon fonctionnement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
De plus votre installation est encore sous garantie de votre installateur. Donc faites appel à ce même pro.
Pour info nous devons en tant que pro une garantie de 12 mois de bon fonctionnement.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 12:40
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Avis température sortie unité intérieure
Invité

Bonjour,
Pourriez-vous nous indiquer les puissances de vos unités intérieure et extérieur ?
Lorsque vous aviez 34c en soufflage, quelle température aviez-vous en reprise ?
Pourriez-vous refaire un autre test ?
Vous mettez à fond, vous laissez vivre 15 minutes minimum (le temps minimal pour qu'un inverter se stabilise).
Ensuite vous relevez la température de soufflage et de reprise sur l'ensemble de vos UI.
Si cela ne dépasse pas les 40c avec une reprise à 20 alors vous éteignez une des UI et vous laissez vivre les autres.
Au bout de 5 bonnes minutes vous relevez la température de soufflage à nouveau et si cette fois vous dépassez les 40 avec la reprise de 20, on peut alors raisonnablement se diriger vers un manque de gaz.
Toutefois sous réserve que les puissances sélectionnées soient en adéquation avec les besoins.
Cordialement.
Adelclimatisation
Pourriez-vous nous indiquer les puissances de vos unités intérieure et extérieur ?
Lorsque vous aviez 34c en soufflage, quelle température aviez-vous en reprise ?
Pourriez-vous refaire un autre test ?
Vous mettez à fond, vous laissez vivre 15 minutes minimum (le temps minimal pour qu'un inverter se stabilise).
Ensuite vous relevez la température de soufflage et de reprise sur l'ensemble de vos UI.
Si cela ne dépasse pas les 40c avec une reprise à 20 alors vous éteignez une des UI et vous laissez vivre les autres.
Au bout de 5 bonnes minutes vous relevez la température de soufflage à nouveau et si cette fois vous dépassez les 40 avec la reprise de 20, on peut alors raisonnablement se diriger vers un manque de gaz.
Toutefois sous réserve que les puissances sélectionnées soient en adéquation avec les besoins.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 novembre 2015 à 15:37
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
L'unité extérieur est 8kw (2 - 8,8kw)
les unités int. 4kw (0,9 - 5,3kw)
4kw (0,9 - 5,3kw)
3,2kw (0,5 - 4kw)
Avec les 3 ui en service : température de reprise 25,1C et T° de sortie 36,3C
Avec 2 ui en service : température de reprise 25,9 et T° de sortie 41,4
Avec 1 ui en service : température de reprise 26,5 et T° de sortie 47,2
Voila.
Ce matin la température de reprise était de 16°C et a la sortie il y avait 34°C avec 2 ui en service.
Car le troisième est dans un corridor et il ne fonctionne pas souvent.
Merci pour votre aide.
les unités int. 4kw (0,9 - 5,3kw)
4kw (0,9 - 5,3kw)
3,2kw (0,5 - 4kw)
Avec les 3 ui en service : température de reprise 25,1C et T° de sortie 36,3C
Avec 2 ui en service : température de reprise 25,9 et T° de sortie 41,4
Avec 1 ui en service : température de reprise 26,5 et T° de sortie 47,2
Voila.
Ce matin la température de reprise était de 16°C et a la sortie il y avait 34°C avec 2 ui en service.
Car le troisième est dans un corridor et il ne fonctionne pas souvent.
Merci pour votre aide.
23 novembre 2015 à 17:48
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonsoir. 60°C avec une seule UI serait beaucoup mieux.
C'est vrai que cela semble un peu juste, cela est certainement due et je rejoint AAC soit fuite sur le circuit, (le technicien a t-il effectué un test azote avant la mise en service ?)
Soit un manque de fluide peut être un complément à effectuer lors de la mise en service = préconisations constructeur + complément de charge suivant les métrés de tube, c'est un calcul à faire et de plus il faut être habilité pour effectuer cette opération.
Plus les température vont chuter moins vos appareils seront performant, de plus une mauvaise charge risque d'endommager le compresseur les sondes cartes électroniques etc.... pouvant entraîner une casse prématurée de votre installation.
C'est vrai que cela semble un peu juste, cela est certainement due et je rejoint AAC soit fuite sur le circuit, (le technicien a t-il effectué un test azote avant la mise en service ?)
Soit un manque de fluide peut être un complément à effectuer lors de la mise en service = préconisations constructeur + complément de charge suivant les métrés de tube, c'est un calcul à faire et de plus il faut être habilité pour effectuer cette opération.
Plus les température vont chuter moins vos appareils seront performant, de plus une mauvaise charge risque d'endommager le compresseur les sondes cartes électroniques etc.... pouvant entraîner une casse prématurée de votre installation.
23 novembre 2015 à 19:05
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Invité

Avis température sortie unité intérieure
Invité

Bonsoir à tous.
Moi je visualise deux problématiques distinctes :
1) le taux de connexion est à plus de 130%
sous réserve que la puissance de 8,8 kW est bien celle en mode chaud.
Donc même avec une charge fluidique tout à fait convenable vous risquez d'avoir du mal à chauffer dès lors que les températures soient inférieures à 7c.
Déjà il faudra demander à votre installateur qu'il revienne pour donner la priorité à l'UI dont vous avez le plus besoin.
Et les faire fonctionner en quinconce.
2) si vous avez bien respecté la procédure demandée plus haut, alors vous avez un manque de charge, j'avais juste oublié de vous demander de vous assurer que l'échangeur extérieur ne soit pas pris en glace.
Donc faites revenir l'installateur pour contrôler et chercher la fuite et demandez-lui s'il a procédé à l'appoint de charge.
Cordialement.
Adelclimatisation
Moi je visualise deux problématiques distinctes :
1) le taux de connexion est à plus de 130%

Donc même avec une charge fluidique tout à fait convenable vous risquez d'avoir du mal à chauffer dès lors que les températures soient inférieures à 7c.
Déjà il faudra demander à votre installateur qu'il revienne pour donner la priorité à l'UI dont vous avez le plus besoin.
Et les faire fonctionner en quinconce.
2) si vous avez bien respecté la procédure demandée plus haut, alors vous avez un manque de charge, j'avais juste oublié de vous demander de vous assurer que l'échangeur extérieur ne soit pas pris en glace.
Donc faites revenir l'installateur pour contrôler et chercher la fuite et demandez-lui s'il a procédé à l'appoint de charge.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 novembre 2015 à 19:52
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Merci pour vos réponses.
Normalement, il n'y a que 2 unités intérieures qui fonctionnent. Les 2 grosses.
Et ce matin, je n'arrivais pas à monter à plus de 20C dans les pièces.
Il me semble qu'au mois de février, j'avais déjà fait des relevés de température et j'ai en souvenir que j'étais à 56°C.
Demain, je sonne à l'installateur.
Normalement, il n'y a que 2 unités intérieures qui fonctionnent. Les 2 grosses.
Et ce matin, je n'arrivais pas à monter à plus de 20C dans les pièces.
Il me semble qu'au mois de février, j'avais déjà fait des relevés de température et j'ai en souvenir que j'étais à 56°C.
Demain, je sonne à l'installateur.
23 novembre 2015 à 20:23
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonsoir,
GENERAL (Fujitsu) AOHA24LAT3
Extérieur Système unité multi-split général (Fujitsu) AOHA24LAT3 - Caractéristiques :
Fabricant : General
Onduleur : Oui
Surface (m² ) : 65
La capacité de refroidissement (kW) : 6,8
La puissance de chauffage (kW) : 8
Le nombre d'unités intérieures : 3
Puissance de bruit externe (dB) : 48
Dimensions unité extérieure : 700x900x330
Consommation d'énergie pour le refroidissement (kWh) : 1.94
Poids unité externe (kg) : 55
Type de réfrigérant : R410A
En fait c'est 8 kW à chaud en nominal à 7°C.
Peut-être un peu juste pour le nombre de Split ?? Comme dit adel !
Cordialement. cathars
GENERAL (Fujitsu) AOHA24LAT3
Extérieur Système unité multi-split général (Fujitsu) AOHA24LAT3 - Caractéristiques :
Fabricant : General
Onduleur : Oui
Surface (m² ) : 65
La capacité de refroidissement (kW) : 6,8
La puissance de chauffage (kW) : 8
Le nombre d'unités intérieures : 3
Puissance de bruit externe (dB) : 48
Dimensions unité extérieure : 700x900x330
Consommation d'énergie pour le refroidissement (kWh) : 1.94
Poids unité externe (kg) : 55
Type de réfrigérant : R410A
En fait c'est 8 kW à chaud en nominal à 7°C.
Peut-être un peu juste pour le nombre de Split ?? Comme dit adel !
Cordialement. cathars
23 novembre 2015 à 20:36
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonsoir,
Je suis OK avec vos températures que vous aviez en février et cela me conforte dans mon premier diagnostic c'est à dire manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Je suis OK avec vos températures que vous aviez en février et cela me conforte dans mon premier diagnostic c'est à dire manque de fluide.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 21:06
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonsoir. Je suis les réponses de AAC.
23 novembre 2015 à 21:33
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour à tous.
Ce matin avec seulement 2 unités intérieures en service après 15 minutes de mise en route :
T° d'entrée : 23
T° sortie : 37,8
Encore 20 minutes après :
T° entrée : 23°C
T° sortie : 33°C
Avec une température extérieure de 0°C.
Régulation split mise sur 30°C (à fond).
Voilà bonne journée.
Ce matin avec seulement 2 unités intérieures en service après 15 minutes de mise en route :
T° d'entrée : 23
T° sortie : 37,8
Encore 20 minutes après :
T° entrée : 23°C
T° sortie : 33°C
Avec une température extérieure de 0°C.
Régulation split mise sur 30°C (à fond).
Voilà bonne journée.
24 novembre 2015 à 07:38
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour,
Oui régulation à fond avec 23°C reprise et 33°C soufflage c'est pas suffisant je pense comme les collègues !
Je précise que je ne suis qu’un passionné de la clm, mais pas un pro !!
Par expérience ce matin à -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !
Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5 °C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.
Cordialement, cathars
Oui régulation à fond avec 23°C reprise et 33°C soufflage c'est pas suffisant je pense comme les collègues !
Je précise que je ne suis qu’un passionné de la clm, mais pas un pro !!
Par expérience ce matin à -1.7°C extérieur au nord, consigne sur 19°C, et température intérieure 20.5°C et température de reprise 22.5°C, et soufflage 33°C hygrométrie extérieure 81 %.
Mais maintient ma température intérieure à 20.5°C !!
Consommation mini 460 Watts à 470 Watts 2.95 A et au démarrage 1.760 Watts 7.7 A
Mais je n'ai qu'un mono-Split de 5.20 kW !
Après 120 minutes de fonctionnement et reprise, après dégivrage ma température de sortie est donc en soufflage du Split et de 49.5 °C après 15 minutes, puis se stabilise autour de 33 à 34 degrés.
Après 1 heure de fonctionnement juste avant dégivrage je souffle à 31°C mais avec la batterie extérieure givrée à 90 %.
Cordialement, cathars
24 novembre 2015 à 10:18
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonsoir.
La température de soufflage n'est pas suffisante, manque de gaz.
La température de soufflage n'est pas suffisante, manque de gaz.
24 novembre 2015 à 18:52
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour,
Voilà, après passage du spécialiste, c'était bien un manque de gaz.
Merci à vous pour votre aide.
Voilà, après passage du spécialiste, c'était bien un manque de gaz.
Merci à vous pour votre aide.
28 novembre 2015 à 08:17
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour,
Bref malgré tous les commentaires
je vois qu'encore une fois j'avais raison. 
Cordialement.
Bref malgré tous les commentaires


Cordialement.
28 novembre 2015 à 09:57
Réponse 16 d'un contributeur du forum
Avis température sortie unité intérieure
Bonjour.
Quels commentaires ? J’étais entièrement d'accord avec toi AAC.
Quels commentaires ? J’étais entièrement d'accord avec toi AAC.
28 novembre 2015 à 11:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 6. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 7. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 8. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 9. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 10. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
- N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite