Unité intérieure murale Altech code P2
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8344
Question Forum Dépannage Climatisation : Unité intérieure murale Altech code P2
Bonjour,
À force de chercher partout une solution et ne rien trouver, je commence à désespérer. Peut-être que quelqu'un ici pourra solutionner mon problème.
J'ai chez moi 5 unités intérieures murales Altech ATM-026MXIP15 (une dans le salon et une dans chaque chambre). Celles du salon est reliée sur un disjoncteur tandis que les 4 autres sont reliées à un autre disjoncteur. Lors de l'acquisition de ma maison et en vue des travaux de rénovation, j'ai disjoncté les 4 unités se trouvant dans les chambres et j'ai laissé uniquement celle du salon en fonction. La coupure a duré un bon mois et demi et lorsque j'ai tenté de les mettre en route, les 4 unités murales se trouvant dans les chambres se sont rallumées en affichant l'erreur P2.
Il y a 2 voyants qui clignotent autour du P2 qui reste allumé bien brillant, le voyant ON/OFF qui clignote 3 fois toutes les 5 secondes environ, et le voyant horloge qui clignote sans interruption 2 fois par seconde. J'ai tout tenté, bouton reset (tout ce qui était possible, appuyer plusieurs fois, appuyer longtemps voire très longtemps), coupure électrique, rien n'y fait ces unités ne veulent plus démarrer, elles sont bien branchées au jus puisque le code erreur P2 reste allumé non stop si je ne les disjoncte pas.
Auriez-vous une idée pour me dépatouiller ? Et sinon vers qui dois-je me tourner pour être assuré que le technicien qui viendra chez moi puisse intervenir sur cette marque et ne sera pas un charlatan ?
Bien cordialement.
Anthony.
À force de chercher partout une solution et ne rien trouver, je commence à désespérer. Peut-être que quelqu'un ici pourra solutionner mon problème.
J'ai chez moi 5 unités intérieures murales Altech ATM-026MXIP15 (une dans le salon et une dans chaque chambre). Celles du salon est reliée sur un disjoncteur tandis que les 4 autres sont reliées à un autre disjoncteur. Lors de l'acquisition de ma maison et en vue des travaux de rénovation, j'ai disjoncté les 4 unités se trouvant dans les chambres et j'ai laissé uniquement celle du salon en fonction. La coupure a duré un bon mois et demi et lorsque j'ai tenté de les mettre en route, les 4 unités murales se trouvant dans les chambres se sont rallumées en affichant l'erreur P2.
Il y a 2 voyants qui clignotent autour du P2 qui reste allumé bien brillant, le voyant ON/OFF qui clignote 3 fois toutes les 5 secondes environ, et le voyant horloge qui clignote sans interruption 2 fois par seconde. J'ai tout tenté, bouton reset (tout ce qui était possible, appuyer plusieurs fois, appuyer longtemps voire très longtemps), coupure électrique, rien n'y fait ces unités ne veulent plus démarrer, elles sont bien branchées au jus puisque le code erreur P2 reste allumé non stop si je ne les disjoncte pas.
Auriez-vous une idée pour me dépatouiller ? Et sinon vers qui dois-je me tourner pour être assuré que le technicien qui viendra chez moi puisse intervenir sur cette marque et ne sera pas un charlatan ?

Bien cordialement.
Anthony.
18 janvier 2023 à 20:21
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure murale Altech code P2
Bonsoir. Quelques idées en vrac...
Est-ce que le câblage des UI a été modifié (inversion phase/neutre, par ex?)
Avez-vous essayé une coupure de TOUT le système pendant au moins une minute?
Les 5 UI sont-elles toutes dans le même mode? Chaud, par exemple.
Le système limité au salon fonctionne-t-il toujours avec les 4 autres éteintes mais sous tension? Même question éteintes mais disjonctées?
Dans l'UE, collée sous le capot, vous n'avez pas une affiche avec les codes erreur?
Est-ce que le câblage des UI a été modifié (inversion phase/neutre, par ex?)
Avez-vous essayé une coupure de TOUT le système pendant au moins une minute?
Les 5 UI sont-elles toutes dans le même mode? Chaud, par exemple.
Le système limité au salon fonctionne-t-il toujours avec les 4 autres éteintes mais sous tension? Même question éteintes mais disjonctées?
Dans l'UE, collée sous le capot, vous n'avez pas une affiche avec les codes erreur?
18 janvier 2023 à 23:03
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Unité intérieure murale Altech code P2
Bonjour.
Non le câblage des ui n'a pas été modifié depuis mon entrée dans la maison.
Le système a bien été déconnecté du réseau car coupure de courant pendant 15 heures la semaine dernière.
Je ne sais pas du tout dans quel mode sont les quatre ui qui reste bloqués en erreur p2 car elle ne réagissent plus du tout aux télécommandes (par contre toutes les télécommandes fonctionnent sur l'ui du salon).
Pour ce qui est du fonctionnement lorsque les UI des chambres sont éteintes en dehors de celle du salon c'est a priori impossible, en gros la seule solution pour les éteindre est de les disjoncter au tableau, lorsque je mets le disjoncteur sur ON ne s'allume tout en même temps se met tout en erreur P2 et reste fixé sur ce mode sans pouvoir les éteindre.
Et pour la dernière question non malheureusement sous le capot je n'ai que le schéma de la carte électronique et ce sur tout toutes les UI.
Merci en tout cas pour cette réponse très rapide à mon poste.
Non le câblage des ui n'a pas été modifié depuis mon entrée dans la maison.
Le système a bien été déconnecté du réseau car coupure de courant pendant 15 heures la semaine dernière.
Je ne sais pas du tout dans quel mode sont les quatre ui qui reste bloqués en erreur p2 car elle ne réagissent plus du tout aux télécommandes (par contre toutes les télécommandes fonctionnent sur l'ui du salon).
Pour ce qui est du fonctionnement lorsque les UI des chambres sont éteintes en dehors de celle du salon c'est a priori impossible, en gros la seule solution pour les éteindre est de les disjoncter au tableau, lorsque je mets le disjoncteur sur ON ne s'allume tout en même temps se met tout en erreur P2 et reste fixé sur ce mode sans pouvoir les éteindre.
Et pour la dernière question non malheureusement sous le capot je n'ai que le schéma de la carte électronique et ce sur tout toutes les UI.
Merci en tout cas pour cette réponse très rapide à mon poste.
19 janvier 2023 à 09:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur p2 climatiseur Altech
- N°5123 : Bonjour à tous, J'ai un climatiseur 4 Splits Altech que j'ai branché depuis un moment mais sans vraiment le mettre en marche car j'avais un problème au niveau d'une des 4 vannes de service que j'ai réussi à ouvrir tant bien...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Code affichage HI sur panneau digital unité intérieure Airton
- N°2201 : Bonjour. Je viens de faire installer une clim Airton neuve depuis 3 semaines, et l’unité intérieure se met régulièrement en erreur depuis quelques jours avec l'affichage code "HI" en blanc, volets ouverts, mais ne...
- 4. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
- 5. Code A3 sur clim réversible Daikin unité intérieure FBQ100B7V3B
- N°7673 : Bonjour à tous. Je suis novice sur ces sujets de climatisation et si je pose des questions stupides veuillez m'en excuser par avance. J'ai depuis peu et de façon aléatoire un code A3 sur ce système Daikin en mode chauffage....
- 6. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 7. Problème clim Airton réversible unité intérieure affiche E7
- N°2036 : Bonjour, J'ai installé une clim Airton réversible inverter depuis 6 ans, elle fonctionnait bien mais depuis 15 jours l'unité intérieure affiche E 7 et le compresseur ne s'enclenche pas, donc pas de clim. Contacté par mail,...
- 8. Retour d'expérience pompe à chaleur air/air Altech
- N°2103 : Bonjour, Y a t-il des personnes qui ont fait l’acquisition d'une pompe à chaleur air air (Altech atme-051ip15), pour retour d’expérience, pour l'instant je n'ai que de bons retours par les distributeurs de ce...
- 9. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 10. Contrôle du moteur unité intérieure clim LG inverter
- N°3978 : Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je suis un "bon" bricoleur mais pas expert en clim ni électronique. Je m'adresse à la communauté pour essayer de réparer ma clim LG inverter installée il y a 9 ans. Le modèle est...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite