Température de soufflage UI versus température ambiante
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
8345
Questions / Réponses Forum Climatisation : Température de soufflage UI versus température ambiante
Bonjour,
Ok, mon système est installé depuis une semaine ! Je suis en plein test pour adapter au mieux le confort thermique des pièces.
Pour rappel, UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit) :
- UI salon 40m² : LN35 - 4kw en chaud
- UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25 - 3.2kw en chaud
Mais voilà, je rencontre un problème de coupure/redémarrage surtout dans le salon ! J'ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce. J'ai donc un gros problème de stratification de l'air chaud qui monte. Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d'avoir une température de confort régulière. J'ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique ! Le seul truc qui fonctionne, c'est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c'est trop bruyant pour une pièce de vie comme le salon !!
Pour info, ma hauteur de plafond est de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond. Cet écart entre le plafond et le haut du split est bien trop maigre et ne respecte pas les préconisations de Mitsubishi ! J'ai signalé cela à mon installateur, mais pour lui, c'est correct et surtout, cela permet l'écoulement des condensats sans utiliser de pompe de relevage.
Du coup, quelqu'un peut-il me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l'air chaud ? J'ai lu ici et là qu'il fallait envisager une sonde déportée. Cette sonde doit-elle être forcément filaire ? Existe-t-il des sondes sans fil ? J'aimerais éviter cette solution, mais si je n'ai pas le choix...
Autre chose, je trouve la consommation électrique élevée ! Depuis l'installation de ma clim, je consomme 3kw par heure, alors qu'avant l'installation de mon système, je consommais 1kw par heure.
C'est vrai qu'en ce moment il fait froid ! Min zéro et Max 8 à 10 degrés par chez moi.
Ok, mon système est installé depuis une semaine ! Je suis en plein test pour adapter au mieux le confort thermique des pièces.
Pour rappel, UE 3F54 (trisplit configuré en bisplit) :
- UI salon 40m² : LN35 - 4kw en chaud
- UI dans couloir desservant 2 chambres total 27m² = AP25 - 3.2kw en chaud
Mais voilà, je rencontre un problème de coupure/redémarrage surtout dans le salon ! J'ai pour consigne 24 degrés pour atteindre péniblement 19 dans la pièce. J'ai donc un gros problème de stratification de l'air chaud qui monte. Cela entraîne des cycles courts et ne permet pas d'avoir une température de confort régulière. J'ai tout essayé au niveau balayage vertical et horizontal ainsi que leur mode automatique ! Le seul truc qui fonctionne, c'est de mettre en très grande vitesse la ventilation ! Mais c'est trop bruyant pour une pièce de vie comme le salon !!
Pour info, ma hauteur de plafond est de 2.50m. Et mon UI est placé à 5cm du plafond. Cet écart entre le plafond et le haut du split est bien trop maigre et ne respecte pas les préconisations de Mitsubishi ! J'ai signalé cela à mon installateur, mais pour lui, c'est correct et surtout, cela permet l'écoulement des condensats sans utiliser de pompe de relevage.
Du coup, quelqu'un peut-il me proposer une astuce pour palier à ce phénomène de stratification de l'air chaud ? J'ai lu ici et là qu'il fallait envisager une sonde déportée. Cette sonde doit-elle être forcément filaire ? Existe-t-il des sondes sans fil ? J'aimerais éviter cette solution, mais si je n'ai pas le choix...
Autre chose, je trouve la consommation électrique élevée ! Depuis l'installation de ma clim, je consomme 3kw par heure, alors qu'avant l'installation de mon système, je consommais 1kw par heure.
C'est vrai qu'en ce moment il fait froid ! Min zéro et Max 8 à 10 degrés par chez moi.
18 janvier 2023 à 21:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 3. Puissance consommée jusqu'à 2,17 x la puissance nominale annoncée.
- N°8229 : Bonjour. Comment expliquez vous ce qui suit ? Puis-je, dois-je remonter une réclamation auprès de l'installateur ? Aujourd'hui j'ai relevé jusqu'à 4004 W de puissance absorbée alors que la puissance nominale annoncée...
- 4. Problème RAF 50NH4 tubes UE et UI ventilation à température ambiante
- N°5920 : Bonjour, Mon système clim Hitachi RAF 50NH4 tubes UE et UI chauds (60°C) mais ventilation à température ambiante. J'allume sur chaud 32° et ventilation au max sur les sorties basses et hautes et la ventilation reste à...
- 5. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 6. Problème sonde de température ambiante Clim Mitsubishi
- N°3889 : Bonjour, J'ai actuellement un problème concernant les valeurs de température prises par les sondes dans les bureaux de mon entreprise, avant de vous expliquer plus en détail le problème, voici les références des produits...
- 7. Manque gaz climatisation température de soufflage
- N°6886 : Bonjour. Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20. Je lis aussi que si la...
- 8. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 10. Température ambiante faible par rapport à la température de consigne
- N°5952 : Bonjour à tous. Super site rempli d'infos intéressantes. J'ai une UI MSZ-FH50VE et UE MUZ-FH50VE étant frileux je ne parviens pas à obtenir 23 degrés dans ma pièce à vivre avec 0 degré à l'extérieur. La maison date de...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite