Question dépannage climatisation : Unité intérieure climatiseur split qui gèle

hali
Membre inscrit
hali
2 messages
Bonjour.

J'ai un problème avec ma clim Fujitsu qui date de 2008.
Les unités intérieures gèlent en mode chaud, ce qui a aussi pour effet de bloquer le ventilateur.
Un technicien clim est venu faire le remplissage de fluide, mais le problème persiste.
Il m'a conseillé de changer ma clim et son installation. D’après lui il peut y avoir de l'humidité dans l’installation.
J'ai déjà coupé l'alimentation pour relancer la clim, tapoté le V4V, débranché et rebranché la V4V, mais il semble que le problème ne vienne pas de là, car rien n'y fait.
La clim reste en mode dégivrage et mes unités intérieures gèlent toujours.
Le pro refuse de chercher la fuite, il m'assure que cela va me coûter plus cher que de racheter une clim.
Est-ce qu'une personne a déjà connu ça ?
Merci.
12 janvier 2018 à 14:26
Réponse 1 du forum climatisation

Unité intérieure climatiseur split qui gèle

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Pour résumer le technicien vous a un peu dit n'importe quoi, par principe si vous demandez du chaud il ne peut y avoir du froid ? Non ? Donc le problème est autre si ce n'est pas la V4V, comme vous le prétendez après vérification, mais reste en mode dégivrage ce qui n'est potentiellement pas possible car la ventilation stoppe.
Dans ce cas, je verrai plutôt la carte de votre UE qui serait HS, mais il est possible que ce soit autre chose comme les sondes, il y en a deux dans votre UI et 3 ou 4 dans votre UE il faudrait les contrôler.
12 janvier 2018 à 15:38
Réponse 2 du forum climatisation

Unité intérieure climatiseur split qui gèle


Invité
invité
Bonjour,
Il faut contrôler la présence de 220V courant alternatif aux bornes de la bobine de vanne 4 voies en mode chaud et contrôler son relais d'alimentation alimenté en 12V courant continu.
Un frigoriste peut faire ces contrôles, toutefois celui préfère remplacer la carte.
Cordialement.
12 janvier 2018 à 16:02
Réponse 3 du forum climatisation

Unité intérieure climatiseur split qui gèle

hali
Membre inscrit
hali
2 messages
Bonjour.
Merci pour votre réponse rapide.
Oui je demande du chaud et toutes les unités intérieures font du givre après avoir envoyé de l'air froid, après l’arrêt de toutes les UI de la maison, l'UE continue à ventiler...
Est-il possible que le problème vienne de la V4V et que je n'ai pas fait les bonnes manipulations ?
Je vais demander à un ami électricien de m'aider pour vérifier les sondes et la carte UE car je ne connais pas les manipulations dans ce cas.
12 janvier 2018 à 16:35
Réponse 4 du forum climatisation

Unité intérieure climatiseur split qui gèle

PL
Membre inscrit
PL
13 524 messages
Bonjour.
Suivre les instructions de notre invité, alors pour la V4V soit elle s'enclenche donc bascule en chauffage dans ce cas elle est alimentée, soit c'est en mode froid il faut essayer les deux modes.
Si elle ne bascule pas, soit c'est que la bobine soit le tiroir qui est HS, il faudra appeler absolument un frigoriste car il y a manipulation de fluide.
13 janvier 2018 à 12:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

>>> Résultats suivants pour : Unité intérieure climatiseur split qui gèle >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
test ventilateursmessage e5 clim auxpanne clim aux erreur e5bricovideo



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite