Mise à niveau PAC Daikin
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
4488
Question Forum Climatisation : Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une PAC AIR/AIR Daikin composée d'un compresseur 2MXS52DVMB et de 2 splits ftxs25cvmb, l'installation semble datée de 2005.
L'ensemble fonctionne correctement mais les splits intérieurs font parfois un léger bruit de clic, pas de sifflements (turbine désaxée ou roulements à bille du moteur ?).
Je me pose plusieurs questions :
Que vaut cette installation aujourd'hui ?
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des pièces détachées pour prolonger les splits ou faudrait-il mieux mettre à niveau mon installation pour bénéficier de meilleurs rendements ?
Par quels modèles Daikin puis-je remplacer mon installation actuelle ?
Merci de vos lumières.
Pacopaco
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une PAC AIR/AIR Daikin composée d'un compresseur 2MXS52DVMB et de 2 splits ftxs25cvmb, l'installation semble datée de 2005.
L'ensemble fonctionne correctement mais les splits intérieurs font parfois un léger bruit de clic, pas de sifflements (turbine désaxée ou roulements à bille du moteur ?).
Je me pose plusieurs questions :
Que vaut cette installation aujourd'hui ?
Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des pièces détachées pour prolonger les splits ou faudrait-il mieux mettre à niveau mon installation pour bénéficier de meilleurs rendements ?
Par quels modèles Daikin puis-je remplacer mon installation actuelle ?
Merci de vos lumières.
Pacopaco
12 janvier 2018 à 14:35
Réponse 1 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour.
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
Je vous rassure si votre installation fonctionne correctement gardez là, c'est une bonne marque ayant pignon sur rue.
Par contre la définition du bruit derrière mon écran ne veut pas dire grand chose, ce bruit peut être n'importe quoi ? le moteur ?
Une carte UI un relais ou un composant électronique ? la turbine ? le volet d’ouverture de soufflage ? il va falloir de votre côté déterminer ce clic ?
Et oui il est valable de changer d’éventuelles pièces si une casse se présente.
Mais si vous voulez vraiment tout changer nous contacter de nouveau afin de vous diriger vers la même marque ou autres.
12 janvier 2018 à 15:30
Réponse 2 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Merci pour cette réponse rapide, je précise que la PAC fonctionne en continu : système Inverter, vitesse auto 19° demandé, région tempérée bord de mer.
Je vais essayer d'être plus clair pour le bruit :
- bruit présent sur les 2 splits
- localisé au niveau de la sortie d'air (ni a gauche ni a droite, c'est diffus)
- fréquence de temps en temps mais tous les jours
- durée quelques minutes puis disparait
- sorte de clic clic clic léger en continu comme si la turbine frottait sur un élément
- fréquence semble plus forte sur de petites vitesses.
Pacopaco
Je vais essayer d'être plus clair pour le bruit :
- bruit présent sur les 2 splits
- localisé au niveau de la sortie d'air (ni a gauche ni a droite, c'est diffus)
- fréquence de temps en temps mais tous les jours
- durée quelques minutes puis disparait
- sorte de clic clic clic léger en continu comme si la turbine frottait sur un élément
- fréquence semble plus forte sur de petites vitesses.
Pacopaco
12 janvier 2018 à 16:27
Réponse 3 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour.
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
Regarder avec une lampe à l’arrêt si la volute de soufflage ne serait pas sale voire très encrassée.
Ouvrir délicatement les volets, si c'est le cas toujours à l’arrêt démonter les volets, enlever les petites grilles de protection derrière les volets puis avec un pinceau, frotter dans le sens des ailettes et en aspirant en même temps, si vous avez un compresseur d'air vous pouvez éventuellement souffler sur la volute mais attention de ne pas toucher celle-ci avec le pistolet risque de casse et là il faudrait tout changer.
Si le bruit persiste je pencherai quand même pour le moteur qui se grippe (c'est de saison....).
13 janvier 2018 à 12:11
Réponse 4 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour.
Merci pour l'info, c'est bien poussiéreux surtout à droite au niveau de la jonction turbine-moteur mais je pense pas que ce soit à l'origine du bruit : je vais quand même essayer de nettoyer les ailettes.
Si ça ne s'arrange pas, je tenterais de changer un moteur (environ 180 euros sur site spécialisé) si je trouve un plan de démontage.
Merci pour l'info, c'est bien poussiéreux surtout à droite au niveau de la jonction turbine-moteur mais je pense pas que ce soit à l'origine du bruit : je vais quand même essayer de nettoyer les ailettes.
Si ça ne s'arrange pas, je tenterais de changer un moteur (environ 180 euros sur site spécialisé) si je trouve un plan de démontage.
13 janvier 2018 à 15:19
Réponse 5 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour.
Je connais assez bien les Daikin. Éventuellement sur ce site il y a normalement tout ce qu'il faut pour vous aider ayant déjà répondu de nombreuses fois.
Je connais assez bien les Daikin. Éventuellement sur ce site il y a normalement tout ce qu'il faut pour vous aider ayant déjà répondu de nombreuses fois.
16 janvier 2018 à 17:58
Réponse 6 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonjour,
Merci, j'ai effectivement trouvé de nombreuses photos et surtout le SERVICE MANUAL DAIKIN de mon modèle avec plans de démontage.
J'ai tenté rapidement d'avoir accès à la turbine en retirant les volets puis les grilles de protection situées dessous mais cette partie semble très fragile et accrochée avec un système de clip "compliqué" donc j'attends le WE pour travailler au calme.
J'en ai parlé avec un PRO qui m'a parlé de déséquilibre de la turbine par accumulation de poussière, j'espère que ce n'est que ça.
Sinon c'est possible de ne changer qu'un élément de mon installation existante avec un autre plus moderne ou faut-il tout changer pour une histoire de compatibilité ? Plus généralement, un split plus récent de la même marque serait-il compatible avec mon installation de 2005 ?
Merci, j'ai effectivement trouvé de nombreuses photos et surtout le SERVICE MANUAL DAIKIN de mon modèle avec plans de démontage.
J'ai tenté rapidement d'avoir accès à la turbine en retirant les volets puis les grilles de protection situées dessous mais cette partie semble très fragile et accrochée avec un système de clip "compliqué" donc j'attends le WE pour travailler au calme.
J'en ai parlé avec un PRO qui m'a parlé de déséquilibre de la turbine par accumulation de poussière, j'espère que ce n'est que ça.
Sinon c'est possible de ne changer qu'un élément de mon installation existante avec un autre plus moderne ou faut-il tout changer pour une histoire de compatibilité ? Plus généralement, un split plus récent de la même marque serait-il compatible avec mon installation de 2005 ?
19 janvier 2018 à 16:10
Réponse 7 forum dépannage pompe à chaleur
Mise à niveau PAC Daikin
Bonsoir,
J'ai finalement pu nettoyer les 2 unités intérieures : grilles, turbines (au pinceau), filtres...
Sur une des unités intérieures le bruit a disparu et sur l'autre il s'est atténué mais persiste.
Je pense essayer de changer le moteur aux beaux jours.
Pour info : sur une des unités intérieures, le bruit venait d'un tremblement des volets qui avaient du jeu.
J'ai finalement pu nettoyer les 2 unités intérieures : grilles, turbines (au pinceau), filtres...
Sur une des unités intérieures le bruit a disparu et sur l'autre il s'est atténué mais persiste.
Je pense essayer de changer le moteur aux beaux jours.
Pour info : sur une des unités intérieures, le bruit venait d'un tremblement des volets qui avaient du jeu.
01 février 2018 à 18:19
Réponse 8 forum dépannage pompe à chaleur
Invité

Mise à niveau PAC Daikin
Invité

Bonjour,
Les nouvelles unités intérieures ne sont pas compatibles avec les anciennes unités extérieures (plus de 10 ans).
Cordialement.
Les nouvelles unités intérieures ne sont pas compatibles avec les anciennes unités extérieures (plus de 10 ans).
Cordialement.
01 février 2018 à 19:11
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 4. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 5. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 6. PAC Air/Air Daikin en hiver précautions à prendre par grand froid ?
- N°9101 : Bonjour. J'ai précédemment posté un message sur l’efficacité de mon installation qui s'avère insuffisante lorsqu'il fait des températures négatives. J'ai donc complété mon chauffage par un poêle à bois, l'ensemble...
- 7. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Code AA Pac Daikin Altherma
- N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
- 10. Panne PAC DAIKIN RZP125DV1 module PC0104H-1
- N°1867 : Bonjour, Je lance un appel à qui pourrait me donner un coup de main pour réparer ma chaudière Aerothermique INVERTER AIRMAT référence CTI 125. Elle date de 2004. Cet ensemble est constitué d'une PAC référence DAIKIN RZP...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite