Bonjour,
Hier nous avons installé notre climatisation, composée d'une unité extérieure 5.1 kW et de deux unités intérieures de 3.5 kW.
Nous avons réalisé cette installation avec des liaisons frigorifiques préchargées de 6 m chacune.
Aussitôt après l'installation nous avons mis en route et tout fonctionnait parfaitement.
Elles font toutes les deux du froid et l'évacuation extérieure d'eau se fait également très bien. Il faisait 35 degrés à l'extérieur et nous sommes descendus à 22 degrés à l'intérieur sans problème, du moins avec l'une car l'autre est dans une véranda donc un peu plus difficile à refroidir.
Hier soir nous avons éteint les deux, et ce matin quand nous remettons en route, celle de la véranda nickel et celle de l'autre pièce fait du froid sans problème mais au démarrage elle avait du givre dans l'unité intérieure, ainsi que sur les liaisons frigorifiques.
Qu'en pensez-vous ? A quoi peut être dû ce souci ?
Merci de bien vouloir me dire...
Hier nous avons installé notre climatisation, composée d'une unité extérieure 5.1 kW et de deux unités intérieures de 3.5 kW.
Nous avons réalisé cette installation avec des liaisons frigorifiques préchargées de 6 m chacune.
Aussitôt après l'installation nous avons mis en route et tout fonctionnait parfaitement.
Elles font toutes les deux du froid et l'évacuation extérieure d'eau se fait également très bien. Il faisait 35 degrés à l'extérieur et nous sommes descendus à 22 degrés à l'intérieur sans problème, du moins avec l'une car l'autre est dans une véranda donc un peu plus difficile à refroidir.
Hier soir nous avons éteint les deux, et ce matin quand nous remettons en route, celle de la véranda nickel et celle de l'autre pièce fait du froid sans problème mais au démarrage elle avait du givre dans l'unité intérieure, ainsi que sur les liaisons frigorifiques.
Qu'en pensez-vous ? A quoi peut être dû ce souci ?
Merci de bien vouloir me dire...
01 juillet 2018 à 09:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
Cordialement. L'équipe du forum climatisation
01 juillet 2018 à 10:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Il s'agit de la marque Haier.
La référence des unités intérieures est AS12NS1HRA et celle de l'unité extérieure 2U18FS2ERA
La référence des unités intérieures est AS12NS1HRA et celle de l'unité extérieure 2U18FS2ERA
01 juillet 2018 à 10:32
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Bonjour.
Manque de gaz, fuites. Et oui c'est un métier, il y a des procédures à respecter.
1= test azote pour contrôle des fuites éventuelles.
2= tirage au vide.
3= mise en route avec complément de charge éventuel suivant prescriptions constructeur.
4= contrôle de fonctionnement.
Manque de gaz, fuites. Et oui c'est un métier, il y a des procédures à respecter.
1= test azote pour contrôle des fuites éventuelles.
2= tirage au vide.
3= mise en route avec complément de charge éventuel suivant prescriptions constructeur.
4= contrôle de fonctionnement.
01 juillet 2018 à 10:40
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Merci pour votre réponse.
Alors là ce matin je viens de me rendre compte qu'il y avait le givre et que l'évacuation d'eau ne coulait pas.
On avait réglé la température très basse pour voir si elle refroidissait bien.
J'ai essayé de remonter la température à 22 et là d'un coup le givre a disparu et l'évacuation d'eau s'est mise à couler.
Elle fait vraiment bien le froid sinon.
Peut-être je l'avais mis trop bas...
Alors là ce matin je viens de me rendre compte qu'il y avait le givre et que l'évacuation d'eau ne coulait pas.
On avait réglé la température très basse pour voir si elle refroidissait bien.
J'ai essayé de remonter la température à 22 et là d'un coup le givre a disparu et l'évacuation d'eau s'est mise à couler.
Elle fait vraiment bien le froid sinon.
Peut-être je l'avais mis trop bas...
01 juillet 2018 à 10:45
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Bonjour,
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
Eh oui je rejoins PL. De plus vous n'avez aucune garantie car vous n'avez pas fait faire la mise en service par un pro.
Donc vous allez être obligé de sortir le chéquier.
Cordialement.
01 juillet 2018 à 11:43
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
En fait nous avons trouvé le souci...
Nous avons suivi toute l'installation voir si nous n'avions pas pincé un cuivre et en fait le souci venait d'ailleurs.
Sur l'unité extérieure nous avions branché les deux unités intérieures mais par contre nous avions inversé les branchements électriques. Le branchement de l'unité A était branché sur B et inversement.
Du coup maintenant les deux unités produisent bien du froid, évacuent l'eau et tout est OK, car en fait, une produisait du givre et l'autre très peu de froid et n'évacuait pas l'eau.
Maintenant ça marche parfaitement. C'est notre faute...
Nous avons suivi toute l'installation voir si nous n'avions pas pincé un cuivre et en fait le souci venait d'ailleurs.
Sur l'unité extérieure nous avions branché les deux unités intérieures mais par contre nous avions inversé les branchements électriques. Le branchement de l'unité A était branché sur B et inversement.
Du coup maintenant les deux unités produisent bien du froid, évacuent l'eau et tout est OK, car en fait, une produisait du givre et l'autre très peu de froid et n'évacuait pas l'eau.
Maintenant ça marche parfaitement. C'est notre faute...
01 juillet 2018 à 16:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Bonjour.
OK, tant mieux si pour vous le problème est résolu.
Ce phénomène de givre lorsque effectivement il y a inversement de tube ou de câble de commande, quand une est en demande et l'autre à l’arrêt.
Ça vous auriez pu nous le dire.
OK, tant mieux si pour vous le problème est résolu.
Ce phénomène de givre lorsque effectivement il y a inversement de tube ou de câble de commande, quand une est en demande et l'autre à l’arrêt.
Ça vous auriez pu nous le dire.
01 juillet 2018 à 21:12
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Unité intérieure qui givre...
Désolée mais on ne s'en était pas aperçu avant.
Ce n'est que dans la fin de matinée qu'on a vu que l'autre unité ne faisait pas de froid et ne rejetait pas d'eau.
Et quand nous sommes allés à l'unité extérieure, seuls 2 tubes étaient froids et même givrés, alors que les deux autres n'étaient pas froids.
Bref là ça marche nickel...
Ce n'est que dans la fin de matinée qu'on a vu que l'autre unité ne faisait pas de froid et ne rejetait pas d'eau.
Et quand nous sommes allés à l'unité extérieure, seuls 2 tubes étaient froids et même givrés, alors que les deux autres n'étaient pas froids.
Bref là ça marche nickel...
01 juillet 2018 à 21:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit d'écoulement fluide + givre unité intérieure en mode froid
- N°4105 : Bonjour. Après avoir cherché dans les réponses je n'ai pas trouvé vraiment de question similaire à la mienne donc je me permets de la poser dans l'espoir de trouver de l'aide pour résoudre mon problème en comptant bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Erreur P4 unité intérieure clim réversible Carrera GW35
- N°3153 : Bonjour à tous... Merci de m’accueillir sur ce forum qui je sens... va m’être utile. J'ai acheté il y a 4-5 ans une clim réversible Carrera GW35 qui jusque là fonctionnait à merveille sans aucun entretien de ma part......
- 4. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 5. Givre unité intérieure de mon climatiseur
- N°528 : Bonjour, il se forme beaucoup de givre sur l'unité intérieure de mon climatiseur. Ensuite, ça provoque des gros craquements. Est-ce normal que ça gèle ainsi ? Il fait très chaud à l'extérieur, j'arrive à maintenir une...
- 6. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
- 7. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
- N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
- 8. Unité intérieure climatiseur Carrera 2.5 kW vibre
- N°1207 : Bonjour, L'unité intérieure de mon climatiseur émet de grosses vibrations mais en basse vitesse. Lorsque je monte la vitesse, ça ne vibre plus. J'ai posé moi-même le climatiseur. C'est un Carrera 2.5 kW qui me sert de...
- 9. Problème clim Zénith unité extérieure produit du froid unité intérieure souffle du chaud
- N°1981 : Bonjour, Je viens d'installer une clim Zénith PAP, je pense l'avoir posée correctement. En mode Clim l'unité extérieure produit du froid mais l'unité intérieure souffle du chaud. Est-ce un problème de vanne ? Ou autre...
- 10. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
- N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite