Question dépannage clim : Problème unités intérieures Daikin
Bonjour,
J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant.
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Mon frigoriste ne trouve pas la cause de cette panne, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre participation.
J'ai une unité extérieure Daikin 2MXS52E3V1B couplée avec deux unités intérieures ; une FVXS50FV1B qui chauffe correctement et un split FTXG25EV 18W qui ventile de l'air ambiant.
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Mon frigoriste ne trouve pas la cause de cette panne, quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci de votre participation.
20 février 2017 à 16:01
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Bonjour.
Je suppose que vous voulez parler des bobines noires sur le départ de chaque circuit dans l'UE ?
Y a t-il un défaut apparent ? (clignotement en façade des UI).
Les 2 UI sont-elles bien en mode chauffage (soleil, ou Heat) ?
Citation :C'est quoi les valves ? et vous avez inversé les valves ?
Les valves ont été changées ainsi que les sondes, sans résultat, nous avons inversé les valves, le split FTXG25 continue à ventiler gentiment de l'air ambiant et la FVXS50 continue de bien chauffer.
Je suppose que vous voulez parler des bobines noires sur le départ de chaque circuit dans l'UE ?
Y a t-il un défaut apparent ? (clignotement en façade des UI).
Les 2 UI sont-elles bien en mode chauffage (soleil, ou Heat) ?
20 février 2017 à 18:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Oui effectivement, ce ne sont pas des valves mais les détendeurs, 1 pour chaque élément intérieur.
Toutes mes excuses.
Toutes mes excuses.
20 février 2017 à 18:42
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Je suis en mode chauffage (soleil) et il n'y a pas de défaut à l'affichage.
20 février 2017 à 18:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Bonsoir.
Bon, comme le détendeur est neuf et fonctionne, comme vous les avez inter-changés.
Si vous mettez seulement la 25, qui a des problèmes, ventilation et température à fond, que se passe-t-il ?
Le compresseur démarre t-il ?
Si oui, laisser un cycle s'effectuer en cas de dysfonctionnement un code panne devrait apparaître, l'UI concernée devrait clignoter. Cela peut durer un peu.
Bon, comme le détendeur est neuf et fonctionne, comme vous les avez inter-changés.
Si vous mettez seulement la 25, qui a des problèmes, ventilation et température à fond, que se passe-t-il ?
Le compresseur démarre t-il ?
Si oui, laisser un cycle s'effectuer en cas de dysfonctionnement un code panne devrait apparaître, l'UI concernée devrait clignoter. Cela peut durer un peu.
20 février 2017 à 20:41
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Bonjour PL et merci de votre réponse,
Je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Il doit repasser nous essaierons à nouveau.
Je vous tiens au courant et vous remercie encore de votre aide.
Cordialement.
Christian.
Je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
Il doit repasser nous essaierons à nouveau.
Je vous tiens au courant et vous remercie encore de votre aide.
Cordialement.
Christian.
22 février 2017 à 12:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Bonjour.
Sur ces machines il y a un bruit caractéristique clac clac clac sur chaque bobine lors d'une mise sous tension est-ce le cas ?
D'accord, 2 possibilités.
1 : le détendeur est bouché ce pourquoi le compresseur tourne au ralenti et cherche son "rythme" de croisière et donc impossible ? et donc à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Par contre comme je l'ai dit cela ne vient pas instantanément, il faut être un peu patient.
2 : il faudrait intervertir, c'est à dire ; pas la bobine mais l’ordre de fonctionnement, de cette bobine c'est à dire le connecteur demander du froid ou chaud sur la 50 et donc le système branché sur la 25 sur la platine électronique juste pour faire un essai, si du chaud cela viendrait de la carte principale.
3 : sinon on en revient à la 1, là c'est autre chose.
4 : les sondes ?
Sur ces machines il y a un bruit caractéristique clac clac clac sur chaque bobine lors d'une mise sous tension est-ce le cas ?
Citation :Normalement c'est 20/30 minutes mini.
je crois que le frigoriste a essayé mais le compresseur ne montait pas en puissance, mais il n'a pas laissé tourné très longtemps (10 minutes maxi).
D'accord, 2 possibilités.
1 : le détendeur est bouché ce pourquoi le compresseur tourne au ralenti et cherche son "rythme" de croisière et donc impossible ? et donc à un moment donné un code panne devrait apparaître.
Par contre comme je l'ai dit cela ne vient pas instantanément, il faut être un peu patient.
2 : il faudrait intervertir, c'est à dire ; pas la bobine mais l’ordre de fonctionnement, de cette bobine c'est à dire le connecteur demander du froid ou chaud sur la 50 et donc le système branché sur la 25 sur la platine électronique juste pour faire un essai, si du chaud cela viendrait de la carte principale.
3 : sinon on en revient à la 1, là c'est autre chose.
4 : les sondes ?
22 février 2017 à 17:59
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Invité

Problème unités intérieures Daikin
Invité

Bonjour.
Lorsque vous parlez de valve vous parlez probablement des bobines de détendeur et pas des corps de ceux-ci.
Si c'est bien le cas, il s'agit probablement d'un défaut du détendeur (ne s'ouvre pas bien, donc pas assez de gaz pour monter la batterie à 35 et donc pas de ventilation).
Un pincement sur la tuyauterie peut aussi être responsable.
La différence entre température gaz/liquide qui en résulte fait que le compresseur n'accélère pas.
Lorsque vous parlez de valve vous parlez probablement des bobines de détendeur et pas des corps de ceux-ci.
Si c'est bien le cas, il s'agit probablement d'un défaut du détendeur (ne s'ouvre pas bien, donc pas assez de gaz pour monter la batterie à 35 et donc pas de ventilation).
Un pincement sur la tuyauterie peut aussi être responsable.
La différence entre température gaz/liquide qui en résulte fait que le compresseur n'accélère pas.
24 février 2017 à 06:44
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Problème unités intérieures Daikin
Bonjour et merci pour vos réponses, le frigoriste n'est toujours pas passé pour réparer l'élément défectueux, il a en effet émis l’hypothèse du détendeur bouché lors de son changement.
Il a bien vérifié s'il n'y avait pas de pincement de tuyauterie, la quantité de gaz, il reste donc ce détendeur bouché.
J'attends donc de ses nouvelles.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
Il a bien vérifié s'il n'y avait pas de pincement de tuyauterie, la quantité de gaz, il reste donc ce détendeur bouché.
J'attends donc de ses nouvelles.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
20 mars 2017 à 15:57
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème pour déplacer unités intérieures pompe à chaleur air/air Daikin
- N°2642 : Bonjour à tous, Je suis frigoriste indépendant spécialisé dans le froid commercial, et là j’interviens sur une pompe à chaleur Daikin air/air multisplit, 4MXS80E2V3B, le problème est que je dois déplacer une des unités...
- 2. Deux unités intérieures Daikin ne fonctionnent pas en mode chauffage
- N°9100 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai deux unités intérieures Daikin qui ne fonctionnent pas en mode chauffage (elles soufflent faiblement), mais en mode froid, elles sont impeccables. Que pensez-vous de cela ? Cordialement.
- 3. Climatiseur Daikin multisplit 2 unités intérieures sur 3 fonctionnent
- N°9415 : Bonjour à tous. Mon problème concerne l'installation d'un climatiseur Daikin multi split. Il y a 4 sorties, mais seulement 3 sont utilisées. Voici les modèles pour l'unité extérieure : 4MKM80R2VMA et pour les unités...
- 4. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
- N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
- 5. Positionnement unités intérieures
- N°6089 : Bonjour. Je souhaiterais plusieurs avis d’expert sur le positionnement de mes unités intérieures Daikin. J’installe actuellement une pompe à chaleur AIR/AIR Daikin 4MXM80N avec 4 unités intérieures Perfera...
- 6. Différence différents modèles unités intérieures Daikin
- N°8292 : Bonjour. Je vais installer un climatiseur Daikin trisplit pour 3 pièces (15/15/20 m²). A priori l'unité extérieure sera climatisation réversible Tri-Split 3MXM52A Daikin Par contre pour les unités intérieures je me pose...
- 7. Clim Daikin unités extérieures 4mxs68f2v1b détendeurs
- N°5394 : Bonjour. J'ai une clim Daikin avec 2 Unités extérieures une pour l’étage (celle qui me pose soucis) et 4 splits dessus. Il y a quelques jours sur un des spilt voyant vert clignote avec peu de froid, les autres avaient l'air...
- 8. Avis devis installation clim Daikin avec 3 unités intérieures
- N°8420 : Bonjour à tous. N’ayant aucune idée des tarifs pratiqués, je fais appel à vous pour avoir votre avis sur l’installation d’une clim Daikin pour 3 chambres de 14/15m² dans une maison de 2021. L’utilisation se fera...
- 9. Installation climatisation Daikin bruyante
- N°283 : Bonjour, je viens de faire poser une Clim DAIKIN réversible. 1 unité extérieure : 4MXS80E 3 unités intérieures : FTXS20DW dans les chambres 1 unité intérieure : FTXS71E dans le séjour En plus du bruit de soufflerie, qui sont...
- 10. Problème climatisation Daikin multisplit
- N°9124 : Bonjour. Contextualisation : J’habite le sud-ouest de la France (Pau/Tarbes) et j’ai acheté un appartement de 85m² que j’ai rénové intégralement. J’en ai donc profité pour faire installer une pompe à chaleur...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite