Bonjour.

Je débute dans la climatisation en tant que particulier.
Je suis professionnel de l’électronique dans la vie pro.

Je suis en train de remettre en route une climatisation et il y a une électrovanne qui permet de shunter (ou bypass) le détenteur (qui se trouve juste avant l'évaporateur).
A quoi ça sert est dans quel cadre doit-il se déclencher ?

Pour le contexte :
C'est un circuit qui sert sur une pompe à chaleur d'un ballon thermodynamique.
Un évaporateur (gaz-air) avec ventilation et échangeur à plaque (gaz-eau) sur le condenseur.
Plus une pompe de circulation pour faire circuler l'eau du ballon dans l'échangeur à plaque.
Réf : Elm Leblanc Ondea PAC l270

Merci d'avance pour vos éclairages.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
bypass détendeur climatisation

20 octobre 2024 à 13:11
Forum climatisation dépannage 1

Utilité d'un bypass de détendeur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Pouvez-vous nous envoyer avec la vue éclatée, la nomination des pièces numérotées, merci.
Et c'est quoi la référence et marque de votre machine ?
20 octobre 2024 à 16:24
Forum climatisation dépannage 2

Utilité d'un bypass de détendeur

dodonny
Membre inscrit
dodonny
4 messages
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai mis dans mon premier message la référence : c'est un chauffe-eau Elm Leblanc Ondea PAC-2 L 270 AI-S
J'ai remis la vue éclatée en entière ainsi qu'une photo de l'ensemble.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bypass detendeur climatisation 2bypass detendeur climatisation 3bypass detendeur climatisation 4

20 octobre 2024 à 16:52
Forum climatisation dépannage 3

Utilité d'un bypass de détendeur

dodonny
Membre inscrit
dodonny
4 messages
Et voici d'autres photos.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
bypass détendeur climatisationbypass detendeur climatisation 6

20 octobre 2024 à 16:53
Forum climatisation dépannage 4

Utilité d'un bypass de détendeur

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.

Ce serait une vanne d'injection gaz chaud afin de conserver une pression BP constante.
22 octobre 2024 à 08:22
Forum climatisation dépannage 5

Utilité d'un bypass de détendeur

dodonny
Membre inscrit
dodonny
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.

Savez vous si je peux trouver un peu de formation ou de documentation sur ce sujet ?
Comment le système peut-il savoir qu'il a besoin de la déclencher ?
A partir de quel quel différentiel de température mesuré.

Merci. Peut-être que je ne pose pas les bonnes questions.
22 octobre 2024 à 09:00
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Suite investigations clim LG MU5M40
    N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
  • 2. Panne mode chaud gainable FBQ125B8V3B /RZQ 125 en 380V
    N°4215 : Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide, merci à chacun des membres du forum pour vos conseils avertis, voici mon besoin. J'ai une PAC Daikin gainable installée en 2006 qui a peu fonctionné car double mode de chauffage....
  • 3. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
    N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
  • 4. Problème détendeur erreur gaz chaud
    N°3224 : Bonjour. J'ai une PAC air/eau Alphainnotec lw120A (depuis 2009) avec une chaudière fuel en délestage pour les jours rouges du tempo (ERDF). Ma PAC s'est mise en sécurité avec erreur gaz chaud 704 un dimanche soir (jour...
  • 5. Code F3 clim Daikin RXN50LV1B9
    N°6432 : Bonjour à tous. J'ai ma climatisation Daikin RXN50LV1B9 qui est en panne avec un code défaut F3. Un dépanneur est venu une première fois et, avec l'aide de la plateforme technique Daikin, a trouvé la bobine du détendeur...
  • 6. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 7. Fuite de gaz au niveau du détendeur climatisation réversible Hicon
    N°2227 : Bonjour, J'ai un climatiseur réversible Hicon de 2005 en panne. Il y a une fuite de gaz au niveau du détendeur. Le dépanneur m'a annoncé que cette pièce n'est pas disponible en pièce détachée. Il n'y a rien à faire à...
  • 8. Principe de fonctionnement des climatiseurs Multi splits
    N°3411 : Bonsoir à tous, Je vous prie m'orienter par quelques notions théoriques sur le principe de fonctionnement des climatiseurs Multi-Split, j'ai un flou total sur cette technologie, à savoir : 1 - Est-ce qu'un multi Split est...
  • 9. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 10. Utilité filtres désodorisant et ion AG
    N°5081 : Bonsoir à Tous, Ma clim mono-Split Daikin FTXA25/RXA25 est maintenant opérationnelle. Le frigoriste (pro), qui a fait la mise en service n'a pas posé les deux filtres, livrés avec les accessoires. Il s'agit d'un filtre...
  • 11. Avis installation climatiseurs
    N°4614 : Bonjour. Je vois de plus en plus de climatiseurs montées par des professionnels dont l'unité extérieure est en face de l'unité intérieure c'est a dire avec 30 cm de tuyau dans différents forums je lis qu'il faut un minimum de...
>>> Résultats suivants pour : Utilité d'un bypass de détendeur >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite