Question Forum Climatisation : Validation puissance groupe extérieur
Bonjour à tous.
Je souhaite acheter un multisplit pour refroidir uniquement l'été, dans un logement RT2012.
Je me dirige vers 4 groupes intérieurs de chez Daikin (Stylish) :
3* 1.5kW pour les chambres (10, 11 et 12m²)
1* 4.2 kW pour le séjour (40m²)
Pouvez-vous m'indiquer si le groupe extérieur Daikin 6.8kwh est suffisant dans mon cas ?
À priori, les groupes des chambres ne tourneront pas en même temps que celui de l'espace de vie.
Et je ne compte pas me chauffer avec.
Je vous remercie.
Je souhaite acheter un multisplit pour refroidir uniquement l'été, dans un logement RT2012.
Je me dirige vers 4 groupes intérieurs de chez Daikin (Stylish) :
3* 1.5kW pour les chambres (10, 11 et 12m²)
1* 4.2 kW pour le séjour (40m²)
Pouvez-vous m'indiquer si le groupe extérieur Daikin 6.8kwh est suffisant dans mon cas ?
À priori, les groupes des chambres ne tourneront pas en même temps que celui de l'espace de vie.
Et je ne compte pas me chauffer avec.
Je vous remercie.
08 février 2024 à 14:09
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour.
Si vous ne faites tourner que les chambres ou que le séjour avec une chambre, cela devrait convenir.
Mais bon, pour quelques économies...
Si vous ne faites tourner que les chambres ou que le séjour avec une chambre, cela devrait convenir.
Mais bon, pour quelques économies...
08 février 2024 à 15:36
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour.
Merci pour le retour.
Quand je lis la documentation (que voici), et si je la comprends bien, dans cette combinaison, si tout tourne à fond les split de 1.5kwh fournissent encore 1170wh, ce qui est suffisant vu la surface des chambres.
Et celui de la salle à manger, encore 3280W, ce qui me parait là aussi suffisant (et encore, c'est dans un scénario assez improbable où tout tourne à 100%)
En fait, le groupe du dessus qui fait 8000W, outre le fait qu'il soit forcément plus cher a un EER moins bon, et est légèrement plus bruyant.
Donc si je peux l'éviter...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci pour le retour.
Quand je lis la documentation (que voici), et si je la comprends bien, dans cette combinaison, si tout tourne à fond les split de 1.5kwh fournissent encore 1170wh, ce qui est suffisant vu la surface des chambres.
Et celui de la salle à manger, encore 3280W, ce qui me parait là aussi suffisant (et encore, c'est dans un scénario assez improbable où tout tourne à 100%)
En fait, le groupe du dessus qui fait 8000W, outre le fait qu'il soit forcément plus cher a un EER moins bon, et est légèrement plus bruyant.
Donc si je peux l'éviter...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

08 février 2024 à 15:48
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour, c'est votre choix.
09 février 2024 à 09:55
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour.
Avec le groupe de 8kW, faudrait-il s'attendre à une facture d'électricité plus élevée ?
Il consommera plus en instantané, mais est-ce qu'il tournerait à plein régime moins souvent ?
Auquel cas la différence pourrait être minime?
Merci.
Avec le groupe de 8kW, faudrait-il s'attendre à une facture d'électricité plus élevée ?
Il consommera plus en instantané, mais est-ce qu'il tournerait à plein régime moins souvent ?
Auquel cas la différence pourrait être minime?
Merci.
09 février 2024 à 10:04
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Sur un multi-split, prédire et optimiser la consommation est très difficile.
Regardez les spécifications techniques du modèle 8kW et celles du modèle en dessous.
Si la taille physique et le poids sont identiques, vous avez probablement affaire à une version "bridée" et "débridée" de la même machine, à quelques détails près (même échangeur, même compresseur, vitesses maximales compresseur et ventilateur différentes programmées dans le microprocesseur). La machine la plus petite consommera sans doute moins car sa puissance max est limitée à une valeur plus faible.
Si le modèle 8kW est plus gros que le modèle en-dessous, c'est plus difficile: il peut consommer moins car l'échangeur est plus gros, ou plus parce qu'il ne pourra pas moduler aussi bas et va cycler on-off plus souvent.
Prenez la plus petite, de toutes façons si vous êtes en rt2012 ça sera trop gros pour juste la clim.
En période de canicule il faudra "gérer" et ne pas laisser la température monter trop haut en journée.
Regardez les spécifications techniques du modèle 8kW et celles du modèle en dessous.
Si la taille physique et le poids sont identiques, vous avez probablement affaire à une version "bridée" et "débridée" de la même machine, à quelques détails près (même échangeur, même compresseur, vitesses maximales compresseur et ventilateur différentes programmées dans le microprocesseur). La machine la plus petite consommera sans doute moins car sa puissance max est limitée à une valeur plus faible.
Si le modèle 8kW est plus gros que le modèle en-dessous, c'est plus difficile: il peut consommer moins car l'échangeur est plus gros, ou plus parce qu'il ne pourra pas moduler aussi bas et va cycler on-off plus souvent.
Prenez la plus petite, de toutes façons si vous êtes en rt2012 ça sera trop gros pour juste la clim.
En période de canicule il faudra "gérer" et ne pas laisser la température monter trop haut en journée.
09 février 2024 à 12:42
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour, merci pour le retour.
Pouvez-vous préciser "si vous êtes en RT2012 ça sera trop gros pour juste la clim." ?
Le dimensionnement est normalement calculé en intégrant la RT2012 comme paramètre.
Pouvez-vous préciser "si vous êtes en RT2012 ça sera trop gros pour juste la clim." ?
Le dimensionnement est normalement calculé en intégrant la RT2012 comme paramètre.
09 février 2024 à 14:25
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
C'est une affirmation hâtive, je vous l'accorde, j'ai supposé que vous êtes en métropole, que l'usage de la clim est "raisonnable" (climatiser à 25°C par temps de canicule, que vous n'avez pas 50 personnes et un four à pain dans l'appartement, etc..), et j'ai tenu compte de mon expérience personnelle avec un monosplit de 3.5kW dans un appartement de 80m² des années 90.
Si vous avez en main une véritable étude pour le dimensionnement du système, elle est logiquement mieux fondée, mais quand même je serais surpris...
Notez, ce n'est pas "trop" gros, disons qu'un système moins puissant serait peut-être suffisant, mais pour un 4-split il n'existe pas de modèle bien plus petit je suppose.
Si vous avez en main une véritable étude pour le dimensionnement du système, elle est logiquement mieux fondée, mais quand même je serais surpris...
Notez, ce n'est pas "trop" gros, disons qu'un système moins puissant serait peut-être suffisant, mais pour un 4-split il n'existe pas de modèle bien plus petit je suppose.
09 février 2024 à 16:50
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Bonjour, trop puissant pas bon, et pas assez, pas bon non plus.
Si mal étudié, insatisfaction, constructeur nul, casse du matériel, etc. à la fin coûte une fortune.
Cela est dit régulièrement sur ce forum.
Si mal étudié, insatisfaction, constructeur nul, casse du matériel, etc. à la fin coûte une fortune.
Cela est dit régulièrement sur ce forum.
10 février 2024 à 09:41
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Validation puissance groupe extérieur
Je peux vous donner mon sentiment très personnel sur cette question de puissance :
- un système dimensionné "au plus juste" pour le froid devrait tourner proche de sa puissance nominale pour maintenir la température lors d'une canicule avec la charge thermique maximale (nombre maxi de personnes et évacuation de la chaleur générée par les équipements électriques). Avec ce dimensionnement il faut laisser la clim en permanence lors des canicules car elle n'arrivera pas à baisser la température si on a laissé monter trop haut.
- en métropole, les besoins en chaud sont souvent nettement supérieurs aux besoins en froid, donc le plus souvent la clim est dimensionnée largement assez puissante pour le rafraichissement (en habitation, dans un local commercial c'est évidemment une autre histoire).
- l'inconvénient de sous-dimensionner est évident...
- l'inconvénient de sur-dimensionner en froid est moins immédiatement décelable : machine plus grosse à l'extérieur et un peu plus coûteuse (souvent c'est pas grand chose comparé à la main d’œuvre), pouvant nécessiter un abonnement électrique un poil plus puissant, plus bruyant). La puissance minimale sera plus élevée ce qui veut dire que la machine sera un peu plus souvent en cyclage. Si l'inertie du logement est importante, le cyclage n'est pas forcément très gênant mais dans les petites pièces ça donne des variations de températures importantes. Sur un multi-split, la puissance minimale dépend aussi bien de l'unité extérieure que des unités intérieures. Sur votre machine, elle est de 2kW en froid pour l'unité extérieure. Si les unités des chambres se mettent à cycler vous pouvez vous retrouver avec ces unités fonctionnant de façon non coordonnée, envoyant chacune à tour de rôle 2kW de froid pendant quelques minutes dans chaque chambre... ça par contre c'est peut être ni très confortable ni très efficace en énergie consommée, mais ce n'est pas en passant au modèle juste en-dessous qu'on peut résoudre ce genre de problème, il faut penser un autre système (gainable alimentant toutes les chambres par exemple). Le cyclage a aussi une incidence sur la déshumidification... J'avoue ne pas avoir vécu avec un système de ce type, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réellement gênant ou pas (j'ai un gainable pour les chambres).
- Si votre usage consiste à mettre un gros coup de clim le soir avant de dormir et de couper ensuite (et beaucoup de gens font ça je pense), tous ces soucis ne se posent pas vraiment et vous avez plus intérêt à prendre une machine un poil plus puissante.
Cordialement.
- un système dimensionné "au plus juste" pour le froid devrait tourner proche de sa puissance nominale pour maintenir la température lors d'une canicule avec la charge thermique maximale (nombre maxi de personnes et évacuation de la chaleur générée par les équipements électriques). Avec ce dimensionnement il faut laisser la clim en permanence lors des canicules car elle n'arrivera pas à baisser la température si on a laissé monter trop haut.
- en métropole, les besoins en chaud sont souvent nettement supérieurs aux besoins en froid, donc le plus souvent la clim est dimensionnée largement assez puissante pour le rafraichissement (en habitation, dans un local commercial c'est évidemment une autre histoire).
- l'inconvénient de sous-dimensionner est évident...
- l'inconvénient de sur-dimensionner en froid est moins immédiatement décelable : machine plus grosse à l'extérieur et un peu plus coûteuse (souvent c'est pas grand chose comparé à la main d’œuvre), pouvant nécessiter un abonnement électrique un poil plus puissant, plus bruyant). La puissance minimale sera plus élevée ce qui veut dire que la machine sera un peu plus souvent en cyclage. Si l'inertie du logement est importante, le cyclage n'est pas forcément très gênant mais dans les petites pièces ça donne des variations de températures importantes. Sur un multi-split, la puissance minimale dépend aussi bien de l'unité extérieure que des unités intérieures. Sur votre machine, elle est de 2kW en froid pour l'unité extérieure. Si les unités des chambres se mettent à cycler vous pouvez vous retrouver avec ces unités fonctionnant de façon non coordonnée, envoyant chacune à tour de rôle 2kW de froid pendant quelques minutes dans chaque chambre... ça par contre c'est peut être ni très confortable ni très efficace en énergie consommée, mais ce n'est pas en passant au modèle juste en-dessous qu'on peut résoudre ce genre de problème, il faut penser un autre système (gainable alimentant toutes les chambres par exemple). Le cyclage a aussi une incidence sur la déshumidification... J'avoue ne pas avoir vécu avec un système de ce type, je ne sais pas dans quelle mesure c'est réellement gênant ou pas (j'ai un gainable pour les chambres).
- Si votre usage consiste à mettre un gros coup de clim le soir avant de dormir et de couper ensuite (et beaucoup de gens font ça je pense), tous ces soucis ne se posent pas vraiment et vous avez plus intérêt à prendre une machine un poil plus puissante.
Cordialement.
10 février 2024 à 14:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Rapport puissance évaporateur groupe extérieur
- N°2274 : Bonjour et bonne année 2014 avec pleins de bonnes choses. :tongue: Je n'ai pas encore de clim et je me pose une question à laquelle je ne trouve pas de réponse. Est-ce qu'il y a un rapport entre la puissance du groupe...
- 2. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
- 3. Communication entre unité intérieure et groupe extérieur comment ça marche
- N°2482 : Bonjour. J'ai une clim RXS35 Daikin, et me posait la question suivante : L'unité intérieure et le groupe extérieur communiquent ensemble, par un genre de courant porteur, d'après ce que j'ai pu lire sur un site australien....
- 4. Panne clim trisplit Samsung carte principale groupe extérieur muette
- N°2671 : Bonjour. Ma clim ne fonctionne plus et la carte principale sur le groupe extérieur est muette. Sur les splits intérieurs j'ai le code E101 qui signifie erreur de communication, d'adressage entre le groupe extérieur et les...
- 5. Quelle puissance choisir pour le groupe extérieur
- N°6033 : Bonjour, J'ai fait faire 2 devis de pose de climatisation pour mon appartement afin de refroidir/chauffer, le salon/séjour (30m²) et 2 chambres (10m² et 13m²). Je compte installer du Mitsubishi, les 2 devis s'accordent sur...
- 6. Puissance nécessaire de groupe extérieur Hitachi pour 70m²
- N°2120 : Bonjour, Actuellement en rénovation se pose la question du chauffage. Je compte installer une console Hitachi pour une surface d'environ 70m². Est-ce que la console RAF50PXA associée au groupe RAC35FXA serait suffisant, ou...
- 7. Panne de groupe clim extérieur Hitachi RAM-65QH5
- N°3201 : Bonjour, Je m'appelle Thierry et je viens vers vous car pour la première fois depuis sa pose en 2007 j'ai un souci avec ma clim. Après avoir parcouru le forum en long, en large et en travers j'ai bien trouvé un post où un...
- 8. Climatisation Daikin gestion puissance 1 groupe avec 2 splits
- N°9681 : Bonjour à tous. Je fais appel à vos avis éclairés au sujet d'une configuration clim Daikin que je souhaite faire installer. 1 Groupe extérieur 5kW MXM2A 1 split 2kW (Stylish 1 split 4.2kW (Stylish) Vous allez tout de...
- 9. Bruit insupportable splits lors du dégivrage du groupe extérieur
- N°4639 : Bonjour à tous, J'ai fait installer une clim réversible, PAC air air de marque Mitsubishi HyperHeat Je suis en appartement. Il y a une VMC mono split. Lorsque l'unité extérieure se met en dégivrage, un bruit important...
- 10. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite