Bonjour à tous.
J'ai installé une climatisation Toshiba en juin dernier, d'une puissance de 3.5 kW.
La longueur des liaisons frigorifique est de 8 mètres et l'unité extérieure est plus haute que celle de l'intérieure de 80 cm.
J'ai bien effectué le vide avec une pompe à vide.
Elle fonctionne en mode froid et chaud, mais le problème est qu'en cas de froid, elle fait souvent des cycles de dégivrage.
Grâce à l'application wifi, j'ai la possibilité de choisir la puissance du groupe extérieur et de voir les températures. A 100%, à partir de 3 degrés, elle se met en défaut toutes les demi-heures.
Mais à 75%, à partir de -1 degré, elle se met en défaut toutes les deux heures.
À pleine puissance, elle se met rapidement en défaut !
Pourtant, à partir de 3 degrés, ce ne sont pas des températures négatives extrêmes...
Au-dessus de 5 degrés, aucun problème.
Je peine à comprendre le problème, est-ce un manque de gaz ? Une sonde défectueuse ?
Auriez-vous une idée ?
Merci.
J'ai installé une climatisation Toshiba en juin dernier, d'une puissance de 3.5 kW.
La longueur des liaisons frigorifique est de 8 mètres et l'unité extérieure est plus haute que celle de l'intérieure de 80 cm.
J'ai bien effectué le vide avec une pompe à vide.
Elle fonctionne en mode froid et chaud, mais le problème est qu'en cas de froid, elle fait souvent des cycles de dégivrage.
Grâce à l'application wifi, j'ai la possibilité de choisir la puissance du groupe extérieur et de voir les températures. A 100%, à partir de 3 degrés, elle se met en défaut toutes les demi-heures.
Mais à 75%, à partir de -1 degré, elle se met en défaut toutes les deux heures.
À pleine puissance, elle se met rapidement en défaut !
Pourtant, à partir de 3 degrés, ce ne sont pas des températures négatives extrêmes...
Au-dessus de 5 degrés, aucun problème.
Je peine à comprendre le problème, est-ce un manque de gaz ? Une sonde défectueuse ?
Auriez-vous une idée ?
Merci.
08 février 2024 à 21:25
Réponse 1 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour.
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
Symptôme de manque de gaz, probablement une fuite.
Avez vous testé sous pression d'azote ?
09 février 2024 à 09:53
Réponse 2 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour,
Je n'ai pas la possibilité de tester sous azote, j'ai seulement une pompe à vide et des manomètres bien sûr.
Cela fait 8 mois qu'elle tourne en permanence ! Si elle avait une fuite, je n'aurais plus de gaz, n'est-ce pas ?
J'ai une bouteille de R32 avec les manomètres vert, rouge et bleu, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas voulu tester.
Merci, PL.
Je n'ai pas la possibilité de tester sous azote, j'ai seulement une pompe à vide et des manomètres bien sûr.
Cela fait 8 mois qu'elle tourne en permanence ! Si elle avait une fuite, je n'aurais plus de gaz, n'est-ce pas ?
J'ai une bouteille de R32 avec les manomètres vert, rouge et bleu, qu'en pensez-vous ? Je n'ai pas voulu tester.
Merci, PL.
10 février 2024 à 09:43
Réponse 3 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour, ça c'est pas bien, et pas forcement, il peut y avoir une micro fuite.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes
cette opération s'effectue avec une approche très délicate.
l'idéal est de retirer le gaz avec un groupe de transfert et une bouteille de transfert afin de réinjecter le gaz si besoin, cette méthode permet de peser le gaz donc de savoir exactement ou vous en êtes en fonction des préconisations constructeur.
Poids de gaz sur étiquette apposée sur votre UE.
Sinon essayer d'effectuer un petit complément de charge, mais cela s'avère délicat, si on est pas frigoriste et l'habitude de cette manœuvre.
Il faut peser le gaz que l'on rajoute, peut aller de quelques grammes à plusieurs tonnes

12 février 2024 à 11:07
Réponse 4 du forum climatisation-climatiseurs
Climatisation Toshiba problème dégivrage
Bonjour, je n'ai pas de groupe de transfert. Je sais bien que ce n'est pas l'idéal.
J'ai exactement 10 mètres de liaison et 0,20g de perte par mètre.
Je compte faire le vide et laisser tourner la pompe à vide pendant une demi-heure pour chasser l'humidité.
Ensuite, je lui injecterai 200g pour commencer... Est-ce trop ?
J'ai exactement 10 mètres de liaison et 0,20g de perte par mètre.
Je compte faire le vide et laisser tourner la pompe à vide pendant une demi-heure pour chasser l'humidité.
Ensuite, je lui injecterai 200g pour commencer... Est-ce trop ?
12 février 2024 à 19:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Climatisation Mitsubishi ou Toshiba
- N°3826 : Salut à tous, Je souhaite faire installer une clim dans mon appartement (2 pièces sur la gironde). L'appartement est de 2011 et il se compose d'une pièce de vie de 23m² et une chambre de 13m² (plus SDB, cellier...). Je...
- 2. Problème ventilateur unité extérieure clim Toshiba 3M26S3AV-E
- N°3685 : Bonjour, J'ai fait installer cet été une clim Toshiba groupe extérieur 3M26S3AV-E et deux unités intérieures : B16N3KV2-E1 et B13N3KV2-E1. Fonctionnement en clim cet été sans problème, début de l'hiver en mode chauffage...
- 3. Clim Toshiba Inverter mise en préchauffage fréquent
- N°4596 : Bonjour. Depuis 3 jours toutes les 20 minutes la clim refait un programme de préchauffage qui dure 10 minutes environ avant de ré-démarrer. Ce problème est récent et je ne trouve pas de solution car j'ai à nouveau nettoyé...
- 4. Problème clim réversible gainable Toshiba codes erreur P19 ou L29 H01
- N°2191 : Bonjour, J'ai une clim réversible gainable Toshiba RAV-SP564 AT-E, elle n'a fonctionné que 3 mois, j'ai des codes erreur P19 L29 et H01, Toshiba a changé sous garantie les 2 circuits électronique (ext & int), vanne 3 voies,...
- 5. Panne carte clim Toshiba MCC 867 - 04
- N°4763 : Bonjour. Je rencontre le même problème qu'Ector question 4705 : Recherche carte pour une clim Toshiba. J'ai changé le STRL 472. Mais ça ne marche toujours pas. JIMA dans la réponse parle de réveiller le composant. Je...
- 6. Clim Toshiba split 2 unités murales Daisakai ne démarre plus
- N°6274 : Bonjour, Climatisation Toshiba split à 2 unités murales Daisakai modèle RAS-B10EKVP-E. J'aurai besoin de faire appel à vos services car mon split Toshiba doté de 2 unités murales ne démarre plus. La panne est survenue...
- 7. Clim réversible Toshiba n'évacue plus l'eau
- N°3183 : Bonjour, Je possède une climatisation réversible Toshiba. Jusqu'à présent pas de soucis, depuis dimanche il n'y a plus d'eau qui s'écoule de l'unité extérieure. Pas une goutte alors que je chauffe tous les jours mon...
- 8. Fuite split clim Toshiba fait du bruit
- N°7661 : Bonjour. Je suis nouveau sur le forum, si dans mon exposé, il manque une information veuillez m'en excuser. Je possède une climatisation réversible Toshiba, bisplit, suite à un mauvais rendement un technicien a constaté un...
- 9. Conseils achat climatisation Toshiba
- N°1979 : Bonjour, Je possède déjà une clim Toshiba inverter et je voudrai en poser une autre plus petite pour compléter la première. Mais voilà j'hésite entre 2 modèles : Toshiba RAS 107 SKV et Toshiba SUPER DAISEIKAI RAS 07...
- 10. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
- N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite