Bonjour.
Ma clim réversible LG ne marche pas correctement.
En effet, à l'allumage j'ai bien le compresseur qui se met en route j'ai un peu de froid qui se crée puis après l'air revient à la température ambiante. Entre temps j'ai le robinet extérieur BP qui givre.
J'ai ouvert le boitier électrique et a priori à aucun moment je n'ai de la tension sur les fils qui alimentent le ventilateur.
J'ai bien du 220V pour le compresseur qui fonctionne.
Il s'agit d'un modèle de 2003 qui fonctionne au r22 d'une puissance calorique de 7000W.
Merci d'avance pour votre aide.
Ma clim réversible LG ne marche pas correctement.
En effet, à l'allumage j'ai bien le compresseur qui se met en route j'ai un peu de froid qui se crée puis après l'air revient à la température ambiante. Entre temps j'ai le robinet extérieur BP qui givre.
J'ai ouvert le boitier électrique et a priori à aucun moment je n'ai de la tension sur les fils qui alimentent le ventilateur.
J'ai bien du 220V pour le compresseur qui fonctionne.
Il s'agit d'un modèle de 2003 qui fonctionne au r22 d'une puissance calorique de 7000W.
Merci d'avance pour votre aide.
15 juillet 2016 à 21:35
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Ventilateur extérieur LG ne s'active pas
Bonjour à toutes et à tous.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
Pour information à cet emplacement sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
Cordialement.
L’équipe de BricoVidéo.
15 juillet 2016 à 21:41
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Ventilateur extérieur LG ne s'active pas
Bonsoir,
Cordialement.
Citation :Manque de R22 car une ou plusieurs fuites, là c'est compliqué si vous êtes en France car fluide banni depuis 1er Janvier 2016 ainsi que tous ces substitues. Donc retrofit ou changement de l'appareil.
Entre temps j'ai le robinet extérieur BP qui givre
Citation :Contrôler les connexions électriques entre UI et UE, normalement si modèle tout-ou-rien compresseur et ventilateurs sont sur le même contacteur.
J'ai ouvert le boitier électrique et a priori à aucun moment je n'ai de la tension sur les fils qui alimentent le ventilateur.
Cordialement.
15 juillet 2016 à 22:28
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Ventilateur extérieur LG ne s'active pas
Bonjour.
Au R22 !!!! Il va falloir passer à autre chose, car interdiction de réparer ce matériel.
Sauf avec un gaz de substitution qui coûtera cher et moins performant.
Comme expliqué par pbm, peut-être un souci avec le contacteur ou relais du ventilateur, suivre la chaine de fonctionnement.
Au R22 !!!! Il va falloir passer à autre chose, car interdiction de réparer ce matériel.
Sauf avec un gaz de substitution qui coûtera cher et moins performant.
Comme expliqué par pbm, peut-être un souci avec le contacteur ou relais du ventilateur, suivre la chaine de fonctionnement.
16 juillet 2016 à 14:03
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
Invité

Ventilateur extérieur LG ne s'active pas
Invité

OK merci pour votre réponse.
16 juillet 2016 à 23:24
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 2. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 4. Climatiseur LG Artcool ne refroidit plus
- N°7886 : Bonjour. Mon climatiseur de marque LG modèle Artcool ne produit plus de froid. J'ai pu constater que le ventilateur du groupe extérieur ne tourne pas lorsque le climatiseur est en fonctionnement. Ce dernier produit de l'air...
- 5. Climatiseur inverter Airton en mode chauffage ventilateur extérieur ne tourne plus
- N°1794 : Bonjour, J'ai un climatiseur Airton inverter, installé depuis 2009, le ventilateur extérieur ne tourne pas, beaucoup de givre, l'ensemble fonctionne, pas de code défaut, moins d'air chaud !! Problème ventilateur ? Sonde ?...
- 6. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
- N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
- 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. Ventilateur non fonctionnel clim ROM 24LA2
- N°6422 : Bonjour. Ma climatisation ROM 24LA2 ne fonctionne plus. Après avoir fait venir un professionnel le problème vient du ventilateur qui ne fonctionne plus (pas de tension à l'arrivée du moteur). Le devis du professionnel est un...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite