Bonjour,
je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZFD25VA inverter, j'ai remarqué que le ventilateur ne s'arrête jamais, il souffle très légèrement mais il souffle même quand la pièce a atteint sa température.
Est-ce que c'est normal ? Ne devrait-il pas s'éteindre quand la température demandée est atteinte ?
Merci de vos réponses !
je viens de faire installer une climatisation Mitsubishi MSZFD25VA inverter, j'ai remarqué que le ventilateur ne s'arrête jamais, il souffle très légèrement mais il souffle même quand la pièce a atteint sa température.
Est-ce que c'est normal ? Ne devrait-il pas s'éteindre quand la température demandée est atteinte ?
Merci de vos réponses !
10 juillet 2009 à 21:33
Travaux 1 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Vérifier votre câblage entre l'unité extérieure et l'intérieur.
11 juillet 2009 à 19:21
Travaux 2 climatisation maison
Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Bonjour. Ma climatisation Carrera fait cela aussi (mais par intermittence). La raison probable est la suivante : la sonde d'ambiance étant placée à 2 cm de l'échangeur intérieur, la température de celui-ci lorsque la clim s'arrête n'est pas forcément représentative de la température de la pièce. En l'absence de courant d'air, la sonde verrait sa température vite modifiée par le froid ou le chaud restant dans l'échangeur et cela déclencherait un nouveau cycle.
Le petit courant d'air ainsi créé évite ce phénomène.
Cordialement, Dom
Le petit courant d'air ainsi créé évite ce phénomène.
Cordialement, Dom
12 juillet 2009 à 10:21
Travaux 3 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Les 2 personnes qui ont répondu précédemment ne sont pas, a priori, des pro. Ou bien il vaut mieux qu'ils changent de métier. Le ventilateur de l'unité intérieure tournera toujours tant que la climatisation sera allumée. Il ne consomme qu'environ 25 à 30 W.
Par ailleurs en mode froid et ce même avant de produire du froid il tournera alors qu'en mode chaud il ne se déclenchera qu'après que l'unité extérieure ne puisse fournir du chaud.
Par ailleurs en mode froid et ce même avant de produire du froid il tournera alors qu'en mode chaud il ne se déclenchera qu'après que l'unité extérieure ne puisse fournir du chaud.
01 août 2009 à 17:23
Travaux 4 climatisation maison
Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Bravo, cher inconnu de la réponse 3, vous avez gagné, je ne suis pas un pro du froid. Je ne suis qu'un modeste électronicien, néanmoins chevronné puisque j'ai 3 brevets à mon nom ! De ce fait, je sais d'une part lire et d'autre part observer et interpréter. Lire, car la personne qui a posé la question dit bien "quand la pièce a atteint sa température", c'est à dire compresseur arrêté ; je n'ai jamais vu de climatiseurs qui envoient 30 W dans le ventilo en permanence. Observer, car j'ai 2 climatiseurs, et j'ai eu tout le loisir d'analyser leur fonctionnement. Ma climatisation Carrera fait la même chose que celle de la personne qui a posé la question. Interpréter, car sur mon appareil, le ventilateur est asservi en vitesse de rotation par un capteur de position intégré au moteur, et le microprocesseur génère les différentes vitesses en variant la mise ON d'un triac, ce qui évite d'avoir de multiples enroulements dans le moteur. Si le ventilo tourne à TRÈS faible vitesse (voir la question), c'est que l'appareil est programmé pour cela.
Vous, vous êtes sûrement un pro, mais vous avez encore des choses à apprendre.
Allez, je ne vous en veux pas ! Cordialement, Dom, 03/08/09
Vous, vous êtes sûrement un pro, mais vous avez encore des choses à apprendre.
Allez, je ne vous en veux pas ! Cordialement, Dom, 03/08/09
03 août 2009 à 18:09
Travaux 5 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Si on parle bien du ventilateur de l'unité intérieure, il est normal qu'il tourne en continu... enfin sur de "vraies" marques de climatiseurs afin qu'il y ait un brassage d'air en permanence. En revanche, au niveau de l'unité extérieure, le ventilateur doit s'arrêter...
15 août 2009 à 20:01
Travaux 6 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Sur la même machine et une MSZ FD 35 VA j'ai fait la même remarque de fonctionnement du ventilateur mais qui ne me gène pas, d'ailleurs expliqué dans la notice en chauffage.
Pour ma part ce qui me gène sur mes machines, c'est le fait que je trouve qu'elles redémarrent souvent (quelquefois toutes les 6 minutes) et je suis obligé de forcer un peu la ventilation pour éviter ce phénomène.
Le compresseur démarre à faible puissance, augmente normalement pour un inverter puis réduit sa puissance légèrement avant de couper totalement.
Ce qui est dommage c'est qu'il ne coupe pas quand il arrive à sa puissance mini.
Salutations.
Sur la même machine et une MSZ FD 35 VA j'ai fait la même remarque de fonctionnement du ventilateur mais qui ne me gène pas, d'ailleurs expliqué dans la notice en chauffage.
Pour ma part ce qui me gène sur mes machines, c'est le fait que je trouve qu'elles redémarrent souvent (quelquefois toutes les 6 minutes) et je suis obligé de forcer un peu la ventilation pour éviter ce phénomène.
Le compresseur démarre à faible puissance, augmente normalement pour un inverter puis réduit sa puissance légèrement avant de couper totalement.
Ce qui est dommage c'est qu'il ne coupe pas quand il arrive à sa puissance mini.
Salutations.
27 septembre 2009 à 14:20
Travaux 7 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

C'est normal que ça brasse l'air, c'est pour une meilleure homogénéité de la T° dans l'ambiance.
Par contre, cela peut être gênant si on est sur un multi split et que l'unité intérieure est sur-dimensionnée, car les détendeurs restent légèrement passant pour le retour d'huile et donc l'échangeur reste à une T° plus importante que l'ambiance.
Dans ce cas là, il existe une solution, couper le strap jp01 de sur la carte de contrôle de l'unité intérieure arrêtera la ventilation arrivée à T° dans la pièce.
Par contre, cela peut être gênant si on est sur un multi split et que l'unité intérieure est sur-dimensionnée, car les détendeurs restent légèrement passant pour le retour d'huile et donc l'échangeur reste à une T° plus importante que l'ambiance.
Dans ce cas là, il existe une solution, couper le strap jp01 de sur la carte de contrôle de l'unité intérieure arrêtera la ventilation arrivée à T° dans la pièce.
28 octobre 2009 à 20:07
Travaux 8 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Une question sur le strap JP01 de la carte MSZ-FD35VA.
Je pense que la carte de la MSZ-FD50Va est la même.
Pouvez-vous nous le confirmer et nous en dire plus sur ce strap, si on le coupe, quelles sont les fonctions désactivées etc. pour à part, cette ventilation continue même faible me dérange.
Je voudrais qu'elle se coupe quand la clim arrive à température au lieu d'être en vitesse mini. J'ai une télécommande PAr-30MMA avec interface MAC-397IF-E, est-il possible de faire la manipulation ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Merci.
Une question sur le strap JP01 de la carte MSZ-FD35VA.
Je pense que la carte de la MSZ-FD50Va est la même.
Pouvez-vous nous le confirmer et nous en dire plus sur ce strap, si on le coupe, quelles sont les fonctions désactivées etc. pour à part, cette ventilation continue même faible me dérange.
Je voudrais qu'elle se coupe quand la clim arrive à température au lieu d'être en vitesse mini. J'ai une télécommande PAr-30MMA avec interface MAC-397IF-E, est-il possible de faire la manipulation ou est-ce qu'il y a d'autres solutions ?
Merci.
18 décembre 2012 à 21:41
Travaux 9 climatisation maison
Invité

Problème ventilation sur climatiseur Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Je possède le modèle MSZ GC22VA et je ne trouve pas le strap JP01 sur la carte.
Pourriez-vous me dire si c'est le même strap sur ce modèle ?
Merci d'avance.
Je possède le modèle MSZ GC22VA et je ne trouve pas le strap JP01 sur la carte.
Pourriez-vous me dire si c'est le même strap sur ce modèle ?
Merci d'avance.
17 décembre 2013 à 17:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 3. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 4. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 7. Choisir climatiseur Daikin Nexura ou Mitsubishi MFZ
- N°4975 : Bonjour, Je poste ce message pour avoir vos avis. Nous souhaiterions mettre en place une console pompe à chaleur (PAC) air/air dans notre salon cuisine. Jusqu’à présent nous chauffions en hiver avec un poêle à granulé...
- 8. Bruits excessif climatiseur gainable Mitsubishi
- N°2189 : Bonjour, Nous avons fait équiper notre maison de climatiseurs MITSUBISHI en 2007, deux unités extérieures, 3 splits au rez-de-chaussée, du gainable à l'étage (SEZ-KC25VA). Jusqu'à cet été, nous étions très satisfaits...
- 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 10. Changement moteur climatisation réversible Mitsubishi mfz ka 50 va
- N°1248 : Bonjour. Je dois changer le moteur de ventilation de ma climatisation réversible de marque Mitsubishi modèle mfz ka 50 va. Où trouver ce moteur et puis-je le changer moi-même ?
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite