Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1822
Forum dépannage climatisation : Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonjour à tous;
Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir 20°, température de consigne dans le salon.
J'ai fait intervenir un dépanneur agréé LG qui lui trouve que c'est bien, et qu'il ne faut pas tenir compte des clignotements de la led rouge sur la carte dans unité extérieure (2 clignotements), la led verte reste allumée ainsi que dans l'unité intérieure où là, 4 leds rouges clignotent en permanence sur carte zonning system Madel.
Selon lui la commandante filière sert juste à mettre en marche et régler la température un point c'est tout, "les codes erreur sur internet laissez tomber votre pompe fonctionne, ne cherchez pas plus loin".
Je suis surpris par ces propos, par contre il me propose de signer un contrat de maintenance.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ? Doc LG et Madel conseils.
Pompe LG inverter air/air gainable unité extérieure UU36W, unité intérieure ub36 et télécommande filière LG, commande de trois zones par télécommande zonning system Madel.
Merci.
Et bien voilà, je viens d'acheter une maison équipée d'une pompe à chaleur inverter LG posé en 2007 par une température extérieure de 9° elle fonctionne presque une heure pour gagner 1° soit obtenir 20°, température de consigne dans le salon.
J'ai fait intervenir un dépanneur agréé LG qui lui trouve que c'est bien, et qu'il ne faut pas tenir compte des clignotements de la led rouge sur la carte dans unité extérieure (2 clignotements), la led verte reste allumée ainsi que dans l'unité intérieure où là, 4 leds rouges clignotent en permanence sur carte zonning system Madel.
Selon lui la commandante filière sert juste à mettre en marche et régler la température un point c'est tout, "les codes erreur sur internet laissez tomber votre pompe fonctionne, ne cherchez pas plus loin".
Je suis surpris par ces propos, par contre il me propose de signer un contrat de maintenance.
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ? Doc LG et Madel conseils.
Pompe LG inverter air/air gainable unité extérieure UU36W, unité intérieure ub36 et télécommande filière LG, commande de trois zones par télécommande zonning system Madel.
Merci.
27 décembre 2012 à 19:46
Problème pompe à chaleur LG 1
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonsoir et bonnes fêtes.
Le code avec les LED de l'UE correspond au code 21 = sur-intensité carte IPM / compresseur inverter, ce qui veut dire que soit la carte inverter est HS, soit le compresseur, voire les deux (ce qui serait le plus classique
).
Votre technicien aurait dû approfondir un peu plus, monter en température de 1°c en 1h c'est peu
.
Je vais vous donner deux fichiers qui, je le pense, vous seront très utiles.
Très bien fait et vous paraîtrez moins "idiot" devant le technicien ! Car si c'est juste pour vendre un ctt.
LG Defauts Tertiaire.pdf
LG Mono Split Inverter LG.pdf
Le code avec les LED de l'UE correspond au code 21 = sur-intensité carte IPM / compresseur inverter, ce qui veut dire que soit la carte inverter est HS, soit le compresseur, voire les deux (ce qui serait le plus classique

Votre technicien aurait dû approfondir un peu plus, monter en température de 1°c en 1h c'est peu

Je vais vous donner deux fichiers qui, je le pense, vous seront très utiles.
Très bien fait et vous paraîtrez moins "idiot" devant le technicien ! Car si c'est juste pour vendre un ctt.

LG Defauts Tertiaire.pdf
LG Mono Split Inverter LG.pdf
28 décembre 2012 à 17:00
Problème pompe à chaleur LG 2
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonsoir,
Je remercie vivement PL pour la doc et les conseille, pas très réjouissant cependant malgré la grippe qui sévit, j'ai fait un test de température aux grilles de soufflage, pour une température extérieure de 9° et une température de consigne de 25° sur la télécommande filière, au bout de 20 min il souffle de l'air à 41°-44°, si tout était HS je n'aurai peut-être pas ces températures et je n'ai aucun code erreur sur la commande filière.
Sur l'unité extérieure il y a deux tuyaux en cuivre non isolés sur 15 cm, dans les combles idem unité intérieure pas très isolée. Existe-t-il une vue éclatée de l'unité extérieure et intérieure ?
Je remercie vivement PL pour la doc et les conseille, pas très réjouissant cependant malgré la grippe qui sévit, j'ai fait un test de température aux grilles de soufflage, pour une température extérieure de 9° et une température de consigne de 25° sur la télécommande filière, au bout de 20 min il souffle de l'air à 41°-44°, si tout était HS je n'aurai peut-être pas ces températures et je n'ai aucun code erreur sur la commande filière.
Sur l'unité extérieure il y a deux tuyaux en cuivre non isolés sur 15 cm, dans les combles idem unité intérieure pas très isolée. Existe-t-il une vue éclatée de l'unité extérieure et intérieure ?
29 décembre 2012 à 17:22
Problème pompe à chaleur LG 3
Dysfonctionnement pompe à chaleur air air LG erreur code carte
Bonjour et bonnes fêtes.
Pas trop mal comme température de soufflage, mais un peu faible avec une température ext positive, on devrait être plus vers les 50°c, mais faut peut-être pas trop en demander, c'est du LG !
Normalement un inverter donne sa puissance totale qu'au bout de 20 à 30 min. Il se peut aussi que la machine soit sous puissante par rapport au volume des pièces. Et le problème avec les gainables est que (je n'ai rien inventé
) la chaleur monte et en règle générale les grilles de soufflage étant en hauteur on chauffe le plafond, alors les moyens pour remédier à cela sont, une très bonne isolation, les grilles de reprise doivent être en bas (pas toujours facile d’exécution) permettant la circulation de l'air, ou encore avec le technicien, afin de voir et je pense que cela doit être possible, pour booster l'air, c'est à dire qu'il doit exister un code dans la commande filaire pour augmenter la pression disponible du gainable.
En principe tous les constructeurs le font.
Pas trop mal comme température de soufflage, mais un peu faible avec une température ext positive, on devrait être plus vers les 50°c, mais faut peut-être pas trop en demander, c'est du LG !
Normalement un inverter donne sa puissance totale qu'au bout de 20 à 30 min. Il se peut aussi que la machine soit sous puissante par rapport au volume des pièces. Et le problème avec les gainables est que (je n'ai rien inventé

En principe tous les constructeurs le font.
30 décembre 2012 à 08:50
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
- N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
- 2. Problème code erreur E3 pompe à chaleur air air Daikin gainable
- N°2528 : Bonjour, J'ai un problème avec ma pompe à chaleur Daikin. Elle a 5 ans. Elle chauffe mais il n'y a plus de ventilation. Elle n'affiche aucun message d'erreur mais quand j'appuie sur le bouton test de dispositif de contrôle...
- 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 4. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 7. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF
- N°6885 : Bonjour. Pompe à chaleur air eau Mitsubishi code erreur UF carte électronique. J'ai un souci avec le ventilateur, il se lance et au moment où le compresseur se met en marche, il essaie pendant 1 à 2 secondes et s'arrête....
- 8. Défaut CH61 et CH62 pompe à chaleur air air LG FM 25 AH
- N°5420 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum et je ne connais pas grand chose dans les clim... Mon installation pompe à chaleur air air LG FM 25 AH et 3 monosplits intérieurs, le tout installé depuis 12 ans sans aucun...
- 9. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 10. Panne pompe à chaleur air/air Hitachi
- N°3901 : Bonjour, Je viens d'acquérir un bien dans lequel se trouve trois modules RAK18QH8 qui fonctionnaient parfaitement lors de mes visites d'achat et contre-visites. Le logement a été inoccupé un mois 1/2 avant mon emménagement,...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite