Question dépannage climatiseur : Accès carte électronique split MSZ-LN25VG
Bonjour à tous.
Je suis nouveau sur le site.
Je viens d'acquérir une installation de climatisation Mitsubishi avec 4 splits MSZ-LN 25VG
Ce sont les derniers modèles de splits design deluxe avec capteur Isee.
Je voudrais arrêter la ventilation du split lorsque la température est atteinte, pour cela, il faut que j'aille sectionner le strap JR01 sur la carte électronique.
J'ai la documentation SAV du split.
Je l'ai suivi à la lettre :
J'ai enlevé le panneau de devant.
J'ai enlevé les 2 ailettes en faisant glisser les pièces au milieu.
J'ai ôté les 2 vis cachées sous les 2 petits capuchons.
J'ai enlevé ce petit panneau tenu par ces 2 vis.
J'ai enlevé les 2 vis du panneau R droit.
J'en suis là, je n'arrive pas à retirer ce panneau R droit pour accéder à la carte.
J'arrive à le déboîter un peu du bas mais je n'ose pas forcer.
Faut-il le tirer vers soi ?
Le pousser vers le haut ou vers le bas ?
Y a t'il autre chose à démonter ?
Il a l'air de tenir sur le côté droit.
Il a aussi en bas, le support et le capteur Isee.
Merci de votre aide dans ce démontage.
Bien cordialement.
Je suis nouveau sur le site.
Je viens d'acquérir une installation de climatisation Mitsubishi avec 4 splits MSZ-LN 25VG
Ce sont les derniers modèles de splits design deluxe avec capteur Isee.
Je voudrais arrêter la ventilation du split lorsque la température est atteinte, pour cela, il faut que j'aille sectionner le strap JR01 sur la carte électronique.
J'ai la documentation SAV du split.
Je l'ai suivi à la lettre :
J'ai enlevé le panneau de devant.
J'ai enlevé les 2 ailettes en faisant glisser les pièces au milieu.
J'ai ôté les 2 vis cachées sous les 2 petits capuchons.
J'ai enlevé ce petit panneau tenu par ces 2 vis.
J'ai enlevé les 2 vis du panneau R droit.
J'en suis là, je n'arrive pas à retirer ce panneau R droit pour accéder à la carte.
J'arrive à le déboîter un peu du bas mais je n'ose pas forcer.
Faut-il le tirer vers soi ?
Le pousser vers le haut ou vers le bas ?
Y a t'il autre chose à démonter ?
Il a l'air de tenir sur le côté droit.
Il a aussi en bas, le support et le capteur Isee.
Merci de votre aide dans ce démontage.
Bien cordialement.
11 avril 2019 à 11:00
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Accès carte électronique split MSZ-LN25VG
Bonjour.
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
Normalement et ayant suivi toutes les étapes ce boitier doit s'enlever, peut-être qu'un clips ou une encoche empêche cette manipulation ?
Attention, normalement s'il faut démonter ce boitier complètement il faut aussi décâbler des connecteurs qui sont normalement embrochables chacun en couleur et en taille.
Ce qui est bizarre, enfin pour moi, et que ce strap JR01 ne soit pas accessible sans démonter ce boitier ?
11 avril 2019 à 19:24
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Accès carte électronique split MSZ-LN25VG
Bonsoir.
Merci pour votre réponse.
Il y a certainement un clips ou autre chose qui empêche d'enlever ce panneau R droit, mais je ne sais pas ce qui pose problème, ce strap n'est accessible que sur cette carte électronique, cette carte n'est accessible que derrière ce panneau R droit.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Merci pour votre réponse.
Il y a certainement un clips ou autre chose qui empêche d'enlever ce panneau R droit, mais je ne sais pas ce qui pose problème, ce strap n'est accessible que sur cette carte électronique, cette carte n'est accessible que derrière ce panneau R droit.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement.
11 avril 2019 à 19:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 2. Panne carte suite à changement moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°5771 : Bonjour à tous. D'abord un grand merci aux participants de ce forum dont les explications m'ont permis de démonter aisément mon split pour accéder au moteur qui, comme chez beaucoup d'entre vous, commençait à être...
- 3. Changer moteur de Split MSZ-GB50VA
- N°2440 : Bonsoir, Je tente le démontage du moteur de mon Split de ma clim Mitsubishi modèle MSZ-GB50VA moteur qui fait beaucoup de bruit comme beaucoup d'autres moteurs de ce modèle. Bien que j’ai retiré toutes les vis, je ne...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 6. Installation carte Wi-Fi sur climatiseur Mitsubishi-Electric
- N°2730 : Bonjour, J'ai installé un Climatiseur Mitsubishi-Electric Msz-sf42ve (très content) et je possède également la carte Wi-Fi MAC-557IF-E (fourni gratuitement avec ma commande). Mon souci est que je ne sais pas comment...
- 7. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 8. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 9. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 10. Problème bi-split inverter Airton transistors carte de puissance grillés
- N°1968 : Bonjour. J'ai un problème sur un bi-split inverter Airton TCA-21I2HA/DVO, les deux transistors sur la carte de puissance sont grillés et le problème est que leur référence a été soigneusement effacée de Q1 et...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite