Question Forum Climatisation : Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5

Timo1997
Membre inscrit
Timo1997
6 messages
Bonsoir,

Je possède une clim réversible Hitachi depuis 2007 modèle ram-65q5 et sur la fin de l'hiver j'avais la forte impression qu'elle avait du mal à maintenir la température, cette impression s'est vérifiée au moment où je l'ai passée en mode clim alors que la température n'était pas trop élevée à l'extérieur même ressenti.
Le placement d'un thermomètre a confirmé mes doutes, dans la foulée je me suis aperçu que de l'eau était projetée par les ventilos et ruisselait le long du panneau frontal et ce sur les 3 splits.
A l'extérieur le ventilo tourne mais l'unité fait moins de bruit qu'auparavant.
Si quelqu'un connait ce modèle et a déjà rencontré ce problème je suis preneur... fuite, compresseur HS.
Merci d'avance.
29 mai 2016 à 21:15
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Il s'agit là d'un manque de fluide. Faites appel à un pro afin qu'il recherche et répare la fuite avant de procéder à une charge neuve.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 mai 2016 à 06:37
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5

Timo1997
Membre inscrit
Timo1997
6 messages
Bonjour.
Merci pour cette réponse, mais une fuite n'est pas un bon signe non ?
30 mai 2016 à 06:45
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5

pbm
Membre inscrit
pbm
291 messages
Bonjour,
Tout à fait ce n'est pas bon signe puisqu'en présence d'une fuite, selon l'importance de celle-ci et la durée de la fuite, vous avez perdu une certaine quantité de la charge de fluide frigorigène.
Votre appareil présente donc un manque de charge en gaz et ne fonctionne plus comme il le devrait.
Contrairement aux idées reçues, on ne recharge pas un climatiseur tous les 2 ans ou plus.
En théorie, si bien installé dès le départ et circuit frigorifique étanche, il ne sera jamais rechargé durant toute sa période d'utilisation.
Certaines machines bien installées fonctionnent depuis plus de 15 ans sans aucune intervention sur le circuit.
Comme dit par AAC, seul moyen de retrouver un fonctionnement normal est de faire une recharge en gaz, avec au préalable détection et réparation de la fuite pour ne plus subir cet incident à nouveau.
NB : S'il s'agit du R410A, le technicien devra récupérer la charge restante pour la recycler, et recharger entièrement avec du gaz neuf pour conserver les bonnes proportions du mélange.
Si c'est du R22, aucun technicien de l'union européenne n'est autorisé à intervenir sur le circuit frigorifique (sauf pour le démontage évidemment).

Cordialement.
30 mai 2016 à 09:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Température trop élevée clim réversible Hitachi RAM-72 QH5
    N°5024 : Bonjour à tous. Ma maison est équipée d'une clim réversible Hitachi avec une unité extérieure modèle RAM-72 QH5 et de deux unités intérieures modèle RAD-40NH4. Une des deux unités dessert deux chambres, un bureau et...
  • 2. Moteur de ventilation RAM 65Q5 Bruyant : ARW33C8P60HT
    N°2478 : Bonjour. Sur mon groupe extérieur Hitachi RAM65QH5, le moteur de ventilation est devenu extrêmement bruyant quand il tourne (bruit sourd). Par ailleurs ce bruit apparait, à un plus faible niveau sonore, quand en ouvrant le...
  • 3. Hitachi RAM 52QH5 2 splits ne fonctionne plus
    N°8539 : Bonjour. Mon UE ne fonctionne plus depuis le 26 mars, suite à une intervention d'EDF sur le réseau et de nombreuses coupures durant deux jours. L'un de ses deux splits avait la LED jaune de fonctionnement normal en jaune fixe...
  • 4. Panne clim Hitachi RAM 55 QH 5
    N°2444 : Bonjour. Problème clim Hitachi RAM 55 QH 5 Ni l'unité extérieure, ni les 2 unités intérieures ne démarrent (aucune indication que ces unités soient sous tension). Aucune diode d'indication de panne sur le code de défaut...
  • 5. Climatisation Hitachi 2 splits sur 3 ne fonctionnent pas
    N°2182 : Bonjour, J'ai une PAC Hitachi composée d'une UE RAM-53QH5 et de 3 UI : - UI1 : RAK-18QH8 - UI2 : RAK-18QH8 - UI3 : RAK-35QH8 Depuis peu, seule l'UI 1 fonctionne. L'auto diagnostic de l'UE indique 2 clignotements verts...
  • 6. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
    N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
  • 7. Code erreur LED 301 clim Hitachi RAM 52QH5
    N°7093 : Bonjour à tous. Nous avons une clim réversible Hitachi RAM 52QH5 (associée à 2 splits) depuis une dizaine d'années. Comme les grosses chaleurs arrivent nous avons voulu la relancer : la ventilation des splits marche mais...
  • 8. Défaut clim Hitachi RAM 65QH5 led 301 clignote 4 fois
    N°3742 : Bonjour à tous et bonne année, Je viens vers vous car mon groupe extérieur est en défaut (Hitachi RAM 65QH5). La led 301 clignote 4 fois. J'ai lu sur la question 2599 : Problème led 301 sur moteur Hitachi RAM-65QH5 que...
  • 9. Clim Hitachi RAM 80QH4 plus de tension sur les unités intérieures
    N°7920 : Bonjour. J’ai une clim Hitachi RAM 80QH4 avec 2 unité intérieur RAK-25NH4 (chambre) & RAK-35NH4 (salon) L’alimentation de l’UE est câblée au tableau électrique via un disjoncteurs modulaires 16 A sur un circuit...
  • 10. Clim Hitachi RAM-52QH5 Led 301 clignote 5 fois
    N°5098 : Bonjour Les deux splits clignotent 4 fois et la led 301 5X. Quand je coupe le disjoncteur et que j'attends une minute ça repart le plus souvent pour des heures. Hier le split 2 (alors que le split 1 était éteint)...
>>> Résultats suivants pour : Problème climatisation réversible Hitachi ram-65q5 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
depannage climatisation reversibleconseils depannage climatiseursraccorder climatisationdepannage climatisation



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite