Question Forum Climatisation : Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi

PCBT
Membre inscrit
PCBT
9 messages
Bonjour.

Connaissez-vous le principe du mode de dégivrage des dernières Mitsubishi ?
Est-il réglable ?
Est-il auto adaptatif (comme le principe Dégipac de CIAT) ?

Cordialement.
Alain.
29 décembre 2017 à 08:33
Réponse 1 du forum dépannage climatisation Bricovidéo

Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Normalement chez tous les constructeurs, les dégivrages en mode chauffage sont programmés d'usine, toutefois des données sont transmises par le biais de sondes qui vont "dévier" ces programmes comme par exemple plus il fera froid plus les dégivrages seront fréquents ou plus longs.
30 décembre 2017 à 09:55
Réponse 2 du forum dépannage climatisation Bricovidéo

Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi

PCBT
Membre inscrit
PCBT
9 messages
Merci pour la réponse.
Si le système est basé uniquement sur une sonde de T°C extérieure, c'est assez basique comme dégivrage ?
Le taux d'humidité n'est pas seulement lié à la T°C extérieure !
Il est très rare d'avoir un givrage de l'évaporateur en dessous 0°C comme il peut être fréquent d'avoir un évaporateur colmaté par le givre au bout de 10, 20 ou 30 minutes entre 6-7°C et 0°C.
Je fais allusion aux hyper heating de Mitsubishi.
Connaissez-vous les différents paramètres qui donne le signal de dégivrer ?
Cordialement.
PCBT
31 décembre 2017 à 08:16
Réponse 3 du forum dépannage climatisation Bricovidéo

Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour,

Je pense que vous voulez faire allusion à des dégivrages en dessous d'une température de +2 à +3° alors qu'il n'y a pas le moindre givre sur l'unité extérieure.
Mes machines sont de la série FD (avant la sortie des FH) et j'avais fait le même constat.
En plus de cela, je trouve qu'elles chauffent très peu même si la consigne n'a pas été atteinte lorsqu'il y a un écart de 1° seulement entre la consigne et la température de la pièce.
La puissance absorbée est de 300 à 310W la plupart du temps.
La grande majorité des personnes qui utilisent ces machines ne doivent pas trop observer leur fonctionnement, sans quoi il y aurait sans doute plus de monde concerné.
Salutations.
31 décembre 2017 à 17:52
Réponse 4 du forum dépannage climatisation Bricovidéo

Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour et excellente année à tous et toutes,
Quelques réponses sur ce document en page 9 & 10.
Seulement cela s'applique qu'aux séries FD.
En revanche, je possède deux mono hyperheating de la série FH et par expérience les conditions de déclenchement du dégivrage ont l'air similaire à ce qui est décrit.
service technical guide obt16b 3 3 08
01 janvier 2018 à 09:40
Réponse 5 du forum dépannage climatisation Bricovidéo

Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi

xavierb
Membre inscrit
xavierb
284 messages
Bonjour à tous,

Je rebondis sur le sujet...
Pour ceux qui me reconnaissent j'ai installé chez moi deux monosplits hyperheating Mitsubishi FH25&35VEHZ que je teste pour mon 1er hiver (installé fin février 2017).
Et je ne comprends pas bien le principe du dégivrage, expérience chez moi ce soir :
Text° 8
Mode chauffage, Consigne 19°, Ventilation sur Hi (~500m3/h), volume pièce 105m3, conso électrique stable autour de 320W (pour 800W en nominal).
Tint stabilisée autour de 20°/20,5.

Je sors dehors et je mesure la température soufflée à la sortie de l'évaporateur 5,4° pour 8° en entrée.
Pourquoi donc la machine m'a lancé un dégivrage 5min plus tard (évidemment aucun givre sur la batterie) alors que sur la doc (jointe au post précédent) il est écrit qu'il faut à minima la sonde de dégivrage détecte -3° ?

Dégivrage ultra rapide au passage (<1min).
Merci à tous.
18 janvier 2018 à 17:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Régulation LEV sur monosplit Mitsubishi
    N°2474 : Bonjour, J'ai une question pointue sur le fonctionnement des climatiseurs Mitsubishi (en particulier MUZ-FH35VEHZ). Quelqu'un peut-il me dire à partir de quel(s) capteur(s) est régulée l'ouverture de la vanne d'expansion...
  • 2. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 3. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 4. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 5. Dégivrage bruyant Unité Intérieure Mitsubishi Split MSZ-FD50VA E1
    N°2632 : Bonjour, J'ai une clim inverter Mitsubishi (Split : MSZ-FD50VA E1 - Ext : MUZ-FD50VABH-E1) 6kW en chaud et 5kW en froid. Elle fonctionne depuis 3 ans. Depuis toujours je trouve un peu bruyant la séquence de dégivrage (je...
  • 6. Cycle de dégivrage réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE
    N°2592 : Bonjour. A partir de quelle température extérieure un réversible Inverter Mitsubishi MSZ-SF 35VE dégivre et quel est en moyenne son cycle de dégivrage ? Comment aussi savoir quand il dégivre, car il n'y a pas de voyant de...
  • 7. Problème PAC Mitsubishi Electric et mode dégivrage
    N°8465 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car j'ai un problème avec ma pompe à chaleur Mitsubishi Electric air-air, modèle SUZ-KA60, installée en 2009 environ, avec un gainable. Je précise que je suis arrivé depuis 3...
  • 8. Dégivrage clim Mitsubishi MXZ-2F53VF et 2 UI MSZ AP 25
    N°9165 : Bonjour. J’ai une installation d’un groupe extérieure MXZ-2F53VF + 2 UI msz ap25 pour la pièce de vie de 65m² d’une maison de 2011. Avec des températures légèrement négatives -1, et ce matin avec 1 degré mais...
  • 9. Informations sur monosplit hyperheating Mitsubishi
    N°4365 : Bonsoir à tous, Un nouveau fil pour essayer de partager nos expériences sur la gamme de monosplit hyperheating Mitsubishi. Pour résumer ma configuration, je suis en Île-de-France installation question 3611: Avis avant...
  • 10. Problème de dégivrage permanent sur pompe à chaleur Mitsubishi
    N°1336 : Bonjour Il y a environ un mois, j'ai fait installer une pompe à chaleur de marque Mitshubishi (unité extérieure : SCM80ZG-S, unités intérieures au nombre de 4 (3 de référence : SKM20ZG-S et 1 de référence : SKM35ZG-S). Tant...
>>> Résultats suivants pour : Algorithme dégivrage des clim Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite