Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Actuellement
10 063
questions dans le
forum climatisation
4455
Questions Dépannage Forum Climatisation : Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour à tous.
Je possède une clim Airton réf : 408716 qui fonctionne très bien en froid mais ne fait plus de chaud.
Je n'arrive pas à joindre le SAV Airton.
Quelqu’un peut me dire les vérifications à faire ou me conseiller ?
Merci.
Je possède une clim Airton réf : 408716 qui fonctionne très bien en froid mais ne fait plus de chaud.
Je n'arrive pas à joindre le SAV Airton.
Quelqu’un peut me dire les vérifications à faire ou me conseiller ?
Merci.
29 décembre 2017 à 11:08
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour,
Très certainement votre clim ne brasse que l'air et ne fait pas de froid.
Mettez en demande à chaud à fond. Si au bout de 10 minutes rien ne se passe plusieurs possibilités :
1/ manque de fluide suite à une fuite
2/ problème électronique
3/ compresseur bloqué.
Bref pour un matériel très bas de gamme si celui-ci a plus de cinq ans, les réparations risquent de revenir plus chères que le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
Très certainement votre clim ne brasse que l'air et ne fait pas de froid.
Mettez en demande à chaud à fond. Si au bout de 10 minutes rien ne se passe plusieurs possibilités :
1/ manque de fluide suite à une fuite
2/ problème électronique
3/ compresseur bloqué.
Bref pour un matériel très bas de gamme si celui-ci a plus de cinq ans, les réparations risquent de revenir plus chères que le prix du matériel.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 décembre 2017 à 11:41
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour. Du même avis que AAC.
30 décembre 2017 à 09:56
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonsoir.
Après vérification de ma clim elle fait bien du froid mais plus de chaud.
En mode chaud le groupe extérieur tourne mais s’arrête au bout de 3 ou 4 minutes et le Split ne se met pas en route (enfin la ventilation).
Après vérification de ma clim elle fait bien du froid mais plus de chaud.
En mode chaud le groupe extérieur tourne mais s’arrête au bout de 3 ou 4 minutes et le Split ne se met pas en route (enfin la ventilation).
31 décembre 2017 à 15:20
Réponse 4 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour.
Si vous êtes certain de votre diagnostic, nous dire quand même la température de soufflage, certainement un problème avec la V4V.
1 : la carte n'envoie plus le 220 V sur cette vanne à vérifier, soit en effectuant une mesure en volt ou en enlevant et remettant l'aimant d'enclenchement de cette V4V, attention cet enclenchement peut être en froid ou en chaud donc à déterminer si pas d’alimentation ne changer que cet aimant.
2 : la V4V est HS le tiroir ne fonctionne plus, avec les manipes du 1 on doit pouvoir le déterminer, dans ce cas à changer.
Si vous êtes certain de votre diagnostic, nous dire quand même la température de soufflage, certainement un problème avec la V4V.
1 : la carte n'envoie plus le 220 V sur cette vanne à vérifier, soit en effectuant une mesure en volt ou en enlevant et remettant l'aimant d'enclenchement de cette V4V, attention cet enclenchement peut être en froid ou en chaud donc à déterminer si pas d’alimentation ne changer que cet aimant.
2 : la V4V est HS le tiroir ne fonctionne plus, avec les manipes du 1 on doit pouvoir le déterminer, dans ce cas à changer.
01 janvier 2018 à 18:29
Réponse 5 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour,
Pouvez-vous me dire où se trouve la vanne V4V ?
Merci.
Pouvez-vous me dire où se trouve la vanne V4V ?
Merci.
07 janvier 2018 à 09:21
Réponse 6 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour.
La Vanne 4 Voies est très proche du compresseur, c'est un cylindre en laiton horizontal de 8/10 cm de long.
Si en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE est assez chaud mais pas le petit, alors vous avez un gros déficit de gaz. Dans ce cas, recherche de fuite puis tirage au vide puis charge en gaz par un pro.
Cordialement, Dom.
La Vanne 4 Voies est très proche du compresseur, c'est un cylindre en laiton horizontal de 8/10 cm de long.
Si en mode chaud le gros tuyau qui sort de l'UE est assez chaud mais pas le petit, alors vous avez un gros déficit de gaz. Dans ce cas, recherche de fuite puis tirage au vide puis charge en gaz par un pro.
Cordialement, Dom.
07 janvier 2018 à 19:08
Réponse 7 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Après vérification les tuyaux qui sortent du compresseur ne sont pas chauds.
13 janvier 2018 à 20:31
Réponse 8 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour,
Deux possibilités soit carte électronique HS soit compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Deux possibilités soit carte électronique HS soit compresseur HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 06:09
Réponse 9 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour.
Dans votre cas il est CRUCIAL de savoir si le mode froid fonctionne réellement ou pas (réponses 3 et 4). PL vous avait demandé la température de soufflage. Prenez n'importe quel thermomètre, à alcool ou mercure ou autre, et mesurez cette température. Si la pièce est à 19, l'air soufflé est à 19 (il peut sembler froid!) ou plutôt à 10/12?
Dans votre cas il est CRUCIAL de savoir si le mode froid fonctionne réellement ou pas (réponses 3 et 4). PL vous avait demandé la température de soufflage. Prenez n'importe quel thermomètre, à alcool ou mercure ou autre, et mesurez cette température. Si la pièce est à 19, l'air soufflé est à 19 (il peut sembler froid!) ou plutôt à 10/12?
14 janvier 2018 à 10:05
Réponse 10 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour,
Si les tuyaux du compresseur ne sont ni froids ni chauds c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Soit parce qu'il n'est pas alimenté, soit parce qu'il est bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les tuyaux du compresseur ne sont ni froids ni chauds c'est que le compresseur ne fonctionne pas.
Soit parce qu'il n'est pas alimenté, soit parce qu'il est bloqué.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 10:32
Réponse 11 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour.
Merci pour la réponse mais pourquoi en froid elle fonctionne bien si c'était le compresseur elle ne ferait pas de froid ?
Merci pour la réponse mais pourquoi en froid elle fonctionne bien si c'était le compresseur elle ne ferait pas de froid ?
14 janvier 2018 à 14:32
Réponse 12 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Bonjour,
En froid est-ce que la tuyauterie du compresseur devient froid et prend en givre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
En froid est-ce que la tuyauterie du compresseur devient froid et prend en givre ?
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 16:13
Réponse 13 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Oui j'ai un tuyau qui sort du groupe extérieur qui devient très froid comme sur les trois autres clims que j'ai et qui fonctionne bien.
14 janvier 2018 à 19:56
Réponse 14 forum dépannage climatisation
Clim Airton 408716 qui ne fait plus de chaud
Donc effectivement problème de la vanne 4 voies.
Un conseil pensez au changement car la facture de réparation va vous revenir excessivement chère par rapport au prix de la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un conseil pensez au changement car la facture de réparation va vous revenir excessivement chère par rapport au prix de la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2018 à 20:30
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Erreur E5 clim Airton conseils dépannage
- N°2164 : Bonjour, tout d'abord merci pour les réponses éventuelles. :biggrin: Ma clim Airton bi-split est installée depuis trois ans sans aucun problème, mais depuis quelques jours les splits démarrent, soufflent, le groupe...
- 2. Panne clim Airton TAC 09 CHSA/H ni chaud, ni froid
- N°6327 : Bonjour, Ma clim Airton TAC 09 CHSA/H ne marche plus. Ni en chaud ni froid... Dans les deux cas c'est comme si c'était en mode ventilateur. J'ai un peu tout testé (les différents modes, à fond, couper l’électricité,...
- 3. Clim Airton compresseur extérieur se lance plus
- N°3112 : Bonjour à tous. J'ai installé une climatisation Airton il y a bientôt 3 ans. Encore en travaux et non habité ceci a fonctionné très occasionnellement. La veille de la mise en location de mon bien on s'est aperçu...
- 4. Panne Clim inverter Airton pas de chaud
- N°3649 : Bonjour à tous ! Nouveau sur le forum je viens vers vous afin de trouver des réponses à mes questions. J'ai fait l'acquisition et la pose de ma clim Airton cet été. Je me suis appliqué à vérifier tous les points...
- 5. Problème mode chauffage clim Airton inverter TAC 12 CHSA/CI
- N°2183 : Bonjour, J'ai acheté un appartement équipé avec une clim Airton Inverter TAC 12 CHSA/CI (je ne sais pas qui a fait l'installation, et à quelle date). Jusqu'à présent la clim fonctionnait bien en mode chauffage et en mode...
- 6. Climatiseur Airton gaz R410A ne fait plus de froid
- N°80 : Jai acheté mon climatiseur, Airton gaz R410A, lan dernier et il avait bien fonctionné tout lété. Par contre, cet été, impossible de faire du froid. Lunité intérieure marque 26 degrés malgré mon réglage à 16...
- 7. Climatiseur Airton Brico Dépôt ne sort ni de chaud ni de froid
- N°2485 : Bonjour, C'est une clim Airton de Brico Dépôt réf 407636 star h18d5a4 qui vient de finir sa garantie et voilà mon problème, l'unité intérieure ne me donne pas de défaut, le groupe fonctionne car quand je mets le chaud ou...
- 8. Recharger moi-même climatiseur Airton
- N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
- 9. Climatisation Airton compresseur fonctionne mais le split ne fait ni froid ni chaud
- N°1429 : Bonjour, J'ai une climatisation Airton avec raccordement "ready clim" montage soi-même. Après la mise en service des modules et l'ouverture des vannes, la climatisation UI ventile mais ne procure ni chaud ni froid. Le UE se...
- 10. Clim Airton d'occasion ne fait ni chaud ni froid
- N°614 : Bonjour. J'ai installé une clim Airton d'occasion, changé les tubes cuivre en neuf, tiré à vide et rechargé en 410A. Le groupe extérieur et l'unité intérieure tournent, mais pas de froid ni de chaud, par contre le petit tuyau...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite