Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
4243
Question Forum Climatisation : Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonjour.
Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Merci pour votre réponse. Amicalement.
Je désire alimenter une chambre froide (groupe 10kW tetra).
J'aimerais savoir si je peux mettre en parallèle de l'alimentation EDF, un groupe électrogène et surtout si je peux câbler ainsi :
- Alimentation groupe électrogène + alimentation EDF directement sur un inverseur de source tetra polaire et en sortie de celui-ci un disjoncteur tetra 25A courbe D 300mA protection du groupe froid.
Merci pour votre réponse. Amicalement.
28 septembre 2017 à 20:51
Réponse 1 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonne soirée à toutes et à tous.
Juste pour être sûr de l'utilisation qui sera faite de l'un et l'autre, on est bien d'accord que le groupe électrogène n'est là que pour prendre le relais si coupure EDF ? Ou vous voyez cela en forme de complément ?
Les asservissements doivent pouvoir être autonomes et même un blocage mécanique doit être réalisé pour éviter que les deux ne soient enclenchés en même temps.
Donnez-nous un peu plus de détail aussi bien sur le pourquoi d'un groupe électrogène que des détails sur la chambre froide elle-même (positive / négative / murisserie /etc.).
Type de compresseur si un seul compresseur ou type de centrale si plusieurs chambres froides.
Tout ça participe à faire le bon choix.
Cordialement.
Juste pour être sûr de l'utilisation qui sera faite de l'un et l'autre, on est bien d'accord que le groupe électrogène n'est là que pour prendre le relais si coupure EDF ? Ou vous voyez cela en forme de complément ?
Les asservissements doivent pouvoir être autonomes et même un blocage mécanique doit être réalisé pour éviter que les deux ne soient enclenchés en même temps.
Donnez-nous un peu plus de détail aussi bien sur le pourquoi d'un groupe électrogène que des détails sur la chambre froide elle-même (positive / négative / murisserie /etc.).
Type de compresseur si un seul compresseur ou type de centrale si plusieurs chambres froides.
Tout ça participe à faire le bon choix.
Cordialement.
28 septembre 2017 à 23:04
Réponse 2 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonjour.
Le groupe électrogène n'est là que s'il y a une coupure EDF.
Je pense mettre un inverseur de source manuel tri à 3 positions avec point milieu, il y a 1 compresseur, 1 chambre froide froid négatif.
Merci pour votre réponse.
Le câblage que je propose est-il bon ou sinon comment pratiquer ?
Merci encore.
Le groupe électrogène n'est là que s'il y a une coupure EDF.
Je pense mettre un inverseur de source manuel tri à 3 positions avec point milieu, il y a 1 compresseur, 1 chambre froide froid négatif.
Merci pour votre réponse.
Le câblage que je propose est-il bon ou sinon comment pratiquer ?
Merci encore.
29 septembre 2017 à 02:46
Réponse 3 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonjour.
La question serait plus judicieuse dans le forum électricité, car pour moi ayant déjà travaillé sur des péniches par exemple, les variations de courant étant tellement importantes que certains compresseurs ne la supportaient pas.
Et en règle générale les intensités étant assez importantes mêmes en inverter qu'en cas de démarrage avec un groupe électrogène en hôpitaux ou grosses sociétés les clim ne sont pas sollicitées en fonctionnement.
Après comme je le l'ai dis, avec les avis de nos amis en électricité et suivant la puissance de votre générateur cela pourrait peut-être convenir.
En bref un avis d'un pro sur place sera aussi de bon conseils.
La question serait plus judicieuse dans le forum électricité, car pour moi ayant déjà travaillé sur des péniches par exemple, les variations de courant étant tellement importantes que certains compresseurs ne la supportaient pas.
Et en règle générale les intensités étant assez importantes mêmes en inverter qu'en cas de démarrage avec un groupe électrogène en hôpitaux ou grosses sociétés les clim ne sont pas sollicitées en fonctionnement.
Après comme je le l'ai dis, avec les avis de nos amis en électricité et suivant la puissance de votre générateur cela pourrait peut-être convenir.
En bref un avis d'un pro sur place sera aussi de bon conseils.
29 septembre 2017 à 17:01
Réponse 4 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonsoir PL,
Une clim peut parfaitement tourner avec un groupe électrogène.
Par ailleurs un groupe électrogène fournit un courant très stable 220v contrairement à ERDF 230v à 265v (déjà constaté sur Manosque).
Perso j'habite un site isolé non raccordé à ERDF et je me chauffe l'hiver depuis 10 ans avec de clim réversibles, 3 groupes Mitsubishi Electric, alimentés avec un groupe électrogène.
Cela ne me pose aucun problème.
Après il ne surtout pas faire fonctionner un groupe électrogène en complément d'une alimentation secteur.
Cordialement.
Une clim peut parfaitement tourner avec un groupe électrogène.
Par ailleurs un groupe électrogène fournit un courant très stable 220v contrairement à ERDF 230v à 265v (déjà constaté sur Manosque).
Perso j'habite un site isolé non raccordé à ERDF et je me chauffe l'hiver depuis 10 ans avec de clim réversibles, 3 groupes Mitsubishi Electric, alimentés avec un groupe électrogène.
Cela ne me pose aucun problème.
Après il ne surtout pas faire fonctionner un groupe électrogène en complément d'une alimentation secteur.
Cordialement.
29 septembre 2017 à 18:10
Réponse 5 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Merci pour vos réponses, je m'oriente vers le forum électricité.
29 septembre 2017 à 18:27
Réponse 6 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonne journée à toutes et à tous.
OK, ça nous rassure que l'utilisation est la bonne.
Pour la suite, selon les moyens que vous pouvez y mettre on peut imaginer un asservissement mécanique, semi automatique ou totalement automatique.
Le sélecteur permettant le basculement entre les deux sources doit être intégré à une chaine d'asservissement pour éviter toutes manipulations malencontreuses et hasardeuses.
Il faut un blocage mécanique et des temporisations.
Vous êtes sur quel type d'asservissement (dans votre esprit et niveau financier) ? Simple, semi, ou totalement automatique ?
Cordialement.
OK, ça nous rassure que l'utilisation est la bonne.
Pour la suite, selon les moyens que vous pouvez y mettre on peut imaginer un asservissement mécanique, semi automatique ou totalement automatique.
Le sélecteur permettant le basculement entre les deux sources doit être intégré à une chaine d'asservissement pour éviter toutes manipulations malencontreuses et hasardeuses.
Il faut un blocage mécanique et des temporisations.
Vous êtes sur quel type d'asservissement (dans votre esprit et niveau financier) ? Simple, semi, ou totalement automatique ?
Cordialement.
30 septembre 2017 à 11:13
Réponse 7 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonjour. AAC.
Pourquoi pas, mais l’équipement doit être assez conséquent en terme de puissance.
Moi je dis ça par expérience on changeait régulièrement des compresseurs.
Pourquoi pas, mais l’équipement doit être assez conséquent en terme de puissance.
Moi je dis ça par expérience on changeait régulièrement des compresseurs.
01 octobre 2017 à 08:35
Réponse 8 du forum climatisation
Alimentation chambre froide avec un groupe électrogène
Bonne journée à toutes et à tous.
PL, ça ne pose aucun problème de basculer d'une source (EDF) vers une autre (onduleur, groupe électrogène etc.).
Il faut juste un asservissement béton et des temporisations.
Sans cela, la casse est évidente.
Les plus gros problèmes lors des basculements (si mauvais asservissement) ce sont les cartes électroniques, les constructeurs/relais, la SSI qui lâchent en premier.
J'ai des sites qui nécessitent de 1 a 6 mégawatts en puissance frigorifiques instantanés et dont les tests de basculement se font 4 fois/an, pour d'autres c'est le strict minimum syndical 1/an.
Seule une tour présentait des problèmes suite aux basculements.
On avait la SSI qui dysfonctionnait, la GTC qui plantait, des défauts de communication partout, mais pas de casse compresseur car l'asservissement du côté production était béton.
C'est-à-dire que même si quelqu'un veut s'amuser à basculer d'une source à l'autre l'automatisme n’obéit pas au doigt et à l'œil.
Combien même l'idée de forcer un contacteur le pousserait jusqu'à le faire, rien ne se passerait car blocage mécanique des contacteurs respectifs des deux sources.
S'il y a casse de compresseur, c'est que l'asservissement a été très mal conçu.
Quant à la puissance du groupe électrogène, ça va de soi qu'il doit répondre à la totalité des besoins avec une marge de sécurité.
Cordialement.
PL, ça ne pose aucun problème de basculer d'une source (EDF) vers une autre (onduleur, groupe électrogène etc.).
Il faut juste un asservissement béton et des temporisations.
Sans cela, la casse est évidente.
Les plus gros problèmes lors des basculements (si mauvais asservissement) ce sont les cartes électroniques, les constructeurs/relais, la SSI qui lâchent en premier.
J'ai des sites qui nécessitent de 1 a 6 mégawatts en puissance frigorifiques instantanés et dont les tests de basculement se font 4 fois/an, pour d'autres c'est le strict minimum syndical 1/an.
Seule une tour présentait des problèmes suite aux basculements.
On avait la SSI qui dysfonctionnait, la GTC qui plantait, des défauts de communication partout, mais pas de casse compresseur car l'asservissement du côté production était béton.
C'est-à-dire que même si quelqu'un veut s'amuser à basculer d'une source à l'autre l'automatisme n’obéit pas au doigt et à l'œil.
Combien même l'idée de forcer un contacteur le pousserait jusqu'à le faire, rien ne se passerait car blocage mécanique des contacteurs respectifs des deux sources.
S'il y a casse de compresseur, c'est que l'asservissement a été très mal conçu.
Quant à la puissance du groupe électrogène, ça va de soi qu'il doit répondre à la totalité des besoins avec une marge de sécurité.
Cordialement.
01 octobre 2017 à 11:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Bruit groupe chambre froide sous mon appartement
- N°3345 : Bonjour, J'ai sous mon appartement un groupe Silensys pour une chambre froide qui doit descendre à -30°. J'avais déjà posté à la fin de l'année dernière et le problème n'est pas résolu... Réduction nuisance sonore...
- 2. Groupe Thermoserme TE90A défaut d'alimentation console
- N°2997 : Je suis en possession d’un groupe climatisation Thermoserme TE90A Sur celui-ci j’ai un souci d’alimentation de deux consoles, il n’y a pas de tension 35vDC sur les sorties DC3 et DC4 (ok sur DC1 et DC2) (pas de console...
- 3. Chambre froide positive la température ne descend pas
- N°9319 : Bonjour. Sur mon groupe froid positif, j'ai remarqué l'apparition de givre sur le condenseur intérieur, mais la température ne descend pas. J'ai résolu un problème avec l'un des ventilateurs qui tournait à l'envers. Je...
- 4. Fabrication d'une chambre froide
- N°7809 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'une chambre froide (4°C) pendant 10 jours par an, donc je suis en train d'en faire une. J'ai déjà fait la chambre en elle même en panneau sandwich + une autre couche d'isolation, la chambre...
- 5. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 6. Climatiseur fonctionnant avec groupe électrogène
- N°117 : Bonjour, je désire climatiser un mobil home de 15 m² et ce avec une alimentation par un groupe électrogène, pourriez-vous m'indiquer si cela est possible et quelle puissance faut-il pour le groupe et quelle puissance pour la...
- 7. Problème carte électronique compresseur groupe froid pour bateau
- N°3413 : Bonsoir à tous, J'ai un groupe de froid pour un bateau modèle Danfoss, son compresseur ne fonctionne pas, il est relié par 4 fils à une carte électronique modèle 102n3016. Pouvez-vous m'indiquer le problème ? Que seront...
- 8. Quelle section de câble pour l'alimentation d'un climatiseur 8kW
- N°8427 : Bonjour. Je rénove mon appartement de 80 mètres carrés et je compte installer une climatisation réversible de 8 kW ou deux groupes extérieurs de 3 kW et 5 kW. Apparemment, il est préférable de mettre deux groupes...
- 9. Remplacer compresseur de clim par compresseur de chambre froide
- N°4272 : Bonjour à tous. Pouvez-vous m'expliquer quelle différence y a t-il entre un compresseur de climatiseur et celui de chambre froide négative et est-ce qu'il est possible de remplacer le compresseur de clim par celui de chambre...
- 10. Avis puissance groupe climatisation
- N°3921 : Bonjour. :smile: J'ai une question assez urgente pour la pose d'une clim. Mon projet de clim se finalise enfin, et afin de pouvoir envoyer mon devis rapidement, je souhaiterais juste savoir si un groupe extérieur de 4,3 kW est...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite