Question Forum Climatisation : Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

tdom13
Membre inscrit
tdom13
5 messages
Bonsoir,

Je possède depuis 3 ans une clim Atlantic Fujitsu ASYG12LLCC
Depuis peu, elle s'arrête seule de faire du froid.
Le voyant en façade reste vert sans code erreur. le ventilo s'arrête, mais le volet continue à osciller... l'unité extérieure s'arrête aussi.
Puis ça repart tout seul... la durée est aléatoire que ce soit le temps de fonctionnement et les coupures.
Plus la clim marche longtemps, plus les coupures sont rapprochées.
En gros après quelques heures de fonctionnement, la clim marche 10mn et se coupe 3-4 mn. Mais c'est variable.
Je n'ai aucune piste. Il fait 25.5 à l'intérieur, j'ai mis 19 pour la clim... çà peut paraitre bas mais avec ce réglage, ma pièce de 35 m² n'est jamais descendue sous le 24 (ce qui est appréciable quand il fait 30-32 dehors).
Si quelqu'un a une idée ??
Merci.
02 septembre 2017 à 21:13
Réponse 1 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Le fonctionnement que vous décrivez me fait penser à une mise en sécurité suite à un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 septembre 2017 à 07:50
Réponse 2 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonjour.
Comme AAC certainement un manque de gaz dû à une fuite.
Une sonde ou klicson se met en sécurité stoppe l'UE afin de ne pas casser le compresseur, un conseil arrêter la clim et comme expliqué, appeler un pro.
03 septembre 2017 à 09:49
Réponse 3 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

tdom13
Membre inscrit
tdom13
5 messages
Bonjour,
Merci pour vos avis. Si tel est le cas, c'est bien ennuyeux car compliqué près d'Aix-en-Provence de trouver un pro qui accepte de venir voir une clim qu'il n'a ni montée ni installée...
Pour ma part, je l'ai achetée chez un fournisseur et l'installation a été faite par un ancien voisin plombier-chauffagiste qui en a aussi installé chez d'autres voisins sans soucis... je rassure tout le monde, le prix payé a été un bon apéro.... lol
Quoi qu'il en soit, je vais essayer de trouver quelqu'un.
Merci.
08 septembre 2017 à 12:31
Réponse 4 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Nous sommes prés d'Aix en Provence et intervenons sur la région PACA.

04 94 77 82 60
maclimatisation.com
08 septembre 2017 à 12:58
Réponse 5 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC


Invité
invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Ce que vous indiquez semble être un fonctionnement «normal» ou quasi « normal».
En tout cas c'est ainsi que l'interprète votre installation.
Elle considère qu'elle a atteint la consigne d'où l'arrêt sans défaut, ensuite, une fois passée la tempo (de 3 minutes) elle repart et c'est normal aussi que les courts cycles soient plus fréquents lorsqu'elle tourne plus longtemps.
Soit un problème de dimensionnement, soit c'est la sonde de reprise qui a un souci.
Sonde décalée, sonde mal placée, sonde influencée par de l'air plus chaud etc.

Avant de faire appel à un professionnel, commencez par tester la sonde, par exemple vous la mettez dans votre main, ou vous mettez un isolant autour. Vous faites de la demande puis vous chronométrez le temps de fonctionnement.
Si le temps se prolonge alors vous avez résolu le problème (en partie). Faites le test puis dites-nous ce qui se passe.
Pour moi votre clim considère que tout va bien d'où l'absence de défaut.
Si elle s'arrêtait par défaut ou par pré défaut (période d'auto contrôle) au bout de 3 - 4 ou 6 tentatives de redémarrage elle s'arrêterait définitivement en affichant un défaut x y ou z.
Il ne faut pas chercher un défaut là où il n'y en a pas.
Cordialement.
08 septembre 2017 à 23:07
Réponse 6 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC

tdom13
Membre inscrit
tdom13
5 messages
Bonjour et merci Invité.
Je préfère cette réponse... lol
Où se trouve cette fameuse sonde de reprise ??
Merci.
10 septembre 2017 à 12:58
Réponse 7 du forum climatisation

Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC


Invité
invité
Bonne soirée à toutes et à tous.
Les UI murales ont deux possibilités :
1) La sonde se trouve clipsée sur les ailettes de l’échangeur de l'UI en question. Derrière les filtres en général.
2) En bas à droite il y a une sorte de petit grillage (ils ont découpé dans le plastique des ouvertures verticales 4 ou 6).
Il faut enlever le cache en façade pour accéder à la sonde.
Si non une photo et nous pourrions vous aider plus facilement.
Le fait que vous préfériez ma piste ne fait pas d'elle une vérité absolue mais c'est une éventualité à fort potentiel.
Cordialement.
11 septembre 2017 à 01:23
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Clim Atlantic Fujitsu LMCE très bruyante
    N°4083 : Bonjour, Je suis très déçu de ma toute nouvelle installation de climatisation : Atlantic Fujitsu, pompe extérieure AOYG 18 LAT3 5,4kW et 2 splits LMCE : ASYG 14 LMCE de 4,2 kW pour la salle / salon de 35 m et ASYG 7 LMCE de...
  • 2. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 3. Unité extérieure Fujitsu Atlantic fait sauter différentiel 30mA
    N°9579 : Bonjour à tous. J'ai une "grosse" unité extérieure de 6 split Atlantic/Fujitsu AOYG45LBLA6 installée "proprement" depuis un peu plus de 3 ans. Il y a 5 unités intérieures connectées dessus. Depuis hier, elle me fait...
  • 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 5. PAC Atlantic Fujitsu arya 24 lat panne aléatoire
    N°1895 : Bonsoir, L'unité extérieure s'arrête de fonctionner et à l'écran s'affiche le défaut 00.0F EE ; je coupe le courant au disjoncteur, j'attends environ 30 secondes je remets le courant et ça repart pour quelques heures,...
  • 6. Vitesse turbine pompe à chaleur Fujitsu Atlantic
    N°6086 : Bonjour, J'ai une "vieille" PAC air/air Fujitsu Atlantic aby 18 ubbn (elle était déjà là lorsque j'ai acheté la maison en 2010, et cette clim a été conçue en 2006 il me semble), pour une raison inconnue, une des deux...
  • 7. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 8. Bruit gainable Atlantic Fujitsu maison 100 m²
    N°3681 : Bonjour, Je constate une vibration dans les graves pas très forte mais désagréable. Elle est proportionnelle à la puissance de fonctionnement de l'unité extérieure. Elle ne s'entend pas si je n'utilise que la...
  • 9. Symptôme manque de gaz sur gainable Atlantic Fujitsu
    N°7534 : Bonjour et meilleur vœux à tous. J’ai une question sur les symptômes d’un manque de gaz sur mon gainable Atlantic Fujitsu (aryg 18LLT). Alors d’après moi je pense avoir un léger manque de gaz, je vous expose le...
  • 10. Climatiseur Atlantic Fujitsu ventilateur UI tourne sans arrêt
    N°5034 : Bonjour. Cet été j'ai installé une clim réversible Atlantic Fujitsu AUYG AUYG 45 LRL à mon domicile (maison 130m²). Clim avec cassette au plafond. Tout fonctionne correctement, sauf qu'en mode chauffage le ventilateur de...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt aléatoire du système clim ATLANTIC FUJITSU ASYG12LLCC >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 05depannage climatisation reversibledepannage carte mere dc clim carrera avpanne compresseur clim mitsubishi



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite