Arrêter un split sur deux clim Mitsubishi
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
3253
Question Forum Dépannage Climatisation : Arrêter un split sur deux clim Mitsubishi
En premier, bonjour à tous.
Ma configuration Mitsubishi :
Groupe extérieur MXZ-2D42VA
Pour la chambre split MSZ-SF15VA
Pour le salon split MSZ-SF25VE2
Les splits même au repos (hors chauffe) envoient de l'air en permanence, léger certes, mais qui donne un sentiment de fraîcheur sur mon crane chauve.
On m'a expliqué que c'est pour éviter la stratification, c'est à dire que l'air chaud reste au plafond, ok.
Ma question, si j’éteins de temps en temps le split, celui de la chambre, est-ce que cela nuit au bon fonctionnement de l'ensemble ? En gros est-ce une erreur qui peut générer des problèmes ?
Merci de vos amicales réponses.
Ma configuration Mitsubishi :
Groupe extérieur MXZ-2D42VA
Pour la chambre split MSZ-SF15VA
Pour le salon split MSZ-SF25VE2
Les splits même au repos (hors chauffe) envoient de l'air en permanence, léger certes, mais qui donne un sentiment de fraîcheur sur mon crane chauve.
On m'a expliqué que c'est pour éviter la stratification, c'est à dire que l'air chaud reste au plafond, ok.
Ma question, si j’éteins de temps en temps le split, celui de la chambre, est-ce que cela nuit au bon fonctionnement de l'ensemble ? En gros est-ce une erreur qui peut générer des problèmes ?
Merci de vos amicales réponses.
12 mars 2016 à 09:30
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Arrêter un split sur deux clim Mitsubishi
Bonsoir.
Voilà ! c'est un fonctionnement normal.
Citation :Non.
Ma question, si j’éteins de temps en temps le split, celui de la chambre, est-ce que cela nuit au bon fonctionnement de l'ensemble ?
Citation :Non.
En gros est-ce une erreur qui peut générer des problèmes ?
Voilà ! c'est un fonctionnement normal.
12 mars 2016 à 18:40
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Arrêter un split sur deux clim Mitsubishi
Un grand merci pour la rapidité de votre réponse et pour votre conseil, vous me rassurez.
Bien cordialement, amitiés.
Bien cordialement, amitiés.
12 mars 2016 à 19:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 2. PAC Mitsubishi consigne non respectée
- N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
- 3. Dépannage carte split Mitsubishi MSZ-A09YV
- N°7675 : Bonjour. Suite à un bruit très important voire une vibration et le fonctionnement du moteur par saccade, un pro de la clim a remplacé le moteur. Cela a fonctionné quelque temps mais avec un léger bruit anormal et le moteur...
- 4. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 5. PAC Mitsubishi AIR/AIR mode chauffage surchauffe
- N°8959 : Bonjour. Je dispose d'une PAC AIR-AIR Mitsubishi MXZ-5F102VF avec Multi-Splits (5 splits), qui sont réglés via télécommande. Je rencontre toujours un problème en mode chauffage, avec une surchauffe des pièces. Voici la...
- 6. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 7. Mitsubishi Hyper heating retour d’expérience après 2 ans d'utilisation.
- N°5968 : Bonjour à tous. Je voulais écrire un petit retour à la communauté après les 2 ans de bons et loyaux services de mon Mitsu Hyper-heating. Rappel : Bi-Split modèle MSZ-AP 3500W (4200 chaud) salon et 2500W (3200W chaud) dans...
- 8. Régulation déficiente climatisation Multi-Split Mitsubishi
- N°1978 : Bonjour, Matériel installé : 2 unités MSZ-GC25VA ; 1 unité MSZ-FD25VA et MXZ-3A54VA Fin 2011, ayant repris ma vieille maman de plus de 90 ans avec moi, j'ai fait installer la clim à l'étage dans les chambres mansardées...
- 9. Emplacement Split Mitsubishi MSZ-FH50VE RT2012 et mode CHAUD seul
- N°2998 : Bonjour, Je prévois de faire installer un mono-split MSZ-FH50VE dans ma future maison RT2012, 1) Au niveau de l'emplacement à votre avis quel serait l'emplacement idéal ? Selon le plan, 1, 2 ou 3 ? j'aurais tendance à...
- 10. Bi-split Mitsubishi impossible de régler 2 températures différentes par split
- N°4937 : Bonjour, Comme écrit dans un autre post, j'ai installé un Bi-split Mitsubishi Hyper heating dont je suis très content pour l'instant. Seul bémol : il est impossible d'allumer 1 seul split et laisser un autre éteint ou...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite