Question Forum Climatisation : Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Jebster
Membre inscrit
Jebster
4 messages
Bonjour à tous.

Je souffre d'un problème assez connu, à savoir que lorsque ma climatisation atteint la température de consigne, elle continue de souffler régulièrement de l'air non chauffé. Une aberration à tous les points de vue, je dois avouer ne pas comprendre...

Bref, j'ai vu des indications très ésotériques pour rentrer des codes incompréhensibles pour moi. cry
J'ai réussi à entrer dans les réglages, je vois des codes, est-ce que mon système permet un arrêt de la ventilation une fois la consigne atteinte ? La télécommande est une BRC1E52A7.
Il y a aussi une entrée ventilateur marche forcée qui n'affiche qu'un zéro et ne sert à rien.

Avec ce système, lorsque je baisse la consigne pour la nuit, le ventilateur se met quand même en marche tout le temps pour souffler de l'air froid...
Je vous remercie par avance pour toute aide potentielle !

Amitiés, Jean

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

27 janvier 2023 à 09:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Pour arrêter la ventilation, vous laissez comme indiqué sur la photo, dans le mode 20, le code 2-3 est bon.
Ensuite, dans le mode 22, vous mettez 3-3 et le tour est joué.
27 janvier 2023 à 15:00
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Jebster
Membre inscrit
Jebster
4 messages
"Merci mille fois ! Comme cela sur la photo ?
Cela a l'air de fonctionner pour le moment. Gratitude éternelle ! :)"
27 janvier 2023 à 15:31
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Jebster
Membre inscrit
Jebster
4 messages
Mieux avec la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
arrêter ventilateur température atteinte climatisation Daikin

27 janvier 2023 à 15:32
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
27 janvier 2023 à 15:55
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
De rien je disais comme sur la photo pour le réglage 2-3 qui signifie régulation sur la sonde de la télécommande.
27 janvier 2023 à 16:00
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Jebster
Membre inscrit
Jebster
4 messages
Oui j'avais bien compris, ma question portait sur ma photo à moi, avec le nouveau réglage :-)
Mais je pense que je suis bon.

Je viens de faire un don à ce forum formidable !
Merci encore.



27 janvier 2023 à 16:06
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Merci pour votre participation à la cagnotte.
Image du jour BricoVidéo.
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum climatisation sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 470 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Street on the River Paris. Photo Patrice Faro. Canon EOS M6 Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-climatisation.
27 janvier 2023 à 16:15
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Oui tout est bon pour le réglage, si vous voulez faire de même pour le mode froid vous faites mode 22 vous mettez 6-03
27 janvier 2023 à 16:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 3. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 4. Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin
    N°8392 : Bonjour, Je souffre d'une climatisation réversible installée cette année et, lorsqu'elle arrive à température, elle envoie de l'air frais, ce qui est très désagréable. J'ai la télécommande ARC 466A67. Il s'agit d'un...
  • 5. Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
    N°8057 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone). Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température...
  • 6. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 7. Arrêt ventilation à température souhaitée clim réversible gainable Daikin
    N°3608 : Bonjour, Après avoir pas mal parcouru le forum, je m'aperçois que mon problème reste "assez commun". Une fois en température souhaitée, ma clim réversible gainable Daikin se met à souffler de l'air légèrement frais....
  • 8. Problème ventilateur extérieur DAIKIN 4 MXS 80 ne s'arrête pas
    N°2233 : Bonjour, Les splits ne demandant pas de chaleur, je suis étonné que le ventilateur de l'unité extérieure (4 MXS 80) fonctionne pratiquement en permanence. Quels tests faire pour trouver l'origine de ce fait ou est-il normal...
  • 9. Information sur le fonctionnement d'une clim DAIKIN
    N°3018 : Bonsoir, J'ai acheté une maison équipée d'une clim réversible gainable DAIKIN. Tout fonctionne mode clim, mode chauffage. Mais, question, arrivé à la température souhaitée en mode chauffage la clim ralentie, jusque...
  • 10. Problème erreur E7 intermittent clim Daikin 3MXS52E
    N°6450 : Bonjour. J'ai une climatisation Daikin 3MXS52E qui s'arrête avec un code erreur E7. Les techniciens me disent qu'il faut changer la carte électronique et le moteur du ventilateur. Cependant la climatisation redémarre de...
>>> Résultats suivants pour : Arrêter ventilateur température atteinte clim Daikin >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite