Bonjour,

J'ai une installation Daikin réversible dans ma maison achetée en mars 2021 et l'installation date de 2008.
La climatisation fonctionne comme tous les autres modes sauf le mode chauffage qui, tantôt fonctionne, tantôt non...
J'ai réussi à démarrer en mode chauffage quelquefois en disjonctant pendant quelques minutes, puis lors d'un passage en mode auto, plus de production d'air chaud avec un voyant vert allumé.

Ce problème est sur cinq unités intérieures gérées par une unité extérieure. Une des cinq unités intérieures est arrêtée car elle avait un code erreur et je suis en attente de diagnostic Daikin (par l'intermédiaire d'un installateur).

Le problème est difficilement diagnostiquable car quelques fois ça fonctionne et très bien côté température mais la plupart du temps, non.
Le voyant vert est pourtant allumé et ne clignote pas, pas de code erreur identifiable, pour autant, aucune chaleur n'est produite.

L'installateur s'interroge et cherche... Et vu le froid en ce moment...
Je n'ai qu'une autre unité extérieure qui alimente le salon qui fonctionne.

Merci de votre aide, de votre expérience, etc... si possible.

Cordialement.
Bernard.
26 janvier 2023 à 16:45
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs

Clim Daikin chauffage en panne par intermittence

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.

Je pense qu'il peut s'agir d'un manque de fluide.
En effet si vous avez du chaud puis la machine n'en fourni plus, elle peut se mettre en sécurité suite à une surchauffe.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 janvier 2023 à 18:46
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs

Clim Daikin chauffage en panne par intermittence

bergir
Membre inscrit
bergir
3 messages
Bonjour et merci de votre réponse rapide.

Je pense m'être mal exprimé, vu que ce n'est pas courant.
En fait, lorsque cela fonctionne, elle ne s'arrête pas en cours, elle ne va par exemple plus produire de chaleur si je change la consigne, le mode, ou si je baisse la température demandée.
Si je lui demande ensuite d'augmenter, elle ne produit plus.
Dans tous les cas, le signal reste allumé, non clignotant.
Merci encore de votre si précieuse idée.

Cordialement.
Bernard
27 janvier 2023 à 14:43
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs

Clim Daikin chauffage en panne par intermittence

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.

Il ne faut pas laisser le mode automatique sur un multisplit, vous devez mettre tout le monde en chaud ou tout le monde en froid. Le mode automatique peut provoquer des dysfonctionnements des groupes avec plusieurs départs.
28 janvier 2023 à 07:24
Réponse 4 forum dépannage climatiseurs

Clim Daikin chauffage en panne par intermittence

bergir
Membre inscrit
bergir
3 messages
Merci beaucoup.

Je vais tenter sans passer par le mode auto.
Je vous souhaite une excellente journée.
Bernard.
28 janvier 2023 à 08:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Panne Daikin gainable en mode chauffage fait du froid
    N°5110 : Bonjour à tous. Matériel concerné : Unité extérieure RZQ71B8V3B Unité intérieure FBQ71B8V3B Télécommande filaire BRC1C52 Problème constaté depuis le premier coup de froid (température négative) la clim...
  • 2. Panne clim Daikin quelle est la carte à changer
    N°2152 : Bonjour. Je suis en panne avec ma clim Daikin, le voyant vert clignote j'ai vérifié le code erreur "manque de réfrigérant". Un technicien est intervenu, a vérifié la charge "pas de souci d'après lui il ne manque pas de...
  • 3. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 4. Panne climatiseur Daikin FTS25GV1NB
    N°1825 : Bonjour. J'ai arrêté mon climatiseur grâce au disjoncteur pendant une semaine, c'est une Daikin FTS25GV1NB. A mon retour j'ai réenclenché le disjoncteur elle fait une ouverture et fermeture du volet et depuis plus moyen...
  • 5. PAC Daikin en panne
    N°5913 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur de marque Daikin installée en 2008. L'unité intérieure est : EKHBH016AV3 L'unité extérieure est : ERHQ011AV3 La PAC servait à faire de l'eau chaude dans un ballon 300L et...
  • 6. Problème clim Daikin code panne U2
    N°170 : Bonjour, je viens de faire poser une clim reversible multisplit Daikin type 4MXS68E avec 4 splits. L'unité extérieure a rendu l'âme au bout d'un mois de fonctionnement (compresseur HS), pris en garantie, et aujourd'hui, l'unité...
  • 7. Panne chauffage climatisation réversible système plancher chauffant
    N°1468 : Bonjour. Je suis très ennuyé. Je suis en panne de chauffage depuis plus de trois semaines. Je possède un système de chauffage avec plancher chauffant. L'unité intérieure est une Ajtech MOD 100 (photo 1). L'unité extérieure...
  • 8. Maintenance panne Daikin 2MXS40H et splits FTXS35K et FTXS20K
    N°6711 : Bonjour, Cet hiver je me suis rendu compte que mes splits ne chauffaient pas beaucoup sauf à mettre des vitesses plus élevées de ventilo (le mode silence nuit ne chauffant même plus du tout !) et que l'unité extérieure...
  • 9. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
    N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
  • 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
>>> Résultats suivants pour : Clim Daikin chauffage en panne par intermittence >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
evacuation climatisation conduit panne climatisation bv 1189depannage climatisation reversiblemessage e5 clim aux



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite