Question Forum Climatisation : Platine inverter clim Atlantic défaillante

pesc
Membre inscrit
pesc
3 messages
Bonjour.

J'ai une installation avec une unité extérieure AOYG14LAC2 et deux unités intérieures ASYG09LJCA et ASYG07LJCA.
La première unité intérieure chauffe moins et ne réagit pas aux instructions d'augmentation de la ventilation.
Le technicien appelé a diagnostiqué un défaut de la carte inverter de l'unité extérieure et propose son changement.
Devant le prix élevé de l'intervention, j'ai consulté une autre entreprise qui confirme le diagnostic mais veut changer outre la carte défaillante de l'unité extérieure (référence 898684) les deux autres cartes des unités intérieures, m'assurant que si je change la seule carte extérieure elle ne communiquera pas avec les deux anciennes.
J'ai appelé le service après-vente d'Atlantic pour m'assurer avec le numéro de série des unités de l'incompatibilité des cartes : celui-ci m'a répondu qu'il ne pouvait se prononcer et qu'il fallait que le technicien qui a fait le diagnostic l'appelle.
Bravo le Service après-vente Atlantic. huffy
Quelqu'un peut-il me dire comment connaître la compatibilité des cartes, car si je dois changer les trois, je regarderai le prix du renouvellement de l'installation qui a quelques années (ce n'est sûrement pas très écologique...).
Merci de votre aide.
27 janvier 2023 à 18:36
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Platine inverter clim Atlantic défaillante

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour, est-ce que la deuxième unité intérieure fonctionne bien aussi bien en chaud qu'en froid ?
Si tel est le cas, le fait que la ventilation ne réagisse pas correctement sur l'unité intérieure me ferait penser qu'il y a un problème de carte sur l'unité intérieure en question.
28 janvier 2023 à 07:20
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Platine inverter clim Atlantic défaillante

pesc
Membre inscrit
pesc
3 messages
Merci pour votre réponse.

Le diagnostic mentionne la carte extérieure d'un circuit (Rouge), d'après ce que j'ai compris, il y a un circuit propre à chaque unité intérieure mais je n'ai pas de schéma pour vérifier.
L'unité intérieure a été testée et les mesures seraient OK.
Je joins en pièce jointe les 2 extraits du CR du mainteneur.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
unite exterieureunite interierure

29 janvier 2023 à 19:37
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Platine inverter clim Atlantic défaillante

Climatisation76
Membre inscrit
Climatisation76
701 messages
Bonjour.
Donc, problème de bobine de détendeur en général, si comme Daikin ou autres marques, on doit trouver deux valeurs sur les têtes : 45 ohms et 90 ohms. 43 ohms, c'est bon, manque le 90 ohms.
Le dépanneur a-t-il tenté d'inverser les deux bobines pour s'assurer du diagnostic ?
30 janvier 2023 à 06:58
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Prix platine inverter PAC Mitsubishi Yack
    N°6478 : Bonjour. Mon installation est (encore) en panne et j'ai du mal à trouver un prestataire agréé Yack. La société de climatisation qui s'est déplacé a posé le diagnostic de platine Inverter à changer. Le technicien...
  • 2. Problème chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural
    N°1744 : Bonjour Voilà je possède un chauffage Futjitsu Atlantic inverter mural ASY14LSCW relié au groupe extérieur AOY14LFBC. J'ai parcouru tout le forum sans succès avec certains problèmes similaires, je vous explique déjà ce...
  • 3. Atlantic Inverter ACC18XP unité extérieure ne fonctionne plus
    N°2400 : Bonjour, Le compresseur de mon inverter ACC18XP ATLANTIC de 2006 ne se met plus en route quelque soit le mode (froid ou chaud). Avant de faire appel à un dépanneur, y a-t-il quelque chose que je pourrais vérifier? (j'ai une...
  • 4. Pb clim Atlantic Fujitsu AOY18-055IFS et 2 splits ASYA07LACM
    N°6804 : Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les contributeurs qui consacrent leur temps pour venir en aide à ceux qui ont des soucis avec leur clim. J'ai laissé mon obole dans la cagnotte en espérant que beaucoup...
  • 5. Problème platine régulation PAC Atlantic AOY30LMAW4
    N°9608 : Bonjour. Au mois d'août 2020, j'ai changé la platine de régulation de ma pompe à chaleur Atlantic AOY30LMAW4 car le microprocesseur était défectueux. Depuis, ma PAC a fonctionné parfaitement pendant 4 hivers. Cependant,...
  • 6. Clim Atlantic Inverter sur stop fait disjoncter le principal
    N°4693 : Bonjour, J’ai installé une clim Atlantic Inverter, Fujitsu General Limited Modèle ASHA12LCC Intérieur, et AOHR12LCC Extérieur. Environ 8 ans. Tout était OK, jusqu’à la semaine dernière. Mon disjoncteur principal...
  • 7. Panne climatiseur quadri-split Atlantic AOY30LMAW4
    N°9570 : Bonjour à tous. Je suis ravi de rejoindre ce forum sur la climatisation, qui regorge de bonnes idées pour résoudre les pannes électriques. Je suis impressionné par le niveau technique de certains membres, notamment en ce...
  • 8. Panne PAC AOY30LMAW4 Atlantic / Futjisu
    N°6459 : Bonjour. Je possède une pompe à chaleur AOY30LMAW qui n'a fonctionné qu'une centaine d'heures et avec qui j'ai eu pas mal de problèmes concernant la platine de régulation qui est tombée en panne suite à un problème de...
  • 9. Problème inverter Fujitsu Atlantic
    N°2913 : Bonjour, Un climatiseur inverter Fujitsu Atlantic a été installé chez moi dans une chambre samedi dernier. Il a parfaitement fonctionné et soudain il ne refroidit plus. Il n'envoie que de l'air ambiant. J'ai testé au...
  • 10. Erreur 04 sur PAC air eau airpac Ophely Dc inverter 364 tri
    N°7437 : Bonjour à tous. J'ai un problème de communication entre UI et UE. Ma PAC démarre, fait 1 à 3 cycles puis cela disjoncte pas le différentiel. UE Winverter 364 2 leds allumées. UI 3 puis led 1 et 2 clignotent, seule la led...
>>> Résultats suivants pour : Platine inverter clim Atlantic défaillante >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite