Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
1295
Questions climatisation maison : Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Invité

Bonjour,
Je viens de faire installer une PAC gainable Daikin RZQ100DV1 / FBQ100C et une télécommande BCR1D528.
Je demande sur cette télécommande une température de chauffage de 21°, et lorsque la température est atteinte, tout s'arrête (le groupe et le gainable) jusqu'à ce que la température ambiante redescende à 18°5, ce qui peut durer 4 ou 5 heures.
Là, le groupe se remet en marche jusqu'à arriver à 21°3 et puis s'arrête, etc, etc. comme ça tout le temps.
Je pensais que le système Inverter évitait ce genre de désagrément !
D'après mon installateur, c'est normal que tout s'arrête un si long moment !
Je suis très sceptique, et peut-être pouvez-vous me donner vos avis ?
Merci par avance.
Je viens de faire installer une PAC gainable Daikin RZQ100DV1 / FBQ100C et une télécommande BCR1D528.
Je demande sur cette télécommande une température de chauffage de 21°, et lorsque la température est atteinte, tout s'arrête (le groupe et le gainable) jusqu'à ce que la température ambiante redescende à 18°5, ce qui peut durer 4 ou 5 heures.
Là, le groupe se remet en marche jusqu'à arriver à 21°3 et puis s'arrête, etc, etc. comme ça tout le temps.
Je pensais que le système Inverter évitait ce genre de désagrément !
D'après mon installateur, c'est normal que tout s'arrête un si long moment !
Je suis très sceptique, et peut-être pouvez-vous me donner vos avis ?
Merci par avance.
08 décembre 2009 à 20:16
Problème climatisation dépannage 1
Invité

Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Invité

Le système fonctionne comme cela, il y a un delta T°c de + ou - 2°.
L'évaporateur s'arrête quand la température est atteinte, c'est pour une économie d'énergie.
Vous avez peut-être la possibilité de mettre la commande ou c'est elle qui gère le point de consigne.
Cordialement, PL
L'évaporateur s'arrête quand la température est atteinte, c'est pour une économie d'énergie.
Vous avez peut-être la possibilité de mettre la commande ou c'est elle qui gère le point de consigne.
Cordialement, PL
09 décembre 2009 à 13:37
Problème climatisation dépannage 2
Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Bonjour. Votre cas est très intéressant, car il l'exact opposé de celui de l'internaute de la question 1246 (entre autres), qui, lui, se plaint de cycles bien trop courts.
Après une petite recherche, il s'avère que votre thermostat BCR1D528 est mural, et sans doute à liaison radio (sans fil). Votre thermostat subit peut-être un peu trop l'influence du mur sur lequel il est posé. Je vous suggère de déposer le thermostat et de le mettre temporairement sur une table, à l'abri des courants d'air qui lèchent tous les murs, surtout ceux en contact avec l'extérieur.
Pour moi, les problèmes de durée de cycles, qu'ils soient trop longs ou trop courts, sont principalement dus à un emplacement de sonde pas adéquat.
Il y aurait aussi un certain nombre d'appareils pour lesquels la sonde se trouverait dans la télécommande (qu'on tient dans la main).
Dans ce cas aussi, il ne faut pas s'étonner que la régulation soit fantasque dans la mesure où l'on ne la repose pas forcément toujours au même endroit.
Merci de faire la manipulation suggérée et tenir le forum au courant.
Cordialement, Dom.
Après une petite recherche, il s'avère que votre thermostat BCR1D528 est mural, et sans doute à liaison radio (sans fil). Votre thermostat subit peut-être un peu trop l'influence du mur sur lequel il est posé. Je vous suggère de déposer le thermostat et de le mettre temporairement sur une table, à l'abri des courants d'air qui lèchent tous les murs, surtout ceux en contact avec l'extérieur.
Pour moi, les problèmes de durée de cycles, qu'ils soient trop longs ou trop courts, sont principalement dus à un emplacement de sonde pas adéquat.
Il y aurait aussi un certain nombre d'appareils pour lesquels la sonde se trouverait dans la télécommande (qu'on tient dans la main).
Dans ce cas aussi, il ne faut pas s'étonner que la régulation soit fantasque dans la mesure où l'on ne la repose pas forcément toujours au même endroit.
Merci de faire la manipulation suggérée et tenir le forum au courant.
Cordialement, Dom.
10 décembre 2009 à 10:43
Problème climatisation dépannage 3
Invité

Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Invité

Merci beaucoup pour vos réponses.
A la réponse 2 : ma télécommande est bien une BCR1D528 murale mais filaire.
Elle est dans le séjour, posée sur une cloison qui sépare l'entrée principale de la maison avec le séjour.
Je ne peux donc pas la déposer. Par contre, une des bouches de sortie d'air chaud souffle dans la direction de la télécommande et même si la télécommande est à environ 1.50 m de hauteur, il se peut que cette direction d'air chaud fasse défaut pour le bon fonctionnement ! Qu'en pensez-vous ?
A la réponse 1 : merci de vos indications qui me rassurent. Est-il possible de réduire le delta de température via la télécommande ? Je vois, par exemple, que sur le "tableau général de programmation Daikin" au mode 10(22), le code 2 change le différentiel thermostat et le code 4 change le différentiel BSV.
De quoi s'agit-il ? Encore merci de vos réponses.
A la réponse 2 : ma télécommande est bien une BCR1D528 murale mais filaire.
Elle est dans le séjour, posée sur une cloison qui sépare l'entrée principale de la maison avec le séjour.
Je ne peux donc pas la déposer. Par contre, une des bouches de sortie d'air chaud souffle dans la direction de la télécommande et même si la télécommande est à environ 1.50 m de hauteur, il se peut que cette direction d'air chaud fasse défaut pour le bon fonctionnement ! Qu'en pensez-vous ?
A la réponse 1 : merci de vos indications qui me rassurent. Est-il possible de réduire le delta de température via la télécommande ? Je vois, par exemple, que sur le "tableau général de programmation Daikin" au mode 10(22), le code 2 change le différentiel thermostat et le code 4 change le différentiel BSV.
De quoi s'agit-il ? Encore merci de vos réponses.
10 décembre 2009 à 15:44
Problème climatisation dépannage 4
Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Oui Dom, la commande est murale, par contre je ne sais pas si elle est à fils ou radio. Il y a une sonde d'ambiance avec cette commande, mais chez Daikin, il y a aussi une sonde en reprise dans le gainable.
Ces deux sondes vont être gérées par la carte électronique, et donner les meilleurs indications pour la gestion du point de consigne. Il est vrai aussi : est ce que la commande est bien placée, bonne hauteur, l'exposition : N S E O, courant d'air, près d'une porte, fenêtre etc. A la suite. Cordialement
Ces deux sondes vont être gérées par la carte électronique, et donner les meilleurs indications pour la gestion du point de consigne. Il est vrai aussi : est ce que la commande est bien placée, bonne hauteur, l'exposition : N S E O, courant d'air, près d'une porte, fenêtre etc. A la suite. Cordialement
10 décembre 2009 à 17:01
Problème climatisation dépannage 5
Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Votre télécommande est sans doute beaucoup plus élaborée que je ne le pensais.
C'est peut-être effectivement un paramètre mal réglé (fonctionnement "limite maximum/minimum" ?).
Il est clair que si le thermostat reçoit de l'air chaud, plus ou moins directement, cela irait dans le sens de réduire la durée des cycles, ce qui n'est pas le cas.
Mon expérience avec mes appareils, relativement simples, ne semble pas s'appliquer à votre cas.
PL pourra vous donner des indications plus pertinentes que moi.
Cordialement, Dom.
C'est peut-être effectivement un paramètre mal réglé (fonctionnement "limite maximum/minimum" ?).
Il est clair que si le thermostat reçoit de l'air chaud, plus ou moins directement, cela irait dans le sens de réduire la durée des cycles, ce qui n'est pas le cas.
Mon expérience avec mes appareils, relativement simples, ne semble pas s'appliquer à votre cas.
PL pourra vous donner des indications plus pertinentes que moi.
Cordialement, Dom.
11 décembre 2009 à 02:08
Problème climatisation dépannage 6
Invité

Arrêt prolongé groupe externe RZQ100DV1
Invité

J'avoue que je n'y comprends plus rien ! Hier ma PAC faisait des arrêts prolongés, comme je l'expliquais dans le premier message, et maintenant qu'il fait un peu plus froid, elle ne s'arrête plus de la journée pour arriver péniblement à 20° alors que la télécommande est réglée sur 22° !
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement comment fonctionne exactement une PAC Air/Air gainables Daikin dont les caractéristiques sont données dans le premier message ?
D'avance, merci beaucoup.
Christian
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement comment fonctionne exactement une PAC Air/Air gainables Daikin dont les caractéristiques sont données dans le premier message ?
D'avance, merci beaucoup.
Christian
14 décembre 2009 à 00:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 2. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 3. Pump down multi splits
- N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
- 4. Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause
- N°140 : Je possède une clim reversible inverter Atlantic Fujitsu : unité extérieure AOY 24 LMUE et 2 splits ASY 7 LMUI. L'installation a été faite en Avril 2007, au mois de juin l'un des 2 splits est changé (bruit dans celui-ci venant...
- 5. Clim Mitsubishi split mural MSZ GB 50 VA qui ventile sans arrêt
- N°3090 : Bonjour. J'ai le split mural MSZ GB 50 VA de la salle à manger/salon qui ventile en permanence. Température demandée à la télécommande 19° thermomètre à 21° dans la pièce et aucun arrêt du split. Carte de commande...
- 6. Claquement à l'arrêt groupe extérieur climatiseur Honeywell
- N°4036 : Bonjour, Je possède une clim split (froid seul) de marque Honeywell depuis plus de 40 ans que j'avais fait installer pour rafraichir une chambre à l'étage en partie mansardée. Elle fonctionne très bien sauf qu'elle émet un...
- 7. Recherche carte groupe externe Mitsubishi MUH-A09WV
- N°4069 : Bonjour à tous ! Je recherche une carte pour groupe externe Mitsubishi MUH-A09WV et la référence du split intérieur est MSC-A09WV. Ma demande concerne la carte groupe extérieur. Merci à vous dans l'attente d'une réponse.
- 8. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 9. Bruit unité externe Daikin PAC air eau
- N°6727 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci...
- 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite