Invité
invité
Je possède une clim reversible inverter Atlantic Fujitsu : unité extérieure AOY 24 LMUE et 2 splits ASY 7 LMUI. L'installation a été faite en Avril 2007, au mois de juin l'un des 2 splits est changé (bruit dans celui-ci venant de la turbine) et maintenant en mode chauffage, l'autre split fait un bruit de tuyaux et craque même lorsqu'il est arrêté et que l'autre split redémarre. Est-ce normal ? Dautre part l'unité extérieure fonctionne en permanence même lorsque les splits sont en pause et ne ventilent pas. Est-ce normal ? Merci pour vos réponses. Rémi
Réparation 1 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Bonjour, Rémi, qu'entendez-vous par des bruits de tuyaux ? Je pense que vos dudgeons (raccords frigorifiques) sont mal serrés ou alors défectueux, car vous devez entendre une fuite, puis les dudgeons desserrés doivent craquer, car il y a de la pression et je pense que ça doit être ces craquements mais je ne suis pas sûr parce-que ce que vous dites est un peu "vague". Pour ce qui est de votre condenseur (unité extérieure) je ne pourrai pas vous aider car je ne comprends pas vos explications : les évapo sont en "pause". Et autre chose, vous avez 2 clim séparées (1 groupe inter. relié à 1 groupe extér.) ou un Bi-split (2 unités inter pour 1 extér.). Merci de préciser. Bonne journée.
Réparation 2 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Bonjour, le problème du bruit ne vient en aucun cas d'un raccord desserre. Il s'agit d'un phénomène normal lorsque l'appareil passe en mode dégivrage la ventilation s'arrête (pour ne pas souffler de l'air froid) et on inverse le cycle de fonctionnement c'est à dire que l'on fait du chaud sur le groupe extérieur et du froid dans l'unité intérieure et ce bruit c'est la dilatation du cuivre et des plastiques de l'appareil. En mode chaud sur un bi split, lorsque le groupe passe en dégivrage toutes les électrovannes s'ouvrent afin d'avoir un meilleur échange sur l'évapo et le condenseur, c'est pour ça que même arrêté il peut faire du bruit. Je suis frigoriste et par expérience Atlantic ont connu quelques problèmes. Les meilleures marques du marché sont DAIKIN et MITSUBISHI un peu chères à l'achat mais ultra silencieuses, 21 DB et surtout très fiables.
Réparation 3 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Bonjour, dans votre cas si coupant une unité intérieure elle émet des craquements, peut-être il y a-t-il une erreur de câblage sur l'unité extérieure. Ex : Si vous éteignez l'unité intérieure A et que vous allumez la B, que l'unité B ne fait pas de froid, mais que l'unité A fait des craquements, cela veut dire que le fluide frigorigène va dans cette unité. Donc erreur de câblage de l'installateur ou erreur de câblage interne dans l'unité extérieure d'usine. Cordialement.
Réparation 4 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Bonjour, je ne sais pas où vous en êtes, mais sachez que si votre groupe externe est un inverter, il est normal qu'il ne s'arrête pratiquement jamais. Pour les bruits et autres craquements, c'est souvent des bruits parasites dus à une installation, je dirai, limite : isolation des tuyaux, traversée murale, fixation support interne, pose parfaite du groupe externe et puis bien sûr, le matériel, la qualité des unités externe et internes font un confort d'utilisation en conséquence. Bonne suite.
01 avril 2008 à 18:08
Réparation 5 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Je suis aussi frigoriste. Les marques Madaikin et Mitsubishi ne sont pas les meilleures, ne pas faire attention aux apriori commerciaux de certaines personnes avec des marques.
Fujitsu est numéro 1 au Japon et en Allemagne, ce n'est pas pour rien.
21 août 2009 à 15:28
Réparation 6 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Le bruit produit provient sûrement d'une pré-détente, ou d'un manque de fluide dans l'installation.
08 septembre 2009 à 11:34
Réparation 7 climatisation maison

Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause


Invité
invité
Moi, je pencherai sur la réponse n° 3. Inversion des câbles d'interconnection, à vérifier.
Allumez la première unité mode chaud ou froid et contrôlez la température de soufflage.
Si elle ne fait que de ventiler (pas de chaud ou de froid), allez sur l'autre unité intérieure et contrôlez la température au niveau de l'évaporateur (grille à l'intérieur) sans l'allumer.
Si elle est chaude ou froide (lancement en mode froid).
Si oui, arrêtez la première unité et faites la même opération à l'envers.
Dans l'affirmative, les câbles d'interconnection sont inversés.
Attention cependant à respecter le code couleur, en les inversant, sous peine de flashage des cartes électroniques.
05 août 2010 à 12:44
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Configuration avec des splits non utilisés
    N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
  • 2. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 3. Unité extérieure HS les plombs sautent clim Sanyo shiki sai kan
    N°2082 : Bonjour, Je suis rentré ce week end après 2 semaines de vacances et j'ai allumé mon climatiseur à fond à 16° en mode climatisation car il faisait très chaud dans l'appartement. Au bout de 5mn, les plombs ont sauté et...
  • 4. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
    N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...
  • 5. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 6. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 7. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
    N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
  • 8. Pump down multi splits
    N°2460 : Bonjour, Chez un ami qui a 2 multi splits Mitsubishi au R22, j'aimerai faire un pump down pour changer toute l'installation et passer en 410a. Je connais la manipulation en mono : - Mode froid à fond. - Fermer petite vanne...
  • 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 10. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
>>> Résultats suivants pour : Unité extérieure tourne sans arrêt splits en pause >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
climatisationevacuation climatisationdepannage erreur e5 clim airton 001panne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite