Question Forum Climatisation : Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Marko81
Membre inscrit
Marko81
4 messages
Bonjour à tous,

Depuis quelques jours, toutes les 30 minutes l'unité externe de ma PAC Air/Eau Daikin (ERHQ011AAV3 16kW) émet un bruit métallique grave pendant 10-15 sec, puis le compresseur s'arrête (fichier MP3 ci dessous).
Je suspecte le compresseur... mais comme la PAC est en service depuis 12 ans je me pose la question de la meilleure option :
1 - faire remplacer le compresseur (j'ai trouvé la pièce à 870€ au lieu de 1700€)... faut-il dans ce cas changer aussi la bouteille de déshydratation + remplacement fluide R410A ? Et y a-t-il un risque que l'unité interne tombe ensuite en panne ?
2 - changer l'unité externe... même inquiétude que la solution 1.
3 - tout remplacer....

Je vous remercie par avance pour vos conseils que j'apprécierai dans ce type de situation !
Et surtout portez-vous bien !

P. S. : J'habite entre Toulouse et Albi au cas où l'un d'entre vous soit proche de chez moi !

daikin mp3.mp3
05 janvier 2021 à 21:51
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Oui gros bruit de "frottement" ?
Avez-vous vérifié aussi les ventilateurs du groupe extérieur ?
Avez-vous un code d'erreur à l'arrêt de la machine ?
06 janvier 2021 à 10:09
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Marko81
Membre inscrit
Marko81
4 messages
Bonjour,
- Les ventilateurs ont été changés il y a un an et ne frottent pas.
- Aucun code erreur sur l'unité interne.

La PAC fonctionne normalement (le plancher chauffant est opérationnel, les ventilateurs tournent sans faire de bruit et le compresseur en régime normal ne fait pas de bruit anormal) mais l'unité externe émet ce bruit inquiétant de façon cyclique.
06 janvier 2021 à 10:14
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Bonjour. Questions additionnelles :

"toutes les 30 minutes"... Est-ce à dire qu'entre 2 arrêts la PAC fait du chaud normalement?

Le bruit vient-il effectivement du compresseur ou ne serait-il pas dû à l'arrêt d'un ventilateur? La décélération me semble longue pour être celle d'un compresseur (si toutefois il y a du gaz dans le système).
06 janvier 2021 à 10:33
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Marko81
Membre inscrit
Marko81
4 messages
Oui la PAC fonctionne correctement ; sur l'écran de l'unité interne le symbole du compresseur est actif, ce qui me laisse penser qu'elle fonctionne normalement.

Le bruit ne semble vraiment pas venir des ventilateurs.
06 janvier 2021 à 10:43
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Marko81
Membre inscrit
Marko81
4 messages
Les ventilateurs ont été changés il y a un an et cela ne vient pas d'eux.

Entre ces bruits, la PAC fonctionne normalement, le plancher est chaud, et sur l'écran de l'unité interne le compresseur fonctionne et il n'y a pas de code erreur.

J'ai pu enregistrer l'intégralité du bruit.

bruit complet.mp3
06 janvier 2021 à 11:39
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, j'entends une forte accélération, comme un moteur qui serait brutalement débrayé, avant que le l'automate ne coupe tout par sécurité ?...
06 janvier 2021 à 13:23
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Effectivement, avec cet enregistrement là, ça change tout, pourquoi ne pas l'avoir mis dès le départ?... Je pense comme Tam. Reste à savoir ce qui pourrait produire ce bruit dans un compresseur, je n'ai pas connaissance de système de débrayage dans un compresseur, mais je ne connais pas tout en clim...

Votre système est inverter ou tout-ou-rien?
06 janvier 2021 à 14:37
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

lagass
Membre inscrit
lagass
369 messages
Bonjour,
Y a quelqu'un qui élaguait les sapins à côté ?? tongue

Blague à part, il me semble avoir entendu Adelclim parler du fameux "débrayage" des compresseurs "scroll" un jour.
Peut-être voir si votre clim a ce genre de compresseur, ensuite voir ce qui pourrait générer ce débraillage :
- coup de liquide ?
- monter en HP ?

Essayez de regarder à l'intérieur du groupe si le tuyau qui revient au compresseur givre (pour le coup de liquide) ?
Si vous pouvez aussi mesurer l'intensité (A) ou la puissance électrique consommée (W) consommé par le groupe avec une pince ampère-métrique ou bien si vous avez une possibilité de la visualiser sur votre PAC (si HP importante, l'intensité la sera aussi).
07 janvier 2021 à 15:59
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Bruit unité externe Daikin PAC air eau

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
8 035 messages
Débrayage scroll : voir question 5265, réponse 10.
07 janvier 2021 à 17:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 2. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 3. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 4. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 5. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
  • 6. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 7. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 9. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 10. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Bruit unité externe Daikin PAC air eau >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite