Invité
invité
Bonjour. Je suis du métier mais j'ai fait une gaffe, j'ai chargé un split de marque RCA avec du r22 au lieu du r407c par erreur, après 15 mn le compresseur s'arrête. A quoi est-ce dû ? Merci pour votre aide.
10 juillet 2008 à 00:29
Questions réponses 1 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Pourquoi vous avez chargé la clim, manque de charge ? Ou sinon intervention complète, soit il tombe en bp ou hp. Bon courage.
10 juillet 2008 à 23:45
Questions réponses 2 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Bonjour,
J'ai mis par erreur de l'eau dans mon réservoir d'essence, pourquoi mon moteur s'arrête de fonctionner ?
Heureusement que vous êtes du métier !
Votre compresseur est bon à remplacer.
G.B.
12 juillet 2008 à 02:27
Questions réponses 3 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
La tuyauterie était écrasée, alors je l'ai réparée. Après tirage au vide, j'ai fait passer du r22 par erreur. Le compresseur s'arrête. Je veux seulement m'assurer avant de faire la charge en r407c.
13 juillet 2008 à 18:19
Questions réponses 4 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Malheureusement comme dit G.B., je crois bien que vous êtes obligé de changer le compresseur ! puisque le mal est fait, vous devez vider complètement la clim et faire un tirage au vide, et puis faites une recharge complète ! Et faites des essais, si votre clim veut bien redémarrer !
14 juillet 2008 à 16:03
Questions réponses 5 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Moi aussi je suis du métier et je peux vous dire que ça craint. Elles n’ont quand même pas la même couleur, les bouteilles. Vous avez tout gagné.
15 juillet 2008 à 14:31
Questions réponses 6 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Merci à tout le monde : c'est réglé. C’était juste une différence de pression. Pour l'erreur c'était que je n'avais pas lu sur la notice que c'était du r407c. Erreur de bouteille comme a dit le dernier. Merci.
18 juillet 2008 à 01:17
Questions réponses 7 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Les deux gaz ne travaillent effectivement pas à la même pression, donc votre climatisation doit couper en HP.
Attention à bien tirer au vide : l'autre grosse différence c'est que le R22 fonctionne avec une huile minérale, pas le R407... (22/04/11)
22 avril 2011 à 09:16
Questions réponses 8 dépannage climatisation

Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête


Invité
invité
Vous auriez dû changer le filtre tant que le circuit était ouvert.
Cordialement.
30 décembre 2012 à 22:12
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Problème PAC LG inverter code erreur 26
    N°4079 : Bonjour, Soucis avec ma PAC/LG Inverter FM40AH-UHO, panne code 26. Démarre puis s'arrête ? Vérifier les sondes... en bon état. Relevé valeurs du compresseur, est-ce normal écarts constatés : 4.0, 3.4, 1.7 Ohms ?? Ou...
  • 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 4. Compresseur démarre puis s'arrête
    N°99 : Bonjour. J'ai changé le compresseur d'un climatiseur mais maintenant, après recharge en fréon, le compresseur démarre et s'arrête. Je me demande pourquoi ? Merci d'avance.
  • 5. Panne clim AUX message E5
    N°2471 : Bonjour. Je pense que c'est suite à un orage que mon climatiseur AUX AS-H18A4 est tombé en panne. Les symptômes sont les suivants : Unité intérieure démarre quelques minutes puis E5. Unité extérieure ne démarre pas...
  • 6. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
    N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
  • 7. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 8. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
    N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
  • 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 10. Compresseur Mitsubishi ne s'enclenche plus
    N°3376 : Bonjour. J'ai une climatisation réversible monosplit et le compresseur ne fonctionne plus ? J'ai fait venir 1 technicien en pensant qu'il y avait un problème de gaz et il a contrôlé mais pas de soucis de gaz, par contre le...
>>> Résultats suivants pour : Erreur de charge r22 au lieu de r407c compresseur s'arrête >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricolage travaux climatisationclimatisation ecologiepanne compresseur pompe a chaleurpanne clim aux erreur e5



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite