Bonsoir.
Bonne quantité de réfrigérant r410a mais la BP est basse.
Quand on fait une recharge de r410 a on tient compte de la pression ou du poids ?
Merci.
Bonne quantité de réfrigérant r410a mais la BP est basse.
Quand on fait une recharge de r410 a on tient compte de la pression ou du poids ?
Merci.
31 janvier 2022 à 23:56
Réponse 1 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour.
Si vous avez une clim basique sans électronique, ça peut se faire aux pressions, mais s'il y a de l'électronique, alors c'est forcément au poids, et en se référant au manuel de la machine (la plupart sont préchargées pour une longueur de liaisons données, et il faut parfois compléter si la longueur est plus importante).
Quel est votre modèle ? Quel est votre longueur de liaisons frigorifiques ?
Quel est le poids que vous considérez la "bonne quantité" ?
Quelle est la valeur de BP que vous considérez "basse" ? Quelle valeur attendiez-vous à la place ?
Si vous avez une clim basique sans électronique, ça peut se faire aux pressions, mais s'il y a de l'électronique, alors c'est forcément au poids, et en se référant au manuel de la machine (la plupart sont préchargées pour une longueur de liaisons données, et il faut parfois compléter si la longueur est plus importante).
Quel est votre modèle ? Quel est votre longueur de liaisons frigorifiques ?
Quel est le poids que vous considérez la "bonne quantité" ?
Quelle est la valeur de BP que vous considérez "basse" ? Quelle valeur attendiez-vous à la place ?
01 février 2022 à 08:49
Réponse 2 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour.
Et non Laglass un fluide composite comme le R410 se charge au poids et non à la pression peu importe qu'il y ait électronique ou non.
On faisait la charge à la pression avec le R22 qui est un fluide pur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Et non Laglass un fluide composite comme le R410 se charge au poids et non à la pression peu importe qu'il y ait électronique ou non.
On faisait la charge à la pression avec le R22 qui est un fluide pur.

Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2022 à 12:27
Réponse 3 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonsoir et merci pour votre soutien.
Voilà ce week-end j'ai tiré au vide ma climatisation et je l'ai rempli avec du r410a (bouteille tête vers le bas pour la charge en liquide) la quantité de approximatif 1.200 kg (voire un peu plus) comme c'était marqué sur la plaque du groupe extérieur (par ce que la balance était un peu naze).
Ce soir je regarde la pression bp en mode froid à une température de 6c 110psi et un mode chaud un HP de 450psi à 6 c.
Je dois rajouter du gaz sans tenir compte du poids marqué sur l'UE ??
Merci.
La machine c'est une clim Airton 5200W.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voilà ce week-end j'ai tiré au vide ma climatisation et je l'ai rempli avec du r410a (bouteille tête vers le bas pour la charge en liquide) la quantité de approximatif 1.200 kg (voire un peu plus) comme c'était marqué sur la plaque du groupe extérieur (par ce que la balance était un peu naze).
Ce soir je regarde la pression bp en mode froid à une température de 6c 110psi et un mode chaud un HP de 450psi à 6 c.
Je dois rajouter du gaz sans tenir compte du poids marqué sur l'UE ??
Merci.
La machine c'est une clim Airton 5200W.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 février 2022 à 18:42
Réponse 4 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour,
A priori vous n'êtes pas agréé, car vous sauriez que renverser le bouteille ne vous permet pas de remplir en liquide. Le fluide sort de la bouteille en gaz. Pour le transformer en phase liquide il faut passer par une station de récupération.
Bref avant qu'il ne vous arrive un accident irréversible brulure, perte d'un œil, explosion, laissez tomber et faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori vous n'êtes pas agréé, car vous sauriez que renverser le bouteille ne vous permet pas de remplir en liquide. Le fluide sort de la bouteille en gaz. Pour le transformer en phase liquide il faut passer par une station de récupération.
Bref avant qu'il ne vous arrive un accident irréversible brulure, perte d'un œil, explosion, laissez tomber et faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 février 2022 à 19:39
Réponse 5 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Merci beaucoup AAC pour votre inquiétude par rapport à moi.
Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé.
Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé.
01 février 2022 à 20:32
Réponse 6 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour Marium,
La vente et la manipulation des fluides est réglementée :
"Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-20. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Cordialement.
maclimatisation.com
La vente et la manipulation des fluides est réglementée :

"Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’état français dans le décret à paraître à la mi-20. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende
Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.
Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction."
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 08:25
Réponse 7 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Re,
Je rajouterai ceci : est principalement pour la protection de la planète en arrêtant de détruire la couche d'ozone.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rajouterai ceci : est principalement pour la protection de la planète en arrêtant de détruire la couche d'ozone.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 08:33
Réponse 8 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Remplacer votre 410 par du R32.
02 février 2022 à 09:10
Réponse 9 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour.
Peut-on remplacer le gaz r410 a par R32 si la machine est prévue de fonctionner avec R410A ?
Si oui est-ce que la quantité de réfrigérant est la même ?
Merci.
Peut-on remplacer le gaz r410 a par R32 si la machine est prévue de fonctionner avec R410A ?
Si oui est-ce que la quantité de réfrigérant est la même ?
Merci.
02 février 2022 à 12:39
Réponse 10 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour.
Pour info.
Les systèmes R410A ne sont pas conçus pour fonctionner avec un réfrigérant inflammable et nécessiteraient des modifications importantes et une validation en laboratoire pour confirmer que le niveau de sécurité a été augmenté à un niveau satisfaisant aux exigences des normes internationales établies pour les systèmes utilisant le R32.
Ce ne sont pas seulement les composants électriques qui doivent être conformes aux exigences de sécurité obligatoires (c'est-à-dire AS/NZS 60335.2.40) pour le réfrigérant utilisé, c'est l'ensemble du climatiseur. Cela inclut les températures de surface, les instructions d'utilisation et d'installation, les marquages et les étiquettes d'avertissement, la résistance mécanique, etc. Toute personne effectuant une conversion ou une modification assume les responsabilités du concepteur/fabricant et doit donc certifier que le produit modifié est conforme à tous les codes et normes applicables. .
La conformité à AS/NZS 60335.2.40 ne peut être vérifiée que par des tests physiques en laboratoire et AS/NZS 5149.1:2016 a des exigences de limite de charge de réfrigérant.
Par conséquent, il est difficile pour un technicien de confirmer la conformité.
Cordialement
maclimatisation.com
Pour info.
Les systèmes R410A ne sont pas conçus pour fonctionner avec un réfrigérant inflammable et nécessiteraient des modifications importantes et une validation en laboratoire pour confirmer que le niveau de sécurité a été augmenté à un niveau satisfaisant aux exigences des normes internationales établies pour les systèmes utilisant le R32.
Ce ne sont pas seulement les composants électriques qui doivent être conformes aux exigences de sécurité obligatoires (c'est-à-dire AS/NZS 60335.2.40) pour le réfrigérant utilisé, c'est l'ensemble du climatiseur. Cela inclut les températures de surface, les instructions d'utilisation et d'installation, les marquages et les étiquettes d'avertissement, la résistance mécanique, etc. Toute personne effectuant une conversion ou une modification assume les responsabilités du concepteur/fabricant et doit donc certifier que le produit modifié est conforme à tous les codes et normes applicables. .
La conformité à AS/NZS 60335.2.40 ne peut être vérifiée que par des tests physiques en laboratoire et AS/NZS 5149.1:2016 a des exigences de limite de charge de réfrigérant.
Par conséquent, il est difficile pour un technicien de confirmer la conformité.
Cordialement
maclimatisation.com
02 février 2022 à 16:33
Réponse 11 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Merci.
Mais que pensez-vous de Eco Cool 32A compatible avec R410A et R32 ???
Merci.
Mais que pensez-vous de Eco Cool 32A compatible avec R410A et R32 ???
Merci.
02 février 2022 à 16:44
Réponse 12 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour.
Honnêtement je ne pourrai me prononcer car je ne connais pas ce produit.
Mais comme dit avant un système prévu pour fonctionner avec un fluide non inflammable peut-il fonctionner avec ce genre de produit.
Perso je ne m'y aventurerai pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
Honnêtement je ne pourrai me prononcer car je ne connais pas ce produit.
Mais comme dit avant un système prévu pour fonctionner avec un fluide non inflammable peut-il fonctionner avec ce genre de produit.
Perso je ne m'y aventurerai pas.
Cordialement.
maclimatisation.com
02 février 2022 à 17:48
Réponse 13 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Merci beaucoup pour votre rapidité de réponse.
02 février 2022 à 17:55
Réponse 14 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Bonjour,
"Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé."
Justement en tant que pro on vous prévient des dangers éventuels.
Je suis d'accord avec AAC il faut un minimum d'expérience, et il faut savoir que déjà pour commencer achat de gaz surement sur internet, 90% des cas, gaz frelaté, strictement interdit d'acheter du gaz sans une attestation de capacité qui est payante et coute très chère. Et pour la manipulation des fluides comme les techniciens que nous sommes, il faut une attestation d'aptitude qui a un coût et c'est pas donné non plus.
Je ne sais pas ce que vous faites comme métier mais je ne pense pas que vous soyez content si un autre corps de métier vous le pique.
"Je pense que ici c'est un endroit pour tout le monde et pas que des pro, peut-être je me suis trompé."
Justement en tant que pro on vous prévient des dangers éventuels.
Je suis d'accord avec AAC il faut un minimum d'expérience, et il faut savoir que déjà pour commencer achat de gaz surement sur internet, 90% des cas, gaz frelaté, strictement interdit d'acheter du gaz sans une attestation de capacité qui est payante et coute très chère. Et pour la manipulation des fluides comme les techniciens que nous sommes, il faut une attestation d'aptitude qui a un coût et c'est pas donné non plus.
Je ne sais pas ce que vous faites comme métier mais je ne pense pas que vous soyez content si un autre corps de métier vous le pique.
03 février 2022 à 21:06
Réponse 15 du forum climatisation
Bonne quantité de réfrigérant mais BP basse
Merci.
03 février 2022 à 21:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Recherche schéma fluidique Daikin U extérieure RZQ 125B8W1B
- N°4247 : Bonjour à toutes et tous, Je fais appel à toutes les bonnes volontés pour trouver le schéma fluidique de mon groupe extérieur Daikin RZQ 125 B8W1B en 400V. Numéro de série : 160 04 66 Je suis en panne avec ma PAC depuis...
- 5. Débit réfrigérant réduit détenteur électronique
- N°5566 : Bonjour. J'ai un problème difficile à cerner sur un monosplit inventer Gree installé il y a 11 mois. L'évaporateur des unités est pris en glace sur sa partie haute suite à une réduction anormale du débit au...
- 6. Groupe frigorifique rendement et quantité de gaz
- N°3609 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si l'ajustement de la quantité de gaz réfrigérant conditionne le rendement d'un groupe frigorifique ? Bien sûr je ne parle pas d'un manque ou d'un "beaucoup trop" au point que le cycle...
- 7. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 8. Climatisation R410A remplacé par du R600A ou R290
- N°2388 : Bonjour à tous, Je pose une question un peu spéciale mais qui me turlupine depuis pas mal de temps. :shocked: J'ai vu sur le net un climatiseur modèle CF40 Are 290 fixe de marque italienne air air qui fonctionne au gaz...
- 9. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 10. BP très basse suivi d'une HP très haute
- N°6545 : Bonjour à tous, Grâce à l'outil LGMV, j'ai pu obtenir des relevés avec les pressions BP/HP et le résultat est surprenant ! Je vous montre ici le relevé de samedi soir, 23h, il faisait environ 7°C, 2 splits en mode...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite