Bonjour.
J'ai installé l'an passé une clim LG 11kW avec 5 unités intérieures.
L'unité extérieure est posée sur 2 consoles fixées au mur.
J'ai contrôlé l'étanchéité à l'azote.
Compte-tenu des longueurs de tubes, j'ai ajouté environ 400 g de R410a par rapport à la quantité de gaz contenue dans l'unité (je n'ai pas pu mesurer précisément les longueurs ; j'ai évalué).
L'été tout a fonctionné correctement, en production de froid, sans bruit significatif.
Par contre, cet hiver, lorsqu'on a demandé du chauffage, on avait un bourdonnement désagréable dans la maison. Surtout dans les chambres qui se trouvent derrière l'unité.
On a donc été contraints de n'utiliser ce chauffage que dans la journée. Et encore, le voisin qui se trouve à environ 40m trouve que l'installation est bruyante.
J'ai mesuré le bruit : environ 75 à 80 dB à 1m.
Les tubes passent dans les combles et sont posés sur les solives.
J'envisage de la suspendre avec des cordelettes comme le moteur de VMC...
Le vendeur m'a suggéré d'agrandir les trous de passage des tubes dans le mur...
A votre avis ??
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos conseils.
J'ai installé l'an passé une clim LG 11kW avec 5 unités intérieures.
L'unité extérieure est posée sur 2 consoles fixées au mur.
J'ai contrôlé l'étanchéité à l'azote.
Compte-tenu des longueurs de tubes, j'ai ajouté environ 400 g de R410a par rapport à la quantité de gaz contenue dans l'unité (je n'ai pas pu mesurer précisément les longueurs ; j'ai évalué).
L'été tout a fonctionné correctement, en production de froid, sans bruit significatif.
Par contre, cet hiver, lorsqu'on a demandé du chauffage, on avait un bourdonnement désagréable dans la maison. Surtout dans les chambres qui se trouvent derrière l'unité.
On a donc été contraints de n'utiliser ce chauffage que dans la journée. Et encore, le voisin qui se trouve à environ 40m trouve que l'installation est bruyante.
J'ai mesuré le bruit : environ 75 à 80 dB à 1m.
Les tubes passent dans les combles et sont posés sur les solives.
J'envisage de la suspendre avec des cordelettes comme le moteur de VMC...
Le vendeur m'a suggéré d'agrandir les trous de passage des tubes dans le mur...
A votre avis ??
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci pour vos conseils.
01 avril 2018 à 20:03
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité

Bonsoir,
Inspirez-vous de la question 4615 : Vibration groupe extérieur Daikin où un enregistrement mp3 permettra peut-être de vous proposer une solution.
Cordialement.
Inspirez-vous de la question 4615 : Vibration groupe extérieur Daikin où un enregistrement mp3 permettra peut-être de vous proposer une solution.
Cordialement.
01 avril 2018 à 21:19
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Merci pour ce lien. Je vais m'en inspirer.
Si je ne trouve pas de solution, je descendrai l'unité au niveau du sol mais ça m'obligera à ramener le gaz dans l'unité et rallonger les tuyauteries.
A ce propos, est-ce que les 400 g de gaz que j'ai rajoutés pourront être contenus dans l'appareil ?
Ou alors, je construis deux plots en béton cellulaire pour soutenir l'unité et ainsi je pourrai la désolidariser de mon mur.
Mais avant toute chose, je vais tenter de zigzaguer mes tuyaux "gaz".
Cordialement.
Si je ne trouve pas de solution, je descendrai l'unité au niveau du sol mais ça m'obligera à ramener le gaz dans l'unité et rallonger les tuyauteries.
A ce propos, est-ce que les 400 g de gaz que j'ai rajoutés pourront être contenus dans l'appareil ?
Ou alors, je construis deux plots en béton cellulaire pour soutenir l'unité et ainsi je pourrai la désolidariser de mon mur.
Mais avant toute chose, je vais tenter de zigzaguer mes tuyaux "gaz".
Cordialement.
01 avril 2018 à 21:58
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité

Bonjour,
Les 400g supplémentaires ne pourront pas être rentrés dans l'unité.
Vos conduites sont enveloppées d'une mousse isolante, celle-ci absorbe les vibrations.
Faire des zigzag n'améliorera pas forcément votre situation.
Mettre une couche de joint en caoutchouc entre vos consoles et l'unité atténuera le bruit localement.
Si votre voisin entend l'unité c'est l'unité elle-même qu'il faut traiter ou bien elle est installée dans un endroit qui forme une niche (trop près du débord de toit).
Cordialement.
Les 400g supplémentaires ne pourront pas être rentrés dans l'unité.
Vos conduites sont enveloppées d'une mousse isolante, celle-ci absorbe les vibrations.
Faire des zigzag n'améliorera pas forcément votre situation.
Mettre une couche de joint en caoutchouc entre vos consoles et l'unité atténuera le bruit localement.
Si votre voisin entend l'unité c'est l'unité elle-même qu'il faut traiter ou bien elle est installée dans un endroit qui forme une niche (trop près du débord de toit).
Cordialement.
02 avril 2018 à 07:48
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonne journée à toutes et à tous.
Concernant les 400 grammes, votre groupe est capable de les contenir.
Il peut en accumuler même beaucoup plus que ça.
Par contre je suis surpris de la quantité additionnelle !!!! Ça me paraît un petit chouia excessif.
Quel ratio avez-vous utilisé et pour quelle longueur "supplémentaire" même estimativement à la louche avez-vous appliqué le ratio ?
Faites un test de la façon suivante :
1 toutes les UIs en demande de chaud à bas régime.
C'est à dire à peine 1 ou 2c de plus que la température ambiante. Par exemple consigne à 22 pour une température réelle de 20-21c.
Vous notez d'où vient le bruit si c'est le groupe ou les UIs. Puis vous notez les UIs qui génèrent le bruit.
2 vous faîtes une demande exagérément élevée ( 30 c) puis vous notez la provenance du bruit.
3 vous faites une demande forte mais cette fois-ci individuellement. UI par UI.
N'hésitez pas à appuyer ici et là (fortement) sur les conduites lorsque le bruit apparaît. Si cela participe à diminuer le bruit, c'est forcément un problème de tuyauterie.
Si cela ne change rien, c'est un problème lié au groupe lui-même.
Vous notez le comportement puis vous nous communiquez les résultats.
Quelles distances avez-vous entre le groupe et les 2 premières UIs ?
Y a t-il des endroits où les cuivres ont été façonnés à la main ? Si oui, vérifiez qu'il n'y ait pas de pliures.
Cordialement.
Concernant les 400 grammes, votre groupe est capable de les contenir.
Il peut en accumuler même beaucoup plus que ça.
Par contre je suis surpris de la quantité additionnelle !!!! Ça me paraît un petit chouia excessif.
Quel ratio avez-vous utilisé et pour quelle longueur "supplémentaire" même estimativement à la louche avez-vous appliqué le ratio ?
Faites un test de la façon suivante :
1 toutes les UIs en demande de chaud à bas régime.
C'est à dire à peine 1 ou 2c de plus que la température ambiante. Par exemple consigne à 22 pour une température réelle de 20-21c.
Vous notez d'où vient le bruit si c'est le groupe ou les UIs. Puis vous notez les UIs qui génèrent le bruit.
2 vous faîtes une demande exagérément élevée ( 30 c) puis vous notez la provenance du bruit.
3 vous faites une demande forte mais cette fois-ci individuellement. UI par UI.
N'hésitez pas à appuyer ici et là (fortement) sur les conduites lorsque le bruit apparaît. Si cela participe à diminuer le bruit, c'est forcément un problème de tuyauterie.
Si cela ne change rien, c'est un problème lié au groupe lui-même.
Vous notez le comportement puis vous nous communiquez les résultats.
Quelles distances avez-vous entre le groupe et les 2 premières UIs ?
Y a t-il des endroits où les cuivres ont été façonnés à la main ? Si oui, vérifiez qu'il n'y ait pas de pliures.
Cordialement.
02 avril 2018 à 09:34
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
S'il y a une boite liquide les 400 gr devrait rentrer.
Il faut savoir qu'en mode chaud l'UE est plus bruyante qu'en froid.
Et en effet c'est l'UE qu'il faut modifier, soit par la pose de plots antivibratiles posés sous les pieds de l'UE, soit la pose elle-même de celle-ci sur un coin dallé, bétonné etc.
02 avril 2018 à 09:41
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Pour répondre au dernier message, je poste la photo de l'installation.
Pour info, la goulotte du bas entre directement dans une chambre et dessert la chambre d'à côté.
Lorsque seules ces 2 unités sont connectées, on n'a quasiment aucun bruit extérieur ni bourdonnement.
La goulotte du haut traverse les combles et alimente 2 UI de 2 kW et une UI de 7 kW.
Pour info, la goulotte du bas entre directement dans une chambre et dessert la chambre d'à côté.
Lorsque seules ces 2 unités sont connectées, on n'a quasiment aucun bruit extérieur ni bourdonnement.
La goulotte du haut traverse les combles et alimente 2 UI de 2 kW et une UI de 7 kW.
02 avril 2018 à 10:04
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
En effet ce n'est pas une petite puissance env 14 kW, accrochée au mur à portée de chambre je comprends que cela dérange un peu, et comme chez moi quand il y a un concert au Zénith, c'est surtout les basses.
Donc il faut directement poser l'UE sur le sol comme expliqué soit sur des dalles et des plots soit sur une dalle béton et sur plots soit vous aurez toujours les mêmes problèmes.
03 avril 2018 à 17:06
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour à tous,
Oui cela explique peut-être le bruit des infrasons (basse) quand la machine fonctionne avec une demande maximum, et qu'elle est à un fonctionnement plus silencieux avec juste les 2 Splits des chambres donc un fonctionnement de 25 à 30% partiel.
Je rejoins PL quand il dit que sur des plots au sol ce serait mieux, mais votre isolation ne doit pas être au top, ou la surface ou les volumes sont sûrement importants ?? L'un ou l'autre, car pour que la machine fonctionne au maximum de sa puissance quand toutes les unités sont en service. Donc probable que ce soit un sous-dimensionnement.
Exemple vous pouvez donner votre volume et l'isolation et l'âge de votre maison ? Cela aurait dû être précisé déjà avant tout !!
Cordialement, cathars
Oui cela explique peut-être le bruit des infrasons (basse) quand la machine fonctionne avec une demande maximum, et qu'elle est à un fonctionnement plus silencieux avec juste les 2 Splits des chambres donc un fonctionnement de 25 à 30% partiel.
Je rejoins PL quand il dit que sur des plots au sol ce serait mieux, mais votre isolation ne doit pas être au top, ou la surface ou les volumes sont sûrement importants ?? L'un ou l'autre, car pour que la machine fonctionne au maximum de sa puissance quand toutes les unités sont en service. Donc probable que ce soit un sous-dimensionnement.
Exemple vous pouvez donner votre volume et l'isolation et l'âge de votre maison ? Cela aurait dû être précisé déjà avant tout !!

Cordialement, cathars
04 avril 2018 à 09:21
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
Oui, bien vu, un sous-dimensionnement et donc un bruit continuel n'ayant pas de régulation.
A un moment donné il va y avoir un problème de facture dans ce cas ???
04 avril 2018 à 18:38
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonsoir,
Oui PL c'est possible, car j'ai vu lors des grands froids la clim du voisin, une 8.6 kW à chaud fonctionner au maximum de sa puissance ! Et bien on entend ce ronronnement de son bien grave comme celui d'un hélicoptère !!
Pourtant l'on voit la différence quand les températures sont plus douces, elle tourne plus tranquillement avec moins de bruit !
Cordialement. cathars
Oui PL c'est possible, car j'ai vu lors des grands froids la clim du voisin, une 8.6 kW à chaud fonctionner au maximum de sa puissance ! Et bien on entend ce ronronnement de son bien grave comme celui d'un hélicoptère !!
Pourtant l'on voit la différence quand les températures sont plus douces, elle tourne plus tranquillement avec moins de bruit !
Cordialement. cathars
04 avril 2018 à 20:59
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Bourdonnement fonctionnement clim LG
Bonjour.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
Ça c'est normal. Comme quoi, les fenêtres fermées en hiver ne sont pas un mur anti bruit.
05 avril 2018 à 17:34
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Invité

Bourdonnement fonctionnement clim LG
Invité

Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème de bruit ?
Cela ressemble à mon cas, avec une clim LG groupe extérieur MU5M40.UO2
Avez-vous résolu votre problème de bruit ?
Cela ressemble à mon cas, avec une clim LG groupe extérieur MU5M40.UO2
27 janvier 2019 à 21:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Monitorer fonctionnement d'une clim LG Mobile LGMV
- N°5708 : Bonjour, LG propose cette appli Mobile LGMV qui nécessite un module Wi-Fi PLGMVW100, je crois. Quel est votre avis sur cet outil ? Quelles autres solutions pour monitorer ? Merci pour vos retours.
- 2. Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
- N°6520 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Monitorer le fonctionnement d'une clim Cordialement, l'équipe du forum climatisation. À ce jour [nb_membres] internautes sont...
- 3. Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3
- N°7723 : Bonjour. Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG. Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt Avec mon...
- 4. Inverter LG FM30 pas de fonctionnement chaud
- N°2517 : Bonjour. J'ai un inverter FM30 de LG avec 5 unités MS07, en mode chauffage, sur une des unités, à la mise en marche la led verte de mise marche s'allume et la dernière led verte (à droite) s'allume aussi et plus rien ne se...
- 5. Inversions de cycle intempestives clim LG multisplit
- N°5265 : Bonjour à tous. Sur ma clim multipslit LG, j'ai pu observer à plusieurs reprises le phénomène suivant : - groupe extérieur (compresseur/ventilateur) et UI en fonctionnement - d'un seul coup, bruit caractéristique...
- 6. Problème fonctionnement Groupe PAC LG UU36W-UHB
- N°5151 : Bonjour, Depuis 1 mois je rencontre un problème avec ma PAC LG UU36W-UHB. Aucun code erreur apparent, le compresseur inverter semble fonctionner, mais le second (constant) ne se lance pas. Je me suis rendu compte de ce...
- 7. Fonctionnement climatiseur LG modèle E18EM monosplit
- N°5869 : Bonjour. J'ai déjà eu un problème avec ce climatiseur en mars dernier (message 5250). Suite à une intervention de mon fils (débrancher/rebrancher) ça avait l'air d'aller correctement. Or depuis les évènements climatiques...
- 8. Fuite progressive vannes 4 voies clim LG
- N°5503 : Bonjour à tous, En investiguant sur mes problèmes de clim (voir posts 5265 et 5450), j'ai observé le phénomène suivant (en mode froid) : - En mettant 1 split sur les 5 à une consigne de 18°C, le groupe tourne environ...
- 9. Suite investigations clim LG MU5M40
- N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
- 10. Solénoïde détendeur Clim LG Bi Split FM19AH ueo-AUW186FAO
- N°5012 : Bonjour. Clim LG tri Split FM19AH ueo-AUW186FAO Qui pourrait m'indiquer où acheter un solénoïde pour électrovanne / (détendeur) elle est en plastique noir. La référence indiquée dessus = FUJIKOKI --- LGK-2R --- DC15...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite