Bonjour.
J'ai un câble 4 fils pour un inverter, comment procéder pour le branchement au niveau de la protection compteur ?
Ensuite l'alimentation se fait-elle d'abord sur l’unité extérieure ou intérieure ?
Merci si quelqu’un peut me renseigner.
J'ai un câble 4 fils pour un inverter, comment procéder pour le branchement au niveau de la protection compteur ?
Ensuite l'alimentation se fait-elle d'abord sur l’unité extérieure ou intérieure ?
Merci si quelqu’un peut me renseigner.
24 juin 2013 à 09:42
Conseil 1 câblage climatisation
Branchement électrique climatisation protection compteur
Bonjour.
Normalement, vous avez dans la notice toutes les infos de montage. A défaut, dans l'UE, soit sous le capot supérieur, soit sur le côté derrière la trappe de connexion électrique, vous devez avoir un schéma de câblage.
Pour la protection, estimez la puissance consommée en prenant la puissance calorifique divisée par 3, puis divisez par 4.5 pour obtenir le courant consommé. Ex, pour 3.6 kW, on consomme 1.2 kW, soit 5.5 ampères. Un disjoncteur 10A fera l'affaire.
Cordialement, Dom.
Normalement, vous avez dans la notice toutes les infos de montage. A défaut, dans l'UE, soit sous le capot supérieur, soit sur le côté derrière la trappe de connexion électrique, vous devez avoir un schéma de câblage.
Pour la protection, estimez la puissance consommée en prenant la puissance calorifique divisée par 3, puis divisez par 4.5 pour obtenir le courant consommé. Ex, pour 3.6 kW, on consomme 1.2 kW, soit 5.5 ampères. Un disjoncteur 10A fera l'affaire.
Cordialement, Dom.
24 juin 2013 à 10:32
Conseil 2 câblage climatisation
Branchement électrique climatisation protection compteur
Bonjour.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.
Je compléterais la réponse de Dom (bonjour), par une alim de 10 A pour l'UE neutre / phase / terre puis la liaison entre l'UE et l'UI qui soit un 4 fils pour vous, soit un 5 fils. Respecter la couleur de chaque fil par rapport aux n° des bornes de chaque unité.

24 juin 2013 à 14:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Puissance électrique pour un climatiseur LG 18000 BTU
- N°2872 : Bonjour, J'ai acheté récemment un climatiseur LG 18000 BTU. J'ai un disjoncteur de 15A = 3 KVA. Ces derniers jours il marchait bien mais hier soir dés qu'il marche un bout de temps, le disjoncteur est éjecté. A titre...
- 2. Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi
- N°3160 : Bonsoir à tous, Voilà je suis nouveau sur ce forum et je cherche un renseignement concernant le branchement d'une PAC Mitsubishi. J'ai fait l’acquisition de cette clim à installer moi-même sauf la mise en service du gaz...
- 3. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 4. Protection électrique UE et UI climatiseur
- N°8596 : Bonjour. Pour la protection d'une climatisation 5 kW (3 sorties), il est préconisé d'utiliser un disjoncteur de 25 A et une alimentation en fils de 4 carrés. Sur l'UE, il est noté une puissance absorbée totale nominale de...
- 5. Branchement électrique pompe condensat
- N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
- 6. Branchement électrique compresseur 3 fils mono
- N°6882 : Bonjour, Je cherche à faire fonctionner une clim Technibel sans sa carte électronique qui a grillé. J'ai : . un compresseur 3 fils Rouge/Jaune/Bleu . une bobine . un condensateur 60 uf J'ai essayé tous les...
- 7. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
- N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
- 8. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 9. Protection électrique pour climatiseur multi split Inverter
- N°17 : Bonjour, j'installe un ensemble multi split Inverter complet avec 4 unités intérieures (puissances calorifiques de l'unité multi split 8,5 KW). Pouvez-vous m'indiquer quel type de protection électrique dois-je installer au...
- 10. Alimentation électrique climatiseur en 1,5mm²
- N°9459 : Bonjour à la communauté et merci par avance à tous les spécialistes pour leurs réponses expertes ! Je souhaite installer moi-même ma clim Daikin Emura FTXJ42 - RXJ42A. À l'endroit où je souhaite positionner la clim...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite