FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 020 questions dans le forum climatisation


3160

Question Forum Climatisation : Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

etane
Membre inscrit
etane
3 messages
Bonsoir à tous,

Voilà je suis nouveau sur ce forum et je cherche un renseignement concernant le branchement d'une PAC Mitsubishi.
J'ai fait l’acquisition de cette clim à installer moi-même sauf la mise en service du gaz réfrigérant.
J'ai donc posé mes unités int et ext, passé mes tuyaux et fait le branchement électrique en respectant bien le schéma.
J'ai protégé l'arrivée par un disjoncteur 16A pour alimenter l'unité ext phase neutre et terre et un fil 4 conducteurs entre l'unité ext et int en respectant les couleurs de fils noir borne noir, gris borne grise, marron borne rouge + la terre.
Mon installation électrique est protégée par un différentiel de 30mA.
Ma question est : puis-je alimenter mes unités sans qu'elles ne soient chargées en gaz ?
Merci d'avance pour vos réponses.
10 janvier 2016 à 20:54
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Naturellement mais vous disjonctez votre installation et laissez faire la mise en service par le technicien.
Mais vous avez une notice et il est bien de la consulter et de suivre les indications de pose.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
10 janvier 2016 à 23:07
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi


Invité
invité
Bonjour.
Voilà j'ai posé cette question parce que par inadvertance j'ai mis sous tension la PAC et le disjoncteur différentiel est tombé.
Est-ce normal ?
11 janvier 2016 à 09:18
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quand vous parlez du disjoncteur différentiel.
Parlez-vous du 30mA ? Si c'est le cas ce n'est pas normal.
J'espère pour vous que vous n'avez pas fait fonctionner la clim.

Vérifiez vos liaisons électriques car il se peut que lorsque vous avez dénudé les câbles vous ayez fait une épissure sans le vouloir et que cette dernière touche du fer.
J'attire votre attention sur le fait que l'intervention sur le fait de toucher aux vannes de service et/ou la mise en service par un pro non agréé vous enlève toute garantie.
Plutôt bête pour un si bon matériel.

www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 11:44
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi


Invité
invité
Non je n'ai pas fait fonctionner la clim.
Après branchement j'ai relevé le disjoncteur différentiel 30mA et le 16A qui alimente la clim.
Le différentiel est tombé instantanément.
J'ai vérifié mes branchements tout est bien dénudé et aucun fil ne touche la masse métallique.
Je me suis dit que ça déclenche le disjoncteur différentiel parce que les unités ne sont pas chargées, quel est votre avis ?
11 janvier 2016 à 12:47
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Non cela n'a rien à voir. Vérifier minutieusement votre câblage.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Quelles sont les références de votre unité extérieure ?
11 janvier 2016 à 13:15
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi


Invité
invité
Je pense que c'est MUZ FH35VEHZ
11 janvier 2016 à 13:27
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour,

Excellent matériel. Bref commencer par débrancher les fils de phase neutre et terre puis remettez le courant.
Si cela saute cela vient de votre câblage. Ensuite si rien remettez hors circuit et débranchez à l'unité extérieure les fils de liaisons avec l'unité intérieure et remettez le courant.
Si toujours rien rebrancher l'unité extérieure et aller débrancher l'unité intérieure.
Cela vous permettra de trouver d'où vient votre court-circuit.

www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 13:44
Réponse 9 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi


Invité
invité
Je teste ça dès ce soir et je vous tiens informé.
11 janvier 2016 à 14:24
Réponse 10 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

etane
Membre inscrit
etane
3 messages
Voila le résultat des tests :
J'ai débranché le câble d'alimentation à l'unité extérieure et remis le jus rien n'est tombé.
Ensuite j'ai débranché le câble de connexion entre l'unité intérieure et extérieure, remis le jus sur l'unité extérieure, rien n'est tombé.
J'ai remis le câble de connexion entre intérieur et extérieur en débranchant l'unité intérieure impeccable rien n'est tombé mais lorsque je rebranche l'unité intérieure le disjoncteur tombe instantanément.
J'ai essayé aussi en débranchant le fil de terre, pareil le disjoncteur saute.
Je suis très inquiet au départ j'ai pensé à une sécurité électrique comme il n'est pas chargé on ne peut pas la mettre sous tension mais vous me dites que c'est possible.
Je joins les photos du branchement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
branchement électrique PAC Mitsubishibranchement électrique PAC Mitsubishi

11 janvier 2016 à 18:40
Réponse 11 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,
Essayez de remplacer même provisoirement la liaison unité intérieure / unité extérieure, si c'est embêtant à repasser le câble faites une liaison apparente de quelques mètres qui seront par terre pour joindre les deux unités pour savoir si cela vient de votre liaison ou de votre unité intérieure.

Cordialement.
www.maclimatisation.com
11 janvier 2016 à 20:17
Réponse 12 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

etane
Membre inscrit
etane
3 messages
Bonsoir,
Problème résolu, après avoir effectué le branchement en fils volant entre UI et UE comme vous me l'aviez conseillé même problème le disjoncteur tombe.
Après réflexion tout ce qui est en aval du disjoncteur a été testé sauf gros problème de l'UI toute neuve je n'y croyais pas trop mais bon quand on a la poisse... je décide donc de brancher sans passer par mon disjoncteur sur une ligne prise de courant et là miracle la protection reste en place et les volets de l'UI se mette en place. Je coupe tout de suite rassuré.
Donc disjoncteur neuf HS acheté chez Bri.. Dé..t certainement un matériel chinois en défaut.
Tout ce temps perdu à chercher la cause pour ce petit disjoncteur.
Bon je m'en sors bien, heureusement que je l'ai testé avant (en plus par erreur) car si le gars qui vient mettre la clim en service était tombé sur le problème aïe, aïe, aïe !!!
Je tiens à vous remercier sincèrement pour vos réponses et pour votre aide.
12 janvier 2016 à 18:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonsoir,

Cette grande surface de bricolage est du low cost, très très très (on peut en rajouter) basse qualité.
Bref tant mieux si cela c'est arrangé.
www.maclimatisation.com
12 janvier 2016 à 20:53
Réponse 14 d'un contributeur du forum

Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi

PL
Membre inscrit
PL
13 462 messages
Bonsoir.
Bravo AAC, je n'avais pas pensé à cette façon de faire, la connaissant quand même sleepy sleepy mais cela ne m’était pas du tout venu à l'esprit. sleepy sleepy
13 janvier 2016 à 19:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 2. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
    N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
  • 3. Consommation élevée PAC air air Mitsubishi
    N°4256 : Bonjour. J'ai installé il y a 1 an une pac air-air Mitsubishi Msz-sf42ve avec 3 splits (MSZ-EF35, 2xMSZ-EF18) dans une maison de 1982 avec combles isolés l'an passé également. Le confort thermique de cette PAC pendant...
  • 4. Dégivrage très fréquent PAC Mitsubishi
    N°3837 : Bonjour. Voilà 3 années que j'ai fait installer une PAC Mitsubishi MXZ 5d102va et 4 modules, un MSZ-SF 50VE dans le salon et 3 MSZ-SF20VA pour les chambres. Depuis l’installation je me plains d'avoir des dégivrages toutes...
  • 5. Consommation électrique excessive gainable Mitsubishi inverter PEAD-RP
    N°1842 : Bonjour J'habite ma nouvelle maison depuis moins de 3 mois. Et j'ai fait installer un gainable air-air de marque Mitsubishi (les références, je ne les ai pas sous la main mais je peux vous les donner). Je chauffe 120 m² de...
  • 6. Suivi consommation électrique PAC
    N°3843 : Bonjour. J'ai installé deux PACs chez moi, grâce à votre aide précieuse et j'en suis enchanté. Question 3611 : Avis avant installation PAC. Maintenant, j'aimerai optimiser tout ça et j'imaginai pouvoir comprendre leur...
  • 7. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 9. Réglage vitesse ventilation en chauffage PAC Mitsubishi
    N°9077 : Bonjour. Je possède une PAC Mitsubishi MXZ-5F102VF avec des unités intérieur MSZ-AP50VGK / MSZ-AP15VGK. J'aimerai votre avis et retour d'expérience sur le réglage de la vitesse de ventilation (FAN) en mode chauffage. On...
  • 10. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique d'une PAC Mitsubishi >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite