Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
7180
Question Forum Climatisation : Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3.
Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il fallait le connecter aux broches 11 et 12 aux borniers X5M.
Mais le branchement ne fonctionne pas, l’écran du boitier Madoka ne s’allume même pas…
Je suis sûr que c’est tout bête comme réponse.
Merci si quelqu’un pourrait me renseigner.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je dispose d’un boitier Daikin Madoka et je suis coincé dans son branchement avec la PAC Daikin Atherma 3.
Le boitier dispose seulement de 2 connecteurs P1/P2 à brancher dans la PAC on m’a seulement dit qu’il fallait le connecter aux broches 11 et 12 aux borniers X5M.
Mais le branchement ne fonctionne pas, l’écran du boitier Madoka ne s’allume même pas…
Je suis sûr que c’est tout bête comme réponse.
Merci si quelqu’un pourrait me renseigner.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


06 juillet 2021 à 19:51
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Avez-vous une tension continue venant de la PAC entre 11 et 12? Chez d'autres marques, la tension d'alimentation de ce genre de boîtier est de l'ordre d'une vingtaine de volts. Pour Daikin je ne sais pas... A mesurer boîtier déconnecté puis boîtier relié.
Vous avez une tache étrange en bas à gauche photo 2. Est-ce que ça ne trahirait pas du "grabuge" derrière?... Et au dessus de la pièce rouge, on voit aussi des couleurs pas très sympa...
Avez-vous une tension continue venant de la PAC entre 11 et 12? Chez d'autres marques, la tension d'alimentation de ce genre de boîtier est de l'ordre d'une vingtaine de volts. Pour Daikin je ne sais pas... A mesurer boîtier déconnecté puis boîtier relié.
Vous avez une tache étrange en bas à gauche photo 2. Est-ce que ça ne trahirait pas du "grabuge" derrière?... Et au dessus de la pièce rouge, on voit aussi des couleurs pas très sympa...
06 juillet 2021 à 23:29
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Merci pour votre retour.
Effectivement en regardant bien ça a l'air d'être cramé au dessus de la pièce rouge.
Le pire c'est que ce sont les installateurs qui ont dû essayer de la brancher n'importe où et qui ont dû la cramer.
Je vais m'en procurer une autre mais il faudrait être sûr de savoir où la brancher.
Effectivement en regardant bien ça a l'air d'être cramé au dessus de la pièce rouge.
Le pire c'est que ce sont les installateurs qui ont dû essayer de la brancher n'importe où et qui ont dû la cramer.
Je vais m'en procurer une autre mais il faudrait être sûr de savoir où la brancher.
07 juillet 2021 à 07:46
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour,
J'ai installé une PAC Altherma 3 - Bizone + ECS 180 Litres - 2 zones.
RÉF ERGA06EV + EHVZ08S18E6V dans notre nouvelle maison et j'ai mis en stand-by le branchement des thermostats d'ambiance (2 thermostats car bizone, 1 MODAKA pour la zone principale et un autre avec contact sec pour la seconde zone) car pour moi ce n'est pas très clair surtout depuis que j'ai fouiné un petit peu sur les forums !!
A mon sens "fabesqua" se trompe de bornier. Sur sa photo, il nous montre le bornier X5M qui correspond au branchement des thermostats de sécurité.
Donc pour moi il faut raccorder les thermostats sur le bornier X2M sur les bornes entre 30 et 34a !!
Si quelqu'un peut me confirmer ou non ma position sur ce branchement cela m'enlèverait une bonne dose de pression.
Pour le moment ma chaudière tourne sur la loi d'eau et ce n'est pas super en terme de régul.
Merci d'avance.
J'ai installé une PAC Altherma 3 - Bizone + ECS 180 Litres - 2 zones.
RÉF ERGA06EV + EHVZ08S18E6V dans notre nouvelle maison et j'ai mis en stand-by le branchement des thermostats d'ambiance (2 thermostats car bizone, 1 MODAKA pour la zone principale et un autre avec contact sec pour la seconde zone) car pour moi ce n'est pas très clair surtout depuis que j'ai fouiné un petit peu sur les forums !!
A mon sens "fabesqua" se trompe de bornier. Sur sa photo, il nous montre le bornier X5M qui correspond au branchement des thermostats de sécurité.
Donc pour moi il faut raccorder les thermostats sur le bornier X2M sur les bornes entre 30 et 34a !!
Si quelqu'un peut me confirmer ou non ma position sur ce branchement cela m'enlèverait une bonne dose de pression.

Pour le moment ma chaudière tourne sur la loi d'eau et ce n'est pas super en terme de régul.
Merci d'avance.
07 novembre 2021 à 20:20
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Problème branchement thermostat Madoka et PAC Daikin Atherma 3
Bonjour.
Il faut connecter votre Madoka en X5M 11 et 12
P1 en 11
P2 en 12.
Pour remis le bornier X2M correspond au thermostat externe type Delta Dore ou autre.
Il faut connecter votre Madoka en X5M 11 et 12
P1 en 11
P2 en 12.
Pour remis le bornier X2M correspond au thermostat externe type Delta Dore ou autre.
21 novembre 2021 à 18:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Branchement thermostat d'ambiance sur PAC Daikin
- N°9642 : Bonjour. J'ai installé un thermostat à contact sec dans le salon, sur les borniers A3P des bornes 1a et 2 d'une PAC Daikin Altherma. Cependant, la PAC ne démarre pas, bien que j'entende le relais de la carte coller. Dois-je...
- 2. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 3. Branchement thermostat Madoka Daikin Altherma 3
- N°9692 : Bonjour. Je viens de recevoir un thermostat Madoka pour avoir un thermostat modulaire en complément de ma pompe à chaleur Daikin Altherma 3 EHBH08DA6V. Cependant, j'ai cru comprendre qu'il fallait le brancher sur le bornier...
- 4. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
- N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
- 6. Code erreur UA PAC Daikin
- N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
- 7. Baisse de T° de consigne PAC Daikin
- N°3337 : Bonjour. J'ai une PAC Daikin avec 3 splits et une UE. Je souhaiterai baisser la température minimum en froid qui est de 18° pour la passer à 15°. Apparemment, ce n'est pas possible. Le mode "puissant" ne dure que 10...
- 8. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
- N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
- 9. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
- N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
- 10. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
- N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite