Question Forum Climatisation : PAC Daikin Altherma erreur CO

EricG564
Membre inscrit
EricG564
5 messages
Bonjour,

Après 9 ans de bons et loyaux services sans un souci, j'ai une erreur CO qui empêche le fonctionnement de ma PAC et donc chauffage et eau chaude ...
Après avoir cherché sur ce forum j'ai nettoyé le contacteur de débit et le filtre, c'est reparti puis retour de cette panne, plusieurs fois de suite j'ai réussi à faire disparaitre ce problème au cours de ces 15 derniers jours mais là non, ce qui m'interpelle c'est aussi que là le circulateur se met en fonctionnement dès que je remets le courant au tableau ?
Je pense peut-être à un contacteur de "collé" ou quelque chose du genre qui fait que la pompe ne se met plus en arrêt ? (elle tourne mais pas de symbole sur la commande (triangle) comme quoi elle est en marche ?
Merci de m'aider si vous avez une idée du problème.
Bon week-end.
Eric
28 novembre 2020 à 13:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour,
Des pistes dans cette question sur l'erreur C0 ?
Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3

P.S. : vous n'avez pas donné la référence de votre Altherma.
28 novembre 2020 à 19:25
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

EricG564
Membre inscrit
EricG564
5 messages
Bonsoir.
Merci pour votre réponse. Effectivement c'est une EKHVX008BB6V3.
J'ai lu ce post ainsi que d'autres mais je n'ai pas de souci, l'eau du circuit est propre, le filtre que j'ai nettoyé pour la première fois (ça passe vite 9 ans...) n'avait qu'un peu de limaille et quelques petits grains de sable.
Contrairement à ce que j'ai pu lire de ces pannes CO ce n'est pas l'organe de sécurité qui me semble en cause mais bien ce pour quoi il est installé. En effet je coupe au tableau et lorsque je remet la pompe se met en marche immédiatement ce qui entraine la panne (le flowswitch détecte le courant alors que la pompe n'est pas censé être en fonctionnement).
Je pense qu'il y a un contacteur qui reste collé et ne se décolle pas forcement malgré la coupure du courant.
Je ne sais pas si cela peut venir du contacteur sur le circuit imprimé (KPR) ou un des deux en suivant sur cette ligne (K5M & K6M) ... j'ai débranché tous les switch de la carte pour l'enlever et l'inspecter mais elle est propre et aucun "flash" visible.... j'ai tout rebranché et ça refonctionne en suivant pour le moment.
Peut-être juste un mauvais contact (je croise les doigts).
28 novembre 2020 à 21:08
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

tam
Membre inscrit
tam
2 249 messages
Bonjour, OK, reste à identifier le contacteur qui gripperait en position "collé" alors qu'il n'y a pas de symbole "pompe" sur l'afficheur.
Si un petit impact dessus le décolle et arrête la pompe... Bingo !
29 novembre 2020 à 14:53
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Oui, en effet, le contrôleur de débit (dans votre cas, c'est à dire pompe qui tourne en continu) n'est pas défectueux.
Bien au contraire il fait bien son job.
C'est précisément le fait que la pompe tourne alors qu'il n'y a pas de demande qui déclenche le défaut C0.
Votre installateur a la MES à paramétrer l'arrêt du circulateur à consigne atteinte.
Cette dernière ne s'arrêtant pas/plus, la carte de commande envoie le code défaut.
Regardez le relais de commande ou le contacteur de puissance, comme vous le soupçonnez à forte raison.
Cordialement.
30 novembre 2020 à 00:14
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

EricG564
Membre inscrit
EricG564
5 messages
Merci pour ces retours, effectivement le problème est revenu et en "tapotant" sur le relai électronique de la carte la pompe s'arrête et le défaut peut être acquitté !
Le coupable semble être donc découvert ! par contre il existe énormément de variantes de ce petit contacteur j'ai du mal à trouver exactement le même.
Je pense que celui-ci est bon mais je ne trouve pas la valeur 250VAC pour être tout à fait sûr...

https://www.mouser.fr/ProductDetail/Omron-Electronics/G5NB-1A-DC12?qs=VO24nqdQNUBoXZYiKoJTIA%3D%3D&gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGjl6kwDEPrYJBT63NNphmS82TCSeVM4Fui4rpP_92UqtImeeMRv36xoCm-oQAvD_BwE

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
erreur CO PAC Daikin Althermaerreur CO PAC Daikin Altherma

01 décembre 2020 à 12:30
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

EricG564
Membre inscrit
EricG564
5 messages
Celui-ci doit correspondre :
https://fr.rs-online.com/web/p/relais-sans-accrochage/6839191/
01 décembre 2020 à 13:37
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Je n'arrive pas à zoomer sur la photo avec les relais.
Pouvez-vous retranscrire ce qui est inscrit sur le relais ?
Cordialement.
01 décembre 2020 à 21:53
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Re,
J'ai réussi à zoomer, mais, c'est flou. On voit pas grand chose sur le relais d'origine.
Retranscrivez ce qui a d'écrit dessus.
N. B. : si vous avez de quoi fer titter et savez faire alors je vous conseille de remplacer l'ensemble des relais.
Cordialement.
01 décembre 2020 à 21:59
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

EricG564
Membre inscrit
EricG564
5 messages
Bonjour.
Effectivement l'image est assez dégradée.
OMRON G5NB-1A
12VDC JAPAN
2670YU 3A250VAC
Il y en a 4 identiques effectivement.
Je viens de changer un micro condensateur sur une commande de volet qui n'en faisait qu'à sa tête je me dis que ça ne doit pas être beaucoup plus compliqué.
Et à plus de 300€ la carte contre apparemment 3€ le composant ça vaut le coup d'essayer.
02 décembre 2020 à 09:56
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour.
Si ça peut aider.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Cordialement, Patrice.

02 décembre 2020 à 12:05
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 075 messages
Bonsoir.
Désolé pour le retard, je n'ai plus que très rarement l'occasion de passer sur les forums.
Regardez chez mouser électronique ou mouser.fr
Vous trouverez exactement le même.
Ou copiez les références et mettez sur Google vous aurez les mêmes.
En effet il est préférable de changer l'ensemble. Ça ne coûte pas grand-chose.
Cordialement.
06 décembre 2020 à 17:25
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Teramac
Membre inscrit
Teramac
3 messages
Bonjour.
J’ai vraisemblablement le même problème que vous sur une EHVH16S26CA9W, avec les mêmes symptômes : défaut C0 et pompe qui tourne en continu dès que la PAC est sous tension.
Mais je n’ai pas réussi à identifier le contacteur coupable.
Avez-vous pu changer le composant sur la carte et est-ce que cela a réglé le problème ?
Merci d’avance.
29 avril 2021 à 06:11
Réponse 13 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Pour tester les relais en vue de trouver celui qui est collé, coupez le jus, décâblez la carte et faites-en une photo de la face arrière. On vous dira alors comment faire.
29 avril 2021 à 12:00
Réponse 14 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Teramac
Membre inscrit
Teramac
3 messages
Bonsoir.
Merci pour cette réponse rapide. Je vais essayer de le faire ce week-end. Juste une petite question : est-ce que cela peut se trouver sur l’une ou l’autre des cartes présentes sur la photo ? La pompe est branchée sur la carte blanche. Le fusible était volontairement déconnecté quand j’ai pris la photo.
Bonne soirée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
panne EHVH16S26CA9W

Information la ou les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum climatisation qui en font la demande.
29 avril 2021 à 18:14
Réponse 15 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Euh... je m'attendais à une carte comme celle en réponse 5. Là c'est une machine plus compliquée apparemment. Vous n'auriez pas un schéma comme (aussi) en réponse 5?

Si la pompe est reliée à la carte blanche, ça doit être le câble proche du gros condensateur. Ça fait beaucoup de fils pour une pompe, le schéma va être vraiment indispensable (en tous cas pour moi).
29 avril 2021 à 19:12
Réponse 16 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Teramac
Membre inscrit
Teramac
3 messages
Effectivement c’est le câble qui est à côté du gros condensateur qui alimente la pompe.
Concernant le schéma, est-ce que c’est plus clair avec le schéma ci-joint en PDF ?
Merci pour votre implication à mon problème.
Bonne soirée

** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
29 avril 2021 à 20:58
Réponse 17 d'un contributeur du forum-climatisation

PAC Daikin Altherma erreur CO

Dom-Aom
Membre inscrit
Dom-Aom
7 957 messages
Bonjour.

Le schéma c'est mieux que rien, mais insuffisant pour que je comprenne tout. Ce que vois sur la petite carte c'est en gros une alimentation à découpage. On voit une self de filtrage, un pont redresseur, une capa HT et 3 BT, un circuit intégré hacheur et une paire d'optocoupleurs. Il y a surement d'autres composants sur l'autre face.

Pour PEUT-ÊTRE aller plus loin, il me faudrait un gros plan recto verso de la carte, et éventuellement aussi l'étiquette signalétique de la pompe. Mais sans garantie de vous fournir la clé du problème. Dans mon esprit, une pompe c'était normalement un moteur asynchrone avec 2 ou 3 fils plus un condo déphaseur, mais là il se peut qu'on ait affaire à un autre type de pompe.
30 avril 2021 à 08:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Code erreur L8 PAC Daikin Altherma
    N°5348 : Bonjour. Ma pompe à chaleur Daikin, avec unité extérieure de référence ERHQ014AAV3 s'arrête après quelques heures de fonctionnement. Sur l'écran de l'unité intérieure le code erreur L8 s'affiche. En recherchant sur...
  • 2. Conseils réparation PAC Daikin message erreur A6
    N°5020 : Bonjour. Je dispose d'une PAC Daikin depuis 2009. Elle a toujours fonctionné correctement or depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparaît sur le boitier d'information précisant A6 et demandant de faire venir un...
  • 3. Code AA Pac Daikin Altherma
    N°5347 : Bonjour. J'ai donc ce fameux code AA sur Daikin. Mes connaissances sont limitées. J'ai fait des recherches sur le net. J'ai déjà essayé d'effacer ce code erreur mais il revient. J'ai appuyé sur le bouton pour...
  • 4. PAC Daikin Altherma code erreur AE
    N°5029 : Bonsoir à tous, Code erreur AE sur Daikin Altherma haute température. PAC installée il y a 1 an en remplacement d'une chaudière fioul sur ancien circuit de chauffage central. Je n'ai pas mis de pot à boue dans le circuit,...
  • 5. Code erreur UA PAC Daikin
    N°4264 : Bonsoir à tous, Ma PAC Altherma B.T. EKHBH016AB6V3 associée à ERLQ014CAV3 indique un code erreur UA. Après seulement une dizaine de jours de fonctionnement, l'unité extérieure ne fonctionne pas, ce sont les résistances...
  • 6. Erreur E7 sur PAC Daikin ERHQ006BBV3
    N°5784 : Bonsoir à tous, Sur une PAC air/eau Daikin ERHQ006BBV3, j'ai l'erreur E7. E7, donc erreur lié au ventilateur du module extérieur. Au début les symptômes, après un reboot de la PAC : le compresseur démarre pendant 15...
  • 7. Daikin Altherma erreur 7H-06 problème de débit d'eau
    N°8223 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une copropriété, et nous sommes équipes de pompe à chaleur individuelle (chacun un bloc externe, une alimentation électrique et une distribution d'eau) et d'un chauffage par le sol. Nous...
  • 8. PAC Daikin RZQ125 code erreur U4 résolu U2 apparait
    N°5129 : Bonjour à tous, J'ai déjà arpenté les sujets et lu quelques topics sur ce code erreur. Toutefois je crée un nouveau sujet pour expliquer l'enchainement de ma panne. J'ai eu un code erreur U4 (prob de communication UI/UE)...
  • 9. PAC Daikin code erreur E5 mise en sécurité
    N°2208 : Bonsoir, Voici les références de l'unité extérieure Daikin / Airmat AMCH 100 ADW 1... triphasé. Avant la panne : - depuis 4 jours un bruit très fort en fin de cycle, ressemblant à un petit avion qui atterrit - celle-ci...
  • 10. Panne pompe à chaleur Daikin altherma EBHQ014A6V3
    N°2236 : Bonjour, Je possède une pompe à chaleur Daikin altherma monobloc air/eau d'une puissance de 14kW référence EBHQ014A6V3. Cette pompe ne fonctionne que l'hiver et a très bien fonctionné pendant 2 hivers. Mais aujourd'hui,...
>>> Résultats suivants pour : PAC Daikin Altherma erreur CO >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales