Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Actuellement
10 064
questions dans le
forum climatisation
5648
Question Forum Climatisation : Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour les amis.
Je suis à la recherche d'un schéma qui permet le branchement de l'Evap Unionaire & le split TCL.

Je vous explique, ayant appelé un pseudo expert en clim
, il a tâtonné pour trouver le bon branchement, après plusieurs tentatives c'est bon ça marche à savoir le ventilateur externe ne tournait pas, il lui a rajouté une capacité en la branchant directement avec le compresseur.
La chambre fait 18 m² et je ne sens pas qu'elle est bien froide pour une puissance de 12000 BTU, en essayant de passer en chauffage l'afficheur de t° interne descend rapidement mais le ventilo interne ne tourne pas quand je coupe l'alimentation et là je sens comme un décompression du gaz.
J'ai voulu réglé ce souci tout seul comme un grand

mais par un mal branchement (inversé les fils du chaud et du froid) j'ai grillé la carte (espérant une résistance à Peter).
Si besoin je peux vous fournir des photos du branchement de la carte et du split extérieur.
P. S. : je suis en Tunisie.
Merci de votre aide.
Je suis à la recherche d'un schéma qui permet le branchement de l'Evap Unionaire & le split TCL.


Je vous explique, ayant appelé un pseudo expert en clim


La chambre fait 18 m² et je ne sens pas qu'elle est bien froide pour une puissance de 12000 BTU, en essayant de passer en chauffage l'afficheur de t° interne descend rapidement mais le ventilo interne ne tourne pas quand je coupe l'alimentation et là je sens comme un décompression du gaz.
J'ai voulu réglé ce souci tout seul comme un grand



Si besoin je peux vous fournir des photos du branchement de la carte et du split extérieur.
P. S. : je suis en Tunisie.

Merci de votre aide.
26 août 2019 à 14:17
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour.
"les fils du chaud et du froid". C'est nouveau, ça!! Si vous parlez du fil qui alimente la vanne 4 voies, elle n'a pas de sens de branchement...
Si vous coupez le jus à une clim qui fait du chaud, il est normal d'entendre un bruit de décompression, la V4V n'étant plus alimentée, elle inverse le sens du gaz, et celui-ci se précipite de la partie haute pression à la partie basse pression. D'où ce bruit.
Va falloir passer aux photos, effectivement. La machine est une inverter ou pas?
"les fils du chaud et du froid". C'est nouveau, ça!! Si vous parlez du fil qui alimente la vanne 4 voies, elle n'a pas de sens de branchement...
Si vous coupez le jus à une clim qui fait du chaud, il est normal d'entendre un bruit de décompression, la V4V n'étant plus alimentée, elle inverse le sens du gaz, et celui-ci se précipite de la partie haute pression à la partie basse pression. D'où ce bruit.
Va falloir passer aux photos, effectivement. La machine est une inverter ou pas?
26 août 2019 à 19:27
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Je ne suis PAS un expert dans ce domaine, en fait j'ai échangé les branchements entre le C & W.
27 août 2019 à 13:32
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Concernant votre question, n’étant pas un expert, comment je peux savoir si c'est un inverter ou non ?
27 août 2019 à 17:15
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour. C'est un non inverter, donc un tout ou rien.
27 août 2019 à 18:46
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Parce que le compresseur est alimenté avec un condensateur et que ses broches sont C/R/S. Pour un inverter, ce serait U/V/W.
27 août 2019 à 19:19
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour à tous.
Je viens de trouver le bon branchement pour ceux qui en ont besoin.
N + N
C + 1
CF + 2
W + 3
Je viens de trouver le bon branchement pour ceux qui en ont besoin.
N + N
C + 1
CF + 2
W + 3
28 août 2019 à 12:03
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonsoir mazouka.
Oui tout à fait, c'est le bon raccordement électrique.
Vos unités sont-elles de puissance équivalente ?
Le groupe et l'unité intérieure n'étant pas de la même marque est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils ont la même puissance ?
Enfin la même puissance, pas exactement, disons que le groupe doit avoir un condenseur qui évacue les calories récupérées à l’évaporateur plus le travail du compresseur.
Cordialement.
Oui tout à fait, c'est le bon raccordement électrique.
Vos unités sont-elles de puissance équivalente ?
Le groupe et l'unité intérieure n'étant pas de la même marque est-ce que vous vous êtes assuré qu'ils ont la même puissance ?
Enfin la même puissance, pas exactement, disons que le groupe doit avoir un condenseur qui évacue les calories récupérées à l’évaporateur plus le travail du compresseur.
Cordialement.
29 août 2019 à 00:33
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Merci.
J'ai nouveau souci maintenant une erreur E4 quand je démarre la clim en pleine journée.
Selon le manuel elle est due à une surcharge du compresseur.
Merci pour vos avis.
J'ai nouveau souci maintenant une erreur E4 quand je démarre la clim en pleine journée.
Selon le manuel elle est due à une surcharge du compresseur.
Merci pour vos avis.
29 août 2019 à 15:10
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour mazouka.
Avez-vous un multimètre histoire de faire quelques mesures ?
Il est probable que c'est dû à une HP trop élevée.
N. B. : la question du poste précédent reste toujours d'actualité, elle l'est d'autant plus que vous avez une surcharge compresseur.
Connaissez-vous le type et la charge exacte du fluide frigorigène ?
Y a t-il eu un tirage à vide avant la MES ?
Le ventilateur extérieur tourne t-il ? Si oui vous paraît-il être au maximum ?
Le problème c'est que déjà c'est une association de deux éléments de marques différentes (ce n'est pas un problème sur du TOR du moment que les puissances sont adéquates, que les 2 bloqués sont prévus pour le même fluide, etc) on ne sait pas si c'est de l'occasion ? Du neuf ? Bref on manque un peu d'informations sur l'historique de cette climatisation.
Donnez-nous plus d'informations pour pouvoir vous aider.
Cordialement.
Avez-vous un multimètre histoire de faire quelques mesures ?
Il est probable que c'est dû à une HP trop élevée.
N. B. : la question du poste précédent reste toujours d'actualité, elle l'est d'autant plus que vous avez une surcharge compresseur.
Connaissez-vous le type et la charge exacte du fluide frigorigène ?
Y a t-il eu un tirage à vide avant la MES ?
Le ventilateur extérieur tourne t-il ? Si oui vous paraît-il être au maximum ?
Le problème c'est que déjà c'est une association de deux éléments de marques différentes (ce n'est pas un problème sur du TOR du moment que les puissances sont adéquates, que les 2 bloqués sont prévus pour le même fluide, etc) on ne sait pas si c'est de l'occasion ? Du neuf ? Bref on manque un peu d'informations sur l'historique de cette climatisation.
Donnez-nous plus d'informations pour pouvoir vous aider.
Cordialement.
29 août 2019 à 17:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour.
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
Je reviens un peu en arrière, sur le capot du schéma de votre UI, en dessus de celui-ci, il y a la concordance de câblage entre UI et UE.
Mais je ne suis pas certain que ces 2 machines soient compatibles sans effectuer une modification, car votre souci est peut-être un problème de démarrage du moteur ventilo de votre UE.
Pour moi ce n'est pas le bon câblage W= 2 pas 3, N= N , C= 1, W= 3 pas 2, compte tenu bien sûr que ce soit bien une phase sortant du "contrôleur" de l'UI qui commande ?
Une fois ce problème résolu, il faudrait savoir si l'UI peut bien commander cette UE en tout ou rien qui est du basic 230V et que le dit "contrôleur" supporte l'ampérage. Il se peut que votre UI commandait une clim inverter ?
29 août 2019 à 21:50
Réponse 12 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement évaporateur Unionair et split TCL
Bonjour à tous,
Je suis désolé pour ma réponse tardive.
Voici les caractéristiques des unités extérieures et intérieures.
Juste pour précision, il y a un fil de sonde à brancher sur l'ancienne unité externe, mais je ne trouve pas de place où le brancher. C'est en 3e photo.
J'ai fait des recherches et je pense peut-être qu'il y a un souci avec la sonde intérieure aussi qui donne E4.
Y a-t-il un moyen de reconnaître une sonde défectueuse ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je suis désolé pour ma réponse tardive.
Voici les caractéristiques des unités extérieures et intérieures.
Juste pour précision, il y a un fil de sonde à brancher sur l'ancienne unité externe, mais je ne trouve pas de place où le brancher. C'est en 3e photo.
J'ai fait des recherches et je pense peut-être qu'il y a un souci avec la sonde intérieure aussi qui donne E4.
Y a-t-il un moyen de reconnaître une sonde défectueuse ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



22 juin 2023 à 11:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Branchement de tuyaux IN et OUT d'une climatisation split 2 modules
- N°2812 : Bonsoir, Je possède un climatiseur split système de marque ALPATEC : il a un module extérieur (compresseur) et un module intérieur relié par un flexible. Je ne l'ai pas utilisé depuis 3 ans. A cette époque à l'automne...
- 2. Code erreur E6 mini split TCL
- N°9517 : Bonjour à tous. J'ai une unité murale TCL 12000 BTU qui affiche un code d'erreur E6. J'ai donc acheté un nouveau moteur, mais la machine continue d'afficher le même code. Le moteur démarre pendant quelques secondes, puis...
- 3. Problème clignotement et bip split clim TCL 24000 btu
- N°2614 : Bonjour, J'ai installé une clim TCL 24000 btu. Tout neuf, première mise en marche, le Timer clignote avec un bip non stop comme un relais sur le split. Le compresseur ne s'enclenche pas, et impossible d'éteindre la clim avec...
- 4. Branchement électrique pompe condensat
- N°3286 : Bonsoir à tous, Si quelqu'un peut m'expliquer le branchement à effectuer pour brancher 2 pompes de relevage sur une climatisation Mitsu bisplit. Voici en pièce jointe les deux schémas en anglais fournis avec la notice, mais...
- 5. Suite investigations clim LG MU5M40
- N°6702 : Bonjour adelclim ainsi qu'à tous. Je joins ici un extrait des acquisitions que j'ai pu faire avec l'outil LGMV sur mon installation multisplit LG alors qu'il faisait -3°C à l'extérieur, tous les splits en mode chauffage à...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Clim Airton Bi-Split Code L3 branchement pompe relevage
- N°7122 : Bonjour à tous, J'ai acheté un Bi-Split Airton 2600kW + 3500kW. J'ai branché une alimentation 3g2.5 sur le compresseur extérieur, et j'ai utilisé les alimentations 4G sur les deux unités intérieures reliées au...
- 8. Problème clim Zenith ne chauffe pas affiche erreur E8
- N°2190 : Bonjour à tous, Je me tourne vers vos compétences car après avoir lu beaucoup de choses sur le net je me retrouve sans réelle réponse et issue à mon problème. J'ai une clim Zenith réversible 3590W, elle fonctionne très...
- 9. Comment inverser le branchement d'un split Daikin
- N°6173 : Bonjour à tous. Je voudrais installer un split dans mon séjour. Or la sortie part du côté gauche, ce qui m'arrange pas du tout. Je souhaiterais partir du côté droit latéralement. Pour rentrer dans la cloison. Comme...
- 10. Branchement groupe extérieur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000
- N°7888 : Bonjour, J'ai acheté et installé un climatiseur Multi bi-split R32 Diloc 9000+18000. Dans le manuel, j'ai l'impression que les branchements ne ressemblent pas au bornier du bloc. Je joins une photo pour vos retours sur le...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite