Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Actuellement
10 066
questions dans le
forum climatisation
5116
Question Forum Climatisation : Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour à tous.
J'ouvre un nouveau post... et oui, ma maison étant équipée de deux groupes Sanyo, celui qui jusqu'à présent ne m'avait encore jamais posé de problème, a décidé de se rebeller !
Donc situation inverse... C'est l'autre côté de la maison qui cette fois-ci n'a plus de chauffage. :-(
Il s'agit d'une unité extérieure réf KMRV1924EH deux sorties associées à deux unités intérieures.
Les symptômes sont pour le moins bizarre. Les deux unités intérieures ne se manifestent pas de la même manière : une des deux clignote rouge en continu et ne ventile plus du tout, la deuxième ne clignote pas et ventile normalement (si ce n'est qu'elle souffle froid).
J'ai essayé la manip suivante avec la télécommande :
- Appui sur ION + 1HR TIMER sans lâcher
- Appui sur ACL quelques secondes
- Relâcher ION + 1HR TIMER
- En allant sur OP3.
Sur l'unité clignotante
Je pense avoir un défaut un E12 (5 clignotements).
Sur l'unité soufflante
Je pense avoir un défaut E07 (tous les voyants allumés).
Bref, il faut que je recommence demain pour plus de certitudes (les enfants dorment à cette heure).
Fort d'une petite expérience que j'ai vécu avec mon autre groupe avec l'aide précieuse de Dom, j'ai démonté la carte et testé l'IGBT, celui-ci semble correct, aucun cc. aucun composant ni soudure ne semble bizarre.
Le voyant "sous tension" de la carte est allumé fixe, et aucun voyant de défaut n'est allumé.
Je constate un léger grésillement provenant de la carte lorsqu'elle est sous tension. Pas du 120 Hz, vraiment quelque chose de rapide.
Le compresseur ne se met pas en route, ni même le ventilateur.
Voilà, pour le moment, je n'ai pas d'autres données.
Je mets tout de même en pièce jointe le diagramme de la carte ainsi que le tableau des défauts.
Quelqu'un aurait-il une idée d'une piste que je pourrais explorer ?
Par avance, merci beaucoup.
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ouvre un nouveau post... et oui, ma maison étant équipée de deux groupes Sanyo, celui qui jusqu'à présent ne m'avait encore jamais posé de problème, a décidé de se rebeller !
Donc situation inverse... C'est l'autre côté de la maison qui cette fois-ci n'a plus de chauffage. :-(
Il s'agit d'une unité extérieure réf KMRV1924EH deux sorties associées à deux unités intérieures.
Les symptômes sont pour le moins bizarre. Les deux unités intérieures ne se manifestent pas de la même manière : une des deux clignote rouge en continu et ne ventile plus du tout, la deuxième ne clignote pas et ventile normalement (si ce n'est qu'elle souffle froid).
J'ai essayé la manip suivante avec la télécommande :
- Appui sur ION + 1HR TIMER sans lâcher
- Appui sur ACL quelques secondes
- Relâcher ION + 1HR TIMER
- En allant sur OP3.
Sur l'unité clignotante
Je pense avoir un défaut un E12 (5 clignotements).
Sur l'unité soufflante
Je pense avoir un défaut E07 (tous les voyants allumés).
Bref, il faut que je recommence demain pour plus de certitudes (les enfants dorment à cette heure).
Fort d'une petite expérience que j'ai vécu avec mon autre groupe avec l'aide précieuse de Dom, j'ai démonté la carte et testé l'IGBT, celui-ci semble correct, aucun cc. aucun composant ni soudure ne semble bizarre.
Le voyant "sous tension" de la carte est allumé fixe, et aucun voyant de défaut n'est allumé.
Je constate un léger grésillement provenant de la carte lorsqu'elle est sous tension. Pas du 120 Hz, vraiment quelque chose de rapide.
Le compresseur ne se met pas en route, ni même le ventilateur.
Voilà, pour le moment, je n'ai pas d'autres données.
Je mets tout de même en pièce jointe le diagramme de la carte ainsi que le tableau des défauts.
Quelqu'un aurait-il une idée d'une piste que je pourrais explorer ?
Par avance, merci beaucoup.
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


29 novembre 2018 à 23:51
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
J'ai eu le temps de refaire la manip ce matin avec les télécommandes.
Et donc changement de diagnostic !
Console intérieure clignotante
- voyant TIMER clignote 5 fois d'affilée le tout à trois reprises.
J'en déduis donc un code "S02".
Console intérieure soufflante
- les voyants OPÉRATION et QUIET s'allument en même temps quelques secondes à deux reprises.
J'en déduis donc un code "E05".
Entre midi et deux, je vais essayer d'inverser les connexions des deux unités intérieures au niveau du groupe pour voir si les symptômes s'inversent.
A suivre...
Bonne journée à tous.
J'ai eu le temps de refaire la manip ce matin avec les télécommandes.
Et donc changement de diagnostic !
Console intérieure clignotante
- voyant TIMER clignote 5 fois d'affilée le tout à trois reprises.
J'en déduis donc un code "S02".
Console intérieure soufflante
- les voyants OPÉRATION et QUIET s'allument en même temps quelques secondes à deux reprises.
J'en déduis donc un code "E05".
Entre midi et deux, je vais essayer d'inverser les connexions des deux unités intérieures au niveau du groupe pour voir si les symptômes s'inversent.
A suivre...
Bonne journée à tous.
30 novembre 2018 à 09:26
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour.
Je ne vois pas trop à quoi correspond le nombre de clignotement par rapport à un code ?
Mais bon d'après vos dires je verrais plutôt la carte UE défaillante.
Je ne vois pas trop à quoi correspond le nombre de clignotement par rapport à un code ?
Mais bon d'après vos dires je verrais plutôt la carte UE défaillante.
30 novembre 2018 à 14:55
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour à toutes et à tous,
Avant toute chose, je souhaite à l'ensemble des membres une bonne et heureuse nouvelle année, en espérant qu'elle soit plus agréable que la précédente...
Bref, je déterre ce sujet car depuis deux années que j'ai écrit ces quelques lignes, je n'ai jamais pris le temps de réparer la PAC. J'ai donc remis le disjoncteur sur ON, et là..... c'est toujours en panne !
Je pensais vraiment, qu'elle se serait réparée toute seule comme une grande :-) Elle est toujours dans le même état avec les mêmes symptômes. Il faut vraiment que je fasse le nécessaire pour qu'elle refonctionne (madame commence à gueuler sérieusement... oups... cela dit, au bout de deux ans, elle a peut-être raison...).
J'ai donc refait un petit état des lieux. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de disjoncteur qui saute à la mise sous tension. Il y a deux unités connectées sur ce groupe, et ce qui me semble vraiment étrange, c'est que les deux ne réagissent pas de la même manière. Une des deux fonctionne normalement, si ce n'est qu'elle souffle froid, quant à l'autre, elle clignote et ne souffle pas du tout. Le compresseur du groupe ne semble pas de mettre en route ni même le ventilo.
J'ai cherché un peu sur le net mais n'ai rien trouvé de bien concluant.
A tout hasard, si le circuit venait à manquer de gaz, y aurait-il un défaut (voyant), ou bien cela chaufferait-il simplement moins bien ?
Merci d'avance pour vos retours.
Salutations.
Yann
Avant toute chose, je souhaite à l'ensemble des membres une bonne et heureuse nouvelle année, en espérant qu'elle soit plus agréable que la précédente...
Bref, je déterre ce sujet car depuis deux années que j'ai écrit ces quelques lignes, je n'ai jamais pris le temps de réparer la PAC. J'ai donc remis le disjoncteur sur ON, et là..... c'est toujours en panne !
Je pensais vraiment, qu'elle se serait réparée toute seule comme une grande :-) Elle est toujours dans le même état avec les mêmes symptômes. Il faut vraiment que je fasse le nécessaire pour qu'elle refonctionne (madame commence à gueuler sérieusement... oups... cela dit, au bout de deux ans, elle a peut-être raison...).
J'ai donc refait un petit état des lieux. Déjà, pour commencer, il n'y a pas de disjoncteur qui saute à la mise sous tension. Il y a deux unités connectées sur ce groupe, et ce qui me semble vraiment étrange, c'est que les deux ne réagissent pas de la même manière. Une des deux fonctionne normalement, si ce n'est qu'elle souffle froid, quant à l'autre, elle clignote et ne souffle pas du tout. Le compresseur du groupe ne semble pas de mettre en route ni même le ventilo.
J'ai cherché un peu sur le net mais n'ai rien trouvé de bien concluant.
A tout hasard, si le circuit venait à manquer de gaz, y aurait-il un défaut (voyant), ou bien cela chaufferait-il simplement moins bien ?
Merci d'avance pour vos retours.
Salutations.
Yann
11 janvier 2021 à 14:29
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
Bon je vois que personne n'a trop d'idée...
J'en ai peut-être une pour commencer. Je vais inverser les branchements électriques des deux unités intérieures au niveau du groupe afin de voir si leurs comportements s'inversent.
Je pourrai alors savoir si le problème vient d'une unité intérieure ou bien du groupe directement.
Qu'en dites-vous ?
Salutations,
Yann
Bon je vois que personne n'a trop d'idée...
J'en ai peut-être une pour commencer. Je vais inverser les branchements électriques des deux unités intérieures au niveau du groupe afin de voir si leurs comportements s'inversent.
Je pourrai alors savoir si le problème vient d'une unité intérieure ou bien du groupe directement.
Qu'en dites-vous ?
Salutations,
Yann
15 janvier 2021 à 13:10
Réponse 5 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour.
Je ne suis pas certain que l'inversion des branchements électriques apportent des certitudes, car les liaisons frigorifiques ne le seront pas.
Concernant votre question sur le manque de gaz, il y a certaines machines qui le détectent et affichent un code d'erreur, mais apparemment ça ne marche pas toujours très bien (il faut que ça soit quasi vide pour se déclencher et donc vous avez souvent d'autres symptômes avant).
Avez-vous pu reproduire les codes d'erreur ou il n'y en a plus du tout ??
Je ne suis pas certain que l'inversion des branchements électriques apportent des certitudes, car les liaisons frigorifiques ne le seront pas.
Concernant votre question sur le manque de gaz, il y a certaines machines qui le détectent et affichent un code d'erreur, mais apparemment ça ne marche pas toujours très bien (il faut que ça soit quasi vide pour se déclencher et donc vous avez souvent d'autres symptômes avant).
Avez-vous pu reproduire les codes d'erreur ou il n'y en a plus du tout ??
15 janvier 2021 à 15:04
Réponse 6 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
OK, je comprends. Effectivement, je n'inverserai pas les conduites frigorifiques mais seulement, les câbles électriques.
Dans l'hypothèse où le problème ne serait "que" électrique, peut-être y aura t-il une inversion du comportement... Je verrai bien.
Pour le manque de gaz, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas si mon installation est dotée de cette fonction.
Que voulez-vous dire par "reproduire les codes d'erreur" ?
Les clignotements de la console sont systématiques depuis la panne.
Merci, bonne soirée à vous.
Cordialement.
Yann
Merci pour votre réponse.
OK, je comprends. Effectivement, je n'inverserai pas les conduites frigorifiques mais seulement, les câbles électriques.
Dans l'hypothèse où le problème ne serait "que" électrique, peut-être y aura t-il une inversion du comportement... Je verrai bien.
Pour le manque de gaz, je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas si mon installation est dotée de cette fonction.
Que voulez-vous dire par "reproduire les codes d'erreur" ?
Les clignotements de la console sont systématiques depuis la panne.
Merci, bonne soirée à vous.
Cordialement.
Yann
15 janvier 2021 à 22:59
Réponse 7 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
En regardant de plus près les unités intérieures, j'y ai vue un document collé donnant les codes erreurs. Ceux-ci ne sont pas identiques à ceux du doc que j'avais trouvé sur internet...
C'est tout en anglais, et étant totalement nul dans cette langue, Google m'a bien aidé pour la traduction :-)
"Après avoir mis le climatiseur sous tension, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous pour exécuter des auto-diagnostics.
ÉTAPE 1 : maintenez enfoncés le bouton ion de la télécommande et le bouton 1HR TIMER. En même temps, appuyez sur le bouton ACL utilisez un objet fin tel que la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton ACL. Lorsque cela a été fait, OP-1 (test de fonctionnement) apparaît en clignotant dans la zone d'affichage de l'horloge de la télécommande.
ÉTAPE 2 : ensuite, appuyez une fois sur le bouton 1HR TIMER pour changer l'affichage de OP-1 à OP-3 (auto-diagnostic).
ÉTAPE 3 : Enfin, appuyez sur le bouton ON / OFF pour activer le mode d'auto-diagnostic.
- La fonction d'auto-diagnostic utilise les 3 voyants lumineux de l'unité principale, dans des combinaisons de lampes, de lampes clignotantes et de lampes éteintes, pour signaler l'existence d'un problème de capteur ou d'une opération de protection (les lampes clignotent ou restent allumées pendant 5 secondes, puis éteignez pendant 2 secondes), l'auto-diagnostic est terminé lorsque le buzzer émet 3 bips courts.
- Un maximum de 3 rapports d'auto-diagnostic sont affichés, pendant 5 secondes chacun, en commençant par le rapport le plus récent suivant cet affichage, les lampes s'éteignent. Pour afficher à nouveau les résultats d'auto-diagnostic, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE / ARRÊT.
- Les 3 lampes restent éteintes si aucun problème n'est survenu."
Cette manip a été faite sur les deux unités :
- La première (celle qui clignote tout le temps) : voyant TIMER clignotant. Donc erreur S02
- La seconde (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION clignotants. Donc erreurs E02 puis S05.
Si j'ai bien compris, les erreurs S02 et S05 concernent une sonde de température... Mais laquelle ??? Il y en a plusieurs !
Pourquoi y a t-il des erreurs appelées E.. et d'autres S.. ?
Je n'ai finalement pas fait l'inversion électrique que j'avais prévue à cause du temps qui n'était pas favorable.
Je continue à investiguer.
Bonne semaine à vous tous.
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

En regardant de plus près les unités intérieures, j'y ai vue un document collé donnant les codes erreurs. Ceux-ci ne sont pas identiques à ceux du doc que j'avais trouvé sur internet...
C'est tout en anglais, et étant totalement nul dans cette langue, Google m'a bien aidé pour la traduction :-)
"Après avoir mis le climatiseur sous tension, utilisez la télécommande et suivez les étapes ci-dessous pour exécuter des auto-diagnostics.
ÉTAPE 1 : maintenez enfoncés le bouton ion de la télécommande et le bouton 1HR TIMER. En même temps, appuyez sur le bouton ACL utilisez un objet fin tel que la pointe d'un stylo pour appuyer sur le bouton ACL. Lorsque cela a été fait, OP-1 (test de fonctionnement) apparaît en clignotant dans la zone d'affichage de l'horloge de la télécommande.
ÉTAPE 2 : ensuite, appuyez une fois sur le bouton 1HR TIMER pour changer l'affichage de OP-1 à OP-3 (auto-diagnostic).
ÉTAPE 3 : Enfin, appuyez sur le bouton ON / OFF pour activer le mode d'auto-diagnostic.
- La fonction d'auto-diagnostic utilise les 3 voyants lumineux de l'unité principale, dans des combinaisons de lampes, de lampes clignotantes et de lampes éteintes, pour signaler l'existence d'un problème de capteur ou d'une opération de protection (les lampes clignotent ou restent allumées pendant 5 secondes, puis éteignez pendant 2 secondes), l'auto-diagnostic est terminé lorsque le buzzer émet 3 bips courts.
- Un maximum de 3 rapports d'auto-diagnostic sont affichés, pendant 5 secondes chacun, en commençant par le rapport le plus récent suivant cet affichage, les lampes s'éteignent. Pour afficher à nouveau les résultats d'auto-diagnostic, appuyez à nouveau sur le bouton MARCHE / ARRÊT.
- Les 3 lampes restent éteintes si aucun problème n'est survenu."
Cette manip a été faite sur les deux unités :
- La première (celle qui clignote tout le temps) : voyant TIMER clignotant. Donc erreur S02
- La seconde (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION clignotants. Donc erreurs E02 puis S05.
Si j'ai bien compris, les erreurs S02 et S05 concernent une sonde de température... Mais laquelle ??? Il y en a plusieurs !
Pourquoi y a t-il des erreurs appelées E.. et d'autres S.. ?
Je n'ai finalement pas fait l'inversion électrique que j'avais prévue à cause du temps qui n'était pas favorable.
Je continue à investiguer.
Bonne semaine à vous tous.
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

18 janvier 2021 à 17:59
Réponse 8 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
Je dirais bien comme ça au hasard S comme Sensor et E comme Electrical
La S02 c'est InDoor heat exchanger, la sonde qui se trouve sur l'échangeur de votre split.
La S05 c'est OutDoor heat exchanger, la sonde qui se trouve sur l'échangeur du groupe extérieur.
Je dirais bien comme ça au hasard S comme Sensor et E comme Electrical

La S02 c'est InDoor heat exchanger, la sonde qui se trouve sur l'échangeur de votre split.
La S05 c'est OutDoor heat exchanger, la sonde qui se trouve sur l'échangeur du groupe extérieur.
18 janvier 2021 à 19:50
Réponse 9 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour
Merci Lagass pour la réponse.
Oui, pour S et E, pourquoi pas. :-)
Bon, je suis vraiment un boulet.
J'ai mal relu mes notes !
Concernant la seconde console (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION FIXES. Donc erreurs E02 puis E05.
Il n'y a donc pas d'erreur S05 mais plutôt E05.
Donc pour résumer S02 sur une console puis E05 sur l'autre. C'est étrange.
Comme le disait PL il y a deux ans, ce serait bien la carte d'alim qui serait HS.
Et voir éventuellement la sonde de la console (erreur S2).
A voir...
Bonne journée.
Yann
Merci Lagass pour la réponse.
Oui, pour S et E, pourquoi pas. :-)
Bon, je suis vraiment un boulet.

J'ai mal relu mes notes !
Concernant la seconde console (celle qui ne manifeste pas de défaut) : voyant TIMER fixe puis voyants QUIET et OPÉRATION FIXES. Donc erreurs E02 puis E05.
Il n'y a donc pas d'erreur S05 mais plutôt E05.
Donc pour résumer S02 sur une console puis E05 sur l'autre. C'est étrange.
Comme le disait PL il y a deux ans, ce serait bien la carte d'alim qui serait HS.
Et voir éventuellement la sonde de la console (erreur S2).
A voir...
Bonne journée.
Yann
19 janvier 2021 à 09:14
Réponse 10 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour à tous,
Je déterre une nouvelle fois ce topic...
Mon installation est restée longuement en attente, et je m'y remets.
La panne est toujours présente, et il faudrait vraiment que je la solutionne (la maison doit être mise en vente).
Donc voici les dernières nouvelles neuves :
L'UE est une 1924 (donc 2 voies)
Les UI sont des CMRV74 et CMRV94.
Étrangement, les UI ne se comportent pas de la même manière.
- La 94 ne clignote pas, à la mise en route, mais souffle froid. Lorsque je fais un diagnostique elle me sort les défauts E11 et S05. D'après le descriptif, le E11 désigne un problème de ventilo et le S05 un pb de sonde dans l'UE.
- La 74 clignote directement à la mise sous tension. Le diagnostic indique in défaut S02, que serait un problème de sonde de température dans l'UI. Et elle ne souffle pas du tout.
- L'UE ne démarre pas, la led de la carte est bien allumée. Mais je ne peux pas écouter si le relais colle suite à l'enclenchement du disjoncteur (mon coffret électrique étant à l'autre bout de la maison). Sinon je pense entendre le compresseur, mais sans grande certitude. Le ventilo ne tourne pas du tout.
Je me suis focalisé sur le 94 dans un premier temps et ai acheté une UE identique fonctionnel d'occasion pour y récupérer le ventilo, mais là, aucune différence ! Toujours le même défaut E11 ! J'ai donc échangé les cartes, et toujours pareil ! J'avoue être un peu décontenancé...
Concernant la sonde, je ne comprends pas pourquoi aucune des deux cartes n'indique de défaut.
Je pense jouer de l'ohmmètre demain pour toutes les mesurer, mais je ne sais pas quelles valeurs je devrais trouver. Je me dis que si une d'entre elles est nulle ou infinie, c'est qu'elle est HS...
Je m'occuperai de l'autre UI plus tard en considérant que le problème vient d'elle directement, j'imagine que la sonde interne du split est défectueuse. Cependant, je ne comprends pas pourquoi, cette UI n'indique pas les mêmes défauts que sa grande sœur en plus de son S02. En toute logique, elle devrait les détecter aussi.
Bref, j'ai fouillé un peu partout sur le forum, sans avoir trouvé de nouvelle idée constructive.
Je fais donc appel à vos lumières, forts de vos expériences, vous aurez forcément des nouvelles sources à exploiter.
Bon ! mon lit m'appelle.
On verra ça demain. J'espère vraiment, que l'un d'entre vous aura une idée, car pour ma part, je suis à court.
Bonne nuit à tous...
Yann
Je déterre une nouvelle fois ce topic...
Mon installation est restée longuement en attente, et je m'y remets.
La panne est toujours présente, et il faudrait vraiment que je la solutionne (la maison doit être mise en vente).
Donc voici les dernières nouvelles neuves :
L'UE est une 1924 (donc 2 voies)
Les UI sont des CMRV74 et CMRV94.
Étrangement, les UI ne se comportent pas de la même manière.
- La 94 ne clignote pas, à la mise en route, mais souffle froid. Lorsque je fais un diagnostique elle me sort les défauts E11 et S05. D'après le descriptif, le E11 désigne un problème de ventilo et le S05 un pb de sonde dans l'UE.
- La 74 clignote directement à la mise sous tension. Le diagnostic indique in défaut S02, que serait un problème de sonde de température dans l'UI. Et elle ne souffle pas du tout.
- L'UE ne démarre pas, la led de la carte est bien allumée. Mais je ne peux pas écouter si le relais colle suite à l'enclenchement du disjoncteur (mon coffret électrique étant à l'autre bout de la maison). Sinon je pense entendre le compresseur, mais sans grande certitude. Le ventilo ne tourne pas du tout.
Je me suis focalisé sur le 94 dans un premier temps et ai acheté une UE identique fonctionnel d'occasion pour y récupérer le ventilo, mais là, aucune différence ! Toujours le même défaut E11 ! J'ai donc échangé les cartes, et toujours pareil ! J'avoue être un peu décontenancé...
Concernant la sonde, je ne comprends pas pourquoi aucune des deux cartes n'indique de défaut.
Je pense jouer de l'ohmmètre demain pour toutes les mesurer, mais je ne sais pas quelles valeurs je devrais trouver. Je me dis que si une d'entre elles est nulle ou infinie, c'est qu'elle est HS...
Je m'occuperai de l'autre UI plus tard en considérant que le problème vient d'elle directement, j'imagine que la sonde interne du split est défectueuse. Cependant, je ne comprends pas pourquoi, cette UI n'indique pas les mêmes défauts que sa grande sœur en plus de son S02. En toute logique, elle devrait les détecter aussi.
Bref, j'ai fouillé un peu partout sur le forum, sans avoir trouvé de nouvelle idée constructive.
Je fais donc appel à vos lumières, forts de vos expériences, vous aurez forcément des nouvelles sources à exploiter.
Bon ! mon lit m'appelle.
On verra ça demain. J'espère vraiment, que l'un d'entre vous aura une idée, car pour ma part, je suis à court.
Bonne nuit à tous...
Yann
04 octobre 2021 à 23:57
Réponse 11 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour,
comme convenu, j'ai fait les mesures de mes thermistances. Et les mesures donnent ça (avec une température ambiante de ~18° :
Rep 52 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 53 : 70KΩ
Rep 54 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 55 : 7KΩ et 7KΩ
Pour la thermistance repère 53 qui est dix fois supérieur aux autres, j'ai mesuré sur mon autre groupe, et j'ai la même valeur. Donc à priori, tout va bien du coté des sensors...
C'est vraiment étrange !
Une question me vient : Faudrait-il comme pour les voitures effacer les codes défauts pour que cela reparte ?
Je m'explique, dans une voiture s'il y a un code défaut dû à une pièce défectueuse, même si celle si est changée, le code défaut restera jusqu'à se qu'on le réinitialise.
N'y aurait-il donc pas une manipulation à faire pour dire ça y est la pièce a été changée, on peut repartir ?
Bref, suite des investigations ce soir.
Bonne journée à tous.
Merci.
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


comme convenu, j'ai fait les mesures de mes thermistances. Et les mesures donnent ça (avec une température ambiante de ~18° :
Rep 52 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 53 : 70KΩ
Rep 54 : 7KΩ et 7KΩ
Rep 55 : 7KΩ et 7KΩ
Pour la thermistance repère 53 qui est dix fois supérieur aux autres, j'ai mesuré sur mon autre groupe, et j'ai la même valeur. Donc à priori, tout va bien du coté des sensors...
C'est vraiment étrange !
Une question me vient : Faudrait-il comme pour les voitures effacer les codes défauts pour que cela reparte ?
Je m'explique, dans une voiture s'il y a un code défaut dû à une pièce défectueuse, même si celle si est changée, le code défaut restera jusqu'à se qu'on le réinitialise.
N'y aurait-il donc pas une manipulation à faire pour dire ça y est la pièce a été changée, on peut repartir ?
Bref, suite des investigations ce soir.
Bonne journée à tous.
Merci.
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


05 octobre 2021 à 14:36
Réponse 12 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Re bonjour.
Voici les nouvelles du front...
J'ai refait de nouveaux essais dans l'après-midi.
J'ai rechangé le moteur de ventilateur (à chaque fois, j'ai bien coupé le disjoncteur)
Puis j'ai essayé la procédure de démarrage OP-1 avec la télécommande, et là, c'est vraiment surprenant.
- Pour la grosse UI (CMRV94EH), les quatre voyants se mettent bien à clignoter, et le groupe ext se met en route !!! YES !!! compresseur + ventilo, tout marche ! Puis au bout de quelques minutes les tubes sont vraiment froids et l'UI souffle bien du froid.
- Pour la petite UI (CMRV74EH), un seul voyant se met à clignoter dans un premier temps, puis les quatre ou bout de 5 bonnes minutes. C'est louche...
C'est dommage, il n'existe apparemment pas de procédure identique pour tester le mode chauffage.
J'en déduis donc que le ventilo fonctionne, ainsi que le compresseur. Et il y a du gaz...
Et pourtant en fonctionnement normal, que dalle !
Alors d'où vient ce satané problème ???
Je n'y comprends rien.
Étape suivante, je vais échanger les thermistances de mes deux unités pour voir si le défaut de la 74 disparait.
Salutations. Merci.
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici les nouvelles du front...
J'ai refait de nouveaux essais dans l'après-midi.
J'ai rechangé le moteur de ventilateur (à chaque fois, j'ai bien coupé le disjoncteur)
Puis j'ai essayé la procédure de démarrage OP-1 avec la télécommande, et là, c'est vraiment surprenant.
- Pour la grosse UI (CMRV94EH), les quatre voyants se mettent bien à clignoter, et le groupe ext se met en route !!! YES !!! compresseur + ventilo, tout marche ! Puis au bout de quelques minutes les tubes sont vraiment froids et l'UI souffle bien du froid.
- Pour la petite UI (CMRV74EH), un seul voyant se met à clignoter dans un premier temps, puis les quatre ou bout de 5 bonnes minutes. C'est louche...
C'est dommage, il n'existe apparemment pas de procédure identique pour tester le mode chauffage.
J'en déduis donc que le ventilo fonctionne, ainsi que le compresseur. Et il y a du gaz...
Et pourtant en fonctionnement normal, que dalle !
Alors d'où vient ce satané problème ???
Je n'y comprends rien.
Étape suivante, je vais échanger les thermistances de mes deux unités pour voir si le défaut de la 74 disparait.
Salutations. Merci.
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

05 octobre 2021 à 17:30
Réponse 13 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour Yann,
Sanyo ne fournissant pas les schémas des cartes, il est plus difficile de trouver des solutions à distance.
Vous devez avoir un défaut de communication dans l'UE et un autre défaut soit de ventilateur ou encore de com dans la 74
En mode forcé, les thermistances ne sont pas prises en compte pour ramener le fluide à l'UE pour récupération.
C'est un fonctionnement qui ne doit pas être permanent.
Cordialement, JIMA
Sanyo ne fournissant pas les schémas des cartes, il est plus difficile de trouver des solutions à distance.
Vous devez avoir un défaut de communication dans l'UE et un autre défaut soit de ventilateur ou encore de com dans la 74
En mode forcé, les thermistances ne sont pas prises en compte pour ramener le fluide à l'UE pour récupération.
C'est un fonctionnement qui ne doit pas être permanent.
Cordialement, JIMA
05 octobre 2021 à 19:08
Réponse 14 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonsoir.
Merci JIMA pour la réponse,
Oui effectivement, la marche forcée n'est pas très révélatrice au niveau des thermistances, cependant, elle m'a permis de m'assurer que le ventilo de UE ainsi que le compresseur fonctionnent.
J'ai depuis mon dernier post fait un nouvel essais. La console 94 fonctionne en mode clim, l'UE se met bien en route (ventilo + compresseur) et j'ai du froid.
J'en déduis donc que l'UE sait faire du froid mais pas de chaud.
Je ne peux pas faire le même essais avec UI 74 du fait que comme tu l'as souligné, elle a un souci ! Mais son ventilateur fonctionnait lors de mais tests de cet après-midi. Je pense vraiment, que c'est sa thermistance n°13 qui est hs. Il faut que je fasse un essais d'inversion de sonde entre deux de mes consoles.
Mais pas ce soir, mes enfants dormiront... On verra ça demain :-)
A suivre...
Bonne soirée,
Salutations
Yann
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
Merci JIMA pour la réponse,
Oui effectivement, la marche forcée n'est pas très révélatrice au niveau des thermistances, cependant, elle m'a permis de m'assurer que le ventilo de UE ainsi que le compresseur fonctionnent.
J'ai depuis mon dernier post fait un nouvel essais. La console 94 fonctionne en mode clim, l'UE se met bien en route (ventilo + compresseur) et j'ai du froid.
J'en déduis donc que l'UE sait faire du froid mais pas de chaud.
Je ne peux pas faire le même essais avec UI 74 du fait que comme tu l'as souligné, elle a un souci ! Mais son ventilateur fonctionnait lors de mais tests de cet après-midi. Je pense vraiment, que c'est sa thermistance n°13 qui est hs. Il faut que je fasse un essais d'inversion de sonde entre deux de mes consoles.
Mais pas ce soir, mes enfants dormiront... On verra ça demain :-)
A suivre...
Bonne soirée,
Salutations
Yann
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **
05 octobre 2021 à 19:30
Réponse 15 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour Yann.
Vous devez vous concentrer sur un équipement et une panne à la fois pour qu'on puisse comprendre votre démarche sinon, on va tourner en rond
Suivant les valeurs que vous avez fourni, il s'agit d'une thermistance de 10 kR (kilo-ohms) à 25°C
Lisez la question 2664 pour vous inspirer de la recherche de panne sur les alimentations, attention, ici votre IGBT est en bon état.
Concernant les défaut de communication, il faudra fournir une photo recto/ verso de la partie circuit électronique où sont raccordés les fils bleu et rouge et comprenant les 4 circuits integrés PCxx
Cordialement, JIMA
Vous devez vous concentrer sur un équipement et une panne à la fois pour qu'on puisse comprendre votre démarche sinon, on va tourner en rond

Suivant les valeurs que vous avez fourni, il s'agit d'une thermistance de 10 kR (kilo-ohms) à 25°C
Lisez la question 2664 pour vous inspirer de la recherche de panne sur les alimentations, attention, ici votre IGBT est en bon état.
Concernant les défaut de communication, il faudra fournir une photo recto/ verso de la partie circuit électronique où sont raccordés les fils bleu et rouge et comprenant les 4 circuits integrés PCxx
Cordialement, JIMA
06 octobre 2021 à 11:46
Réponse 16 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour JIMA,
Merci pour votre retour.
Oui, effectivement, je m’éparpille dans mes recherches simplement, parce que mon UI 74 a un problème local, alors que le problème de la 94 est lié au groupe.
Donc quand je suis coincé d'un côté, j'essaie d'avancer de l'autre...
Je vous ai fait des photos de la carte comme demandé, mais je ne crois pas en votre raisonnement. J'ai deux cartes fonctionnelles, les défauts indiqués par les UI sont exactement les mêmes, quand je les échanges. Il serait improbable que les deux cartes aient les mêmes défaillances. D'où le fait que je pense que le problème vient de l'UI directement.
Bref, voici les nouvelles du jour :
Comme je le souhaitais, j'ai fait un essai avec dans mon UI 74 les sondes d'une de mes autres consoles (j'ai deux groupes...).
Et ce fut fructueux !
L'UI 74 est repartie comme en 40. Après un re-démontage, j'ai fait une petite mesure à l'ohmmètre, et là tout s'explique. La sonde OK donne 60KΩ, alors que la "HS" donne 55Ω !
Il s'agit de la orange sur la photo. C'est celle qui est fixée à l'échangeur.
Il faut que j'en trouve une nouvelle maintenant.
Et miracle, avec la sonde OK, tout fonctionne chaud/froid et sur les deux UI...
Je n'y comprends vraiment rien, en quoi le défaut de sonde d'une UI pourrait bloquer le fonctionnement de sa voisine ??? C'est incohérent !
Bon, je vais voir si une sonde de ce type se trouve sur le net, ou bien sinon, je contacterai la personne à qui j'ai acheté les deux groupes extérieur, il a deux consoles (les mêmes que moi) sur lesquelles je pourrais peut-être faire de la récup (il souhaite les mettre à la benne).
Voilà, voilà, où ça en est. En gros c'est en bonne voie.
Merci JIMA, A suivre...
Bon après-midi !
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Merci pour votre retour.
Oui, effectivement, je m’éparpille dans mes recherches simplement, parce que mon UI 74 a un problème local, alors que le problème de la 94 est lié au groupe.
Donc quand je suis coincé d'un côté, j'essaie d'avancer de l'autre...
Je vous ai fait des photos de la carte comme demandé, mais je ne crois pas en votre raisonnement. J'ai deux cartes fonctionnelles, les défauts indiqués par les UI sont exactement les mêmes, quand je les échanges. Il serait improbable que les deux cartes aient les mêmes défaillances. D'où le fait que je pense que le problème vient de l'UI directement.
Bref, voici les nouvelles du jour :
Comme je le souhaitais, j'ai fait un essai avec dans mon UI 74 les sondes d'une de mes autres consoles (j'ai deux groupes...).
Et ce fut fructueux !
L'UI 74 est repartie comme en 40. Après un re-démontage, j'ai fait une petite mesure à l'ohmmètre, et là tout s'explique. La sonde OK donne 60KΩ, alors que la "HS" donne 55Ω !
Il s'agit de la orange sur la photo. C'est celle qui est fixée à l'échangeur.
Il faut que j'en trouve une nouvelle maintenant.
Et miracle, avec la sonde OK, tout fonctionne chaud/froid et sur les deux UI...
Je n'y comprends vraiment rien, en quoi le défaut de sonde d'une UI pourrait bloquer le fonctionnement de sa voisine ??? C'est incohérent !
Bon, je vais voir si une sonde de ce type se trouve sur le net, ou bien sinon, je contacterai la personne à qui j'ai acheté les deux groupes extérieur, il a deux consoles (les mêmes que moi) sur lesquelles je pourrais peut-être faire de la récup (il souhaite les mettre à la benne).
Voilà, voilà, où ça en est. En gros c'est en bonne voie.
Merci JIMA, A suivre...
Bon après-midi !
Yann
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 octobre 2021 à 13:29
Réponse 17 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonsoir,
Dernières nouvelles du jour...
J'ai fait une réparation de fortune le temps de récupérer en début de semaine prochaine une sonde chez la personne à qui j'ai acheté le groupe d'occas.
Donc, j'ai pris dans ce fameux groupe la sonde N°53 (voir plus haut) qui a la même courbe que celle qui est hs dans mon UI. Puis ai fait une épissure. Le seul problème est que le diamètre n'est pas le même, je l'ai donc enroulée dans du papier alu pour combler le delta.
Cela fait maintenant deux bonnes heures que tout fonctionne correctement.
Donc prochain épisode la semaine prochaine à la réception de la thermistance.
Merci JIMA pour votre aide.
A suivre...
Bonne soirée,
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dernières nouvelles du jour...
J'ai fait une réparation de fortune le temps de récupérer en début de semaine prochaine une sonde chez la personne à qui j'ai acheté le groupe d'occas.
Donc, j'ai pris dans ce fameux groupe la sonde N°53 (voir plus haut) qui a la même courbe que celle qui est hs dans mon UI. Puis ai fait une épissure. Le seul problème est que le diamètre n'est pas le même, je l'ai donc enroulée dans du papier alu pour combler le delta.
Cela fait maintenant deux bonnes heures que tout fonctionne correctement.
Donc prochain épisode la semaine prochaine à la réception de la thermistance.
Merci JIMA pour votre aide.
A suivre...
Bonne soirée,
Yann
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

06 octobre 2021 à 19:40
Réponse 18 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour Yann.
Content de votre retour d'information.
Effectivement, la sonde étant pratiquement en court-circuit, celle-ci faisait chuter la tension au point que le processeur "nageait dans la semoule" et, ce dernier, donnait des informations aléatoires à l'UE.
L'UE ne comprenant pas s'est mise en sécurité et a coupé le fonctionnement de la PAC.
Il y avait bien un défaut de communication entre les appareils et je partais "dans les choux".
En mettant la référence de votre sonde sur un site de recherche, vous la trouvez pour une trentaine d'euros.
Vous pouvez vendre votre maison avec une PAC fonctionnelle.
Malgré que vous vous soyez dépanné tout seul, un petit passage par la cagnotte permettra au "gentil modérateur" de faire survivre le site : leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, JIMA
Content de votre retour d'information.
Effectivement, la sonde étant pratiquement en court-circuit, celle-ci faisait chuter la tension au point que le processeur "nageait dans la semoule" et, ce dernier, donnait des informations aléatoires à l'UE.
L'UE ne comprenant pas s'est mise en sécurité et a coupé le fonctionnement de la PAC.
Il y avait bien un défaut de communication entre les appareils et je partais "dans les choux".
En mettant la référence de votre sonde sur un site de recherche, vous la trouvez pour une trentaine d'euros.
Vous pouvez vendre votre maison avec une PAC fonctionnelle.
Malgré que vous vous soyez dépanné tout seul, un petit passage par la cagnotte permettra au "gentil modérateur" de faire survivre le site : leetchi.com pour soutenir les Forums
Cordialement, JIMA
07 octobre 2021 à 10:34
Réponse 19 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonsoir JIMA.
Merci pour ce p'tit message !
Moi aussi, je suis content :-)
Oui, votre explication tient la route.
L'ancien propriétaire du groupe "de rechange" va m'envoyer dans le week-end les sondes qu'il a dans ses UI.
Je serai sûr comme cela qu'elles sont exactement les mêmes que les originales.
Merci pour votre aide !
Oui, je vais faire un tour sur la cagnotte leetchi.
Bonne soirée.
Cordialement.
Yann
Merci pour ce p'tit message !
Moi aussi, je suis content :-)
Oui, votre explication tient la route.
L'ancien propriétaire du groupe "de rechange" va m'envoyer dans le week-end les sondes qu'il a dans ses UI.
Je serai sûr comme cela qu'elles sont exactement les mêmes que les originales.
Merci pour votre aide !
Oui, je vais faire un tour sur la cagnotte leetchi.
Bonne soirée.
Cordialement.
Yann
07 octobre 2021 à 21:54
Réponse 20 forum climatisation bricovideo.com
Dépannage clim Sanyo KMRV1924EH
Bonjour à tous.
De passage par ici, je vous rédige un petit message pour dire que, suite au changement de la sonde dans mon UI, tout se passe pour le mieux.
Il n'y a aucun défaut, ni message erreur.
L'installation est en fonctionnement depuis la réparation et a pourtant eu de grosses périodes de charge...
Merci pour votre dévouement bénévole.
Bon weekend à tous...
De passage par ici, je vous rédige un petit message pour dire que, suite au changement de la sonde dans mon UI, tout se passe pour le mieux.
Il n'y a aucun défaut, ni message erreur.
L'installation est en fonctionnement depuis la réparation et a pourtant eu de grosses périodes de charge...
Merci pour votre dévouement bénévole.
Bon weekend à tous...
03 décembre 2021 à 12:05
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème pompe à chaleur Sanyo
- N°6445 : Bonjour et bravo pour ce forum et toutes les compétences que j'ai pu lire. Je fais donc parti des nombreux utilisateurs d'une PAC Sanyo avec 2 UE HS. J'ai parcouru beaucoup de posts sur ce forum. J'ai rapidement déterminé...
- 2. Panne à répétition Clim Sanyo 3144
- N°2664 : Bonjour à tous. Je suis tout nouveau sur le forum. C'est ma première question, après avoir parcouru avec énormément d'intérêt de nombreux échanges. J'ai un compliment particulier à adresser à Dom, dont la compétence,...
- 3. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 4. Panne carte électronique pompe à chaleur Sanyo 3144
- N°2612 : Bonsoir. Je voudrais savoir comment tester le compresseur de ma clim car je viens de faire réparer ma carte et quand je l'ai remise en place, les plombs ont sauté 5 minutes après. Merci de vos conseils ?
- 5. Panne ER04 PAC Sanyo ELITE PAC1
- N°3073 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et novice dans les PAC. Je possède une PAC air air avec gainable dans les combles Sanyo ELITE PAC1. J'ai une erreur E04 depuis ce matin. J'ai essayé de couper au tableau...
- 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 7. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 8. Problème carte électronique clim Sanyo Crv96EH-A
- N°5140 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec ma climatisation réversible mono split Sanyo. J'ai plusieurs composants qui ont grillé sur la carte principale et il y en a un que je peux pas identifier car il est coupé en deux. Je...
- 9. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 10. Panne unité extérieure clim Sanyo CMRV3144EH
- N°4629 : Bonjour, De retour de congé, j'ai retrouvé ma climatisation Sanyo en défaut (voyant clignotant sur les 4 splits intérieurs). Pour tenter de résoudre le problème, j'ai éteint les splits, coupé le disjoncteur de la clim,...