Bonjour.
Je souhaiterai votre aide.
Le moteur de ventilateur de l’unité interne ne s’arrête plus lors de la commande stop "commande effectuée soit directement sur le plastron ou avec la télécommande".
Lors de la commande stop, l’unité émet un bip sonore, mais le moteur continu de tourner au ralenti et produit un échauffement.
Toutes les autres fonctions sont commandées et s’exécutent normalement, soit directement sur plastron de commande ou avec la télécommande.
Actuellement, j’arrête le climatiseur avec le disjoncteur ; lors de la remise sous tension, le climatiseur redémarre depuis son état initial avant coupure d’alimentation.
La panne est venue progressivement par des mises en route courte et inopinée du climatiseur, j’ai d’abord attribué celles-ci à un conflit avec les télécommandes des volets roulants et TV.
Pouvez-vous m’orienter sur les causes probables de ce dysfonctionnement ?
Cordialement.
Je souhaiterai votre aide.
Le moteur de ventilateur de l’unité interne ne s’arrête plus lors de la commande stop "commande effectuée soit directement sur le plastron ou avec la télécommande".
Lors de la commande stop, l’unité émet un bip sonore, mais le moteur continu de tourner au ralenti et produit un échauffement.
Toutes les autres fonctions sont commandées et s’exécutent normalement, soit directement sur plastron de commande ou avec la télécommande.
Actuellement, j’arrête le climatiseur avec le disjoncteur ; lors de la remise sous tension, le climatiseur redémarre depuis son état initial avant coupure d’alimentation.
La panne est venue progressivement par des mises en route courte et inopinée du climatiseur, j’ai d’abord attribué celles-ci à un conflit avec les télécommandes des volets roulants et TV.
Pouvez-vous m’orienter sur les causes probables de ce dysfonctionnement ?
Cordialement.
05 novembre 2018 à 17:26
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonojour. Ne connaissant pas cette marque, je pencherai sur la carte de votre UI. Voire si votre installation date un peu, beaucoup ? question de garantie.
05 novembre 2018 à 18:56
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonjour, PL,
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le matériel a une dizaine d'années et n'est plus sous garantie du fournisseur.
Il est toutefois bien entretenu par moi-même dans la limite de mes connaissances. Électricité, automatisme et mécanique sont de mon domaine, mais l'électronique me dépasse.
J'ai depuis effectué d'autres vérifications et notamment déposé la carte électronique pour inspection ; aucune trace d'anomalie (défaut soudure ou surchauffe) !
Dès la mise sous tension de l'unité interne (disjoncteur), celle-ci se met en route, comme si la commande de marche demeurait shuntée.
Je peux alors effectuer toutes les options de commandes en direct sur le patron ou avec la télécommande ; seule la commande AT total ne réagit pas.
Cordialement.
Merci de l'intérêt que vous portez à mon problème.
Le matériel a une dizaine d'années et n'est plus sous garantie du fournisseur.
Il est toutefois bien entretenu par moi-même dans la limite de mes connaissances. Électricité, automatisme et mécanique sont de mon domaine, mais l'électronique me dépasse.
J'ai depuis effectué d'autres vérifications et notamment déposé la carte électronique pour inspection ; aucune trace d'anomalie (défaut soudure ou surchauffe) !
Dès la mise sous tension de l'unité interne (disjoncteur), celle-ci se met en route, comme si la commande de marche demeurait shuntée.
Je peux alors effectuer toutes les options de commandes en direct sur le patron ou avec la télécommande ; seule la commande AT total ne réagit pas.
Cordialement.
07 novembre 2018 à 18:51
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Panne climatiseur Ariagel SL80 CAR unité interne
Bonjour.
Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?
Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?
Cordialement, Dom.
Vous dites en haut : "mais le moteur continue de tourner au ralenti et produit un échauffement". Quel échauffement, comment se manifeste-t-il?
Quand vous passez d'une vitesse à une autre, entendez-vous un clic de relais? Si vous avez n vitesses sur la télécommande, les n sont-elles effectives dans l'UI suivant le réglage?
Cordialement, Dom.
07 novembre 2018 à 20:13
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Panne climatiseur Mitsubishi MUZ-SF25VE
- N°6093 : Bonjour. J'ai un climatiseur Mitsubishi. Une unité intérieure MSZ-SF25VE de type Mural Une unité extérieure MUZ-SF25VE de technologie Inverter. Le voyant vert de l'unité intérieure clignote mais l'unité extérieure ne...
- 3. Bisplit Airton câblage connexion unité interne unité externe
- N°2061 : Bonjour, Je souhaiterais connaître la fonction des 6 fils d'interconnexion entre chaque unité interne et l'unité extérieure d'un climatiseur Airton Bisplit réversible TAC-(09+12)CHSA/H. Plus précisément, j'ai facilement...
- 4. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 5. Panne carte électronique climatiseur Mitsubishi
- N°4709 : Bonjour à tous. En rentrant de vacances il faisait un peu froid et, malheureusement, le climatiseur ne démarre pas. Mon épouse me dit que c'est déjà arrivé 2 ou 3 fois, elle l'a arrêté, puis redémarré et OK. Il s'agit...
- 6. Panne carte électronique climatiseur Flyair
- N°2251 : Bonjour à tous. En panne depuis 1 semaine, j'essaye de me débrouiller tout seul en cherchant des infos sur internet. Je pense qu'en tombant sur votre forum j'ai tiré le gros lot. Le split inverter pap est de marque Flyair...
- 7. Panne E6 climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY
- N°2477 : Bonjour, Comme indiqué dans le titre, j'ai le code d'erreur E6 qui s'affiche sur l'unité intérieure de mon climatiseur Skiron TAC-09CSA/BY. D'après le manuel, il s'agit d'une défaillance du moteur de ventilation de l'unité...
- 8. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 9. Panne climatiseur Carrera pap slim 3.50 ne fonctionne plus
- N°1750 : Bonsoir. Ma clim Carrera achetée en grande surface de bricolage en 2010 : pap slim 3.50 no :65904235 ne fonctionne plus. Les diodes Run et Timer clignotent. Le climatiseur ne fonctionne plus. Y a-t-il une procédure ou est-ce...
- 10. Panne carte climatiseur Sanyo SAP-CMRV1426EH
- N°2291 : Bonsoir, Je suis venu sur ce forum sur les conseils d'une amie parce que j'ai une panne sur mon climatiseur. Alors je me permets de décrire mon défaut : Ma cassette intérieure se met en défaut (voyant rouge allumé). Mon...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite