Tension minimum alimentation PAC
Actuellement
10 020
questions dans le
forum climatisation
5091
Question Forum Climatisation : Tension minimum alimentation PAC
Bonsoir.
Je souhaite installer une PAC air/air de chez Daikin ou Mitsubishi hyper heating.
Étant en bout de ligne EDF avec des variations en hiver, je souhaitai savoir qu’elle était la tension minimum que la pompe à chaleur tolère ?
Merci.
Je souhaite installer une PAC air/air de chez Daikin ou Mitsubishi hyper heating.
Étant en bout de ligne EDF avec des variations en hiver, je souhaitai savoir qu’elle était la tension minimum que la pompe à chaleur tolère ?
Merci.
17 novembre 2018 à 17:54
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour,
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.
Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?
Il n'y a pas officiellement de tension "minimale". Mitsubishi hyper heating exige 230V 50hz en entrée.
Une tension de 220V devrait être tolérée mais en dessous de 210 cela devient dangereux pour les composants électroniques.
Au lieu de mettre en danger vos équipements électroniques de la maison (pas que la PAC) pourquoi ne pas investir dans un stabilisateur de tension ?
18 novembre 2018 à 02:06
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour.
Normalement de 220 V à 240 V au dessus et en dessus devient problématique.
Hugo76, une question, à quoi sert un stabilisateur de tension si EDF risque de ne pas envoyer la bonne tension ?
Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un courrier, déjà pour se protéger en cas de pépins, ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire.
Normalement de 220 V à 240 V au dessus et en dessus devient problématique.
Hugo76, une question, à quoi sert un stabilisateur de tension si EDF risque de ne pas envoyer la bonne tension ?
Ne serait-il pas plus judicieux de leur envoyer un courrier, déjà pour se protéger en cas de pépins, ensuite pour qu'ils fassent le nécessaire.
18 novembre 2018 à 08:51
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Je viens de voir dans une doc Daikin qu’ils tolèrent de 208 à 242v
Mais pas de détail pour Mitsubishi hyper heating.
Mais pas de détail pour Mitsubishi hyper heating.
21 novembre 2018 à 16:56
Réponse 4 forum climatisation bricovideo.com
Tension minimum alimentation PAC
Bonjour.
Personne n’a l’info pour Mitsubishi ?
J’ai pu trouver dans la doc Daikin mais je ne trouve pas pour Mitsubishi.
Merci pour votre aide.
Personne n’a l’info pour Mitsubishi ?
J’ai pu trouver dans la doc Daikin mais je ne trouve pas pour Mitsubishi.
Merci pour votre aide.
03 février 2019 à 08:43
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Code erreur 04 PAC Sanyo Prothea en relève de chaudière
- N°5042 : Bonsoir à tous, Nous avons fait installer en 2009 une PAC air/eau Sanyo – Prothea (Module extérieur Sanyo SPW-C606VEH - Module intérieur Prothea) en relève de chaudière au fioul. Jusqu’à hier, nous n’avions pas eu...
- 2. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
- N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
- 3. Carte PAC HS
- N°1944 : Bonjour, J'ai probablement la carte principale HS dans ma PAC, quelqu’un pourrait-il m'éclairer SVP ? Merci d'avance !
- 4. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
- N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
- 5. Démarrage compresseur PAC Viessmann Vitocal
- N°3885 : Bonsoir. Je viens de faire l'acquisition d'une PAC Viessmann Vitocal 350 AWO120, elle est arrêtée depuis 2011 après avoir tourné 3 ans. Elle était sous dimensionnée pour la maison (660 m² de demeure, avec une Chaudière...
- 6. Carte UI Sanyo CR-UXRP71B et son eeprom en panne
- N°4289 : Bonjour à tous, Il y a 6 mois ma PAC Air/Eau airpac Ophely 364 (badgée Multibeton) s’était retrouvée en panne suite à une coupure de courant pour installer une porte de garage motorisée. Le défaut était la perte de...
- 7. PAC Piscine Sun Pro s'éteint après mise sous-tension
- N°9440 : Bonsoir. A la remise sous tension en sortie d'hivernage, ma PAC de piscine (9 Kw monophasée) se met hors tension (sans faire disjoncteur l'interrupteur différentiel) quelques minutes après sa mise sous tension (sans même...
- 8. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
- N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
- 9. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
- N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
- 10. Panne PAC air/eau carte électronique UE ne répond plus
- N°2445 : Bonjour à tous, Depuis longtemps je rêvais de posséder une PAC air/eau mais vu mes faibles moyens j'hésitais. Grâce à ma prime de retraite je me suis payé une PAC discount achetée en Chine. J'ai réussi à l'installer...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite