Question Forum Climatisation : Bruit de cavitation dans circuit des condensats

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour à tous.

J’ai une installation Daikin avec une unité extérieure et 3 splits dans 3 chambres.

Depuis le début de l’installation en juillet 2019 de cette climatisation j’ai un problème d’évacuation des condensats sur un seul split des 3 split.
Les 3 split sont équipés d’une pompe Refco réputée comme très silencieuse ce qui est le cas.
Dans une des chambres, je constate à l’aide du voyant que la pompe se met en route environ toutes les 30 secondes pendant quelques secondes.
Le capteur étant dans la goulotte extérieure, j’observe que la pompe se déclenche bien lorsque le niveau dans le capteur est haut et s’arrête quand celui-ci est au niveau bas.
Par contre à un rythme assez régulier d’environ 10mn, la pompe au lieu de s’arrêter lorsque le niveau bas est atteint celle-ci continue à tourner et il se produit alors un bruit de cavitation lié certainement à l’aspiration d’air alors que le bac récupérateur de condensats est vide.
Ce phénomène dure une trentaine de seconde mais est très bruyant dans une chambre où l’on est sensé dormir.
Le trajet de l’évacuation des condensats est le suivant, quelques centimètres pour aller d’un dessus de porte au plafond ensuite environ 5 mètres à l’horizontale dans une corniche puis la hauteur d’un étage pour aller arroser un massif dans le jardin.
Devant ce problème mon installateur m’a changé la pompe Refco par une Aspen mini-blue qui ne produit pas de cavitation mais qui est très bruyante dans une chambre sachant qu’elle fonctionnait toutes les 10 minutes.
Celui-ci m’a réinstallé une pompe Refco mais je constate toujours le même bruit de cavitation.
Étant complètement incompétent devant ce problème, voici les opérations que j’ai faites et qui n’ont rien données :
1) J’ai crée un siphon avec le tuyau de descente
2) J’ai réduit à 1,5m la descente de la tuyauterie
3) J’ai placé un clapet anti-retour entre le capteur de niveau et la pompe
4) J’ai déplacé le clapet anti-retour en sortie de pompe
Je suis maintenant dans l’impossibilité d’utiliser ma climatisation la nuit celle-ci étant trop bruyante.
Je compte sur l’expertise de membres affutés du forum pour me mettre sur une piste.

Merci. Didier.
16 juin 2021 à 23:12
Réponse 1 forum dépannage climatisation-climatiseur

Bruit de cavitation dans circuit des condensats

AAC
Membre inscrit
AAC
3 270 messages
Bonjour.
Une pompe de relevage se nettoie tout simplement au niveau du flotteur, au niveau du récepteur et au niveau du filtre.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 juin 2021 à 16:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation-climatiseur

Bruit de cavitation dans circuit des condensats

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Merci pour votre réponse,
La pompe Refco et son capteur ont été remplacés par un pompe Aspen Mini-blue qui ne produisait pas de cavitation mais qui se mettait en route très souvent et était très bruyante.
L'installateur a remonté une pompe Refco et le bruit de cavitation est revenu.
Mon installateur est incapable de me trouver une solution technique avec cette pompe ou une pompe silencieuse qui ne cavite pas.
Didier
18 juin 2021 à 00:07
Réponse 3 forum dépannage climatisation-climatiseur

Bruit de cavitation dans circuit des condensats

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour à tous.

Voici mon retour d'expérience sur le problème de cavitation qui après quelques heures de fonctionnement ne se produit plus.
Pour mémoire la pompe installée est une Refco combi extrêmement silencieuse.
Mon installateur a installé le capteur de niveau en sortie du bac receveur de condensats (alors qu'il était auparavant dans la goulotte hors du split).
Entre la pompe qui est implantée dans la goulotte également, j'ai rallongé le tuyau pour créé un point plus bas que la sortie d'aspiration du capteur.
Je vois de temps en temps dans le tuyau entre le capteur et la pompe quelques petites bulles d'air mais qui ne produisent plus de cavitation.
Après plus d'un an de bagarre avec mon installateur moralement pro, je pense avoir résolu ce problème de cavitation.
Je tiens à signaler que Refco Suisse a été très réactif pour me supporter techniquement.
Didier.
30 juin 2021 à 10:09
Réponse 4 forum dépannage climatisation-climatiseur

Bruit de cavitation dans circuit des condensats

DIDIDAM
Membre inscrit
DIDIDAM
79 messages
Bonjour à tous.

Comme annoncé dans mon message précédent mon installateur a connecté directement le senseur de niveau d'eau de ma pompe REFCO en sortie du bac de condensat ce qui a résolu le problème de cavitation. Par contre à la première intervention de maintenance sur cette unité intérieure, le technicien a été incapable de repositionner le senseur tellement la place dans le split était réduite. La solution que j'ai trouvée a été de faire un trou de 4 cm dans le mur (heureusement en placoplâtre pour que la pompe puisse avoir un logement correct).

Photo de l'installation "bruyante" : en fait la pompe ne s'arrêtait que plusieurs secondes après la détection du niveau bas enclenchant le démarrage de la pompe ce qui mettait "à l'air" la sortie du détecteur de niveau vers la pompe. Alors de l'air était aspiré et le mélange air/eau ne permettait pas un fonctionnement correct de la pompe. D'où un bruit de cavitation qui durait plusieurs minutes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
installation climatisation bruyante

Photos installation modifiée
La pompe a été placée en position verticale si bien que la sortie du détecteur de niveau vers la pompe est toujours dans l'eau même quand le niveau bas dans le détecteur de niveau est atteint. De plus j'ai créé un genre de siphon qui permet de stocker un peu d'eau si toutefois la sortie du senseur de niveau n'était plus immergée.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
installation climatisation modifiée installation climatisation modifiée

Didier.
16 mars 2022 à 21:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Relevage des condensats par pompes
    N°4749 : Bonjour aux experts de la clim, Après avoir fonctionné de façon satisfaisante et silencieuse en mode chauffage pendant l’hiver, notre installation réversible air/air a été ensuite désactivée (par coupure au niveau des...
  • 2. Climatiseur Mitsubishi qui siffle puis bruit d'explosion
    N°5563 : Bonjour à tous, J'ai acheté un climatiseur Console MUFZ-KJ35VE que j'ai fais installer par un installateur frigoriste non agréé Mitsubishi qui s'est chargé de relier la liaison frigo et de faire la mise en service de...
  • 3. Odeur et bruit du groupe extérieur SAP-CMRV3144EHF Sanyo
    N°3631 : Bonjours à tous. Me voici de nouveau sur le forum. Après avoir eu des problèmes de cartes principales qui ont été résolus par les nombreux échanges avec DOM, dont la compétence est remarquable, mon souci aujourd’hui :...
  • 4. Climatisation plus bruyante en froid qu'en chaud
    N°2433 : Bonjour, Il y a un mois j'avais procédé à la MES d'une climatisation qui servirait à la fois de chauffage en hiver car la pièce n'en est pas équipée, et aussi de climatiseur en été car là où j'habite il fait très...
  • 5. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 6. Problème fréquence parasite pompe à chaleur
    N°4341 : Bonjour à tous. Je suis de passage chez vous pour essayer de trouver une solution à mon problème, problème que mon chauffagiste ne sait pas résoudre. Donc : Je suis musicien et je viens d'acheter une nouvelle maison avec...
  • 7. Climatiseur mobile Delonghi bruit de goutte à goutte
    N°8760 : Bonjour à tous, Ce week-end, j'ai acheté un climatiseur mobile Delonghi Pac El112 CST Wi-fi à Darty, qui m'a été livré le 10 juillet. Ce jour-là, lorsque je l'ai utilisé, je n'ai rencontré aucun problème. Cependant,...
  • 8. Bruit de roulement clim Mitsubishi MFZ-KA 25 VA
    N°2544 : Bonjour, Globalement satisfait de mon équipement Mitsubishi depuis plusieurs années (2 groupes ext. + 5 consoles int. MFZ-KA 25 VA + 3 splits (à l'étage). Avant la fin de la garantie, après un bruit de roulement (en bas)...
  • 9. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 10. Avis sur les climatiseurs de marque GREE
    N°2716 : Bonjour à tous, Connaissez-vous les climatiseurs de la marque Gree ? Je souhaite votre opinion positive ou négative de cette marque. :biggrin: Merci d'avance pour toutes vos réponses. Cordialement. Philippe
>>> Résultats suivants pour : Bruit de cavitation dans circuit des condensats >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite